Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour.

Ma clim RAM80QH4 dysfonctionne depuis un certains temps.
Elle se met à clignoter 4 fois sur l'UI au niveau de la led de planification.
Au début je faisais off/on sur le fusible et ça repartait mais maintenant elle veut plus se lancer. le mois dernier, je l'arrêtais 10 jours et elle finissait par repartir mais désormais elle veut plus rien savoir. sad
Quand je vais sur le toit et que je démonte l'UE, sous le capot, il y a plusieurs led led301, led302, led303, led 304.

Quand on actionne la climatisation sur l'UI, le ventilateur commencer à tourner sur l'UE puis au bout d'1 minute il s'arrête et la led 301A clignote 5x à intervalle régulier. (la led 301B clignote 1x pendant ce laps de temps, je sais pas à quoi elle sert).
Au bout de quelques minutes le ventilo se remet à tourner puis de nouveau se stop 1mn après et la led 301A clignote de nouveaux 5x.

Rien n'a l'air de bloquer le ventilo.
Un réparateur me dit qu'il faut changer le ventilo (RAM80QH5953 ) et la carte marron (ram80qh4902) mais le réparateur me dit qu'Hitachi ne fait plus ses pièces, c'est obsolète.
Il a testé le compresseur en actionnant le bouton noir à côté des led et il a dit qu'il marche bien.

Face à ce manque de pièce de rechange, le réparateur me dit qu'il faut TOUT CHANGER, les 4 UI, et mon UE sur le toit.
Bref, je suis dégouté, donc je tente de voir si quelqu'un sait s'il y a une astuce pour refaire marcher tout ça.

Merci de m'avoir lu.
Cordialement.
Nicolas.
P. S: J'ai mis plusieurs photos que j'ai prise sur le toit cet après midi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
led 301 clim hitachi ram80qh4carte marron clim hitachi ram80qh4vue ensemble carte clim hitachi ram80qh4carte verte clim hitachi ram80qh4app clim hitachi ram80qh4code erreur clim hitachi ram80qh4ventilateur clim hitachi ram80qh4

08 février 2022 à 14:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

5x301 correspondent à un problème de monitoring du compresseur, qui peut découler d'un non-fonctionnement du ventilo, mais ce n'est probablement pas le cas chez vous.

Votre photo 1 montre de la corrosion! Des pistes sont attaquées (flèche du bas) ou des trous de contacts entre les 2 faces (flèche du haut). Comme en question 2980. Démontez la carte, et testez les pistes dont des morceaux ou des trous de contacts sont attaqués. Il faut trouver moins d'un ohm entre 2 soudures qui encadrent une zone suspecte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pistes RAM 80 clim Hitachi

08 février 2022 à 17:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour.
Merci de ce retour.

Je vais tenter de faire la manipulation pour voir s'il y a de la corrosion et refaire les points de soudure au cas où.
Je pourrais le faire que dans 15 jours, mon père viendra avec son fer à souder et on fera les manip ensemble.
Ça me semble une bonne piste et j'espère que ça ira.

Sinon au cas où ça ne marcherait pas, savez-vous s'il existe des UE qui pourraient être compatibles avec mes 4 UI (RAK-25NH4) ?

Encore merci.
Cordialement.
NIcolas
09 février 2022 à 11:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour.

J'ai lu ceci pour lutter contre la corrosion, qu'en pensez-vous ? je devrais faire ça sur la carte verte ?

1. Versez du bicarbonate de soude et un peu d'eau dans un petit bol.
2. Remuez le tout jusqu'à obtenir une pâte liquide.
3. Ensuite, trempez-y un coton-tige et appliquez-la doucement sur les parties corrodées du circuit imprimé jusqu'à ce qu'elles soient complètement recouvertes.

Merci.
Cordialement.
Nicolas
09 février 2022 à 12:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'ai retrouvé votre site au bicarbonate (thefastcode), avec la recette complète. Disons pour être poli que je suis très très sceptique... Je pense que l'article traite d'une coulure de pile au dessus du vernis. Votre carte est attaquée SOUS le vernis, avec une altération majeure du cuivre.

Pour réparer, il faudra un fer à souder avec panne assez fine, et du très petit fil, de préférence isolé. Et pas mal de patience, car il y aura sans doute un grand nombre de pontages à réaliser. Dans la question déjà citée, il y avait un défaut en réponse 82, qui serait passé inaperçu pour beaucoup...

Pour une UE compatible >et récente<, très peu probable, même chez Hitachi. Il faut taper dans de l'occase en série QH4, peut-être QH5 aussi, dans ce cas un RAM130QH5, qui peut alimenter jusqu'à 6 UI. Mais je ne connais pas vraiment les gammes...

Goudleuk, Dom.
09 février 2022 à 14:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour,
Nous avons démonté la carte du FAN (la carte marron) et avons testé les différentes résistances avec un ohmmètre et n'avons pas trouvé de problème.

Nous avons démonté les palles du moteur du ventilateur pour le faire tourner sans palles mais même problème, puis nous avons testé les résistances du moteur et avons mesuré 110 ohms.

Ça serait donc un problème de la carte RRZK 2282 (la carte marron) qui serait défectueuse ? mais pourquoi ? J'en trouve nul part pour remplacement. :(

Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4

27 février 2022 à 17:34
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

step3528
Membre inscrit
step3528
6 messages
Bonjour,
J'ai eu aussi ce type de problème, et j'avais une résistance HS sur la carte RRZK 2282 la R901 à côté des 6 grosses diodes.
Après changement cela a fonctionné presque tout l'hiver, elle vient de nouveau de cramer environ 6 résistances HS.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistance HS carte RRZK 2282

05 avril 2022 à 20:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Merci pour ce précieux retour.

Sur votre photo, je vois pas la R901, est ce bien celle la que j'ai entouré ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépanner carte électronique clim Hitachi RAM80QH4

20 avril 2022 à 16:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Voici une photo ou on voit la carte complètement.
Est-ce la R931 ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Dépannage carte clim Hitachi RAM80QH4

20 avril 2022 à 17:01
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
D'après la documentation, le souci serait sur une thermistance du détendeur électrique. (gaine épaisse 1) A.
Sur la doc, ça correspondrait au composant CN7A qui est indiqué sur le schéma joint.
Qu'en pensez vous ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
explication led301 5x


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermistance cn7a


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema cn7a

17 septembre 2022 à 10:41
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Je me suis trompé, le diagnostique de mon post précédent est pour la led 302A, or dans mon cas, c'est la led 301A qui clignote 5x.

Voici le bon schéma de diagnostique.
Je vais tenter de remplacer le composant M68298 que je viens de recevoir.
Je vous tiens au jus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doc 301 1


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doc 301 2


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
m68298

17 septembre 2022 à 12:23
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Le nouveau composant M68298 (31 pattes) a été mis à la place de l'ancien (déssouder l'ancien puis souder le nouveau).

Donc pour l'instant ça semble fonctionner (cf topic 6100).

Je referais de plus amples tests mais après avoir eu la led 301 qui clignote de façon continue (1x toutes les 2sec), j'ai suivi les recommandations de Dom-Aom (que je remercie) en actionnant PUSH COOL.
Cela a activé le compresseur et le ventilo en mode "forcé". Après 1mn j'ai coupé le jus.
J'ai remis le jus, ca faisait pareil, puis j'ai recoupé 30mn, et ensuite rallumé le JUS puis allumé une UI.
Et la j'ai eu la ventilation qui s'est enclenché pour la première fois en mode CHAUD et surtout au bout de 2mn, de la CHALEUR est sorti, c'était pas juste de l'air ambiant.

Je dois faire davantage de tests et mettrais mes résultats ici.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 649217 nouveau composant hybride sur rrzk2282

20 septembre 2022 à 20:57
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour.

Après plusieurs mois de bon fonctionnement, la clim s'est remise en défaut, mais cette fois le code d'erreur est différent, la LED 301 clignote 3x.

Est-ce que ce qui est décrit dans le descriptif du code d'erreur parait cohérant ?
Ça pourrait être le SPM2 ? ou un câble défectueux ?

Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim default 301 3x 2022 12 08 11 22

08 décembre 2022 à 11:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 2. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 5. Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5
    N°2599 : Bonjour, J'ai un problème avec mon moteur, la led 301 clignote 4 fois puis s'arrête et recommence. Sur différents sites, ils mettent en cause la sonde d'ambiance. 1 il y a plusieurs sondes et comment savoir laquelle ? 2 où...
  • 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 7. Climatiseur Hitachi LED 301 clignote 2 fois
    N°9609 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter car j'ai un souci avec ma climatisation Hitachi. J'avais un défaut, celle-ci clignotait 12 fois. En parcourant le forum, j'ai remarqué que plusieurs...
  • 8. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
  • 9. Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois
    N°5878 : Bonjour à tous. Un client possède un gainable Hitachi RAD-50DH7A sur la carte électronique de l'unité intérieure la LED L06 clignote 3 fois. Le gainable chauffe très bien pendant environ 30 minutes ensuite il s’arrête...
  • 10. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
    N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
>>> Résultats suivants pour : Défaut clim Hitachi RAM80QH4 led 301 clignote 5 fois >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite