Et hop un dernier merci :) (pas de dépense imprévue.. ouf !)
Ça semble OK, ça a tourné tout l'après-midi (avec une demande élevée de température).
Bon week-end à vous.
Ça semble OK, ça a tourné tout l'après-midi (avec une demande élevée de température).
Bon week-end à vous.
19 novembre 2022 à 17:52

Bonjour,
Mouah ! Je vais surement un peu vite mais merci beaucoup Climatisation76. Par acquis de conscience j'ai voulu mesurer le bobinage de la commande de détendeur et pour ça il faut débrancher les cosses de la carte, et une des deux est sortie avec son support ! Donc les soudures étaient cassées.
J'ai bon espoir qu'avec une réfection des soudures il fonctionne à nouveau (je confirmerai ça dans le week-end).
Mais merci dans tous les cas, au moins j'ai un peu plus compris à quoi correspondait les éléments. :)
Mouah ! Je vais surement un peu vite mais merci beaucoup Climatisation76. Par acquis de conscience j'ai voulu mesurer le bobinage de la commande de détendeur et pour ça il faut débrancher les cosses de la carte, et une des deux est sortie avec son support ! Donc les soudures étaient cassées.
J'ai bon espoir qu'avec une réfection des soudures il fonctionne à nouveau (je confirmerai ça dans le week-end).
Mais merci dans tous les cas, au moins j'ai un peu plus compris à quoi correspondait les éléments. :)
18 novembre 2022 à 23:45

Bonjour.
Je viens de regarder, la sonde renvoi une résistance cohérente (qui varie si je la réchauffe), proche de la seconde sonde (celle qui donne la température de la pièce).
Je ne vois aucune autre sonde, et comme je ne trouve pas de composants louches sur la carte électronique (sans les dessouder, donc ça ne vaut pas grand chose..), je ne vois pas trop quoi faire de plus.
Ce serait le détendeur, mais si je comprends bien, si la sonde est OK alors je n'y peux plus rien.
Je viens de regarder, la sonde renvoi une résistance cohérente (qui varie si je la réchauffe), proche de la seconde sonde (celle qui donne la température de la pièce).
Je ne vois aucune autre sonde, et comme je ne trouve pas de composants louches sur la carte électronique (sans les dessouder, donc ça ne vaut pas grand chose..), je ne vois pas trop quoi faire de plus.
Ce serait le détendeur, mais si je comprends bien, si la sonde est OK alors je n'y peux plus rien.
17 novembre 2022 à 18:10

Je vais étudier ça. Il y a bien une sonde cuivrée fixée sur un tuyau mais j'ai du mal à visualiser son trajet.
A priori le détendeur est électronique, du moins il en a l'aspect.
Merci pour vos précisions, ça va m'aider à m'y plonger demain.
(J'ai enlevé le capot qui protège l'alimentation du compresseur et le klixon, ça a bien chauffé, les protections de cosses sont bien noircies...).
A priori le détendeur est électronique, du moins il en a l'aspect.
Merci pour vos précisions, ça va m'aider à m'y plonger demain.
(J'ai enlevé le capot qui protège l'alimentation du compresseur et le klixon, ça a bien chauffé, les protections de cosses sont bien noircies...).
16 novembre 2022 à 18:31

Merci pour votre réponse rapide.
Je vais regarder ça demain.
Néanmoins j'avais posé la main dessus, l'échangeur est froid (relativement disons. Il ne givre pas pour autant).
Si le problème vient du détendeur c'est perdu aussi, je doute pouvoir y faire quoique ce soit.
Mais ça expliquerait la surchauffe sans faire intervenir une fuite, c'est toujours ça.
Je vais regarder ça demain.
Néanmoins j'avais posé la main dessus, l'échangeur est froid (relativement disons. Il ne givre pas pour autant).
Si le problème vient du détendeur c'est perdu aussi, je doute pouvoir y faire quoique ce soit.
Mais ça expliquerait la surchauffe sans faire intervenir une fuite, c'est toujours ça.

16 novembre 2022 à 17:28

Bonjour.
Je viens ici pour un souci avec une clim réversible Purline KCM12ETC (Pas jeune a priori).
Ça fait 4 ans qu'elle me sert de chauffage, elle est dénudée et placée dans la cave, extraction vers l'extérieur et gaines pour alimenter la pièce de vie.
Tout marchait bien, j'ai amélioré l'étanchéité de mes gaines avant hier et voilà que le compresseur s'arrête au bout d'une vingtaine de minutes, en étant très très chaud. Je peux le faire redémarrer après une grosse heure de ventilateur sur la tronche.
Donc j'ai besoin d'une confirmation. Si la consommation électrique reste normale (ce qui est le cas), que rien n'est obstrué. L'aspiration du radiateur "condenseur" est libre et propre, les ventilateurs sont OK, et que la température demandée et le volume de pièce sont OK (puisque ça a fonctionné quelques années), et bien j'aurais un manque de gaz non...? (donc c'est mort).
Ce qui m'étonne c'est que pendant les 20mn de fonctionnement, l'air chaud est à la même température qu'auparavant et pour la même conso (donc pas de perte de rendement a priori). Et aussi, je n'ai aucun condensat... Je trouve ça louche, mais je ne sais pas s'il y en avait les années précédentes.
Pour vous, c'est mort sans doute, ou est-ce qu'il faut que je cherche un peu plus ?
Merci et bonne journée à vous.
Je viens ici pour un souci avec une clim réversible Purline KCM12ETC (Pas jeune a priori).
Ça fait 4 ans qu'elle me sert de chauffage, elle est dénudée et placée dans la cave, extraction vers l'extérieur et gaines pour alimenter la pièce de vie.
Tout marchait bien, j'ai amélioré l'étanchéité de mes gaines avant hier et voilà que le compresseur s'arrête au bout d'une vingtaine de minutes, en étant très très chaud. Je peux le faire redémarrer après une grosse heure de ventilateur sur la tronche.
Donc j'ai besoin d'une confirmation. Si la consommation électrique reste normale (ce qui est le cas), que rien n'est obstrué. L'aspiration du radiateur "condenseur" est libre et propre, les ventilateurs sont OK, et que la température demandée et le volume de pièce sont OK (puisque ça a fonctionné quelques années), et bien j'aurais un manque de gaz non...? (donc c'est mort).
Ce qui m'étonne c'est que pendant les 20mn de fonctionnement, l'air chaud est à la même température qu'auparavant et pour la même conso (donc pas de perte de rendement a priori). Et aussi, je n'ai aucun condensat... Je trouve ça louche, mais je ne sais pas s'il y en avait les années précédentes.
Pour vous, c'est mort sans doute, ou est-ce qu'il faut que je cherche un peu plus ?
Merci et bonne journée à vous.