Bonjour,
Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW.
Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats.
Les évacuations des eaux usées avaient été posées partout avant le coulage de la dalle, celle-ci a été coulée.
Sous chaque split en attente il y a une évacuation de 100 au niveau de la dalle (ils mettront le réducteur ultérieurement probablement.
Un truc m'interroge, c'est qu'après discussion avec la société qui a été choisie pour la pose de la PAC le raccordement des condensats se fera directement à l'égout, sans siphon.
Est-ce que ça ne risque pas de provoquer de mauvaises odeurs d'égouts en étant monté ainsi ?
J'ai regardé la notice en effet ils disent de ne pas faire de siphon ni de mettre le tuyau dans l'eau.
Si le montage est bon, comment ça fonctionne pour éviter qu'en période de chauffage il n'y ait pas de remontée d'odeur ?
Merci bien.
Flo.
Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW.
Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats.
Les évacuations des eaux usées avaient été posées partout avant le coulage de la dalle, celle-ci a été coulée.
Sous chaque split en attente il y a une évacuation de 100 au niveau de la dalle (ils mettront le réducteur ultérieurement probablement.
Un truc m'interroge, c'est qu'après discussion avec la société qui a été choisie pour la pose de la PAC le raccordement des condensats se fera directement à l'égout, sans siphon.
Est-ce que ça ne risque pas de provoquer de mauvaises odeurs d'égouts en étant monté ainsi ?
J'ai regardé la notice en effet ils disent de ne pas faire de siphon ni de mettre le tuyau dans l'eau.
Si le montage est bon, comment ça fonctionne pour éviter qu'en période de chauffage il n'y ait pas de remontée d'odeur ?
Merci bien.
Flo.
27 mars 2021 à 21:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bonjour,
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention pour des raisons sanitaires évidentes (remontée d'odeurs), il est STRICTEMENT INTERDIT de faire les évacuations de condensats sur les eaux usées chargées. Les condensats doivent se faire sur une évacuation d'eau claire (évier, lavabo).
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 07:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bonjour,
Désolé mais je n'ai pas compris votre réponse.
S'agissant d'une installation en neuf, l'entreprise de plomberie à dicter les endroits où il leur fallait des évacuations et est venue vérifier avant de couler la dalle.
Sous les deux splits il n'y a aucun point d'eau quelqu'un soit (que ce soit WC ou évier ou autres). A l'emplacement des splits au niveau de l'emplacement de la cloison des évacuations de diamètre 100mm ont été mises en attente au niveau de la dalle pour l'instant.
Merci.
Flo.
Désolé mais je n'ai pas compris votre réponse.
S'agissant d'une installation en neuf, l'entreprise de plomberie à dicter les endroits où il leur fallait des évacuations et est venue vérifier avant de couler la dalle.
Sous les deux splits il n'y a aucun point d'eau quelqu'un soit (que ce soit WC ou évier ou autres). A l'emplacement des splits au niveau de l'emplacement de la cloison des évacuations de diamètre 100mm ont été mises en attente au niveau de la dalle pour l'instant.
Merci.
Flo.
28 mars 2021 à 09:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bonjour,
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est simple si vos évacuations de condensats se branchent sur une évacuation où vos WC se jettent, je vous laisse imaginer à terme les odeurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 mars 2021 à 09:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Re.
Merci, c'est bien ce qui me "tracasse", d'après le MO aucun souci à craindre comme c'est monté.......
En Neuf il faudrait que les condensats soient montés comment ?
Merci.
Flo.
Merci, c'est bien ce qui me "tracasse", d'après le MO aucun souci à craindre comme c'est monté.......
En Neuf il faudrait que les condensats soient montés comment ?
Merci.
Flo.
28 mars 2021 à 09:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Dans le devis est indiqué :
Réalisation de l'évacuation des condensats par un tube type cristal et un tube PVC sur attente réalisé par le gros œuvre.
Tuyau cristal transp 10x14 6m
Tube PVC EU M1 32 6m
Le modèle de split est FTXM2MM PERFERA.
Merci.
Réalisation de l'évacuation des condensats par un tube type cristal et un tube PVC sur attente réalisé par le gros œuvre.
Tuyau cristal transp 10x14 6m
Tube PVC EU M1 32 6m
Le modèle de split est FTXM2MM PERFERA.
Merci.
28 mars 2021 à 09:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bonjour Flo, la suite de la discussion sur l'installateur "pompe de relevage ou rien" sera mieux ici où les contraintes d'évacuation sont énoncées. Sont-ce les mêmes ? Par ailleurs, avez-vous renoncé à du Mitsu ?
30 mars 2021 à 08:31
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bonjour,
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une évacuation via tuyau cristal vous avez une pompe de relevage. Dans ce cas là pas de problème car la plupart possède un clapet anti retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 09:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bonjour.
Tam il s'agit de deux projets différents (OK un peu compliqué à suivre).
J'avais fait faire des devis pour chez nous et fait venir 3 installateurs.
Les deux qui sortaient du lot (je ne tiens pas compte du matériel qu'ils vendent pour ce critère) était une boîte qui ne pose que du Daikin et un artisan seul qui ne pose que du Mitsu.
Sur cette maison étant donné le coût d'un agrandissement on arrête les frais, il s'agit de notre résidence principale et à la place on regarde pour en faire construire une autre.
Donc je n'ai pas donné suite pour cette raison.
Concernant le matériel Daikin, le hasard fait que le maître d'œuvre qui est chargé de la construction d'une maison à but locatif a retenu un des deux installateurs que j'avais préalablement vu et qui pose du Daikin.
Je vais aller voir l'autre fil que vous me citez.
AAC, la réf pour le cristal correspond à des dimensions de 10 par 14 ce n'est pas un peu gros comme diamètre pour une pompe de relevage ?
Nul part dans le devis n'est fait mention de pompe de relevage non plus.
Merci.
Flo.
Tam il s'agit de deux projets différents (OK un peu compliqué à suivre).
J'avais fait faire des devis pour chez nous et fait venir 3 installateurs.
Les deux qui sortaient du lot (je ne tiens pas compte du matériel qu'ils vendent pour ce critère) était une boîte qui ne pose que du Daikin et un artisan seul qui ne pose que du Mitsu.
Sur cette maison étant donné le coût d'un agrandissement on arrête les frais, il s'agit de notre résidence principale et à la place on regarde pour en faire construire une autre.
Donc je n'ai pas donné suite pour cette raison.
Concernant le matériel Daikin, le hasard fait que le maître d'œuvre qui est chargé de la construction d'une maison à but locatif a retenu un des deux installateurs que j'avais préalablement vu et qui pose du Daikin.
Je vais aller voir l'autre fil que vous me citez.
AAC, la réf pour le cristal correspond à des dimensions de 10 par 14 ce n'est pas un peu gros comme diamètre pour une pompe de relevage ?
Nul part dans le devis n'est fait mention de pompe de relevage non plus.
Merci.
Flo.
30 mars 2021 à 10:50
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Tam, pourrais-je avoir le numéro du fil dont vous faites référence car je ne l'ai pas trouvé.
Merci. Flo.
Merci. Flo.
30 mars 2021 à 10:52
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bonjour.
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le Tuyau cristal transp 10x14 est bien du tuyau pour pompe de relevage, vous auriez autrement un tuyau au minimum de 16.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mars 2021 à 11:06
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Bon.... merci AAC.
Impossible de trouver le diamètre de sortie des condensats des UI dans leur notice mais je vous fais confiance.
J'ai demandé à la société de me rappeler quand même ce sera mieux de passer en direct.
Je vous tiendrai informés.
Merci.
Flo.
Impossible de trouver le diamètre de sortie des condensats des UI dans leur notice mais je vous fais confiance.
J'ai demandé à la société de me rappeler quand même ce sera mieux de passer en direct.
Je vous tiendrai informés.
Merci.
Flo.
30 mars 2021 à 16:16
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Pour Flo, en cliquant sur votre pseudo à gauche d'un message, l'historique de vos réponses s'affiche.
31 mars 2021 à 11:34
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation correcte évacuation condensats
Merci Tam.
Flo.
Flo.
04 mai 2021 à 15:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Installation climatisation évacuation des condensats par puits perdu
- N°2676 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et je voulais installer une clim réversible. Le problème que j'ai, c'est l'évacuation des condensats car je n'ai pas le droit de percer les murs extérieurs. Le...
- 2. Réglementation évacuation des condensats climatisation individuelle
- N°2327 : Bonjour. Habitant un appartement au 5 étage que je voudrais climatiser et évacuer les condensats dans une gouttière proche, le syndic me demande de fournir un texte ou une autorisation officielle stipulant que l’évacuation...
- 3. Installation évacuation condensats et pose UE
- N°6174 : Bonjour à tous, Cela fait 1 an que j'étudie l'installation d'un multisplit et j'avoue que plus j'avance et plus je réalise à quel point c'est délicat. Voici la situation : J'habite dans le 93 dans un appartement récent au...
- 4. Installation bac de récupération des condensats clim Carrier
- N°3984 : Bonjour à tous, J'ai installé une clim gainable Carrier chez moi : Réf unité int : 38QUS018DS Réf unit ext : 42QSM018DS 1 - Comme ma copropriété l'exige j'ai mis un bac de récupération des condensats sous l'unité...
- 5. Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?
- N°4072 : Bonjour, J'ai égaré et probablement pour toujours ma notice d'installation de mon Mitsubishi MSZ-FH25. Je ne la trouve pas en PDF sur le site de Mitsubishi et j'ai du mal à joindre mon installateur pour avoir un double (même...
- 6. Évacuation condensats clim réversible en copropriété
- N°9269 : Bonjour. Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété. L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des...
- 7. Évacuation condensats unité extérieure
- N°2505 : Bonjour à tous, J'ai installé un gainable Daikin FBQ71C avec unité extérieure RZQSG71L3V1 Il est impossible d'évacuer les condensats de l'unité extérieure (posée sur un balcon) par gravité. Je souhaiterais donc...
- 8. Évacuation des condensats des UI règles et options
- N°4085 : Bonjour à tous. J'ai deux splits intérieurs Mitsubishi + 1 unité extérieure Mitsubishi posé sur le balcon (sur des gros boudins). L'évacuation des condensats de l'UE se fait dans la rigole prévue pour les eaux de...
- 9. Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA
- N°2849 : Bonjour à vous, Nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve très intéressant et dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations intéressantes, je me permets de vous soumettre un petit problème. Nous avons acheté...
- 10. Encastrement du tuyau d'évacuation des condensats
- N°3162 : Bonjour, J'ai 3 questions concernant l'encastrement des tuyaux de condensat des unités intérieures dans les murs : - Peut-on utiliser des tuyaux souples (tuyau blanc avec spire) s'ils sont encastrés dans la cloison ou doit...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite