Bonjour.

Après plusieurs mois de bon fonctionnement, la clim s'est remise en défaut, mais cette fois le code d'erreur est différent, la LED 301 clignote 3x.

Est-ce que ce qui est décrit dans le descriptif du code d'erreur parait cohérant ?
Ça pourrait être le SPM2 ? ou un câble défectueux ?

Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim default 301 3x 2022 12 08 11 22

08 décembre 2022 à 11:24
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Bonjour.

J'ai effectivement 2 UI qui marchent sur le circuit A et 2 autres sur le circuit B
Hier et ce matin à 8H, j'avais testé le circuit A (Salon + Chambre 1) sur l'UI Salon => Fonctionnel

A l'instant, suite à votre message, j'ai testé le circuit B (Chambre 2 + Chambre 3) sur l'UI Chambre 2 ==> Fonctionnel
La clim fonctionne correctement, air chaud qui sort dans les 2 cas !! smile
21 septembre 2022 à 11:26
forum consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Publicité

Le nouveau composant M68298 (31 pattes) a été mis à la place de l'ancien (déssouder l'ancien puis souder le nouveau).

Donc pour l'instant ça semble fonctionner (cf topic 6100).

Je referais de plus amples tests mais après avoir eu la led 301 qui clignote de façon continue (1x toutes les 2sec), j'ai suivi les recommandations de Dom-Aom (que je remercie) en actionnant PUSH COOL.
Cela a activé le compresseur et le ventilo en mode "forcé". Après 1mn j'ai coupé le jus.
J'ai remis le jus, ca faisait pareil, puis j'ai recoupé 30mn, et ensuite rallumé le JUS puis allumé une UI.
Et la j'ai eu la ventilation qui s'est enclenché pour la première fois en mode CHAUD et surtout au bout de 2mn, de la CHALEUR est sorti, c'était pas juste de l'air ambiant.

Je dois faire davantage de tests et mettrais mes résultats ici.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 649217 nouveau composant hybride sur rrzk2282

20 septembre 2022 à 20:57
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Nouvelle mise à jour.

- Avant de manger, j'ai coupé le JUS.
- Après manger, 1/2h plus tard, j'ai remis le JUS.
- J'ai allumé l'UI sur mode CHALEUR et la, contrairement a tout a l'heure, ça a commencé a ventiler (tout a l'heure il se passait RIEN sur l'UI)
- Au bout de 2 minutes, j'ai senti l'air CHAUD arriver.

Bon j'ai coupé au bout de 2 minutes car pas besoin de chaleur (il fait encore 25 dans la maison) et je suis pas remonté sur le toit voir les leds car il fait nuit, mais ça SEMBLE MARCHER lol
20 septembre 2022 à 20:17
forum consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Bonsoir.
Merci de votre réponse.

Donc j'ai fait la manip suivante :

1. Couper le jus
2. Mis le jus
La LED301A et LED302B clignote toute les 2 sec en continue ---
3. Attendre 20sec
4. Appuyer sur le bouton PUSH COOL

Bruit du compresseur qui s'enclenche et qui tourne, ventilateur qui tourne...
5. au bout d'une minute, j'ai rappuyé mais ça continue de tourner alors j'ai coupé le jus.
6. Mis le jus.
La LED301A et LED302B clignote toute les 2 sec en continue...
Donc je sais pas ce qui se passe. Ça peut pas être le composant hybride M68298 qui serait pas programmé ?

Sinon j'ai vérifié le câblage de la RRZK, et y a 3 nappes elles sont bien branchées, j'ai revérifié.

Merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
signal 2022 09 20 192512 002.jpeg

20 septembre 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Bonjour @dom-aom.

Comme j'ai aussi une RRZK282 sur le RAM80QH4 et que j'ai bel et bien aussi le M68298 dessus, j'ai suivi vos recommandations, je me suis procuré un composant hybride M68298 (sur ali) , et puis j'ai trouvé quelqu'un pour dessouder l'ancien et souder le nouveau. voir photo c'est le nouveau dessus..

Maintenant quand j'allume la clim, j'ai la LED 301 qui clignote 1x en continue.
Dans la doc, il est dit que c'est parce que le micro ordinateur a été réinitialisé ? je comprends pas trop ce qu'il faut faire.
Sur les UI à l'intérieur, j'ai pas d'erreur, y a que la LED301 de l'UE qui clignote 1x en continue mais ca fait pas de chaud, et en programme froid, l'ui envoie juste de l'air.

Merci de votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
nouveau composant hybride sur rrzk2282code erreur 1x doc

20 septembre 2022 à 13:46
forum consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Je me suis trompé, le diagnostique de mon post précédent est pour la led 302A, or dans mon cas, c'est la led 301A qui clignote 5x.

Voici le bon schéma de diagnostique.
Je vais tenter de remplacer le composant M68298 que je viens de recevoir.
Je vous tiens au jus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doc 301 1


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doc 301 2


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
m68298

17 septembre 2022 à 12:23
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

D'après la documentation, le souci serait sur une thermistance du détendeur électrique. (gaine épaisse 1) A.
Sur la doc, ça correspondrait au composant CN7A qui est indiqué sur le schéma joint.
Qu'en pensez vous ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
explication led301 5x


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermistance cn7a


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema cn7a

17 septembre 2022 à 10:41
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Bonjour.

J'ai le même problème avec un RAM-80QH4. C'est une carte RRZK 2282.
Est-ce que si je commande le composant M68298 et le remplace, cela fonctionnera ?
On m'a dit que ce composant nécessite d'être programmé, il y a une intelligence à l'intérieur.
Est-ce que cela sera le cas sur ce composant ?
Je l'ai pris sur Ali.

Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
rrzk m68298rrzk

15 septembre 2022 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Voici une photo ou on voit la carte complètement.
Est-ce la R931 ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4

20 avril 2022 à 17:01
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Merci pour ce précieux retour.

Sur votre photo, je vois pas la R901, est ce bien celle la que j'ai entouré ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépanner carte électronique clim Hitachi RAM80QH4

20 avril 2022 à 16:56
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Bonjour,
Nous avons démonté la carte du FAN (la carte marron) et avons testé les différentes résistances avec un ohmmètre et n'avons pas trouvé de problème.

Nous avons démonté les palles du moteur du ventilateur pour le faire tourner sans palles mais même problème, puis nous avons testé les résistances du moteur et avons mesuré 110 ohms.

Ça serait donc un problème de la carte RRZK 2282 (la carte marron) qui serait défectueuse ? mais pourquoi ? J'en trouve nul part pour remplacement. :(

Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4

27 février 2022 à 17:34
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Bonjour.

J'ai lu ceci pour lutter contre la corrosion, qu'en pensez-vous ? je devrais faire ça sur la carte verte ?

1. Versez du bicarbonate de soude et un peu d'eau dans un petit bol.
2. Remuez le tout jusqu'à obtenir une pâte liquide.
3. Ensuite, trempez-y un coton-tige et appliquez-la doucement sur les parties corrodées du circuit imprimé jusqu'à ce qu'elles soient complètement recouvertes.

Merci.
Cordialement.
Nicolas
09 février 2022 à 12:19
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Bonjour.
Merci de ce retour.

Je vais tenter de faire la manipulation pour voir s'il y a de la corrosion et refaire les points de soudure au cas où.
Je pourrais le faire que dans 15 jours, mon père viendra avec son fer à souder et on fera les manip ensemble.
Ça me semble une bonne piste et j'espère que ça ira.

Sinon au cas où ça ne marcherait pas, savez-vous s'il existe des UE qui pourraient être compatibles avec mes 4 UI (RAK-25NH4) ?

Encore merci.
Cordialement.
NIcolas
09 février 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Bonjour.
Avez-vous résolu votre problème ?
Je rencontre aussi ce souci de led 301 qui clignote 5x.
Merci.
Cordialement.
Nicolas
08 février 2022 à 14:21
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois

Bonjour.

Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps.
Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification.
Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle veut plus se lancer. le mois dernier, je l'arrêtais 10 jours et elle finissait par repartir mais désormais elle veut plus rien savoir. sad
Quand je vais sur le toit et que je démonte l'UE, sous le capot, il y a plusieurs led led301, led302, led303, led 304.

Quand on actionne la climatisation sur l'UI, le ventilateur commencer à tourner sur l'UE puis au bout d'1 minute il s'arrête et la led 301A clignote 5x à intervalle régulier. (la led 301B clignote 1x pendant ce laps de temps, je sais pas à quoi elle sert).
Au bout de quelques minutes le ventilo se remet à tourner puis de nouveau se stop 1mn après et la led 301A clignote de nouveaux 5x.

Rien n'a l'air de bloquer le ventilo.
Un réparateur me dit qu'il faut changer le ventilo (RAM80QH5953 ) et la carte marron (ram80qh4902) mais le réparateur me dit qu'Hitachi ne fait plus ses pièces, c'est obsolète.
Il a testé le compresseur en actionnant le bouton noir à côté des led et il a dit qu'il marche bien.

Face à ce manque de pièce de rechange, le réparateur me dit qu'il faut TOUT CHANGER, les 4 UI, et mon UE sur le toit.
Bref, je suis dégouté, donc je tente de voir si quelqu'un sait s'il y a une astuce pour refaire marcher tout ça.

Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Nicolas.
P. S: J'ai mis plusieurs photos que j'ai prise sur le toit cet après midi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
led 301 clim hitachi ram80qh4carte marron clim hitachi ram80qh4vue ensemble carte clim hitachi ram80qh4carte verte clim hitachi ram80qh4app clim hitachi ram80qh4code erreur clim hitachi ram80qh4ventilateur clim hitachi ram80qh4

08 février 2022 à 14:03
forum consulter ce sujet Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois