Question Forum Climatisation : Problème climatiseur marque TOP COOL

Lilaw
Membre inscrit
Lilaw
2 messages
Bonsoir,

Il y a 3 ans j’ai fait installer 3 climatiseurs chez moi et aujourd’hui 2/3 ne fonctionnent plus.
Une affiche le code erreur E6 et l’autre le code erreur PL et sur les 2 les blocs extérieurs ne se lancent pas lorsqu’on allume les Clim, mais les blocs intérieurs se lancent normalement seulement ça fait que du chaud.
Quelqu’un pourrait-il m’aider s’il vous plaît ?
Merci d’avance.
01 janvier 2019 à 21:21
Réponse 1 forum climatisation bricovidéo.com

Problème climatiseur marque TOP COOL

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je ne connais pas les codes défaut de cette marque, certainement du matériel de GS.
Citation :
les blocs extérieurs ne se lancent pas lorsqu’on allume les Clim, mais les blocs intérieurs se lancent normalement seulement ça fait que du chaud.
Là, il faut m'expliquer, car tout se contredit, soit ça ne brasse que l'air ambiant, soit la V4V fait des siennes.
En fonctionnement, quelle est la température ambiante, et la température de soufflage.
02 janvier 2019 à 14:50
Réponse 2 forum climatisation bricovidéo.com

Problème climatiseur marque TOP COOL

Lilaw
Membre inscrit
Lilaw
2 messages
La température ambiante affichée sur les 2 clim est à 25 degrés.
Et pour la température de soufflage comment la tester ?
Désolée je n’ai pas les termes techniques...
03 janvier 2019 à 04:29
Réponse 3 forum climatisation bricovidéo.com

Problème climatiseur marque TOP COOL

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La température de soufflage se teste sur le soufflage au niveau du volet de soufflage, il faut attendre 15/20 minutes en mode chaud en grande vitesse et nous dire cette température.
Si vous avez un thermomètre électronique la lecture sera presque instantanée, par contre, si vous avez un thermomètre dit à "mercure" la lecture sera beaucoup plus longue donc être patient.
03 janvier 2019 à 16:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur TOP COOL
    N°5746 : Bonjour. J'ai un climatiseur de marque TOP COOL mais voilà quand je le mets sous tension un BIP sonore se fait entendre et une série de voyant s'allume et puis s'éteint et plus rien. J'aimerai le remettre en service Est-ce...
  • 2. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
  • 3. Réglage climatiseur Top Cool Top 9S G
    N°1360 : Bonjour Je viens d'acheter un climatiseur de marque Top Cool Top 9S (G) dont la notice d'explication est dans toutes les langues sauf en français. Je n'arrive pas à comprendre les différents réglages sur le boîtier de...
  • 4. Dépannage carte électronique climatiseur
    N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
  • 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 7. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 8. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
  • 9. Recherche télécommande marque de climatisation inconnue
    N°2381 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une clim dans les chambres de mes enfants, mais la télécommande a rendu l’âme. Je n'arrive pas à trouver quelle est la marque de cette clim. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur marque TOP COOL >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
support fixation climatiseurforum depannage climatiseursdepannage electronique climatisation 026panne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite