Question Forum Climatisation : Projection d'eau climatiseur
Bonjour à tous.
Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume.
La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses gouttes qui finissent par tomber sur ma tête.
Que faire ? Merci.
Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume.
La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses gouttes qui finissent par tomber sur ma tête.
Que faire ? Merci.
10 juillet 2018 à 14:19
Réponse 1 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 juillet 2018 à 20:26
Réponse 2 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Pour la marque c'est Vortice Climaticum.
Pour le modèle je ne sais pas, je verrais ça demain avec de la lumière...
Pour le modèle je ne sais pas, je verrais ça demain avec de la lumière...
10 juillet 2018 à 21:39
Réponse 4 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour.
Dans quel état sont les filtres et l'échangeur de l'UI ?
Cordialement.
Dans quel état sont les filtres et l'échangeur de l'UI ?
Cordialement.
11 juillet 2018 à 16:04
Réponse 6 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour.
L’échangeur est la batterie en bleu sur la photo. Il est propre.
Alors le problème est différent suivant le contexte de l'installation, soit la clim est inclinée trop du bas dans ce cas un débordement du bac condensat peut survenir et donc passer par la volute de soufflage, mais ça c'est assez rare ???
Soit vous demandez une température trop basse donc vous arrivez à ce qu'on appelle "le point de rosée" donc du coup l'eau de condensation finit par aller dans la volute de soufflage car n’arrête pas de déshumidifier, et en 3 votre évacuation des eaux condensées est mal proportionnée ou / et n'arrive pas à s’évacuer correctement.
Et en 4 une température trop basse sur votre UI ce qui voudrait dire manque de gaz dans votre installation.
Je pencherai sur cette dernière. Qui est liée avec une demande trop basse de fonctionnement.
L’échangeur est la batterie en bleu sur la photo. Il est propre.
Alors le problème est différent suivant le contexte de l'installation, soit la clim est inclinée trop du bas dans ce cas un débordement du bac condensat peut survenir et donc passer par la volute de soufflage, mais ça c'est assez rare ???
Soit vous demandez une température trop basse donc vous arrivez à ce qu'on appelle "le point de rosée" donc du coup l'eau de condensation finit par aller dans la volute de soufflage car n’arrête pas de déshumidifier, et en 3 votre évacuation des eaux condensées est mal proportionnée ou / et n'arrive pas à s’évacuer correctement.
Et en 4 une température trop basse sur votre UI ce qui voudrait dire manque de gaz dans votre installation.
Je pencherai sur cette dernière. Qui est liée avec une demande trop basse de fonctionnement.
12 juillet 2018 à 18:33
Réponse 7 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Merci pour ces précisions.
Je mets la clim à 28 degrés avec un 30 degrés à l'intérieur... est-ce trop ?
Je pense également que la clim fait "trop de froid".
Une sonde défectueuse peut être à l'origine de ça ?
Je mets la clim à 28 degrés avec un 30 degrés à l'intérieur... est-ce trop ?
Je pense également que la clim fait "trop de froid".
Une sonde défectueuse peut être à l'origine de ça ?
12 juillet 2018 à 19:25
Réponse 8 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour.
Non c'est du confort, c'est même presque impeccable normalement c'est 5/7°C par rapport à température extérieure.
Non c'est du confort, c'est même presque impeccable normalement c'est 5/7°C par rapport à température extérieure.
13 juillet 2018 à 15:35
Réponse 9 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Re. On essaye quelques tests.
Nous donner la température de reprise d'air au niveau de la reprise d'air puis niveau du soufflage, essayez d’être assez précis. Merci.
Nous donner la température de reprise d'air au niveau de la reprise d'air puis niveau du soufflage, essayez d’être assez précis. Merci.
13 juillet 2018 à 15:37
Réponse 10 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Je teste ça ce week-end et je vous dis... 

13 juillet 2018 à 16:47
Réponse 11 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Alors je n'ai pas fait de mesure mais elle a refait de l'eau alors que la consigne était à 27 degrés.
Par contre j'ai mis la ventilation plus forte et hasard ou pas, je n'avais plus d'eau....

Par contre j'ai mis la ventilation plus forte et hasard ou pas, je n'avais plus d'eau....


14 juillet 2018 à 20:43
Réponse 12 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour,
Non il n'y a pas de hasard là-dedans.
La grande vitesse amène suffisamment d'air pour que le fluide s'évapore intensément et à une température supérieure que celle de la moyenne ou de la petite vitesse.
Dans un premier temps je pensais à un encrassement qui est très souvent à l'origine de cela, mais vu l'état de l'échangeur, c'était une fausse piste.
Cependant, votre clim a malgré tout un problème de fonctionnement dont il faut chercher les causes.
Merci à PL pour avoir expliqué ce que c'est un échangeur.
Cordialement.
Non il n'y a pas de hasard là-dedans.
La grande vitesse amène suffisamment d'air pour que le fluide s'évapore intensément et à une température supérieure que celle de la moyenne ou de la petite vitesse.
Dans un premier temps je pensais à un encrassement qui est très souvent à l'origine de cela, mais vu l'état de l'échangeur, c'était une fausse piste.
Cependant, votre clim a malgré tout un problème de fonctionnement dont il faut chercher les causes.
Merci à PL pour avoir expliqué ce que c'est un échangeur.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 10:17
Réponse 13 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour.
Je demande votre avis car j'ai le même problème depuis que j'ai acheté mon climatiseur.
Je possède un Fujitsu ASYG12LMCE et quand je suis en mode froid celui-ci me fait des gouttes sur les volets d'orientation de l'air et elles sont aussi projetées par la turbine.
J'ai tout vérifié 10 fois, mis 2 litres d'eau dans les condensats et tout s'écoule bien.
On distingue bien les gouttes qui s'écoulent à l'intérieur là où il y a la turbine mais n'ayant pas de caméra fibre je ne vois pas exactement le problème.
Je tiens aussi à dire que ce phénomène n'est pas constant dans le sens où elle peut fonctionner pendant 4h sans rien et des fois cela se produit.
Je vous fournis des photos pour constater.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je demande votre avis car j'ai le même problème depuis que j'ai acheté mon climatiseur.
Je possède un Fujitsu ASYG12LMCE et quand je suis en mode froid celui-ci me fait des gouttes sur les volets d'orientation de l'air et elles sont aussi projetées par la turbine.
J'ai tout vérifié 10 fois, mis 2 litres d'eau dans les condensats et tout s'écoule bien.
On distingue bien les gouttes qui s'écoulent à l'intérieur là où il y a la turbine mais n'ayant pas de caméra fibre je ne vois pas exactement le problème.
Je tiens aussi à dire que ce phénomène n'est pas constant dans le sens où elle peut fonctionner pendant 4h sans rien et des fois cela se produit.
Je vous fournis des photos pour constater.
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 mai 2020 à 20:11
Réponse 14 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Une cause possible :
[quote]réponse 4/8 : Le technicien vient de passer. Il a trouvé que le tube de refroidissement en cuivre qui se trouve à l'intérieur du bloc interne n'était pas isolé et de ce fait, étant trop froid par rapport à la pièce, il y avait donc condensation.
C'est cette eau qui sortait en forme de gouttelettes.
Il a isolé le tube...
[quote]réponse 4/8 : Le technicien vient de passer. Il a trouvé que le tube de refroidissement en cuivre qui se trouve à l'intérieur du bloc interne n'était pas isolé et de ce fait, étant trop froid par rapport à la pièce, il y avait donc condensation.
C'est cette eau qui sortait en forme de gouttelettes.
Il a isolé le tube...
03 mai 2020 à 23:25
Réponse 15 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Merci de votre réponse, les cuivres sont très bien isolés du groupe extérieur jusqu’à unité intérieure, j'ai comme l’impression que les gouttes de condensation traversent la batterie au lieu de couler dessus et de tomber dans le bac de récupération.
Quand j'éclaire l'intérieur, au niveau de la turbine, on voit bien les coulées des gouttes venant de derrière la turbine.
Quand j'éclaire l'intérieur, au niveau de la turbine, on voit bien les coulées des gouttes venant de derrière la turbine.
06 mai 2020 à 22:10
Réponse 16 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour, la recherche continue...
Je contrôlerais avec un niveau :
1) L'UI est-elle bien horizontale ?
2) Le mur bien vertical, l'UI bien collée contre le mur ?
3) Pas de contre-pente du tuyau des condensats ? (notamment à la traversée éventuelle du mur) ?
Enfin, côté conditions :
4) Avez-vous un hygromètre pour mesurer l'humidité relative ?
5) Un thermomètre pour mesurer la température de soufflage ?
Je contrôlerais avec un niveau :
1) L'UI est-elle bien horizontale ?
2) Le mur bien vertical, l'UI bien collée contre le mur ?
3) Pas de contre-pente du tuyau des condensats ? (notamment à la traversée éventuelle du mur) ?
Enfin, côté conditions :
4) Avez-vous un hygromètre pour mesurer l'humidité relative ?
5) Un thermomètre pour mesurer la température de soufflage ?
07 mai 2020 à 09:27
Réponse 17 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Alors, mon UI est bien horizontale et le mur bien d’aplomb. Elle est bien fixée contre le mur.
Pour les tuyaux et le condensat je n'ai pas de contrepente ( 2 litres d’eau versés et aucune fuite).
Dans mon salon mon hygrométrie est de 55% et la température est de 25°, je demande 22° à la clim.
La température de soufflage est (vitesse 3 sur 4) de +- 10 degrés avec 88% hygrométrie.
Une fois j'ai demandé 18° à la clim et elle me sorte de l'air à 6°.
La température extérieure est de 25 à l'ombre avec une hygrométrie de 40%.
Merci.
Pour les tuyaux et le condensat je n'ai pas de contrepente ( 2 litres d’eau versés et aucune fuite).
Dans mon salon mon hygrométrie est de 55% et la température est de 25°, je demande 22° à la clim.
La température de soufflage est (vitesse 3 sur 4) de +- 10 degrés avec 88% hygrométrie.
Une fois j'ai demandé 18° à la clim et elle me sorte de l'air à 6°.
La température extérieure est de 25 à l'ombre avec une hygrométrie de 40%.
Merci.
07 mai 2020 à 19:02
Réponse 18 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bien noté ces précisions.
Je ne vois rien d'anormal : 25° + 55°HR donnent un point de rosée à 15,3° ; normal donc que cela condense avec un air soufflé à 10°.
L'UI devrait être conçu pour que le flux d'air ne pulvérise pas cette condensation, quelle que soit la vitesse du fan.
Pour l'instant je sèche (sans jeu de mot).
https://www.deleze.name/marcel/physique/rosee/rosee.php
Je ne vois rien d'anormal : 25° + 55°HR donnent un point de rosée à 15,3° ; normal donc que cela condense avec un air soufflé à 10°.
L'UI devrait être conçu pour que le flux d'air ne pulvérise pas cette condensation, quelle que soit la vitesse du fan.
Pour l'instant je sèche (sans jeu de mot).
https://www.deleze.name/marcel/physique/rosee/rosee.php
07 mai 2020 à 22:53
Réponse 19 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Edit : https://www.deleze.name/marcel/physique/rosee/rosee.html
Test suggéré : en versant de l'eau, puis en mettant uniquement la ventilation à fond, y a-t-il pulvérisation ?
Citation :Pas de fuite mais n'y aurait-il pas une partie de l'eau qui stagne dans l'UI et qui serait pulvérisée ?
Pour les tuyaux et le condensat je n'ai pas de contrepente ( 2 litres d’eau versés et aucune fuite).
Test suggéré : en versant de l'eau, puis en mettant uniquement la ventilation à fond, y a-t-il pulvérisation ?
07 mai 2020 à 23:00
Réponse 20 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Donc vous me proposez de verser de l'eau sur la batterie (tout doucement) en mettant juste la ventilation.
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
08 mai 2020 à 14:39
Réponse 21 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Je pensais verser mettons un litre (UI à l'arrêt par sécurité).
Puis mettre la ventilation à fond pour voir si de l'eau précédemment versée est pulvérisée (ce qui montrerait une accumulation quelque part ?).
Puis mettre la ventilation à fond pour voir si de l'eau précédemment versée est pulvérisée (ce qui montrerait une accumulation quelque part ?).
08 mai 2020 à 16:46
Réponse 22 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
OK je vais faire le test, je vous tiens informé.
08 mai 2020 à 17:02
Réponse 23 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour Furious13.
Je vous contacte concernant votre split qui coule, avez-vous trouvé d'où cela pourrait provenir ?
Car j'ai fait installer une clim Fujitsu il y a 1 an et j'ai identiquement le même problème et mon installateur ne trouve pas d’où cela pourrait provenir.
Au secours.
J'espère obtenir une réponse de votre part, bonne soirée et merci d'avance.
Je vous contacte concernant votre split qui coule, avez-vous trouvé d'où cela pourrait provenir ?
Car j'ai fait installer une clim Fujitsu il y a 1 an et j'ai identiquement le même problème et mon installateur ne trouve pas d’où cela pourrait provenir.
Au secours.


J'espère obtenir une réponse de votre part, bonne soirée et merci d'avance.

27 juillet 2021 à 18:11
Réponse 24 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour,
Pour Blue,
Furious devait nous tenir au courant mais pas de retour depuis plus d'un an...
Ce problème devrait être très simple pour votre installateur, s'il est motivé par le résoudre. Faute de quoi, et si vous voulez (pouvez) intervenir, des pistes ont été données ci-dessus.
Pour Blue,
Furious devait nous tenir au courant mais pas de retour depuis plus d'un an...
Ce problème devrait être très simple pour votre installateur, s'il est motivé par le résoudre. Faute de quoi, et si vous voulez (pouvez) intervenir, des pistes ont été données ci-dessus.
28 juillet 2021 à 11:53
Réponse 25 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour Tam,
Merci pour votre réponse, malheureusement je ne m'y connais pas du tout en climatisation, l'installateur est venu plusieurs fois et ne trouve pas le souci...
C'est dommage de ne pas avoir la réponse du Mr qui avait le même souci car c'est le même modèle de clim avec le même souci...
Bonne journée à vous et merci d'avoir pris le temps de répondre.
Merci pour votre réponse, malheureusement je ne m'y connais pas du tout en climatisation, l'installateur est venu plusieurs fois et ne trouve pas le souci...
C'est dommage de ne pas avoir la réponse du Mr qui avait le même souci car c'est le même modèle de clim avec le même souci...
Bonne journée à vous et merci d'avoir pris le temps de répondre.

28 juillet 2021 à 22:26
Réponse 26 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour Blue.
Les UI fonctionnant quasi toutes de la même façon, je pense peu probable que ce problème soit lié à un modèle donné.
En tout cas, lorsqu'un installateur aura trouvé (ou vous même).
Merci de nous faire un retour.
Les UI fonctionnant quasi toutes de la même façon, je pense peu probable que ce problème soit lié à un modèle donné.
En tout cas, lorsqu'un installateur aura trouvé (ou vous même).
Merci de nous faire un retour.
29 juillet 2021 à 16:24
Réponse 27 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Re bonjour.
Je vous ferai un retour sans faute après le 13 août.
Bonne journée.
Je vous ferai un retour sans faute après le 13 août.
Bonne journée.
29 juillet 2021 à 16:26
Réponse 28 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Bonjour.
J'aimerais savoir comment faire pour isoler les tuyaux de cuivre au niveau des jointures dans l'unité à l'intérieur car j'ai beaucoup de gouttes qui se forment à ce niveau là et cela entraine des écoulements dans mon salon.
Merci.
J'aimerais savoir comment faire pour isoler les tuyaux de cuivre au niveau des jointures dans l'unité à l'intérieur car j'ai beaucoup de gouttes qui se forment à ce niveau là et cela entraine des écoulements dans mon salon.
Merci.
08 juillet 2022 à 12:41
Réponse 29 du forum climatisation
Projection d'eau climatiseur
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
08 juillet 2022 à 13:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. Gouttelettes d'eau sous climatiseur
- N°7882 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur ma clim : Un goutte à goutte à droite, sous le bac qui récupère l'eau. Mais le tuyau d'évacuation n'est pas bouché (j'ai bien vérifié) et le bac a été entièrement nettoyé et...
- 3. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
- N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Fuite d'eau climatiseur mobile Beko bx112c
- N°9497 : Bonjour. Je possède un climatiseur Beko bx112c depuis 4 ans. Il a fonctionné parfaitement et je me contentais de nettoyer régulièrement les filtres. Cependant, depuis 2 ou 3 semaines, il fuit de l'eau par le bas et je...
- 6. Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus
- N°6412 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur Airwell GCAO, à condensation par eau. Il a été révisé il y a six mois, et fonctionnait. Actuellement, il ne produit pas de froid. J'observe que : - Le bloc de condensation démarre,...
- 7. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
- N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
- 8. Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire
- N°5922 : Bonjour à tous et à toutes. Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont...
- 9. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
- N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
- 10. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite