FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Eau stagnante tuyaux condensats

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


6306

Question Forum Dépannage Climatisation : Eau stagnante tuyaux condensats


Invité
invité
Bonjour à tous.

J'ai quelques questions concernant une installation de clim réalisée chez moi. Il s'agit d'une clim Daikin mono-split FTXA35 + RXA35.
J'ai remarqué qu'elle évacuait très peu de condensats et je me demandais donc s'il n'y avait pas de problème.

Voici des détails sur l'installation :
L'unité intérieure, murale, est inclinée d'environ 2% vers la droite. Les condensats et les liaisons frigo passent en bas à droite de l'unité intérieure, dans une goulotte. Il y a environ 1m de longueur de goulotte, mais sans pente (0%). Un trou entre l'intérieur et l'extérieur (qui ne me semble pas être en pente non plus) permet ensuite d'arriver sur l'extérieur. A sa sortie, le tuyau à condensats est vertical et les condensats s'écoulent donc facilement jusqu'au sol. Il y a donc environ 1.5m de tuyau à condensat (cannelé 16mm) posé à l'horizontal.

Mes questions :
1) Est-ce problématique d'avoir l'unité intérieure inclinée vers la droite ? Je me dis que si le trou du bac à condensats permettant d'évacuer l'eau est situé tout à gauche du bac, les condensats vont s'accumuler à droite... sweat
2) En créant une dépression à la sortie du tuyau à condensats (aspirateur), pas mal d'eau (15-30cL je dirais) en est sortie. Cela veut dire qu'il y avait de l'eau stagnante dans les tuyaux d'évacuation des condensats. Est-ce normal d'en avoir un peu ? Ou cela vient-il du fait que les tuyaux ne semblent pas être en pente sur mon installation ?

Un grand merci d'avance.
01 juillet 2020 à 10:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Eau stagnante tuyaux condensats

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.

1) Le bac à condensats de mon UI LG a deux sorties possibles (à droite et à gauche).
La sortie la plus basse devrait donc être choisie et le bouchon posé sur l'autre.
2) Possible qu'un siphon anormal se crée en chemin.
Pas gênant s'il n'y a pas de fuite mais risque d'obstruction en cas de moisissures.
01 juillet 2020 à 11:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Eau stagnante tuyaux condensats

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Je viens de faire le test en aspirant le bout des 2,5 m de mon tuyau à condensats.
Résultat : ça gargouille un peu mais pas d'eau supplémentaire.

Nota : le tuyau goutte car la clim déshumidifie depuis plus de 2 heures avec une hygrométrie d'environ 55%.
01 juillet 2020 à 11:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Eau stagnante tuyaux condensats


Invité
invité
Merci de vos réponses tam :)

Pour le bac à condensats, j'ai retiré la goulotte afin de jeter un œil dans l'unité intérieure et j'ai l'impression que le tube cannelé va tout à gauche de l'unité, alors que les cuivres sont connectés à droite... Il faudrait que je vois si on ne peut pas raccourcir le tube des condensats et le brancher à droite.
Pour l'aspiration merci du test ! Donc vous n'avez pas d'eau stagnante dans vos tubes, ce qui est une bonne chose. Il va falloir que je trouve une solution pour régler ce problème également. :/
01 juillet 2020 à 11:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Eau stagnante tuyaux condensats

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Oui, pas de point bas dans le cheminement du tuyau ici, du moins visuellement lorsque j'ai assisté à l'installation. Par contre, le petit gargouillement en aspirant m'étonne un peu.

Tous mes tuyaux traversent le mur derrière l'UI, à droite.
Ce serait faisable, mais pas facile dans ces conditions de déplacer le tuyau-condensats après coup.
01 juillet 2020 à 15:01
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Eau stagnante tuyaux condensats


Invité
invité
Il faudrait interchanger le bouchon (actuellement à droite) et le manchon souple où se raccorde le tuyau à condensats (actuellement à gauche). Quelqu'un saurait si c'est faisable sans retirer le fluide frigorigène ?
Après peut-être que je me fais du souci pour pas grand chose, si ça se trouve c'est juste quelques cl qui stagnent dans le bac à condensats...
01 juillet 2020 à 15:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Eau stagnante tuyaux condensats

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour,
Incliner une clim était valable il y a 35 ans, et cela fait longtemps que ce n'est plus d'actualité, on installe la clim droite au niveau, étant donné que le condensat déjà incliné à la fabrication.
Déjà esthétiquement c'est plus joli visuellement et de plus on peut donc choisir la sortie droite ou gauche en fonction de l'installation.
Par contre, il ne faut pas s'inquiéter pour la quantité d'eau évacuée, elle est fonction de la température demandée et du taux d'hygrométrie ambiant et comme dit par tam une fois ce taux stabilisé, il n'y aura pratiquement plus d'eau.
02 juillet 2020 à 21:57
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Eau stagnante tuyaux condensats


Invité
invité
Bonjour et merci de votre réponse PL.

Est-ce aisé simple pour un pro de remettre la clim à niveau ou de basculer la sortie d'eau du côté gauche vers le côté droit ?
03 juillet 2020 à 12:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Parcours tuyaux condensats
    N°8629 : Bonjour à tous. Je suis en train de réfléchir à l'installation d'une clim 5 splits dans mon appartement. j'envisage 5MXM90A + 4 X CTXM15R + 1 X FTXm² 5R Je compte faire passer les tuyaux de froid dans le sol (10 cm de...
  • 2. Gel eau pompe de relevage et tuyau évacuation condensats
    N°7056 : Bonjour. Cet hiver mes pompes de relevage et les tuyaux d'évacuation des condensats ont gelé dans mon grenier non isolé. Il n'y a pas eu de dégâts mais l'installation est neuve et je pense que les tuyaux vont...
  • 3. Gouttelettes d'eau sous climatiseur
    N°7882 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur ma clim : Un goutte à goutte à droite, sous le bac qui récupère l'eau. Mais le tuyau d'évacuation n'est pas bouché (j'ai bien vérifié) et le bac a été entièrement nettoyé et...
  • 4. Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
    N°3162 : Bonjour, J'ai 3 questions concernant l'encastrement des tuyaux de condensat des unités intérieures dans les murs : - Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit...
  • 5. Évacuation des condensats climatiseur
    N°9513 : Bonjour. J'ai commencé à utiliser une climatisation nouvellement posée. L'élément intérieur est posée à 2m de haut, sur un mur donnant sur l'extérieur. Le tuyaux d'évacuation des condensats traverse le mur,...
  • 6. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
    N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
  • 7. Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic
    N°2936 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim de la marque Fujitsu Atlantic inverter de puissance 5kg la semaine dernière par un pro afin de refroidir une grande pièce (50m² ) Le problème que je rencontre c'est qu'au bout...
  • 8. Projection d'eau climatiseur
    N°4846 : Bonjour à tous. Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume. La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses...
  • 9. L'eau goutte t-elle obligatoirement des tuyaux de l'unité extérieure
    N°1694 : Bonjour Durant l'été, je fais fonctionner ma climatisation. Des fois, il y a de l'eau qui s'évacue des tuyaux de l'unité extérieure, ce qui semble normal mais, est-ce normal que parfois, il n'y ait pas une seule goutte d'eau ?...
  • 10. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
>>> Résultats suivants pour : Eau stagnante tuyaux condensats >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologiepanne climatisation bv 1189depannage electronique climatisation 026panne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales