Question Forum Dépannage Climatisation : Surchauffe compresseur clim réversible mobile

adadad
Membre inscrit
adadad
6 messages
Bonjour.

Je viens ici pour un souci avec une clim réversible Purline KCM12ETC (Pas jeune a priori).

Ça fait 4 ans qu'elle me sert de chauffage, elle est dénudée et placée dans la cave, extraction vers l'extérieur et gaines pour alimenter la pièce de vie.

Tout marchait bien, j'ai amélioré l'étanchéité de mes gaines avant hier et voilà que le compresseur s'arrête au bout d'une vingtaine de minutes, en étant très très chaud. Je peux le faire redémarrer après une grosse heure de ventilateur sur la tronche.

Donc j'ai besoin d'une confirmation. Si la consommation électrique reste normale (ce qui est le cas), que rien n'est obstrué. L'aspiration du radiateur "condenseur" est libre et propre, les ventilateurs sont OK, et que la température demandée et le volume de pièce sont OK (puisque ça a fonctionné quelques années), et bien j'aurais un manque de gaz non...? (donc c'est mort).

Ce qui m'étonne c'est que pendant les 20mn de fonctionnement, l'air chaud est à la même température qu'auparavant et pour la même conso (donc pas de perte de rendement a priori). Et aussi, je n'ai aucun condensat... Je trouve ça louche, mais je ne sais pas s'il y en avait les années précédentes.
Pour vous, c'est mort sans doute, ou est-ce qu'il faut que je cherche un peu plus ?
Merci et bonne journée à vous.
16 novembre 2022 à 17:00
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
Il est possible que vous ayez un problème de détendeur, puisque vous signalez qu'il balance du chaud au démarrage et qu'il n'y a pas de condensat.
Vérifier pendant le moment où il fonctionne si l'échangeur côté BP est bien froid, également toucher le tube d'aspiration du compresseur il doit être frais en fonctionnement normal.
16 novembre 2022 à 17:20
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

adadad
Membre inscrit
adadad
6 messages
Merci pour votre réponse rapide.

Je vais regarder ça demain.
Néanmoins j'avais posé la main dessus, l'échangeur est froid (relativement disons. Il ne givre pas pour autant).

Si le problème vient du détendeur c'est perdu aussi, je doute pouvoir y faire quoique ce soit.
Mais ça expliquerait la surchauffe sans faire intervenir une fuite, c'est toujours ça. smile
16 novembre 2022 à 17:28
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Si c'est un détendeur mécanique il est possible qu'à une certaine température, celui-ci se ferme et donc ne refroidit plus le compresseur, si c'est un électronique, contrôler la sonde, qu'il doit y avoir à l'aspiration compresseur ou en sortie de l'échangeur froid.
16 novembre 2022 à 17:55
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

adadad
Membre inscrit
adadad
6 messages
Je vais étudier ça. Il y a bien une sonde cuivrée fixée sur un tuyau mais j'ai du mal à visualiser son trajet.
A priori le détendeur est électronique, du moins il en a l'aspect.

Merci pour vos précisions, ça va m'aider à m'y plonger demain.

(J'ai enlevé le capot qui protège l'alimentation du compresseur et le klixon, ça a bien chauffé, les protections de cosses sont bien noircies...).
16 novembre 2022 à 18:31
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

adadad
Membre inscrit
adadad
6 messages
Bonjour.

Je viens de regarder, la sonde renvoi une résistance cohérente (qui varie si je la réchauffe), proche de la seconde sonde (celle qui donne la température de la pièce).
Je ne vois aucune autre sonde, et comme je ne trouve pas de composants louches sur la carte électronique (sans les dessouder, donc ça ne vaut pas grand chose..), je ne vois pas trop quoi faire de plus.

Ce serait le détendeur, mais si je comprends bien, si la sonde est OK alors je n'y peux plus rien.
17 novembre 2022 à 18:10
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

adadad
Membre inscrit
adadad
6 messages
Bonjour,

Mouah ! Je vais surement un peu vite mais merci beaucoup Climatisation76. Par acquis de conscience j'ai voulu mesurer le bobinage de la commande de détendeur et pour ça il faut débrancher les cosses de la carte, et une des deux est sortie avec son support ! Donc les soudures étaient cassées.

J'ai bon espoir qu'avec une réfection des soudures il fonctionne à nouveau (je confirmerai ça dans le week-end).

Mais merci dans tous les cas, au moins j'ai un peu plus compris à quoi correspondait les éléments. :)
18 novembre 2022 à 23:45
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour vous n'avais plus qu'à réparer ces soudures et tout devrait rentrer dans l'ordre biggrin

19 novembre 2022 à 06:51
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs

Surchauffe compresseur clim réversible mobile

adadad
Membre inscrit
adadad
6 messages
Et hop un dernier merci :) (pas de dépense imprévue.. ouf !)

Ça semble OK, ça a tourné tout l'après-midi (avec une demande élevée de température).

Bon week-end à vous.
19 novembre 2022 à 17:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 3. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 6. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 7. Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus
    N°1863 : Bonjour. J'ai un souci avec une clim réversible York (modèle Y55C18FF). En mode chauffage le ventilateur extérieur tourne nickel, le compresseur fonctionne, il y a du chauffage, la consigne est atteinte, tout se coupe bien,...
  • 8. Niveau sonore de climatisation reversible mobile
    N°199 : Bonjour, je désire mettre en place une clim mobile reversible dans mes combles, qui me serviront de chambre. Est-ce trop bruyant ? Jusqu'à combien de décibels peut-on avoir pour ne pas gêner notre futur sommeil. Merci beaucoup...
  • 9. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 10. Problème alimentation GE pour lancement compresseur
    N°3419 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je me présente : Christopher, 32 ans mécanicien auto, je viens vers vous pour avoir plus de renseignement sur mon problème... J'ai une clim de marque Samsung modèle : MH18AP2X, avec 2...
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe compresseur clim réversible mobile >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieinstaller une climatisation reversiblebricovideo astuces de bricolage en videoconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite