Question installation climatisation : Évacuation condensats unité extérieure

jugean
Membre inscrit
jugean
1 message
Bonjour à tous,

J'ai installé un gainable Daikin FBQ71C avec unité extérieure RZQSG71L3V1
Il est impossible d'évacuer les condensats de l'unité extérieure (posée sur un balcon) par gravité.
Je souhaiterais donc installer une pompe de relevage.
Pensez-vous que c'est possible ? Existe-t-il des modèles adaptés à une utilisation en extérieur ?
A quel ordre de grandeur dois-je m'attendre pour la quantité d'eau à évacuer ?

Merci.
Julien.
07 novembre 2014 à 15:35
Réponse 1 Évacuation des condensats clim

Évacuation condensats unité extérieure

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Il n'y a pas de gouttière à proximité, ou d'évacuation d'eau de pluie sur votre balcon (c'est obligatoire normalement).
Si non vous pouvez mettre une bassine et vider manuellement ça coûtera moins cher.
Sinon oui la pompe de relevage est possible.
07 novembre 2014 à 19:31
Réponse 2 Évacuation des condensats clim

Évacuation condensats unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Une pompe de relevage est possible, ci-joint un modèle.

sauermann pompe de relevage.pdf
08 novembre 2014 à 10:09
Réponse 3 Évacuation des condensats clim

Évacuation condensats unité extérieure

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Attention messieurs, comme l'a souligné la personne qui a posé la question, on est en extérieur. Qu'est-ce qu'on fait quand il gèle?... Et même si vous mettez la pompe dans le salon, le tuyau qui amène l'eau va geler.

Sinon, niveau quantité d'eau : par conditions extrêmes (100% d'humidité, brouillard, 5° dehors), vous pouvez générer jusqu'à 4 litres d'eau par heure avec votre machine (7 kW). Et quand il fera moins de +3° et que la machine dégivrera, vous aurez 2 litres en 5 minutes.

Cordialement, Dom.
08 novembre 2014 à 11:01
Réponse 4 Évacuation des condensats clim

Évacuation condensats unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Dom a entièrement raison, de plus si l'UE est posée au sol il faudra la surélever de 50/60 cm l'évacuation se faisant par le dessous.
Il faudrait mettre un bac en dessous en galva avec une évacuation ou une pompe plongeante, Sauermann en fait aussi, avec un cordon chauffant afin d’éviter le gel de cette eau, avec un th ext pour l'enclenchement à 0°C, c'est que nous faisons dans ma société.
08 novembre 2014 à 12:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recherche sortie condensats unité extérieure
    N°6166 : Bonjour, Je suis à la recherche de la pièce permettant la sortie condensats sous mon unité extérieure. Cela me permettra de relier le tuyau que j'ai tiré et de ne plus avoir d'eau sur ma dalle. Il s'agit d'une FUJITSU...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Évacuation condensats clim réversible en copropriété
    N°9269 : Bonjour. Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété. L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des...
  • 4. Installation bac de récupération des condensats clim Carrier
    N°3984 : Bonjour à tous, J'ai installé une clim gainable Carrier chez moi : Réf unité int : 38QUS018DS Réf unit ext : 42QSM018DS 1 - Comme ma copropriété l'exige j'ai mis un bac de récupération des condensats sous l'unité...
  • 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 6. Évacuation condensats unité penta split dans vide sanitaire
    N°7407 : Bonjour. Une société vient d'installer une pompe à chaleur chez nous. L'unité extérieure principale est sur une terrasse. Après mise en service nous nous apercevons que les condensat sont juste rejetés sur la terrasse :...
  • 7. Evacuation condensation unité extérieure Fujitsu
    N°3195 : Bonjour, Je vis actuellement en appartement avec comme installation une clim réversible. Mon unité extérieure de marque Fujitsu se trouve sur le balcon, pour éviter l'inondation/infiltration du balcon, j'ai réalisé un...
  • 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 9. Clim Daikin R32 évacuation eau unité extérieure
    N°6329 : Bonjour. L'unité extérieure de ma climatisation Daikin R32 n'évacue pas d'eau depuis 10-12H. Aucun voyant sur la télécommande indiquant une panne. Quelle en est la cause ? Que dois-je faire ? Merci.
  • 10. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation condensats unité extérieure >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite