FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Tuyau ReadyClim cassé en le tordant

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6410

Question Forum Climatisation : Tuyau ReadyClim cassé en le tordant

ericPr
Membre inscrit
ericPr
1 message
Bonjour.

En voulant raccorder le tuyau ReadyClim à l'unité extérieure je l'ai tordu trop fort et il s'est cassé.
Le gaz s'est échappé.
Ce tuyau était raccordé au Split.
Est-ce que je peux simplement racheter un kit ou faut-il en plus recharger le split ?
Merci...
08 août 2020 à 17:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyau ReadyClim cassé en le tordant

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.

Déjà changer le tuyau.

Ensuite les vannes de l'UE ont-elles été ouvertes ou pas ?
Si les vannes sont restées fermées, tirer au vide les liaisons et l'UI et ouvrir les vannes.
Sinon, tirer au vide l'UE, les liaisons et l'UI et recharger.
08 août 2020 à 20:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Tuyau ReadyClim cassé en le tordant


Invité
invité
Merci pour cette réponse très claire !
Je vais m'adresser à la société Fullmoon qui gère le SAV Airton...
10 août 2020 à 11:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Raccord readyclim Airton TCA 12 cha/ci casse
    N°4966 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton TCA 12 cha/ci qui ne fonctionne plus. La vis du raccord readyclim sur l’UE a cassé ??? Et donc le petit tuyau est déconnecté. Est-ce que je peux racheter un faisceau readyclim et le...
  • 2. Problème tuyau cassé climatiseur Technibel SCDF32C5
    N°9514 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon climatiseur mobile Technibel SCDF32C5 et j'aurais besoin de vos conseils. Voici la situation : 1. Il y a environ un an, l'appareil a cessé de produire de l'air froid. Je ne l'ai pas...
  • 3. ReadyClim : qualités et défauts
    N°3158 : Bonjour. Les raccords traditionnels ont parfois tendance à fuir à la longue à cause des vibrations. Les PAC Airton sont prévues pour les systèmes de raccordement rapide avec joints toriques ReadyClim ne nécessitant pas de...
  • 4. Impact potentiel tuyau légèrement pincé
    N°2256 : Bonjour à tous, Je viens vers vous en tant que débutant concernant l'installation en prêt à poser d'un climatiseur monosplit LG 7kW. Nous avons préparé l'installation avec mon beau père, reste l’électricité et les...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Transformer climatiseur mobile en double tuyau
    N°8858 : Bonjour, Je vous contacte ce jour en tant que locataire d'un appartement, souhaitant refroidir mon séjour d'environ 35m². J'ai en possession un climatiseur 12000 btu/h qui fonctionne bien, mais je comprends parfaitement les...
  • 7. Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton
    N°9522 : Bonjour à tous ! J’ai acheté un appartement il y a un peu moins de 2 ans et le propriétaire vendeur venait tout juste d’installer un climatiseur Bi-split Airton avec des lisaisons frigos Ready-clim. Avec le début des...
  • 8. Tuyau de climatisation plié
    N°9421 : Bonjour. J'ai un petit souci : j'ai plié le gros tube de ma climatisation 12 BTU. Est-ce vraiment grave ? Merci.
  • 9. Problème tuyau vrillé installation triplit
    N°2926 : Bonjour, Je reviens vers vous après l'installation de mon triplit. La mise en service a été faite hier et une UI ne produit pas de froid. Ce matin j'ai vérifié les tuyaux (1/4 3/8) et je me suis aperçu que le gros tuyau...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau ReadyClim cassé en le tordant >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolage en videoforums bricovideoraccorder climatisationbricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite