Question dépannage forum climatisation : Problème tuyau vrillé installation triplit

boudou
Membre inscrit
boudou
10 messages
Bonjour,

Je reviens vers vous après l'installation de mon triplit.
La mise en service a été faite hier et une UI ne produit pas de froid.
Ce matin j'ai vérifié les tuyaux (1/4 3/8) et je me suis aperçu que le gros tuyau est vrillé mais pas le petit.
Pensez-vous que j'aurais pu vrillé le gros tuyau et pas le petit ?

Je vous joins une photo.
Cordialement.Boudou

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème tuyau vrillé installation climatisation

05 août 2015 à 10:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème tuyau vrillé installation triplit

Manifold59
Membre inscrit
Manifold59
7 messages
Citation :
Pensez-vous que j'aurais pu vrillé le gros tuyau et pas le petit ?

Bonjour,surement lors d'un passage dans une cloison ou autre,et a cause de son diamètre et il est plus rigide, il se coince plus facilement ; ou lorsque l'on déroule la couronne le croquer peut arriver, mais pour pouvoir contrôler le petit tuyau (ligne liquide) si il n'y a pas de fuite vous allez devoir procéder a une récupération du fluide (pump-down) ou avec une bouteille de transfert, remplacer la ligne gaz (le gros tuyau) mettre sous azote pour contrôler le passage, après effectuer un bon tirage au vide. Puis ré ouvrir les vannes.
Bon courage.
05 août 2015 à 17:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème tuyau vrillé installation triplit

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

1/ réintégration du fluide au groupe.
2/ couper avec un coupe tube.
3/réparation soit par brasure soit par raccords unions clim.
4/ test azote ou idéalement au nidron.
5/ tirage au vide.
6/ ouverture des vannes.

Bref un travail de pro dument agréé.

Faites faire un devis avant.

www.maclimatisation.com
05 août 2015 à 18:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème tuyau vrillé installation triplit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. C'est un fait, impeccable la photo, je vais la garder, et le tube est peu gelé pré-detente .
Non manifold59, le pump-down est un pump-down, c'est à dire que l'on ramène le fluide dans l'UE.
La récupération de fluide avec une bouteille est autre chose.
Le souci est que si il y a eu une cassure sur cette belle pliure, due je pense à un mauvais déroulage de la couronne, il y aurait donc certainement un manque de gaz, ce qu'il faut faire est de "déplier légèrement" ce tube attention fragile, puis effectuer la manipulation pour ramener tout le fluide au groupe.
1/fermer la vanne départ liquide petit tube
2/ démarrer en froid une fois que le manomètre est à zéro, insister un peu afin que l'installation tire au vide en dessous de 0 bar 1 ou 2 mn.
Puis fermer la grosse vanne, ensuite il n'y a plus qu'a refaire le tube.
Une question importante: qui a fait la MES ?
Ne sachant pas la marque, ni le métré de tube sur un multi en principe il faut rajouter du gaz! de plus il faut tirer au vide, sinon aucune garantie constructeur, et casse certaine dans les mois qui suivent.
05 août 2015 à 18:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème tuyau vrillé installation triplit

boudou
Membre inscrit
boudou
10 messages
Merci pour vos réponses
C'est un artisan qui a fait la MES, je l'ai contacté il va me faire un devis pour une nouvelle MES
C'est un Daikin et en tout il y a environ 25 m de tube.
Cordialement
Boudou
05 août 2015 à 19:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème tuyau vrillé installation triplit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir
Un nouveau devis pour la MES? Ouah superlol je veux bien faire ca tous les jours, étant donné qu'il, normalement, aurait du s'en apercevoir à la 1er MES. Ce qui veut dire regarder les tubes.
Mais je pense que c'est vous qui avez effectué l'installation vous même ??? Dans ce cas oui il ne faut vous en prendre qu'à vous et votre votre portefeuillecrycrycry.
05 août 2015 à 21:27
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème tuyau vrillé installation triplit

Manifold59
Membre inscrit
Manifold59
7 messages
Bonjour PL.
Je suis du même avis que vous ,je précise ma pensé un pump down si il y as certitude qu'il ni a pas de fuite ! ou la bouteille pour pouvoir peser!
Il y a l'option de AAC, la brasure mais avec une installation neuve personnellement je suis client,moi le cuivre je le fais remplacer
06 août 2015 à 06:25
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème tuyau vrillé installation triplit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Non pourquoi? une soudure bien effectuées avec un manchon ou une rallonge est très bien. Il suffit de savoir le faire(brasure argent). et peuvent tenir des années sans problème. Mais bons si c'est facile de remplacer le tube...... allons y.
06 août 2015 à 19:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Impact potentiel tuyau légèrement pincé
    N°2256 : Bonjour à tous, Je viens vers vous en tant que débutant concernant l'installation en prêt à poser d'un climatiseur monosplit LG 7kW. Nous avons préparé l'installation avec mon beau père, reste l’électricité et les...
  • 2. Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
    N°3340 : Bonjour, Je suis en train de procéder à l'installation d'un mini-spilt bi-zone (Seneville 36 000 Btu avec deux unités intérieures de 18 000 BTU). Problème : J'ai acheté avec le système des tuyaux (x2) de raccordements en...
  • 3. Climatiseur installation tuyau évacuation d'air
    N°2047 : Bonjour. J'ai acheté un climatiseur King D'Home avec évacuation d'air (je me suis trompé), est-on obligé d'installer le tuyau d'évacuation d'air ? Sinon quel risque il y a t-il ? Merci de vos réponses.
  • 4. Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA
    N°2849 : Bonjour à vous, Nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve très intéressant et dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations intéressantes, je me permets de vous soumettre un petit problème. Nous avons acheté...
  • 5. Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?
    N°4072 : Bonjour, J'ai égaré et probablement pour toujours ma notice d'installation de mon Mitsubishi MSZ-FH25. Je ne la trouve pas en PDF sur le site de Mitsubishi et j'ai du mal à joindre mon installateur pour avoir un double (même...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Tuyau split pincé installation clim
    N°6197 : Bonjour tout le monde. En passant la dernière liaison de mon quadri split (20 mètres) j'ai pincé mon tuyau en sachant que je suis un 1.50 m de mon split. Est-ce qu'il faudra effectuer un raccord ou puis-je le récupérer...
  • 8. Installation clim remonter tuyau cuivre un peu plus haut
    N°4608 : Bonjour. Est-il possible de faire remonter à angle droit les 2 tuyaux cuivre (sortie split) sur environ 20 centimètres pour ensuite les recourber une nouvelle fois à angle droit et ainsi suivre le plafond, ensuite ces deux...
  • 9. Tuyau pré-rempli installation climatiseur
    N°7766 : Bonjour. Je souhaiterais installer une climatisation chez moi plus précisément ce modèle-là. https://www.elettronew.com/fr/climatiseurs-samsung/climatiseur-samsung-ar35-25-kw-9000btu-aa-r32-25777.html Il y a marqué...
  • 10. Installation correcte évacuation condensats
    N°6960 : Bonjour, Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW. Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats. Les...
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyau vrillé installation triplit >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite