Entendu.

Effectivement, j'ai bien demandé une résistance 3kohms au magasin.
En la contrôlant au montage, je me suis aperçu qu'elle fessait 3.3kohms.
Je vais voir pour refaire ça avec une de 3kohms alors.
Merci encore.
17 novembre 2022 à 12:52
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Bonjour.

Je pense que l'on ne s'est pas compris.
C'est la valeur de ma sonde qui était à 2.7kohms hier soir.
La résistance montée en remplacement fait-elle 3.3kohms.
C'est bien OK comme ça ?
17 novembre 2022 à 10:29
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Publicité

Apparemment mon message n'est pas passé dans son intégralité. sad
Suite à mes essais en mode chaud sur mon installation, tout fonctionne de nouveau.
Bravo à Dom Aom pour votre expertise et encore merci pour votre aide. biggrin
16 novembre 2022 à 21:07
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Super, j'ai tout compris.

J'ai trouvé une résistance de 3,3kohms dans un magasin spécialisé ce soir et effectué la réparation sur la carte dans la foulée.
Il fait un peu plus doux aujourd'hui, j'ai 2.7kohms sur ma sonde extérieure et 2.24vdc à ses bornes.
16 novembre 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Merci pour votre analyse efficace. smile
Comment réparer la carte ? En remplaçant cette résistance, j'imagine.
Par quel type de résistance la remplacer svp ?
16 novembre 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Remesuré R303, je suis à 18Mohms.
16 novembre 2022 à 08:00
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

J'ai contrôlé R303 et elle est plutôt vers les 400kohms.
Testé R302 pour vérifier ma mesure et je vois bien 3.1kohms.
16 novembre 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Suite à mes mesures ce soir, j'ai la sonde à 2,97 kohms.
En la branchant, j'ai 0.08vdc à ses bornes.
15 novembre 2022 à 19:10
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Bonjour, merci pour votre réponse.
Connecteur débranché, j'ai 3.2kohms sur la sonde pour 15 degrés de température extérieure.
Je n'ai pas mesuré la tension aux bornes de CN7. Je ferai ça ce soir.
15 novembre 2022 à 10:10
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Bonsoir, je me permets de poster en réponse à ce sujet.

Je possède une clim réversible Hitachi RAM55QH5 d'une douzaine d'années et localisée en bord de mer et j'avais exactement les mêmes symptômes qu'optimus l'hiver dernier.
Chaud très aléatoire, fonctionnement correct en froid, aucun défaut.
j'avais contrôlé la valeur de mes sondes, tout était correct.
Je suspectais donc la carte mère.
Ce week-end j'ai effectué un nettoyage de la carte à l'ipa tentant le tout pour le tout.

Lors du redémarrage aujourd'hui, affichage du voyant orange clignotant 4 fois sur ma console principale.
Je regarde donc le code défaut s'affichant sur mon UE. LED 1 fixe et led 2 clignotante 3 fois correspondant à un défaut sur CN7. C'est le connecteur de la sonde extérieure, je débranche et remesure la valeur de ma sonde qui est ok et là, mon groupe démarre.. shocked

Tenté plusieurs fois de rebranché la sonde et à chaque fois le groupe plante en suivant.
En débranchant, il redémarre relativement rapidement.
Je l'ai laissé débranché et j'ai regardé ce qu'il se passait sur les unités intérieures, tout paraît fonctionner normalement en chaud. (Pas essayé en froid)
Est-ce que des experts peuvent avoir une explication à ça ?
Je pense que ça confirme un soucis sur la carte..
Et quel est le risque de me servir de la machine avec cette sonde isolée ?
J'entends déjà celui de retomber en panne un jour ou l'autre. lol
15 novembre 2022 à 00:05
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud

Entendu.

Je confirme que c’est bien IC2 qui est HS suite à un essai avec un STRF6523 que j'avais sous le coude et installé à sa place. Contrôle du 12VDC et du 35VDC sur la carte OK et essai du groupe en froid sur les 2 splits OK. biggrin
Plus qu'à commander tout çà pour remettre la carte en ligne.
Merci beaucoup pour le coup de main. smile
26 septembre 2018 à 16:43
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

Bonjour Dom,

Merci pour votre aide.
Juste pour clarifier les choses, pour une clim Hitachi RAM 55 QH 5, le circuit IC1 référence d'origine STRF6523 avec le petit radiateur qui chauffe à bloc à en brunir la carte ainsi que le circuit IC2 référence d'origine STRF6667B avec le gros radiateur sont donc idéalement à remplacer tous les deux par Le STRF6654 ?

Cordialement, Benoit.
26 septembre 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

Bonjour Dom,

Tout s’explique ! :-)
Le STRF6523 dont vous me parlez est une amélioration que vous préconisez pour IC2 à la place du STRF 6667B, c'est bien ça ? Parce qu'il correspond à la référence d'IC1 ?
Cordialement, Benoit.
25 septembre 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

Merci Jima pour la réponse.

J'avais fait mes mesures carte en place, directement sur les pattes des R. En plus j'ai vérifié avec 2 multimètres différents.
C'est possible que ce soit le STRF qui fausse cette mesure... !?
Cordialement, Benoit.
25 septembre 2018 à 16:23
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

Bonjour.

Suite à l'achat de mes nouvelles résistances, je recontrôle les anciennes résistances que je viens de dessouder et elles font bien chacune 820 kOhms ?
Je ne comprends pas.
Cordialement, Benoit.
25 septembre 2018 à 15:43
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

OK Jima.
Avez-vous une idée pour un revendeur ?
Cordialement, Benoit.
23 septembre 2018 à 22:06
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

Bonjour,

Sur les résistances R740 et R741, je mesure 5 MOhms.
Sur R747, je mesure 0.67 kOhms.
Sur R746, je mesure 0.5 Ohm.

Cordialement, Benoit.
23 septembre 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

Bonjour.

J'ai un souci avec ma clim hitachi RAM55 QH5, un seul des deux splits est alimenté.
J'ai contrôlé au niveau du bornier de l'UE, j'ai 35v sur UI1 et 0V sur UI2.
J'ai aussi fait les contrôles du point 10 qui donnent :
Pour IC2, 0V aux bornes de R760, et 0V aux bornes de R719.
Pour IC1, mesure sur CN3, j'ai bien un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4.
Et sous tension :
* -17V sur la 11 par rapport à la 10 au lieu de +17V, j'ai bien vérifié, fil rouge en 11 et noir en 10.
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -6V sur la 8 par rapport à la 1 au lieu de -5V
* 15V aux bornes de R714
* 35V aux bornes de R713.

Merci de votre aide.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 17:57
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5