Question forum dépannage climatisation : Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic

wan
Membre inscrit
wan
2 messages
Bonjour à tous,

J'ai fait installer une clim de la marque Fujitsu Atlantic inverter de puissance 5kg la semaine dernière par un pro afin de refroidir une grande pièce (50m² )
Le problème que je rencontre c'est qu'au bout de quelques jours, le split intérieur s est mis a fuir...
Des gouttes ont ruisselé le long du mur mais également des gouttes sur les ailettes...
La clim a en plus été installée au dessus de tout mon matériel hifi vidéo, donc je vous dis pas les dégâts.

J'ai appelé l'assurance qui envoie un expert début septembre et l'entrepreneur qui est en vacances...
Le problème est bizarre car aléatoire..ça l'a fait samedi dernier...mais après avoir tout essuyé, nous avons pu réutiliser la clim toute la semaine sans problème..(un ouvrier était passé le lundi et n'avait constaté rien d'anormal) jusqu'à hier ou catastrophe...cela a recommencé..
J'ai de nouveau tout essuyé, et le reste de la soirée s est bien passé avec la clim allumée...et ce matin, ma femme l'a rallumé et a mis en mode boost... et là c est carrément une flaque qui est tombée!
J'ai vérifié et j'ai bien de l'eau qui s'évacue dehors dans une bassine, ce qui me permet de voir qu elle produit beaucoup d'eau...je l'ai vidée plusieurs fois hier ..facile 6 litres sur la journée je pense...
Pouvez vous m'aider ?
Est-ce que quelqu'un saurait d’où cela peut venir ?
Les installateurs ne seront pas de retour de vacances avant au moins 1 semaine...)
Dernière question, est ce normal/dangereux que le poseur ait mis la clim a dessus d'appareils électrique?

Merci d'avance.
08 août 2015 à 12:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si un split est correctement monté, il n'y a pas de contre-indication de mettre du matériel électrique au dessous, car il ne doit pas "fuir". Entre le bac à condensats (interne au split) et la sortie à l'extérieur du mur, le tuyau d'évacuation DOIT avoir une pente descendante d'au moins 5°. Si ce n'est pas le cas, il suffit que le vent vienne d'en face, et il va en quelque sorte repousser le filet d'eau et faire monter le niveau dans le bac... Ce phénomène peut être aggravé si le split n'est pas de niveau, dans ce cas vous pouvez -en plus- avoir de l'eau stagnante avec développement de bactéries...
D'autre part, plus il y a production de condensats (boost, humidité ambiante forte, consigne agressive...), plus l'appareil risque de vous jouer des tours.

Cordialement, Dom.
08 août 2015 à 14:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic

wan
Membre inscrit
wan
2 messages
Merci pour votre réponse..

Pour le positionnement cela me rassure car je ne me voyais pas trop tout faire reboucher, repeindre pour le décaler ailleurs ...reprendre toute l’installation en résumé..
Pour ce qui est des réponses sur la fuite, merci également je vais regarder le niveau.. pour la pente je laisserais faire le pro car je me sens pas de tout démonter d'autant que c 'est sous garantie...
Je sais que lorsque les tuyaux et cuivre sortent dehors, ils descendent sur plus de 2 m à la verticale puis partent a droite sur 2 mètres aussi pour finir sur le compresseur pour le cuivre et dans une bassine pour le tuyau.
Je pense qu'il aurait du rajouter du tuyau pour le faire tomber directement dans le jardin plutôt que sur la terrasse et donc la bassine pour pas avoir de l'eau qui stagne..
08 août 2015 à 15:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Votre problème peut venir :

1/ soit d'un problème d'isolation correcte au niveau du branchement de la tuyauterie du split derrière ce dernier.
2/ soit un manque de fluide est une prise en glace trop rapide du split.

Mais d’après votre description je pencherai pour le problème d'isolation.

www.maclimatisation.com
08 août 2015 à 20:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir AAC.

J'ai poster sur votre boite mail un message, si je ne me suis pas trompé ???
Maintenant j'ai un doute !!

Ma demande concerné les COP et puissance absorbé par apport à la msz-fh 25 vehz de Mitsubishi à 0 degrés , à-5 , à - 10, et à -15 , sachant que vous m'aviez fait déjà passer les COP de la 35 et 50 hyper heating.

Merci pour votre réponse.
Bonne soirée cordialement, cathars.
08 août 2015 à 21:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Après des recherches, il ce peut que votre split ne sois pas bien positionner, avec une petite pente au sens contraire à l’évacuation des condensats (le petit tuyau blanc cannelé sur le coté gauche de l'appareil).

Donc il ce peut qu'il et bien marcher pendant 3 ou 4 jours avec une température moins chaude, donc moins de condensat et une journée ou il fait bien plus chaud créant ainsi beaucoup plus de condensats ne pouvant alors plus évacué normalement du à la pente contraire à l’écoulement des condensats.

Il ce peut aussi que comme expliquer par Dom-Aom le tuyau des condensats remonte légèrement en passant pas le trou du mur d'adossement du split, créant le même phénomène.

Cordialement, cathars
09 août 2015 à 08:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il existe un phénomène qui s' appelle le poids d'eau ce qui veut dire que si vous avez une contre pente avec un diamètre suffisant mais que vous mettez une température trop froide normalement on met 5/7 °c en dessous de l'extérieur.
Vous allez produire plus d'eau que le temps d'évacuation.
Donc débordement.
Faire un essai, en ayant préalablement enlevé tout ce qu'il y a en dessous de l'ui clim à l'arrêt souffler à l'autre bout si de l'eau refoule,certainement une contre pente et donc bouchon partiel empêchant l'évacuation normal.
Personnellement je ne mets rien en dessous d'un risque de fuite éventuelle.
Tableaux de maitre. Informatique, télévision etc... on ne sait jamais ce qu'il peut arriver.
09 août 2015 à 17:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 4. Inverser bobines de détendeurs tri-split Fujitsu Atlantic AOYG18LAT3
    N°6365 : Bonjour à tous. Mon 1er topic se trouve ici pour rappel : Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid Ça donne une suite logique à celui-ci. À nouveau, en essayant les clims en frais il y a deux semaines, toutes les...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 7. Clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG14LMC ne produit plus de chaleur
    N°2491 : Bonjour, Nous avons fait installer 2 clim l'hiver dernier. La première dans le salon fonctionne très bien, pas de problème pour la redémarrer en mode chauffage. On ne se sert que du chauffage. C'est la seconde qui me...
  • 8. Fuite condensat inexplicable sur unité intérieure Fujitsu-Atlantic
    N°8881 : Bonjour. J'ai une clim Fujitsu-Atlantic avec 5 splits. 2 splits me posent problème car le condensat déborde mais uniquement lors des fortes chaleurs. Je m'explique : les splits sont en mode clim depuis juin et RAS, 1 des...
  • 9. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 10. Démonter toute la face avant d'une clim réversible Fujitsu Atlantic
    N°3107 : Bonsoir, Après avoir retiré les filtres de ma clim réversible Fujitsu Atlantic je souhaiterai également retirer toute la face avant afin de nettoyer aussi les ailettes ainsi que tout l'alu avec un produit approprié, mais ne...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau split Fujitsu Atlantic >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationdepannage clim airwellpanne clim airwellinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite