Bonsoir.
J'aurais aimé savoir si un climatiseur Hitachi AirHome 400 permet d'afficher la température sur le Split ?
Si c'est le cas, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci.
J'aurais aimé savoir si un climatiseur Hitachi AirHome 400 permet d'afficher la température sur le Split ?
Si c'est le cas, pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
Merci.
03 février 2025 à 18:26

Bonjour.
Je vous fait un retour :
Pose d’un différentiel Schneider + disjoncteur Schneider 16A, le bruit à disparu.
A voir dans le temps.
En ce qui concerne mes différentiels Ohmtec, pas de souci détectés.
Merci à vous.
Je vous fait un retour :
Pose d’un différentiel Schneider + disjoncteur Schneider 16A, le bruit à disparu.
A voir dans le temps.
En ce qui concerne mes différentiels Ohmtec, pas de souci détectés.
Merci à vous.
03 février 2025 à 16:09

Non les tuyaux de gaz ne passe pas à côté.
Étant donné que personne ne connaît la gamme Ohmtec du côté de l’installateur, je le demande justement si ce n’est pas mes composants du tableau qui ont une certaine " sensibilité" au hachage du courant.
J’en saurai plus lundi avec la mise en place du Legrand.
Je vais en profiter pour faire contrôler aussi mes différentiels, ça ne fera pas de mal.
Étant donné que personne ne connaît la gamme Ohmtec du côté de l’installateur, je le demande justement si ce n’est pas mes composants du tableau qui ont une certaine " sensibilité" au hachage du courant.
J’en saurai plus lundi avec la mise en place du Legrand.
Je vais en profiter pour faire contrôler aussi mes différentiels, ça ne fera pas de mal.
01 février 2025 à 08:25

Bonsoir.
Est-ce qu’il y a un moyen de supprimer ce bruit ?
Est-ce qu’il y a un moyen de supprimer ce bruit ?
31 janvier 2025 à 19:08

Bonsoir.
Je rencontre un problème avec ma climatisation air/air Hitachi air home 400 (3.5k). Nous avons remarqué un sifflement aigu et un bourdonnement dans le tableau électrique lorsque le groupe extérieur se déclenche.
Nous avons essayé de changer de disjoncteur, mais le problème persiste. Nous avons également changé de rangée dans le tableau, mais sans succès. Personne dans l'entourage de l'installateur n'a pu déterminer la source du problème. Il suppose que le différentiel pourrait être à l'origine de ces bruits et envisage de tester avec un Legrand (mon matériel est Ohmtec).
Je tiens à préciser que cette climatisation a remplacé ma Airton de 3.5k et que je n'avais jamais eu de souci au niveau du tableau électrique.
L'alimentation de la climatisation est composée de fils 3x2.5 et le disjoncteur est de 20A.
Tout conseil serait le bienvenu.
Merci à vous tous et toutes.
Je rencontre un problème avec ma climatisation air/air Hitachi air home 400 (3.5k). Nous avons remarqué un sifflement aigu et un bourdonnement dans le tableau électrique lorsque le groupe extérieur se déclenche.
Nous avons essayé de changer de disjoncteur, mais le problème persiste. Nous avons également changé de rangée dans le tableau, mais sans succès. Personne dans l'entourage de l'installateur n'a pu déterminer la source du problème. Il suppose que le différentiel pourrait être à l'origine de ces bruits et envisage de tester avec un Legrand (mon matériel est Ohmtec).
Je tiens à préciser que cette climatisation a remplacé ma Airton de 3.5k et que je n'avais jamais eu de souci au niveau du tableau électrique.
L'alimentation de la climatisation est composée de fils 3x2.5 et le disjoncteur est de 20A.
Tout conseil serait le bienvenu.
Merci à vous tous et toutes.
31 janvier 2025 à 17:51