Question Forum Dépannage Climatisation : Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Benbenoit
Membre inscrit
Benbenoit
4 messages
Bonjour à tous !

J’ai acheté un appartement il y a un peu moins de 2 ans et le propriétaire vendeur venait tout juste d’installer un climatiseur Bi-split Airton avec des lisaisons frigos Ready-clim.

Avec le début des fortes chaleurs je m’aperçois que l’air en sortie des 2 UI est à 22,5 degrés même si je sélectionne une température à 16 degrés sur la télécommande.

J’ai vérifié et les tubes en cuivre de l’UE ne sont pas givrés, il sont tous à environ 24 degrés, le ventilateur tourne correctement et le compresseur change de régime selon la demande.

J’ai récupéré une bombone de R32 (gaz identique à celui de la clim) et je me suis servi du Mano afin de vérifier que le circuit est bien rempli, RAS de ce côté là.

J’ai testé tous les raccords avec un fluide anti fuite mais rien non plus.

J’ai l’impression sans y connaître grand chose que l’électronique pourrait être responsable de cela… j’aimerais avoir votre avis car Airton me demande de renvoyer absolument tout le matériel (y compris les liaisons) mais je ne connais pas la procédure pour le démontage et j’imagine qu’il faut récupérer le gaz !

J’ai tenté 2 climaticiens qui ne souhaitent pas intervenir sur cette gamme de matériel.
Merci à vous et bon dimanche !
21 juillet 2024 à 12:50
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Yaya81
Membre inscrit
Yaya81
10 messages
Bonjour,

Il fait 22° en sortie d'unité, effectivement ce n'est pas énorme.
Cependant, cela dépend de la température de la pièce.
De plus, il serait utile de savoir depuis combien de temps elle est allumée.

Vous pouvez vérifier dans un premier temps les filtres de l'unité intérieure.
Assurez-vous également que l'unité extérieure ne soit pas étouffée par de la poussière ou des feuilles, ce qui pourrait freiner la circulation de l'air.
Vérifiez également le bon fonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure.
21 juillet 2024 à 16:43
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Benbenoit
Membre inscrit
Benbenoit
4 messages
Merci pour cette réponse rapide !

La Clim était en route depuis plusieurs heures, et la température de la pièce à 31 sans Clim ne descend jamais en dessous de 27,5 Clim à fond ventilation en mode turbo.

Les filtres sont nickel, les ailettes du "refroidisseur" aussi sur les unités intérieures et sur l’unité extérieure tout semble neuf aussi.
21 juillet 2024 à 17:04
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"je me suis servi du Mano afin de vérifier que le circuit est bien rempli, RAS de ce côté là.". Test invalide!!

Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.

Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.
21 juillet 2024 à 17:40
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Benbenoit
Membre inscrit
Benbenoit
4 messages
Ha très bien, merci pour la précision !
On est à un peu plus de 8 bars et je pensais que s’il y avait fuite de gaz la pression diminuerait !
Le compresseur tourne bien, si je demande une ventilation max aux UI je l’entends accélérer.
Il y de l’eau qui sort du tuyau de condensat en revanche je ne sais pas quel est le fameux tuyau de sortie qui doit être chaud ?
Je vois 4 tuyaux en sortie, 2 petits et 2 gros.
21 juillet 2024 à 17:57
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Yaya81
Membre inscrit
Yaya81
10 messages
OK pour les filtres et l'état du groupe extérieur.
Tout nous oriente vers un manque de gaz.

Juste un petite précision, plus la vitesse de la ventilation est élevée moins l'air qui sort de l'unité sera froid.

Normalement vous avez dû prendre la pression au niveau du raccord HP (le plus petit des deux tuyaux en sortie de groupe extérieur).
8 bars ce n'est vraiment pas énorme.
La clim était en marche ?
21 juillet 2024 à 19:45
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Yaya81
Membre inscrit
Yaya81
10 messages
Et vous n'aurez pas de tuyau chaud en sortie du groupe extérieur en demandant du froid à l'intérieur.
21 juillet 2024 à 19:49
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Vous jouez à l'apprenti sorcier et vous risquez de casser votre compresseur.
Celui-ci ne sera jamais pris en garantie car la mise par un pro est obligatoire.

8 bars de pression est vraiment peu vous devriez avoir au minimum 15 bars.
Sans l'intervention d'un pro vous ne pourrez jamais faire fonctionner votre installation.
Bref préparez le chéquier.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 19:58
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Yaya81
Membre inscrit
Yaya81
10 messages
"Je ne connais pas la procédure pour le démontage et j’imagine qu’il faut récupérer le gaz !"

Il vous faut :
Branché le manomètre
Démarrer les unités en mode froid.
Fermer les sorties HP (clef BTR "clé Allen" au niveau du tuyau le moins gros.
Attendre que la pression soit en dessous de 0 bar.
Fermer les sorties BP (même procédure que pour la HP mais sur les autres tuyaux.
Éteindre immédiatement les unités intérieures.

Le gaz est emprisonné dans le compresseur.
Vous pouvez déconnecter les raccords sans risques.
Et pas besoin de sortir le chéquier !!!

Cordialement.
21 juillet 2024 à 20:26
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Benbenoit
Membre inscrit
Benbenoit
4 messages
Merci Yaya pour la procédure, c’est parfaitement clair !

La personne que j’ai eu au tél chez Airton m’avait indiqué que je pouvais dévisser les raccords (il n’y a pas de dudgeon) sans crainte car le système Ready Clim rendait impossible les fuites de gaz, mais je préfère cette procédure de conservation du fluide réfrigérant dans l’unité extérieure !
J’avais cru comprendre que sur une réversible les 4 tuyaux en sortie de platine étaient en BP, et dans mon cas la prise de type shrader est sur le gros tuyau.
21 juillet 2024 à 21:49
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Déjà la machine est quasiment vide donc nous avons ici un deuxième apprenti sorcier. crybiggrin
Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2024 à 21:57
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Yaya81
Membre inscrit
Yaya81
10 messages
Apprenti sorcier ha ha ha désolé de ne pas aller dans le sens de Mr l'expert rigolo... lol
Si ma manière de procéder est erroné n'hésitez pas à corriger au lieu d'être insultant.
Quasiment vide ou pas ça permettra de rapatrier le gaz pour un démontage sans risques et effectivement sans avoir à sortir le chéquier.
21 juillet 2024 à 22:26
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"Et vous n'aurez pas de tuyau chaud en sortie du groupe extérieur en demandant du froid à l'intérieur."

Vous m'avez lu trop vite. J'avais écrit "Le compresseur tourne-t-il? S'il tourne sans que son tuyau de sortie ne chauffe..." Donc le tuyau de sortie DU COMPRESSEUR, en haut du compresseur, qui sera toujours chaud quel que soit le mode. Donc pas les tuyaux de sortie du groupe. :-)
22 juillet 2024 à 04:52
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je ne vous ai pas insulté mais dit tout simplement que vous dites et faites n'importe quoi.

De plus pour rappel les interventions que vous faites sont interdites par la loi et sont réservés au pro agréés.
Pour info la mise en service de machine contenant du fluide est strictement réglementée aux entreprises agrées.
De ce fait la vente en ai interdite si il n' y a pas un pro agréé pour la mise en service ?
Certaines grande surface du sud en ont déjà faite les frais avec des amendes qui étaient initialement de 1500€ par machines vendues portées à 17500€ pour récidive.

Salut l'apprenti sorcier
L'expert rigolobiggrinbiggrinbiggrin
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 07:32
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Je ne vois pas comment on peut ramener le gaz dans l'UE avec un système Readyclim ?
Ce système est répute pour ses nids à fuites.
Pas étonnant qu'il n'y ai plus de gaz.
"La personne que j’ai eu au tél chez Airton m’avait indiqué que je pouvais dévisser les raccords (il n’y a pas de dudgeon) sans crainte car le système Readyclim rendait impossible les fuites de gaz"
trop fort chez Airton.
Une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu travailler chez eux.
22 juillet 2024 à 08:49
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour.

Êtes-vous sûr que les 2 splits sont bien en mode froid et non en déshumidification.
AB37
22 juillet 2024 à 10:28
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Tout à fait d'accord avec PL.
On se demande pourquoi on autorise encore cela.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 11:34
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

Yaya81
Membre inscrit
Yaya81
10 messages
Bonjour.

Juste pour apporter une petite information a PL les raccords Reayclim ou autre nom suivant le fournisseur sont juste des systèmes de clapet qui sont fermés quand les tuyaux ne sont pas connecté et ouvert quand les tuyaux sont connecté entre eux ou sur un groupe extérieur ou une unité intérieure
De ce fait le rapatriement du gaz ce passe de manière identique à une connections avec dudgeon ou bien avec des liaisons directement soudé...

Pour ma par je n'aime pas les systèmes a connexion rapide mais uniquement car non fiable et non pas pour le fait que les particuliers peuvent la posé eux même sans faire appel à une entreprise
Je pense aussi que ce n'est pas plus qu'on n'aime pas une technologie que l'on de ne doit pas si intéressé et refusé d'essayer d'aider les gens qui en sont utilisateurs

Et pour répondre a Mr l'expert rigolo a quel moment avez vous eu accès à mon CV et qu'elle moment ai-je dit n'importe quoi ?
Et qui nous dit que vous avez votre "Attestation de capacité pour fluide frigorifique" et qu'elle est a jour ???
22 juillet 2024 à 13:05
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour l'apprenti sorcier Yaya81biggrin

Je n'ai pas fait référence à aucun CV, bref.
Pour ce qui est de l'attestation de capacité je vous laisse, ainsi qu'à toute personne qui le désire aller le vérifier sur le site officiel de l'ADEME pour SARL Allo Assistance Climatisation 83560 Esparron N°agrément 09-00247
https://data.ademe.fr/datasets/operateur-atteste-gf

Est-ce que vous y figurer vous ?? biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2024 à 15:15
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour,

Je ne vois pas apparaitre votre réponse, peut-être êtes-vous dépanné ..!, sinon faites une photo de la plaque qui est sur l'U.Ext, y'a beaucoup de modèles et fabrication différentes.
Cordialement.
AB37
23 juillet 2024 à 08:26
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, à savoir, pour le technicien celui-ci détenir une attestation d'aptitude catégorie I, II III IV et V, la société une attestation de capacité.
Pour les systèmes raccords rapides quels qu'ils soient ne sont pas souvent fiable, j'en ai installé pendant des années.
Le problème est une installation neuve si, on réussi la mise en place correctement, celle-ci peut fonctionné pendant des années, par contre un démontage et remontage entraine très souvent des dysfonctionnements comme le plus fréquent : des fuites, et généralement comme 95% des cas il n'y a pas de prises de pression, ce pourquoi si on veut réparer, ça coute cher.
Et oui bien sur, je suis d'accord pour l'avancée des techniques en froid comme par exemple on pratique de moins en moins des soudures mais des sertissages, moins polluant, rapide etc....
BenBenoit avez vous des nouvelles ?
23 juillet 2024 à 09:35
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs

Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Précision : l'attestation d'aptitude obligatoire que le technicien doit avoir pour la manipulation des fluides, nominative et à vie (pour l'instant).
L'attestation de capacité que l'entreprise doit détenir pour l'obtention chez les fournisseurs des gaz frigorigène qui est très réglementé, et payante à l'année je crois.
23 juillet 2024 à 09:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Problème régulation en chauffage clim Airton
    N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
  • 3. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
  • 4. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 7. Problème P6 climatiseur réversible Airton
    N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
  • 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 9. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 10. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
>>> Résultats suivants pour : Air pulsé à 22,5 degrés sur clim Airton >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideoraccorer une climbonne annee 2012 bonne et heureuse annbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite