Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
2059
Conseils dépannage climatisation : Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Bonjour.
J'ai une clim mobile Delonghi pinguino Pac50 eco, ça fonctionne pour quelques minutes puis un bouton rouge s'allume et il s’arrête !!
Aidez-moi svp et merci d'avance.
J'ai une clim mobile Delonghi pinguino Pac50 eco, ça fonctionne pour quelques minutes puis un bouton rouge s'allume et il s’arrête !!
Aidez-moi svp et merci d'avance.
16 juillet 2013 à 23:22
Dépannage 1 climatiseur Delonghi pinguino
Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Bonjour,
A première vue c'est un manque de gaz ! Mais je ne connais pas cette marque !
Avez-vous la notice de l'appareil ?
Cordialement.
A première vue c'est un manque de gaz ! Mais je ne connais pas cette marque !
Avez-vous la notice de l'appareil ?
Cordialement.
17 juillet 2013 à 17:40
Dépannage 2 climatiseur Delonghi pinguino
Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Bonsoir.
Souvent c'est le bac des eaux condensées qui est plein, donc le vider, si ce n'est pas une évacuation par pompe et pulvérisation. Sinon si c'est un déconnectable il se pourrait que soit une fuite de gaz au niveau du raccordement.
A voir !
Souvent c'est le bac des eaux condensées qui est plein, donc le vider, si ce n'est pas une évacuation par pompe et pulvérisation. Sinon si c'est un déconnectable il se pourrait que soit une fuite de gaz au niveau du raccordement.
A voir !

17 juillet 2013 à 18:14
Dépannage 3 climatiseur Delonghi pinguino
Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Bonsoir
Merci pour vos réponses et je veux expliquer autre chose.
Je n'ai pas fait la maintenance à la fin de la dernière saison, et il y a de l'eau dedans pour quelques mois, et maintenant je fais la vidange et c'est plein de calcaire, aussi le bac d'eau...
Autre chose lorsqu'il s’arrête il y a de l'air très chaud qui sort du tuyau d’échappement... Et mon problème c'est que j'ai perdu la notice !
Merci beaucoup.
Merci pour vos réponses et je veux expliquer autre chose.
Je n'ai pas fait la maintenance à la fin de la dernière saison, et il y a de l'eau dedans pour quelques mois, et maintenant je fais la vidange et c'est plein de calcaire, aussi le bac d'eau...
Autre chose lorsqu'il s’arrête il y a de l'air très chaud qui sort du tuyau d’échappement... Et mon problème c'est que j'ai perdu la notice !

Merci beaucoup.

17 juillet 2013 à 22:56
Dépannage 4 climatiseur Delonghi pinguino
Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Bonjour.
Un lavage du filtre, puis un nettoyage de la batterie avant utilisation devrait suffire. Un stockage avec un grand sac poubelle dessus par ex dans votre remise ou garage très bien pour passer l’hiver.
Par contre je ne comprend pas trop quand vous dites "Autre chose lorsqu'il s’arrête il y a de l'air très chaud qui sort du tuyau d’échappement"..cette sortie d'air doit être mise vers une sortie extérieur, et que l'air soit chaud voir très chaud pendant le fonctionnement est tout à fait normale.
Et lorsque la température que vous demandez est atteinte ou que vous l’arrêtiez par commande il se peut que que sur certains modèle la ventilation du tube d’évacuation d'air chaud tourne encore un peu afin de descendre la température du condenseur.
Un lavage du filtre, puis un nettoyage de la batterie avant utilisation devrait suffire. Un stockage avec un grand sac poubelle dessus par ex dans votre remise ou garage très bien pour passer l’hiver.
Par contre je ne comprend pas trop quand vous dites "Autre chose lorsqu'il s’arrête il y a de l'air très chaud qui sort du tuyau d’échappement"..cette sortie d'air doit être mise vers une sortie extérieur, et que l'air soit chaud voir très chaud pendant le fonctionnement est tout à fait normale.
Et lorsque la température que vous demandez est atteinte ou que vous l’arrêtiez par commande il se peut que que sur certains modèle la ventilation du tube d’évacuation d'air chaud tourne encore un peu afin de descendre la température du condenseur.

20 juillet 2013 à 08:13
Dépannage 5 climatiseur Delonghi pinguino
Invité

Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Invité

Bonjour à tous,
J'ai a priori les mêmes symptôme sur une clim Delonghi PAC36.
Je dis "a priori" car j'ai testé la clim un weekend après les vérifications et entretien d'usage et RAS.
J'ai vendu la clim ce matin après un test "en live" avec le client : toujours RAS.
Cet après midi il me raconte un comportement comme celui décrit ci-dessus : moteur du condenseur qui fonctionne par intermittence. Diode rouge clignotante sur l'UI.
Production de froid par intermittence.
Est-ce un manque de gaz ? Est-ce que ça pourrait être lié à une mauvaise manip du client ? Le transport par exemple ?
Merci.
J'ai a priori les mêmes symptôme sur une clim Delonghi PAC36.
Je dis "a priori" car j'ai testé la clim un weekend après les vérifications et entretien d'usage et RAS.
J'ai vendu la clim ce matin après un test "en live" avec le client : toujours RAS.
Cet après midi il me raconte un comportement comme celui décrit ci-dessus : moteur du condenseur qui fonctionne par intermittence. Diode rouge clignotante sur l'UI.
Production de froid par intermittence.
Est-ce un manque de gaz ? Est-ce que ça pourrait être lié à une mauvaise manip du client ? Le transport par exemple ?
Merci.
27 juillet 2013 à 18:18
Dépannage 6 climatiseur Delonghi pinguino
Invité

Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco
Invité

PAC36 la diode rouge clignote, trois symptômes :
1 videz le bac eau tube derrière bas gauche flotteur niveau haut. Pompe HS filtre de pompe sale. Gaine pliée
2 module contrôle HS
3 ventilateur extérieur bloqué.
1 videz le bac eau tube derrière bas gauche flotteur niveau haut. Pompe HS filtre de pompe sale. Gaine pliée
2 module contrôle HS
3 ventilateur extérieur bloqué.
29 juillet 2013 à 11:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 2. Panne climatiseur DeLonghi Pinguino PAC70ECO
- N°2066 : Bonjour, Les 3 voyants de mon climatiseur DeLonghi Pinguino PAC 70 ECO clignotent sans arrêt et l'appareil ne démarre pas. Que puis-je faire ? Merci pour votre aide. :shocked:
- 3. Panne clim Delonghi Pinguino
- N°2715 : Bonjour. J'ai une clim de marque Delonghi Pinguino, elle ne refroidit plus et se met d'office sur sécurité. Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour qu'elle refroidisse à nouveau. Cordialement. Murielle
- 4. Panne clim Delonghi pinguino code FT
- N°538 : Bonjour, j'ai une clim mobile Delonghi Pinguino PAC L25H, et depuis aujourd'hui, ça ne fonctionne plus et l'écran m'affiche " FT " (et je ne trouve plus le mode d'emploi...). J'ai pensé que c'était le filtre, mais après l'avoir...
- 5. Panne CF climatiseur Delonghi PAC WE128 ECO
- N°3458 : Bonjour à tous, J'ai acheté, neuf, il y a une semaine un climatiseur Delonghi PAC WE128 ECO. Aujourd'hui il affiche le message "CF". Sur la notice cela veut dire qu'il faudrait changer le filtre anti-calcaire ! Alors qu'il...
- 6. Panne climatiseur mobile Delonghi PAC L16A
- N°4984 : Bonjour. Climatiseur mobile Delonghi PAC L16A. Ce climatiseur vient de me lâcher. J'ai acheté cet appareil en 2014. Les symptômes : - L'appareil affiche 2 traits horizontaux de couleur verte espaces de quelques...
- 7. Erreur F1 climatiseur mobile Delonghi
- N°6276 : Bonjour tout le monde, Je possède depuis 2 ans un climatiseur mobile Delonghi PAC WE128 Eco Silent, je m’apprête à passer mon 3ème été avec elle. Or à sa remise en service aujourd'hui au bout de 5 minutes de...
- 8. Climatiseur Delonghi EX series Pinguino ne fonctionne pas
- N°5409 : Bonjour à tous. Mon climatiseur a été acheté l'année dernière et je ne l'ai pas encore utilisé. Il est neuf. Le problème est qu'il ne refroidit rien. Par contre, le filtre d'entrée d'air, à l'arrière se couvre...
- 9. Nettoyage résidu blanc sur ailettes PAC WE112 ECO
- N°6231 : Bonjour, Quel produit et/ou méthode pourrais-je utiliser pour supprimer le résidu blanc qui ressemble à du tartre sur les ailettes de l'échangeur latéral ? Au passage est-ce bien du tartre ? Comment a-t-il pu arriver là...
- 10. Climatisateur Delonghi pinguino 3 leds fixes
- N°941 : Sur un climatisateur Delonghi pinguino, lors de la mise sous tension les 3 leds (rouge, vert et jaune) sont anormalement allumées. Ensuite lors de la mise en marche tout redevient normal. S'agit-il d'un avertissement et sur quoi...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite