Question Forum Dépannage Climatisation : Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Jiluka
Membre inscrit
Jiluka
3 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006.
L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim (remise sous tension ou démarrage d'un split) le compresseur démarre normalement mais le ventilateur du compresseur tourne quelques secondes et s’arrête.
La led LED01 de la carte principale se met alors à clignoter (groupe de 5 flashs).
Cette séquence se répète tant qu'un split est en marche.
Quand il tourne, le ventilateur n'a pas un mouvement franc lors du démarrage et de l’arrêt, il bouge par saccade et peut même retourner légèrement en arrière.
Comme il faisait beaucoup de bruit j'ai d'abord pensé que le moteur du ventilateur était mort, je l'ai donc changé.
Malheureusement (en dehors du bruit) cela ne règle rien.
J'ai pensé à changer la carte qui pilote le ventilo, malheureusement elle me semble introuvable (FM PWB - RRZK2282) et je ne suis pas vraiment sure que le problème vienne de là.
J'aimerais donc avoir un conseil sur la démarche suivante à suivre.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
01 avril 2020 à 15:29
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 292 messages
Bonjour,
Vous dites la LED01 ne serait-ce pas plutôt la LED301 ?

Si c'est le cas vous êtes en sous limite inférieure de vitesse de rotation lorsque le contrôle de surcharge fonctionne.
Le problème peut venir :
1/ Le groupe extérieur est exposé au soleil ou le débit d'air est bloqué.
2/ Moteur du ventilateur / circuit moteur du ventilateur
3/ La tension est anormalement basse.

Pour éventuellement approfondir merci de me dire le comportement des mêmes leds à l'arrêt complet.
Cordialement.
01 avril 2020 à 16:58
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 527 messages
Bonjour. Si vous avez changé le moteur ventilateur, certainement la carte (?).
01 avril 2020 à 17:16
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Jiluka
Membre inscrit
Jiluka
3 messages
Merci pour votre attention, oui, effectivement LED301A (flash 5 fois).
A l’arrêt LED301A et LED301B clignote tranquillement.
Comme pas de soleil et problème persistant quelque soit le temps, le jour et l'heure, j'ai éliminé le choix 1 et 3 et focus sur le ventilateur.
J'ai bien pensé à changer le carte FM PWB, mais elle me semble introuvable sur internet (J'en ai trouvé une mais en Grèce !!!).
01 avril 2020 à 17:38
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 292 messages
Re,
Pour les leds il y a : LD301 LD302 LD303 et LD304
Est-ce que l'échangeur externe est propre ?

Si non cela vient très certainement du moteur de ventilateur de l'unité extérieure. Mais comme je dis souvent il est fortement conseillé de changer le moteur et la carte en même temps. Car soit c'est la carte qui a mis le moteur en défaut et dans votre cas il est fort probable que le nouveau moteur ait subi le même sort, soit c'est le moteur qui est en défaut.

En cherchant vous trouvez sans problème la carte sur le net.
Cordialement.
01 avril 2020 à 18:45
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 040 messages
Bonjour.

La carte en question reçoit du 350V (connecteur à 2 fils) et des fils basse tension (connecteur à 6 fils). Comme elle génère du triphasé pour le ventilo, certains circuits sont en 3 exemplaires, en particulier les composants HT qui sont discrets. Essayez de les tester en procédant par comparaison. Mais bon, il y a des chances pour que ce soit le circuit hybride à 33 broches qui ait un problème. Lequel est trouvable en Chine (M68298). Chloroquine tente rien n'a rien.

Cordialement, Dom.
01 avril 2020 à 18:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Jiluka
Membre inscrit
Jiluka
3 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai tenté de comparer les sorties moteur carte ventilo mais avec un testeur ce n'est vraiment pas évident (un oscillo serait vraiment utile ici) - en plus hum... c'est quand même du 360V donc gare aux pattes !
En tout état de cause je n'ai pas vu de différence marquée sur la tension entre les sorties de diodes qui vont au moteur. Aussi les diodes de puissance me semblent correctes. Comme la carte est introuvable, je vais tenter la piste du M68298 car effectivement j'en ai vu sur un site Chinois. Merci @Dom pour le tuyau !

P. S. : si quelqu'un a en stock une carte FM PWB - RRZK2282 ou équivalent, je suis preneur.
Cordialement.
Jiluka
01 avril 2020 à 19:48
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 040 messages
... Je parlais de test systématique des composants au multimètre et sur table, donc sans le 350V. User et abuser des modes ohmmètre et test de diodes. En particulier pour les 6 FET de sortie et les transistors qui les pilotent.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Schéma clim Hitachi RAM-80QH5
01 avril 2020 à 23:10
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5


Invité
invité
Bonjour,
J'ai le même défaut et ayant interverti la carte avec celle de ma 2ème unité centrale, je peux dire que ça vient de celle-ci, mais malheureusement moi non plus je n'en trouve pas.
Jiluka avez-vous réussi à dépanner votre carte ?
Merci.
Cordialement.
07 septembre 2020 à 15:34
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour.

J'ai le même problème avec un RAM-80QH4. C'est une carte RRZK 2282.
Est-ce que si je commande le composant M68298 et le remplace, cela fonctionnera ?
On m'a dit que ce composant nécessite d'être programmé, il y a une intelligence à l'intérieur.
Est-ce que cela sera le cas sur ce composant ?
Je l'ai pris sur Ali.

Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
rrzk m68298rrzk

15 septembre 2022 à 09:19
Réponse 10 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour @dom-aom.

Comme j'ai aussi une RRZK282 sur le RAM80QH4 et que j'ai bel et bien aussi le M68298 dessus, j'ai suivi vos recommandations, je me suis procuré un composant hybride M68298 (sur ali) , et puis j'ai trouvé quelqu'un pour dessouder l'ancien et souder le nouveau. voir photo c'est le nouveau dessus..

Maintenant quand j'allume la clim, j'ai la LED 301 qui clignote 1x en continue.
Dans la doc, il est dit que c'est parce que le micro ordinateur a été réinitialisé ? je comprends pas trop ce qu'il faut faire.
Sur les UI à l'intérieur, j'ai pas d'erreur, y a que la LED301 de l'UE qui clignote 1x en continue mais ca fait pas de chaud, et en programme froid, l'ui envoie juste de l'air.

Merci de votre aide.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
nouveau composant hybride sur rrzk2282code erreur 1x doc

20 septembre 2022 à 13:46
Réponse 11 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 040 messages
Dans la question 7635, vous disiez ceci :

"Quand on actionne la climatisation sur l'UI, le ventilateur commencer à tourner sur l'UE puis au bout d'1 minute il s'arrête et la led 301A clignote 5x à intervalle régulier. (la led 301B clignote 1x pendant ce laps de temps, je sais pas à quoi elle sert).
Au bout de quelques minutes le ventilo se remet à tourner puis de nouveau se stop 1mn après et la led 301A clignote de nouveaux 5x.

Rien n'a l'air de bloquer le ventilo.
Un réparateur me dit qu'il faut changer le ventilo (RAM80QH5953 ) et la carte marron (ram80qh4902) mais le réparateur me dit qu'Hitachi ne fait plus ses pièces, c'est obsolète.
Il a testé le compresseur en actionnant le bouton noir à côté des led et il a dit qu'il marche bien."


Donc aujourd'hui vous n'avez plus le code erreur 5 x 301. Au niveau démarrage du ventilo et du compresseur, que se passe-t-il? Et si vous pressez le bouton noir, le compresseur démarre toujours?... Si c'est le cas, rappuyez pour arrêter tout, ou coupez le jus.

Essayez une nouvelle coupure du jus 1 minute... Il n'est pas rare aussi que des gens qu'on aide sur ce forum oublient un câble ou l'enfichent mal. Vous êtes sûr de votre remontage?

La machine a 2 circuits frigo quasiment indépendants (2 UI chaque). L'autre partie fonctionne normalement?
20 septembre 2022 à 18:55
Réponse 12 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonsoir.
Merci de votre réponse.

Donc j'ai fait la manip suivante :

1. Couper le jus
2. Mis le jus
La LED301A et LED302B clignote toute les 2 sec en continue ---
3. Attendre 20sec
4. Appuyer sur le bouton PUSH COOL

Bruit du compresseur qui s'enclenche et qui tourne, ventilateur qui tourne...
5. au bout d'une minute, j'ai rappuyé mais ça continue de tourner alors j'ai coupé le jus.
6. Mis le jus.
La LED301A et LED302B clignote toute les 2 sec en continue...
Donc je sais pas ce qui se passe. Ça peut pas être le composant hybride M68298 qui serait pas programmé ?

Sinon j'ai vérifié le câblage de la RRZK, et y a 3 nappes elles sont bien branchées, j'ai revérifié.

Merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
signal 2022 09 20 192512 002.jpeg

20 septembre 2022 à 19:30
Réponse 13 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Nouvelle mise à jour.

- Avant de manger, j'ai coupé le JUS.
- Après manger, 1/2h plus tard, j'ai remis le JUS.
- J'ai allumé l'UI sur mode CHALEUR et la, contrairement a tout a l'heure, ça a commencé a ventiler (tout a l'heure il se passait RIEN sur l'UI)
- Au bout de 2 minutes, j'ai senti l'air CHAUD arriver.

Bon j'ai coupé au bout de 2 minutes car pas besoin de chaleur (il fait encore 25 dans la maison) et je suis pas remonté sur le toit voir les leds car il fait nuit, mais ça SEMBLE MARCHER lol
20 septembre 2022 à 20:17
Réponse 14 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
20 septembre 2022 à 20:42
Réponse 15 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 040 messages
Bonjour.

Bonne nouvelle, donc. Comme je le disais hier, votre machine est double. Est-ce que les 2 parties fonctionnent de manière équivalente? Combien d'UI sur le 1er compresseur (1 ou 2?), et combien pour le 2ème? Activez une UI sur chaque partie pour ce test.
21 septembre 2022 à 10:21
Réponse 16 forum dépannage climatisation

Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5

ashtar
Membre inscrit
ashtar
16 messages
Bonjour.

J'ai effectivement 2 UI qui marchent sur le circuit A et 2 autres sur le circuit B
Hier et ce matin à 8H, j'avais testé le circuit A (Salon + Chambre 1) sur l'UI Salon => Fonctionnel

A l'instant, suite à votre message, j'ai testé le circuit B (Chambre 2 + Chambre 3) sur l'UI Chambre 2 ==> Fonctionnel
La clim fonctionne correctement, air chaud qui sort dans les 2 cas !! smile
21 septembre 2022 à 11:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 2. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 3. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 4. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
    N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
  • 5. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
    N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
  • 6. Groupe extérieur Hitachi ram-80qh5
    N°378 : Bonjour, j'aimerai savoir si le groupe Hitachi ram-80qh5 peut fonctionner juste avec 2 unités intérieures au lieu de 4. Merci.
  • 7. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 8. Entretien unité exterieure Hitachi RAM-80QH5
    N°4955 : Bonsoir, je suis Patrick des Landes. Je possède une installation avec 2 unités extérieures et 7 unités intérieures de marque Hitachi, système réversibles, aucuns soucis depuis le chantier en 2009. Voici ma question : Un...
  • 9. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 10. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
>>> Résultats suivants pour : Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite