Profil du membre bdrouin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit bdrouin sur le forum Climatisation

a posté 9 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
J'ai suivi votre suggestion à la lettre, les 4 unités en marche mais sur une consigne qui ne déclenche pas l'UE, prise de mesure, et là le drame, aucune anomalie, les 4 répondent de la même façon.
Alors j'ai suivi votre seconde recommandation, inversé 2 fils de comm, et là bizarrement tout fonctionne... et encore plus bizarre, en rebranchant comme à l'origine, l'UI fonctionne de nouveau... c'est bien (car j'ai enfin du chauffage) mais du coup je ne sais pas ce qui s'est passé... vous avez une idée ?
J'ai attendu quelques jours pour vous répondre pour tester régulièrement, tout semble rentrer dans l'ordre.
Cela me permet de conclure et surtout de vous remercier pour votre patience et aide très utile.
Ce genre de forum est hyper intéressant pour quelqu'un qui ne sait pas, comme moi, mais qui cherche à comprendre. ;-)
Bien à vous.
Benjamin
J'ai suivi votre suggestion à la lettre, les 4 unités en marche mais sur une consigne qui ne déclenche pas l'UE, prise de mesure, et là le drame, aucune anomalie, les 4 répondent de la même façon.
Alors j'ai suivi votre seconde recommandation, inversé 2 fils de comm, et là bizarrement tout fonctionne... et encore plus bizarre, en rebranchant comme à l'origine, l'UI fonctionne de nouveau... c'est bien (car j'ai enfin du chauffage) mais du coup je ne sais pas ce qui s'est passé... vous avez une idée ?
J'ai attendu quelques jours pour vous répondre pour tester régulièrement, tout semble rentrer dans l'ordre.
Cela me permet de conclure et surtout de vous remercier pour votre patience et aide très utile.
Ce genre de forum est hyper intéressant pour quelqu'un qui ne sait pas, comme moi, mais qui cherche à comprendre. ;-)
Bien à vous.
Benjamin
10 novembre 2020 à 17:47

Pardon en complément de mon message précédent, pour être sûr j'ai mis le sélecteur sur la position indiquée sur la photo juste pour vérifier que je ne me trompe pas ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 octobre 2020 à 13:43

Bonjour.
Revenu fraichement de vacances je me remets sur mon problème de clim.
J'ai remis en tension (et allumé la clim) et mesuré comme préconisé les 2 sondes, sur le connecteurs.
La température ambiante était de 22,5 °C au moment de la mesure, je trouve un voltage de 2,59 V pour la sonde d'ambiance et 2,63 V pour la sonde du tuyau, ce qui est presque dans la trame du tableau.
Du coup je suis un peu perdu, en faisant la règle de 3 avec le tableau je devrais trouver 2,36, pensez-vous que l'écart est suffisant pour justifier un dysfonctionnement des sondes du coup ?
Revenu fraichement de vacances je me remets sur mon problème de clim.
J'ai remis en tension (et allumé la clim) et mesuré comme préconisé les 2 sondes, sur le connecteurs.
La température ambiante était de 22,5 °C au moment de la mesure, je trouve un voltage de 2,59 V pour la sonde d'ambiance et 2,63 V pour la sonde du tuyau, ce qui est presque dans la trame du tableau.
Du coup je suis un peu perdu, en faisant la règle de 3 avec le tableau je devrais trouver 2,36, pensez-vous que l'écart est suffisant pour justifier un dysfonctionnement des sondes du coup ?
24 octobre 2020 à 13:35

Bonsoir.
Mon enquête avance...
Pour vous répondre oui j'avais bien fait attention à faire cette mesure avec le courant débranché et les clims à l’arrêt depuis un moment.
J'ai refait quand même le test ce soir j'ai les mêmes mesures, par contre savez-vous où je pourrais trouver le tableau que vous m'aviez donné mais adapté à mon modèle ?
Pensez-vous que les références puissent être sensiblement différentes ?
J'ai acheté un split d'occasion ce soir, presque le même modèle le ASYA09 mais surprise (mauvaise surprise) la carte n'est pas la même.
J'ai démonté la double sonde (qui est bien sûr le 4 bravo) et l'ai testée, les mesures sont pile dans la logique de votre tableau, elles fonctionnent donc bien... mais ne vont donc pas sur ma carte....
Avez-vous une idée d'où je pourrais trouver ces sondes ? je vais continuer à chercher si je trouve un split d'occasion pour me servir dessus....
Encore merci pour votre aide... j'ai la pression de ma femme... la température baisse même dans le Sud de la France.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon enquête avance...
Pour vous répondre oui j'avais bien fait attention à faire cette mesure avec le courant débranché et les clims à l’arrêt depuis un moment.
J'ai refait quand même le test ce soir j'ai les mêmes mesures, par contre savez-vous où je pourrais trouver le tableau que vous m'aviez donné mais adapté à mon modèle ?
Pensez-vous que les références puissent être sensiblement différentes ?
J'ai acheté un split d'occasion ce soir, presque le même modèle le ASYA09 mais surprise (mauvaise surprise) la carte n'est pas la même.
J'ai démonté la double sonde (qui est bien sûr le 4 bravo) et l'ai testée, les mesures sont pile dans la logique de votre tableau, elles fonctionnent donc bien... mais ne vont donc pas sur ma carte....
Avez-vous une idée d'où je pourrais trouver ces sondes ? je vais continuer à chercher si je trouve un split d'occasion pour me servir dessus....
Encore merci pour votre aide... j'ai la pression de ma femme... la température baisse même dans le Sud de la France.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2020 à 18:46

Bonjour.
J'avance dans mon enquête, j'ai mesuré les 2 résistances, celle d'ambiance est à 21 (soit 10 degrés dans votre tableau) alors que l'air ambiant est d'environ 22 degrés.
Celle de gaz donne 5,5, du coup je n'arrive pas à voir dans le tableau mais cela donne une température extrêmement haute non ?
Je vais surement trouver un split quasi identique d'occasion demain (le ASYA09) je vais ensuite le démonter et voir si les sondes sont identiques, qu'en pensez-vous ?
J'avance dans mon enquête, j'ai mesuré les 2 résistances, celle d'ambiance est à 21 (soit 10 degrés dans votre tableau) alors que l'air ambiant est d'environ 22 degrés.
Celle de gaz donne 5,5, du coup je n'arrive pas à voir dans le tableau mais cela donne une température extrêmement haute non ?
Je vais surement trouver un split quasi identique d'occasion demain (le ASYA09) je vais ensuite le démonter et voir si les sondes sont identiques, qu'en pensez-vous ?
13 octobre 2020 à 18:50

Bonsoir.
J'ai enfin commencé à démonter ma clim.
Je trouve la sonde d'ambiance sur le connecteur CN6 et celle du gaz sur le CN5, est-ce normal du coup pour vous ?
N'étant pas expert je me demandais comment débrancher cette sonde avez-vous un conseil car j'ai peur de tirer dessus... ? et surtout où trouver les remplaçantes quand on habite à la campagne comme moi. ;-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai enfin commencé à démonter ma clim.
Je trouve la sonde d'ambiance sur le connecteur CN6 et celle du gaz sur le CN5, est-ce normal du coup pour vous ?
N'étant pas expert je me demandais comment débrancher cette sonde avez-vous un conseil car j'ai peur de tirer dessus... ? et surtout où trouver les remplaçantes quand on habite à la campagne comme moi. ;-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2020 à 20:10

Merci, oui effectivement si je peux changer uniquement la sonde ?
Je vais essayer de regarder ce weekend si je vois où elle est pour la tester.
A tout hasard savez-vous où trouver cette sonde dans le commerce ?
Je vais essayer de regarder ce weekend si je vois où elle est pour la tester.
A tout hasard savez-vous où trouver cette sonde dans le commerce ?
02 octobre 2020 à 10:17

Bonsoir.
Effectivement en mode Clim (froid) elle s'enclenche de suite et fait bien du froid.
Cela doit donc bien être cette sonde qui est défectueuse.
Petite question subsidiaire : selon vous cela se change facilement ? Ou est-il préférable de changer entièrement l'unité intérieure (j'en ai trouvé une neuve sur le net à 300 €).
Merci encore de votre aide.
Effectivement en mode Clim (froid) elle s'enclenche de suite et fait bien du froid.
Cela doit donc bien être cette sonde qui est défectueuse.
Petite question subsidiaire : selon vous cela se change facilement ? Ou est-il préférable de changer entièrement l'unité intérieure (j'en ai trouvé une neuve sur le net à 300 €).
Merci encore de votre aide.
01 octobre 2020 à 22:45

Bonjour.
J'ai une unité intérieure ASYA07LACM qui fait du chaud que j'active le mode test mais qui ne se déclenche pas quand je lui demande du chauffage.
Avez vous une idée du problème ? J'ai 2 autres unités intérieures identiques qui fonctionnent parfaitement et une 12 dans le salon qui fonctionne très bien aussi.
Les 4 unités intérieures sont branchées sur un AOY30LMAW4
Merci de votre aide, l'hiver approche...
J'ai une unité intérieure ASYA07LACM qui fait du chaud que j'active le mode test mais qui ne se déclenche pas quand je lui demande du chauffage.
Avez vous une idée du problème ? J'ai 2 autres unités intérieures identiques qui fonctionnent parfaitement et une 12 dans le salon qui fonctionne très bien aussi.
Les 4 unités intérieures sont branchées sur un AOY30LMAW4
Merci de votre aide, l'hiver approche...
30 septembre 2020 à 16:09