Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6517
Question Dépannage Climatisation : Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
J'ai une unité intérieure ASYA07LACM qui fait du chaud que j'active le mode test mais qui ne se déclenche pas quand je lui demande du chauffage.
Avez vous une idée du problème ? J'ai 2 autres unités intérieures identiques qui fonctionnent parfaitement et une 12 dans le salon qui fonctionne très bien aussi.
Les 4 unités intérieures sont branchées sur un AOY30LMAW4
Merci de votre aide, l'hiver approche...
J'ai une unité intérieure ASYA07LACM qui fait du chaud que j'active le mode test mais qui ne se déclenche pas quand je lui demande du chauffage.
Avez vous une idée du problème ? J'ai 2 autres unités intérieures identiques qui fonctionnent parfaitement et une 12 dans le salon qui fonctionne très bien aussi.
Les 4 unités intérieures sont branchées sur un AOY30LMAW4
Merci de votre aide, l'hiver approche...
30 septembre 2020 à 16:09
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
Est-ce que cette unité fonctionne en froid? A tester avec les autres UI éteintes (ou alors toutes en mode froid, mais ce n'est pas très populaire en ce moment)... :-)
Si elle marche en froid, alors probablement la sonde d'ambiance en court-circuit.
Cordialement, Dom.
Est-ce que cette unité fonctionne en froid? A tester avec les autres UI éteintes (ou alors toutes en mode froid, mais ce n'est pas très populaire en ce moment)... :-)
Si elle marche en froid, alors probablement la sonde d'ambiance en court-circuit.
Cordialement, Dom.
30 septembre 2020 à 17:34
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonsoir.
Effectivement en mode Clim (froid) elle s'enclenche de suite et fait bien du froid.
Cela doit donc bien être cette sonde qui est défectueuse.
Petite question subsidiaire : selon vous cela se change facilement ? Ou est-il préférable de changer entièrement l'unité intérieure (j'en ai trouvé une neuve sur le net à 300 €).
Merci encore de votre aide.
Effectivement en mode Clim (froid) elle s'enclenche de suite et fait bien du froid.
Cela doit donc bien être cette sonde qui est défectueuse.
Petite question subsidiaire : selon vous cela se change facilement ? Ou est-il préférable de changer entièrement l'unité intérieure (j'en ai trouvé une neuve sur le net à 300 €).
Merci encore de votre aide.
01 octobre 2020 à 22:45
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Ah ah ah... Quand le clignotant de votre voiture ne marche plus, est-ce que vous changez de voiture?... Pour fixer les ordres de grandeur, une sonde va vous coûter 10 à 20€, le changement d'UI 300€ + 200 de pose par un frigoriste, car intervention avec récupération de gaz préliminaire etc...
Pour trouver la sonde (en fait le couple de sondes : ambiance et gaz), suivez le connecteur CN4 sur la platine. Mais avant d'acheter un jeu, vérifiez leurs résistances avec le tableau ci-dessous.
Quand la sonde d'ambiance est en court-circuit, elle se comporte comme si la pièce était à au moins 200°, donc peu de chances qu'une demande de chaud aboutisse!
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour trouver la sonde (en fait le couple de sondes : ambiance et gaz), suivez le connecteur CN4 sur la platine. Mais avant d'acheter un jeu, vérifiez leurs résistances avec le tableau ci-dessous.
Quand la sonde d'ambiance est en court-circuit, elle se comporte comme si la pièce était à au moins 200°, donc peu de chances qu'une demande de chaud aboutisse!
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2020 à 06:13
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Merci, oui effectivement si je peux changer uniquement la sonde ?
Je vais essayer de regarder ce weekend si je vois où elle est pour la tester.
A tout hasard savez-vous où trouver cette sonde dans le commerce ?
Je vais essayer de regarder ce weekend si je vois où elle est pour la tester.
A tout hasard savez-vous où trouver cette sonde dans le commerce ?
02 octobre 2020 à 10:17
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Pour l'acheter, tapez "sonde climatiseur fujitsu" dans un moteur.
Pour leur aspect et localisation (d'une manière générale) : question 2322 réponse 26 :
Problème cycle court PAC Daikin air air
Pour leur aspect et localisation (d'une manière générale) : question 2322 réponse 26 :
Problème cycle court PAC Daikin air air
02 octobre 2020 à 13:22
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonsoir.
J'ai enfin commencé à démonter ma clim.
Je trouve la sonde d'ambiance sur le connecteur CN6 et celle du gaz sur le CN5, est-ce normal du coup pour vous ?
N'étant pas expert je me demandais comment débrancher cette sonde avez-vous un conseil car j'ai peur de tirer dessus... ? et surtout où trouver les remplaçantes quand on habite à la campagne comme moi. ;-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai enfin commencé à démonter ma clim.
Je trouve la sonde d'ambiance sur le connecteur CN6 et celle du gaz sur le CN5, est-ce normal du coup pour vous ?
N'étant pas expert je me demandais comment débrancher cette sonde avez-vous un conseil car j'ai peur de tirer dessus... ? et surtout où trouver les remplaçantes quand on habite à la campagne comme moi. ;-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2020 à 20:10
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
D'après l'aspect des terminaisons de câbles, il se peut qu'ils ne soient pas déconnectables et qu'il faille un fer à souder pour les enlever. Voyez s'il n'y aurait quand même pas une languette de plastique sur laquelle agir pour déverrouiller le système.
Sinon, courant coupé, insérez des épingles dans les trous dans lesquels s'enfoncent les fils noirs et mesurez la résistance entre les épingles.
Je n'ai pas le schéma de votre UI mais de la ASYA07LGC, apparemment différente de la vôtre. Du coup mon CN4 se retrouve en CN5 et CN6.
D'après l'aspect des terminaisons de câbles, il se peut qu'ils ne soient pas déconnectables et qu'il faille un fer à souder pour les enlever. Voyez s'il n'y aurait quand même pas une languette de plastique sur laquelle agir pour déverrouiller le système.
Sinon, courant coupé, insérez des épingles dans les trous dans lesquels s'enfoncent les fils noirs et mesurez la résistance entre les épingles.
Je n'ai pas le schéma de votre UI mais de la ASYA07LGC, apparemment différente de la vôtre. Du coup mon CN4 se retrouve en CN5 et CN6.
13 octobre 2020 à 10:21
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
J'avance dans mon enquête, j'ai mesuré les 2 résistances, celle d'ambiance est à 21 (soit 10 degrés dans votre tableau) alors que l'air ambiant est d'environ 22 degrés.
Celle de gaz donne 5,5, du coup je n'arrive pas à voir dans le tableau mais cela donne une température extrêmement haute non ?
Je vais surement trouver un split quasi identique d'occasion demain (le ASYA09) je vais ensuite le démonter et voir si les sondes sont identiques, qu'en pensez-vous ?
J'avance dans mon enquête, j'ai mesuré les 2 résistances, celle d'ambiance est à 21 (soit 10 degrés dans votre tableau) alors que l'air ambiant est d'environ 22 degrés.
Celle de gaz donne 5,5, du coup je n'arrive pas à voir dans le tableau mais cela donne une température extrêmement haute non ?
Je vais surement trouver un split quasi identique d'occasion demain (le ASYA09) je vais ensuite le démonter et voir si les sondes sont identiques, qu'en pensez-vous ?
13 octobre 2020 à 18:50
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Je suppose que vous les avez mesurées courant coupé (et connecteurs non enlevés), pour que la tension qui leur est appliquée en fonctionnement n'influe pas sur la mesure.
Effectivement, 5.5 kOhms correspondraient à 80°. Attention, dans un multisplit, les UI au repos reçoivent un peu de gaz chaud, on appelle ça le débit de fuite. Si vous aviez arrêté l'installation peu avant la mesure, cette température apparente pourrait en être la conséquence.
Cela dit, je rappelle que mon document est relatif à une autre série de Fujitsu. Si votre UI d'occasion est bien une LACM, alors oui les sondes doivent être identiques, et une permutation pourra faire avancer le diag.
Effectivement, 5.5 kOhms correspondraient à 80°. Attention, dans un multisplit, les UI au repos reçoivent un peu de gaz chaud, on appelle ça le débit de fuite. Si vous aviez arrêté l'installation peu avant la mesure, cette température apparente pourrait en être la conséquence.
Cela dit, je rappelle que mon document est relatif à une autre série de Fujitsu. Si votre UI d'occasion est bien une LACM, alors oui les sondes doivent être identiques, et une permutation pourra faire avancer le diag.
13 octobre 2020 à 19:39
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonsoir.
Mon enquête avance...
Pour vous répondre oui j'avais bien fait attention à faire cette mesure avec le courant débranché et les clims à l’arrêt depuis un moment.
J'ai refait quand même le test ce soir j'ai les mêmes mesures, par contre savez-vous où je pourrais trouver le tableau que vous m'aviez donné mais adapté à mon modèle ?
Pensez-vous que les références puissent être sensiblement différentes ?
J'ai acheté un split d'occasion ce soir, presque le même modèle le ASYA09 mais surprise (mauvaise surprise) la carte n'est pas la même.
J'ai démonté la double sonde (qui est bien sûr le 4 bravo) et l'ai testée, les mesures sont pile dans la logique de votre tableau, elles fonctionnent donc bien... mais ne vont donc pas sur ma carte....
Avez-vous une idée d'où je pourrais trouver ces sondes ? je vais continuer à chercher si je trouve un split d'occasion pour me servir dessus....
Encore merci pour votre aide... j'ai la pression de ma femme... la température baisse même dans le Sud de la France.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon enquête avance...
Pour vous répondre oui j'avais bien fait attention à faire cette mesure avec le courant débranché et les clims à l’arrêt depuis un moment.
J'ai refait quand même le test ce soir j'ai les mêmes mesures, par contre savez-vous où je pourrais trouver le tableau que vous m'aviez donné mais adapté à mon modèle ?
Pensez-vous que les références puissent être sensiblement différentes ?
J'ai acheté un split d'occasion ce soir, presque le même modèle le ASYA09 mais surprise (mauvaise surprise) la carte n'est pas la même.
J'ai démonté la double sonde (qui est bien sûr le 4 bravo) et l'ai testée, les mesures sont pile dans la logique de votre tableau, elles fonctionnent donc bien... mais ne vont donc pas sur ma carte....
Avez-vous une idée d'où je pourrais trouver ces sondes ? je vais continuer à chercher si je trouve un split d'occasion pour me servir dessus....
Encore merci pour votre aide... j'ai la pression de ma femme... la température baisse même dans le Sud de la France.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 octobre 2020 à 18:46
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
J'ai trouvé le manuel, il est sur le site manualslib.com. MAIS... ce serait trop beau, il n'y a pas le tableau!! Néanmoins il y a le schéma, et son analyse montre que là aussi la sonde d'ambiance est 5 fois moins résistive que celle du tuyau. Alors pour faire un raccourci saisissant et calculé, je vais dire que ce sont les mêmes sondes que celles du tableau.
Sur votre photo ci-dessus, les sondes sont détachables, alors que j'ai des doutes pour votre UI en panne. Pour bien mesurer ces dernières, il va falloir les dessouder. Ou alors, vous mettez sous tension et vous mesurez la tension à leurs bornes, vous devez trouver les valeurs de la colonne "voltage" du tableau.
Si elles apparaissent dans les choux (au moins une), alors coupez les fils de la mauvaise et soudez dessus les fils de la sonde bonne du split d'occasion. Les sondes n'ont pas de sens de branchement.
J'ai trouvé le manuel, il est sur le site manualslib.com. MAIS... ce serait trop beau, il n'y a pas le tableau!! Néanmoins il y a le schéma, et son analyse montre que là aussi la sonde d'ambiance est 5 fois moins résistive que celle du tuyau. Alors pour faire un raccourci saisissant et calculé, je vais dire que ce sont les mêmes sondes que celles du tableau.
Sur votre photo ci-dessus, les sondes sont détachables, alors que j'ai des doutes pour votre UI en panne. Pour bien mesurer ces dernières, il va falloir les dessouder. Ou alors, vous mettez sous tension et vous mesurez la tension à leurs bornes, vous devez trouver les valeurs de la colonne "voltage" du tableau.
Si elles apparaissent dans les choux (au moins une), alors coupez les fils de la mauvaise et soudez dessus les fils de la sonde bonne du split d'occasion. Les sondes n'ont pas de sens de branchement.
16 octobre 2020 à 00:09
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
Revenu fraichement de vacances je me remets sur mon problème de clim.
J'ai remis en tension (et allumé la clim) et mesuré comme préconisé les 2 sondes, sur le connecteurs.
La température ambiante était de 22,5 °C au moment de la mesure, je trouve un voltage de 2,59 V pour la sonde d'ambiance et 2,63 V pour la sonde du tuyau, ce qui est presque dans la trame du tableau.
Du coup je suis un peu perdu, en faisant la règle de 3 avec le tableau je devrais trouver 2,36, pensez-vous que l'écart est suffisant pour justifier un dysfonctionnement des sondes du coup ?
Revenu fraichement de vacances je me remets sur mon problème de clim.
J'ai remis en tension (et allumé la clim) et mesuré comme préconisé les 2 sondes, sur le connecteurs.
La température ambiante était de 22,5 °C au moment de la mesure, je trouve un voltage de 2,59 V pour la sonde d'ambiance et 2,63 V pour la sonde du tuyau, ce qui est presque dans la trame du tableau.
Du coup je suis un peu perdu, en faisant la règle de 3 avec le tableau je devrais trouver 2,36, pensez-vous que l'écart est suffisant pour justifier un dysfonctionnement des sondes du coup ?
24 octobre 2020 à 13:35
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
Le multimètre est bien dans la bonne position pour mesurer des tensions entre 0 et 5V.
Je crois que vous avez fait une erreur au post 9 quand vous dites sonde d'ambiance à 21kOhms et sonde de gaz à 5.5kOhms. En fait vous avez certainement dû inverser les affectations, celle du gaz est dans un cylindre de cuivre. Du coup les valeurs sont environ 2 ou 3 fois moindres qu'attendu, mais c'est à cause des composants présents sur la carte, qui se retrouvent +/- en // pour au final baisser les valeurs. Donc 21k au lieu de 63k, et 5.5k au lieu de 12k. Raison pour laquelle il est préférable de les tester déconnectées.
Mais revenons au tout début. En fait votre souci est que cette UI ne déclenche pas l'UE, mais globalement fonctionne. Il y a peut-être un problème de communication sur le couple UI/UE. Pour cela, je propose une manip : arrêtez toutes les UI juste en baissant leurs consignes (si vous êtes en chaud), et en les laissant branchées. Et allez voir sur l'UE les départs des fils de communication ; comparez les tensions entre le neutre et chacun des 4 fils de comm, soit en VDC, voit en VAC, souvent on voit quelques dizaines de volts fluctuants. Si l'UI en panne se comporte différemment, ce sera une bonne piste.
Accessoirement, vous pouvez aussi permuter (courant coupé) 2 fils de comm (l'UI en panne et une autre), pour voir si celle anciennement en panne arrive à démarrer l'UE. Dans ce cas, problème UE.
Sinon vous n'avez pas des clignotements sur l'UI en panne, qui feraient office de code erreur?...
Le multimètre est bien dans la bonne position pour mesurer des tensions entre 0 et 5V.
Je crois que vous avez fait une erreur au post 9 quand vous dites sonde d'ambiance à 21kOhms et sonde de gaz à 5.5kOhms. En fait vous avez certainement dû inverser les affectations, celle du gaz est dans un cylindre de cuivre. Du coup les valeurs sont environ 2 ou 3 fois moindres qu'attendu, mais c'est à cause des composants présents sur la carte, qui se retrouvent +/- en // pour au final baisser les valeurs. Donc 21k au lieu de 63k, et 5.5k au lieu de 12k. Raison pour laquelle il est préférable de les tester déconnectées.
Mais revenons au tout début. En fait votre souci est que cette UI ne déclenche pas l'UE, mais globalement fonctionne. Il y a peut-être un problème de communication sur le couple UI/UE. Pour cela, je propose une manip : arrêtez toutes les UI juste en baissant leurs consignes (si vous êtes en chaud), et en les laissant branchées. Et allez voir sur l'UE les départs des fils de communication ; comparez les tensions entre le neutre et chacun des 4 fils de comm, soit en VDC, voit en VAC, souvent on voit quelques dizaines de volts fluctuants. Si l'UI en panne se comporte différemment, ce sera une bonne piste.
Accessoirement, vous pouvez aussi permuter (courant coupé) 2 fils de comm (l'UI en panne et une autre), pour voir si celle anciennement en panne arrive à démarrer l'UE. Dans ce cas, problème UE.
Sinon vous n'avez pas des clignotements sur l'UI en panne, qui feraient office de code erreur?...
24 octobre 2020 à 16:58
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
J'ai suivi votre suggestion à la lettre, les 4 unités en marche mais sur une consigne qui ne déclenche pas l'UE, prise de mesure, et là le drame, aucune anomalie, les 4 répondent de la même façon.
Alors j'ai suivi votre seconde recommandation, inversé 2 fils de comm, et là bizarrement tout fonctionne... et encore plus bizarre, en rebranchant comme à l'origine, l'UI fonctionne de nouveau... c'est bien (car j'ai enfin du chauffage) mais du coup je ne sais pas ce qui s'est passé... vous avez une idée ?
J'ai attendu quelques jours pour vous répondre pour tester régulièrement, tout semble rentrer dans l'ordre.
Cela me permet de conclure et surtout de vous remercier pour votre patience et aide très utile.
Ce genre de forum est hyper intéressant pour quelqu'un qui ne sait pas, comme moi, mais qui cherche à comprendre. ;-)
Bien à vous.
Benjamin
J'ai suivi votre suggestion à la lettre, les 4 unités en marche mais sur une consigne qui ne déclenche pas l'UE, prise de mesure, et là le drame, aucune anomalie, les 4 répondent de la même façon.
Alors j'ai suivi votre seconde recommandation, inversé 2 fils de comm, et là bizarrement tout fonctionne... et encore plus bizarre, en rebranchant comme à l'origine, l'UI fonctionne de nouveau... c'est bien (car j'ai enfin du chauffage) mais du coup je ne sais pas ce qui s'est passé... vous avez une idée ?
J'ai attendu quelques jours pour vous répondre pour tester régulièrement, tout semble rentrer dans l'ordre.
Cela me permet de conclure et surtout de vous remercier pour votre patience et aide très utile.
Ce genre de forum est hyper intéressant pour quelqu'un qui ne sait pas, comme moi, mais qui cherche à comprendre. ;-)
Bien à vous.
Benjamin
10 novembre 2020 à 17:47
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 novembre 2020 à 18:02
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Unité intérieure Futjitsu ASYA07 marche en test uniquement
Bonjour.
Eh bien tant mieux si la panne semble avoir disparu. Alors pourquoi?... Un problème de contact au niveau des borniers de l'UE semble peu probable, vu que ce sont des connexions vissées, à moins que vous ayez vu de l'oxydation sur les fils de cuivre... Quant aux resets opérés classiquement par des coupures du jus, vous en avez fait plusieurs depuis 6 semaines, les premiers auraient dû faire effet si c'était un plantage de carte.
Disons que désormais le père Damoclès vous a attaché un objet dangereux au dessus de la tête... :-)
Cordialement, Dom.
Eh bien tant mieux si la panne semble avoir disparu. Alors pourquoi?... Un problème de contact au niveau des borniers de l'UE semble peu probable, vu que ce sont des connexions vissées, à moins que vous ayez vu de l'oxydation sur les fils de cuivre... Quant aux resets opérés classiquement par des coupures du jus, vous en avez fait plusieurs depuis 6 semaines, les premiers auraient dû faire effet si c'était un plantage de carte.
Disons que désormais le père Damoclès vous a attaché un objet dangereux au dessus de la tête... :-)
Cordialement, Dom.
11 novembre 2020 à 07:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Clim Soonko unité intérieure marche mal
- N°6287 : Bonjour, Ma clim réversible Soonko produit du froid ou du chaud uniquement sur 2 des 4 unités intérieures. Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 10. Transformation unité intérieure en ventilateur
- N°5514 : Bonjour. Après dépose de mon ancienne installation de clim Daikin au R22 pour une neuve, je voudrais utiliser l'unité intérieure en ventilateur. Les câbles et le tube sont encore en place, est-il possible de shunter la...