Bonjour â tous,
Tout d'abord merci à quelques membres pour les réponses sur l'emplacement des UI et de l'UE. Les UI seront dos à dos.
J'ai demandé 2 devis pour un bi Split et les puissances données sont très différentes. Je précise que ma maison fait 100m² en plain-pied, date de 2011, isolation des combles perdus refaite et que j'habite dans le Sud-Ouest.
La maison est bien orientée avec des ouvertures côté Sud.
Je chauffe actuellement avec des radiateurs électriques type convecteurs : 3750 watts installés dans les pièces de vie (52m²) et 3000 dans les pièces de nuit et SDB (48m²).
Consommation de chauffage par convecteurs électriques sur la dernière année (hiver encore plus doux que d'habitude) : 3700 kWh.
Le matériel préconisé sont, pour la première société : Mitsubishi MXZ-3F68VF (puissance frigorifique : 6.8 kW, puissance calorifique : 8,6 kW).
Les splits muraux : mural compact 42 (4,2 kW nominale frigorifique et 5,4 en calorifique) et 25 (2,5 kW / 3,2 kW).
La seconde société : Mitsubishi MXZ-3HA50 (puissance frigorifique : 5,0 / calorifique : 6,0 kW).
Les splits muraux : gamme mural essentiel HR50 (5,0 kW frigorifique, 5,4 kW calorifique) et HR25 (2,5 kW / 3,2 kW).
Je suis plutôt surpris par la différence entre les 2 propositions. J'ai l'impression que l'une est surdimensionnée ou l'autre sous-dimensionnée. Selon vous, laquelle est la plus logique ? J'ai fait venir un thermicien pour un audit énergétique et il ne veut pas entendre parler de PAC air air. Donc aucune information de sa part.
Votre avis sera pour moi extrêmement précieux.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin d'année.
Tout d'abord merci à quelques membres pour les réponses sur l'emplacement des UI et de l'UE. Les UI seront dos à dos.
J'ai demandé 2 devis pour un bi Split et les puissances données sont très différentes. Je précise que ma maison fait 100m² en plain-pied, date de 2011, isolation des combles perdus refaite et que j'habite dans le Sud-Ouest.
La maison est bien orientée avec des ouvertures côté Sud.
Je chauffe actuellement avec des radiateurs électriques type convecteurs : 3750 watts installés dans les pièces de vie (52m²) et 3000 dans les pièces de nuit et SDB (48m²).
Consommation de chauffage par convecteurs électriques sur la dernière année (hiver encore plus doux que d'habitude) : 3700 kWh.
Le matériel préconisé sont, pour la première société : Mitsubishi MXZ-3F68VF (puissance frigorifique : 6.8 kW, puissance calorifique : 8,6 kW).
Les splits muraux : mural compact 42 (4,2 kW nominale frigorifique et 5,4 en calorifique) et 25 (2,5 kW / 3,2 kW).
La seconde société : Mitsubishi MXZ-3HA50 (puissance frigorifique : 5,0 / calorifique : 6,0 kW).
Les splits muraux : gamme mural essentiel HR50 (5,0 kW frigorifique, 5,4 kW calorifique) et HR25 (2,5 kW / 3,2 kW).
Je suis plutôt surpris par la différence entre les 2 propositions. J'ai l'impression que l'une est surdimensionnée ou l'autre sous-dimensionnée. Selon vous, laquelle est la plus logique ? J'ai fait venir un thermicien pour un audit énergétique et il ne veut pas entendre parler de PAC air air. Donc aucune information de sa part.
Votre avis sera pour moi extrêmement précieux.
Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin d'année.
22 décembre 2020 à 03:45
Réponse 1 du forum climatisation
Dimensonnement puissance PAC air air après devis
Bonjour.
Et si vous souhaitez avoir une estimation bien souvent suffisante pour estimer cette puissance, rentrez vos paramètres dans ce calculateur...
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
Que vous donne-t-il ?
Citation :A minima, le thermicien devrait donner les déperditions énergétiques d'un logement actuellement et/ou après isolation conseillée. Quel que soit le mode de chauffage, la puissance à installer devra compenser ces déperditions.
J'ai fait venir un thermicien pour un audit énergétique et il ne veut pas entendre parler de PAC air air. Donc aucune information de sa part.
Et si vous souhaitez avoir une estimation bien souvent suffisante pour estimer cette puissance, rentrez vos paramètres dans ce calculateur...
https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
Que vous donne-t-il ?
22 décembre 2020 à 15:39
Réponse 2 du forum climatisation
Dimensonnement puissance PAC air air après devis
Bonjour.
Quel est le résultat du bilan thermique réalisé par le thermicien?
Ou précisément dans le sud-ouest ?
Quelle est la température extérieure de base en hivers chez vous?
Quelle consigne souhaitée ( les bilan sont fait pour 19c si vous ne précisez pas plus . Y a des gents qui veulent du 24 par moins 10c, d'autres 20 ou 21, là où pas mal de gent 19 leur convient).
Cordialement
Quel est le résultat du bilan thermique réalisé par le thermicien?
Ou précisément dans le sud-ouest ?
Quelle est la température extérieure de base en hivers chez vous?
Quelle consigne souhaitée ( les bilan sont fait pour 19c si vous ne précisez pas plus . Y a des gents qui veulent du 24 par moins 10c, d'autres 20 ou 21, là où pas mal de gent 19 leur convient).
Cordialement
26 décembre 2020 à 06:06
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Dimensonnement puissance PAC air air après devis
Invité

Pour le coup j'ai fais confiance à une entreprise qui m'a fait très bonne impression.
La personne est restée un bon moment, a tout regardé... Ça change d'autres qui sont restés 5mn top chrono.
Elle m'a expliqué son logiciel et a pris en compte les info que je lui ai donné.
Donc j'ai préféré ne pas surdimensionner sur les conseils de l'installateur.
Merci à vous
La personne est restée un bon moment, a tout regardé... Ça change d'autres qui sont restés 5mn top chrono.
Elle m'a expliqué son logiciel et a pris en compte les info que je lui ai donné.
Donc j'ai préféré ne pas surdimensionner sur les conseils de l'installateur.
Merci à vous

26 décembre 2020 à 08:51
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Dimensonnement puissance PAC air air après devis
Invité

Adelclim : je reviens vers vous pour vous donner davantage de précision.
En effet j'hésite avec le positionnement de l'UI.
J'ai signé pour un PAC Mitsubishi en 42 pour les pièces de vie (52 m²). Il semble que que ce soit bien adapté chez nous (région H2) et en hiver on veut mais si je place cette UI face au couloir, pensez-vous que les chambres auront un semblant de fraîcheur ? Il me semble Cathars a une maison similaire à la mienne et parvient à tout gérer avec seul Split. Problème : le salon à l'opposé du flux d'air.
Ou bien dans la longueur des pièces de vie ? J'ai déjà signé le devis mais les 3 emplacements possibles (1 2 et 3 rouge) ne modifiera pas le devis, la longueur des gaines est identique. Pour le moment je suis plus sur le dessus de la porte mais j'hésite avec les 2 autres emplacements... Dur.
Si on devait choisir l'emplacement face au couloir, la puissance serait impactée ou la 42 suffirait ?
Merci beaucoup !
En effet j'hésite avec le positionnement de l'UI.
J'ai signé pour un PAC Mitsubishi en 42 pour les pièces de vie (52 m²). Il semble que que ce soit bien adapté chez nous (région H2) et en hiver on veut mais si je place cette UI face au couloir, pensez-vous que les chambres auront un semblant de fraîcheur ? Il me semble Cathars a une maison similaire à la mienne et parvient à tout gérer avec seul Split. Problème : le salon à l'opposé du flux d'air.
Ou bien dans la longueur des pièces de vie ? J'ai déjà signé le devis mais les 3 emplacements possibles (1 2 et 3 rouge) ne modifiera pas le devis, la longueur des gaines est identique. Pour le moment je suis plus sur le dessus de la porte mais j'hésite avec les 2 autres emplacements... Dur.
Si on devait choisir l'emplacement face au couloir, la puissance serait impactée ou la 42 suffirait ?
Merci beaucoup !
28 décembre 2020 à 14:11
Réponse 5 du forum climatisation
Dimensonnement puissance PAC air air après devis
Bonsoir.
La meilleure configuration c'est lorsque le split est placé de sorte à souffler dans le sens de la longueur de la pièce.
Chez vous le 3 ou à son opposé côté salon, mais, le Split serait excentré du coup la répartition serait un petit chouïa inégale.
En plus l'armoire gênera le flux d'air.
Le 1 ou son opposé ( le 2) permettent de mieux repartir le flux avec les volets verticaux bien orientés.
Le choix entre 1 et 2 se détermine en fonction de :
- La puissance de l'appareil et les déperditions à compenser ?
- Volonté de rafraîchir les pièces du fond ou pas ?
- Le taux de brassage d'air de votre split et le volume de l'espace à traiter.
- La température souhaitée ?
Cordialement.
La meilleure configuration c'est lorsque le split est placé de sorte à souffler dans le sens de la longueur de la pièce.
Chez vous le 3 ou à son opposé côté salon, mais, le Split serait excentré du coup la répartition serait un petit chouïa inégale.
En plus l'armoire gênera le flux d'air.
Le 1 ou son opposé ( le 2) permettent de mieux repartir le flux avec les volets verticaux bien orientés.
Le choix entre 1 et 2 se détermine en fonction de :
- La puissance de l'appareil et les déperditions à compenser ?
- Volonté de rafraîchir les pièces du fond ou pas ?
- Le taux de brassage d'air de votre split et le volume de l'espace à traiter.
- La température souhaitée ?
Cordialement.
28 décembre 2020 à 22:07
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Dimensonnement puissance PAC air air après devis
Invité

Merci adelclim.
Concernant la puissance, il s'agit d'une Mitsubishi mural compact 42 (4,2 kW nominale frigorifique et 5,4 en calorifique).
Les déperditions totales sont de 2 kW/M3/C° (ubat) et 1350 W (coefficient G).
Les chambres ne sont pas pas la priorité mais si on peut leur donner un mini coup de frais, je ne suis pas contre.
Le volume à traiter est de 130 M3 et la température souhaitée est de 21 degrés.
Concernant la puissance, il s'agit d'une Mitsubishi mural compact 42 (4,2 kW nominale frigorifique et 5,4 en calorifique).
Les déperditions totales sont de 2 kW/M3/C° (ubat) et 1350 W (coefficient G).
Les chambres ne sont pas pas la priorité mais si on peut leur donner un mini coup de frais, je ne suis pas contre.
Le volume à traiter est de 130 M3 et la température souhaitée est de 21 degrés.
28 décembre 2020 à 22:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 2. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
- 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. PAC air/air emplacements UI et UE après devis
- N°6577 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post depuis celui de 2019 où je demandais des informations sur des emplacements d'UI et d'UE pour une PAC air/air. Je n'avais pas encore demandé de devis. J'ai depuis attendu une...
- 10. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite