Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9977

Conseils Forum Climatisation : Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Babs26
Membre inscrit
Babs26
13 messages
Bonsoir.

Je rencontre un problème avec ma climatisation air/air Hitachi air home 400 (3.5k). Nous avons remarqué un sifflement aigu et un bourdonnement dans le tableau électrique lorsque le groupe extérieur se déclenche.

Nous avons essayé de changer de disjoncteur, mais le problème persiste. Nous avons également changé de rangée dans le tableau, mais sans succès. Personne dans l'entourage de l'installateur n'a pu déterminer la source du problème. Il suppose que le différentiel pourrait être à l'origine de ces bruits et envisage de tester avec un Legrand (mon matériel est Ohmtec).

Je tiens à préciser que cette climatisation a remplacé ma Airton de 3.5k et que je n'avais jamais eu de souci au niveau du tableau électrique.

L'alimentation de la climatisation est composée de fils 3x2.5 et le disjoncteur est de 20A.
Tout conseil serait le bienvenu.
Merci à vous tous et toutes.
31 janvier 2025 à 17:51
Questions / Réponses Climatisation 1

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ce phénomène est dû à des composants qui hachent le secteur dans l'unité extérieure. Pour imager, l'appareil consomme pendant 1 millième de seconde, puis ne consomme plus pendant 1 millième, puis recommence indéfiniment. On obtient dans cet exemple un son à 500 Hz (période 2 millièmes). Ce n'est pas grave, et les disjoncteurs n'y sont pour rien. Ils ont un électro-aimant interne, qui crée un champ magnétique à 500 Hz, qui fait vibrer sa masse métallique mobile, voire la bobine elle-même.
31 janvier 2025 à 18:43
Questions / Réponses Climatisation 2

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Babs26
Membre inscrit
Babs26
13 messages
Bonsoir.
Est-ce qu’il y a un moyen de supprimer ce bruit ?
31 janvier 2025 à 19:08
Questions / Réponses Climatisation 3

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Euh.... comment dire... non! Ce bruit est typique de certaines clims inverter, cela dépend de la conception. Les clims tout-ou-rien (non inverter) ne hachent pas le secteur, cela expliquerait le silence de votre Airton si c'était une TOR.
01 février 2025 à 00:46
Questions / Réponses Climatisation 4

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
340 messages
Bonjour,
Mes deux sentiments : quand même, si le hachage produit un tel bruit dans l'installation électrique, ça doit impliquer de forts courants et générer également des perturbations radio significatives, ça me semble tout de même mériter de vérifier, surtout si le bruit vous gêne. Il y a des condensateurs avant le "hacheur" dans l'alimentation puissance des clims (?) je serais surpris que le bruit de hachage remonte sur l'alimentation secteur...
Tenter d'utiliser un interrupteur différentiel d'une autre marque n'est pas compliqué, pourquoi pas. L'hypothèse d'un composant inductif (bobine) mal fixé qui ballote quelque part dans le tableau, ou fait ballotter un machin métallique à proximité, est possible.
A tout hasard vérifiez le serrage de tous les câbles dans les disjoncteurs et autres, ça ne fait pas de mal. Remettre en place les disjoncteurs et câbles pour vérifier que tout est bien fixé...
Est-ce que ça peut-être le signe qu'un élément du tableau est sur le point de lâcher ?
Les tubes gaz ne passent pas du tout à côté du tableau, ou bien ?
01 février 2025 à 07:53
Questions / Réponses Climatisation 5

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Babs26
Membre inscrit
Babs26
13 messages
Non les tuyaux de gaz ne passe pas à côté.
Étant donné que personne ne connaît la gamme Ohmtec du côté de l’installateur, je le demande justement si ce n’est pas mes composants du tableau qui ont une certaine " sensibilité" au hachage du courant.
J’en saurai plus lundi avec la mise en place du Legrand.
Je vais en profiter pour faire contrôler aussi mes différentiels, ça ne fera pas de mal.
01 février 2025 à 08:25
Questions / Réponses Climatisation 6

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour,
Si cela est possible ? En effet, à cause d'une climatisation, des bruits se transmettent dans le tableau électrique. C'est la première fois que j'entends cela en 40 ans de carrière.
Mis à part des contacteurs, des relais ou autres éléments qui vibrent lors de leur enclenchement, je n'ai jamais vu cela.
Merci de nous tenir informés du résultat, cela serait intéressant.
01 février 2025 à 15:32
Questions / Réponses Climatisation 7

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Précisions pour Casimir Benoît : il y a 2 hachages différents dans une clim inverter. Celui très complexe utilisé pour la production des phases appliquées au compresseur, et là l'énergie est effectivement extraite d'une batterie de gros condensateurs, souvent 1500-2500µF, donc avec peu de retentissement sur la ligne secteur. Mais il y a aussi celui du PFC (power factor correction), qui est quasiment à l'arrivée du secteur, et là, les éléments de filtrage sont à la peine pour essayer d'atténuer les effets du hachage.
01 février 2025 à 22:54
Questions / Réponses Climatisation 8

Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi

Babs26
Membre inscrit
Babs26
13 messages
Bonjour.

Je vous fait un retour :
Pose d’un différentiel Schneider + disjoncteur Schneider 16A, le bruit à disparu.
A voir dans le temps.
En ce qui concerne mes différentiels Ohmtec, pas de souci détectés.

Merci à vous.
03 février 2025 à 16:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 3. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
    N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
  • 4. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 5. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 6. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 7. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 8. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 11. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccord climatisationraccorder climatisationinstallation climatisationclimatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite