Climatisation ne démarre pas : Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5
Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension).
Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut ne s'allume.
La tension 220V arrive bien à l'entrée de l'unité extérieure.
Je ne trouve pas la cause.
Merci.
Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5
Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension).
Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut ne s'allume.
La tension 220V arrive bien à l'entrée de l'unité extérieure.
Je ne trouve pas la cause.
Merci.
05 septembre 2014 à 10:47
Conseils 1 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
La commande à distance fonctionne t-elle ?
Un bip se fait-il entendre lors d'une demande quelconque ?
Les indications de l’écran de la commande apparaissent-ils correctement ?
Si rien, changer les piles, normalement il y a 2 piles de type AAA en enlevant le capot coulissant de la commande (ne pas hésiter à tirer assez vigoureusement).
En ouvrant le capot de façade de l'UI il doit y avoir un bouton de "secours", ou un petit trou, à côté du récepteur infra rouge, avec un trombone appuyer dedans, la clim démarre en mode auto ou appuyer sur le bouton.
Si elle démarre soit la commande est HS ou le récepteur.
Pour savoir si la commande est bonne, prendre un appareil photo numérique ou un téléphone genre S 3 mettre la commande devant appuyer sur n'importe quel bouton normalement vous devriez voir une led s'allumer violette.
Et donc le récepteur est HS.
La commande à distance fonctionne t-elle ?
Un bip se fait-il entendre lors d'une demande quelconque ?
Les indications de l’écran de la commande apparaissent-ils correctement ?
Si rien, changer les piles, normalement il y a 2 piles de type AAA en enlevant le capot coulissant de la commande (ne pas hésiter à tirer assez vigoureusement).
En ouvrant le capot de façade de l'UI il doit y avoir un bouton de "secours", ou un petit trou, à côté du récepteur infra rouge, avec un trombone appuyer dedans, la clim démarre en mode auto ou appuyer sur le bouton.
Si elle démarre soit la commande est HS ou le récepteur.
Pour savoir si la commande est bonne, prendre un appareil photo numérique ou un téléphone genre S 3 mettre la commande devant appuyer sur n'importe quel bouton normalement vous devriez voir une led s'allumer violette.
Et donc le récepteur est HS.
05 septembre 2014 à 14:10
Conseils 2 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Merci de votre réponse.
J'ai contrôlé les deux télécommandes, des deux unités intérieures. Elles donnent un signal normal de fonctionnement.
J'ai aussi essayé de démarrer par le bouton interrupteur temporaire sur l'unité intérieure sans que ça fonctionne.
J'ai contrôlé les deux télécommandes, des deux unités intérieures. Elles donnent un signal normal de fonctionnement.
J'ai aussi essayé de démarrer par le bouton interrupteur temporaire sur l'unité intérieure sans que ça fonctionne.
05 septembre 2014 à 14:36
Conseils 3 dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Invité

Bonjour,
Sur le groupe extérieur démontez les vis du capot supérieur. Vous accédez ainsi à la platine électronique principale.
D'autres diodes sont présentes normalement !
Les diodes doivent vous donner les codes défauts en émettant un certain nombre de clignotements.
Sous le capot vous trouverez ce que représente ces clignotements.
Si zéro clignotements : Suivez les câbles d'alimentation sur la platine, il y a un fusible ! Testez le!
Vous pouvez également tester si l'alimentation des unités intérieures sort bien depuis le groupe.
Pour cela débrancher les câbles d'interconnexions (vers les ui) et placer votre multimètre en position courant continu.
Une tension de 35V environ est toujours présentes sur ces bornes (AB-CD).
S'il n'y a pas de courant de sortie la platine électronique est morte !
et c'est pas un cadeau !
J’espère que vous pourrez vous débrouiller avec ces infos sinon il y a des super sites de vente en ligne.
J'ai acheté un Hitachi récemment, j'en suis super content.
Sur le groupe extérieur démontez les vis du capot supérieur. Vous accédez ainsi à la platine électronique principale.
D'autres diodes sont présentes normalement !
Les diodes doivent vous donner les codes défauts en émettant un certain nombre de clignotements.
Sous le capot vous trouverez ce que représente ces clignotements.
Si zéro clignotements : Suivez les câbles d'alimentation sur la platine, il y a un fusible ! Testez le!
Vous pouvez également tester si l'alimentation des unités intérieures sort bien depuis le groupe.
Pour cela débrancher les câbles d'interconnexions (vers les ui) et placer votre multimètre en position courant continu.
Une tension de 35V environ est toujours présentes sur ces bornes (AB-CD).
S'il n'y a pas de courant de sortie la platine électronique est morte !

J’espère que vous pourrez vous débrouiller avec ces infos sinon il y a des super sites de vente en ligne.
J'ai acheté un Hitachi récemment, j'en suis super content.
05 septembre 2014 à 15:11
Conseils 4 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Il n'y a pas de tension 35V vers les UI.
Merci des conseils.
Merci des conseils.
06 septembre 2014 à 10:34
Conseils 5 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Vous ne dites pas si vous avez suivi tout ce qu'a dit l'internaute 3, entre autres les fusibles : il y a normalement un 25A pour la puissance et un 5A pour les alims de la carte...
Machine sous tension, voyez s'il y a au moins 300V DC sur les gros condensateurs cylindriques. Attention de ne pas y faire de court-circuit (fils du multimètre entre autres), la tension est TRES méchante!
Si vous voulez aller plus loin dans le diag (est-ce le cas?), il faudra poster des photos bien nettes et en 3 MPixels recto verso de la grande carte.
Cordialement, Dom.
Vous ne dites pas si vous avez suivi tout ce qu'a dit l'internaute 3, entre autres les fusibles : il y a normalement un 25A pour la puissance et un 5A pour les alims de la carte...
Machine sous tension, voyez s'il y a au moins 300V DC sur les gros condensateurs cylindriques. Attention de ne pas y faire de court-circuit (fils du multimètre entre autres), la tension est TRES méchante!
Si vous voulez aller plus loin dans le diag (est-ce le cas?), il faudra poster des photos bien nettes et en 3 MPixels recto verso de la grande carte.
Cordialement, Dom.
06 septembre 2014 à 14:12
Conseils 6 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Oui, j'ai contrôlé les fusibles, ils sont bons.
Je souhaite chercher plus loin, merci.
Quels sont ces condensateurs à vérifier ?
Merci.
Je souhaite chercher plus loin, merci.
Quels sont ces condensateurs à vérifier ?
Merci.
06 septembre 2014 à 14:33
Conseils 8 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
En fait, vous avez deux 340V différents, un pour la puissance (IPM puis compresseur), l'autre pour faire fonctionner les 2 alims à découpage de la grande carte. Vous trouverez celui des alims aux bornes extrêmes du pont redresseur ci-dessous. L'autre est aux bornes des gros condensateurs, ailleurs dans l'UE. Il doit y avoir un autre pont, plus gros, à proximité. Mesurez avec le mode voltmètre DC, avec le calibre le plus élevé, en général 1000V.
Ce qui est bizarre sur votre machine avec 2 UI, est que chaque UI a "son" alim. Si vous ne voyez pas de 35V sur aucune UI, alors les 2 alims seraient HS... peu probable. Plutôt le jus qui n'arrive plus dessus.
D'autre part, sur votre machine, aucun courant n'arrive sur les gros condensateurs si les alims sont HS. Je ne m'attends donc pas à ce que vous ayez du 340V sur les condos.
Si vous n'avez rien entre + et -, alors testez en mode ohmmètre la résistance R (R005), qui doit faire 2 ohms. Si elle fait l'infini, elle est HS, mais elle n'a pas dû mourir spontanément, quelque chose l'y aura forcé, un court-circuit, par ex. Attention, pour tester R, couper le courant, sinon c'est votre multimètre qui ne va pas apprécier! Si elle est HS, profitez en pour tester en ohmmètre entre + et -. Si vous lisez 0, bingo... c'est ça qui a fait claquer R. Sinon, testez en mode "test de diode" toutes les pattes du pont 2 par 2. Le fil rouge toujours le plus bas, - avec ac2, - avec ac1, ac2 avec +, ac1 avec +. Il faut trouver (en temps normal) environ 500 (mV) à chaque mesure.
Cordialement, Dom.

En fait, vous avez deux 340V différents, un pour la puissance (IPM puis compresseur), l'autre pour faire fonctionner les 2 alims à découpage de la grande carte. Vous trouverez celui des alims aux bornes extrêmes du pont redresseur ci-dessous. L'autre est aux bornes des gros condensateurs, ailleurs dans l'UE. Il doit y avoir un autre pont, plus gros, à proximité. Mesurez avec le mode voltmètre DC, avec le calibre le plus élevé, en général 1000V.
Ce qui est bizarre sur votre machine avec 2 UI, est que chaque UI a "son" alim. Si vous ne voyez pas de 35V sur aucune UI, alors les 2 alims seraient HS... peu probable. Plutôt le jus qui n'arrive plus dessus.
D'autre part, sur votre machine, aucun courant n'arrive sur les gros condensateurs si les alims sont HS. Je ne m'attends donc pas à ce que vous ayez du 340V sur les condos.
Si vous n'avez rien entre + et -, alors testez en mode ohmmètre la résistance R (R005), qui doit faire 2 ohms. Si elle fait l'infini, elle est HS, mais elle n'a pas dû mourir spontanément, quelque chose l'y aura forcé, un court-circuit, par ex. Attention, pour tester R, couper le courant, sinon c'est votre multimètre qui ne va pas apprécier! Si elle est HS, profitez en pour tester en ohmmètre entre + et -. Si vous lisez 0, bingo... c'est ça qui a fait claquer R. Sinon, testez en mode "test de diode" toutes les pattes du pont 2 par 2. Le fil rouge toujours le plus bas, - avec ac2, - avec ac1, ac2 avec +, ac1 avec +. Il faut trouver (en temps normal) environ 500 (mV) à chaque mesure.
Cordialement, Dom.

06 septembre 2014 à 23:44
Conseils 9 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour
Il y a bien 300V entre les bornes + et - indiquées.
Mais il n'y a pas de 35V (j'ai recontrôlé).
Bon Week-end.
Je serai absent jusqu'à Vendredi matin ?
Il y a bien 300V entre les bornes + et - indiquées.
Mais il n'y a pas de 35V (j'ai recontrôlé).
Bon Week-end.
Je serai absent jusqu'à Vendredi matin ?
07 septembre 2014 à 13:40
Conseils 10 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
J'ai découvert dans le schéma que l'envoi du 35V sur les UI exigeait qu'il y ait du 12V présent sur la carte, car les deux 35V transitent par des relais alimentés par ce 12V.
Vous allez tester les sorties des alims. D'abord celle dépendant du régulateur IC2 (petit radiateur). Sur une carte fonctionnelle, vous devez avoir 12V aux bornes de R760, et 35V aux bornes de R719. Je pense que cette alim fonctionne, son 12V sert à autre chose que les relais.
Pour celle dépendant d'IC1 (gros radiateur), c'est plus compliqué, elle donne beaucoup de tensions différentes. D'ailleurs elle en bave plus que l'autre, si on en juge par le circuit imprimé qui semble un peu roussi localement. Et curieusement, le radiateur d'IC1 et plus petit que celui d'IC2. On va mesurer principalement sur CN3, connecteur à 11 fils au milieu de 3 condensateurs marrons. D'abord, il faut repérer la broche 1. Coupez le courant et passez en mode ohmmètre. Vous devez avoir un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4. Si ce n'est pas le cas, partez de l'autre bout du connecteur.
Maintenant les mesures (courant remis). Vous devez avoir : (mettez le fil rouge sur la 1ère broche citée ci- dessous)
* +17V sur la 11 par rapport à la 10
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -5V sur la 8 par rapport à la 1
* Vous devez aussi avoir 15V aux bornes de R714
* Et 35V aux bornes de R713.
Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures.
Cordialement, Dom.
J'ai découvert dans le schéma que l'envoi du 35V sur les UI exigeait qu'il y ait du 12V présent sur la carte, car les deux 35V transitent par des relais alimentés par ce 12V.
Vous allez tester les sorties des alims. D'abord celle dépendant du régulateur IC2 (petit radiateur). Sur une carte fonctionnelle, vous devez avoir 12V aux bornes de R760, et 35V aux bornes de R719. Je pense que cette alim fonctionne, son 12V sert à autre chose que les relais.
Pour celle dépendant d'IC1 (gros radiateur), c'est plus compliqué, elle donne beaucoup de tensions différentes. D'ailleurs elle en bave plus que l'autre, si on en juge par le circuit imprimé qui semble un peu roussi localement. Et curieusement, le radiateur d'IC1 et plus petit que celui d'IC2. On va mesurer principalement sur CN3, connecteur à 11 fils au milieu de 3 condensateurs marrons. D'abord, il faut repérer la broche 1. Coupez le courant et passez en mode ohmmètre. Vous devez avoir un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4. Si ce n'est pas le cas, partez de l'autre bout du connecteur.
Maintenant les mesures (courant remis). Vous devez avoir : (mettez le fil rouge sur la 1ère broche citée ci- dessous)
* +17V sur la 11 par rapport à la 10
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -5V sur la 8 par rapport à la 1
* Vous devez aussi avoir 15V aux bornes de R714
* Et 35V aux bornes de R713.
Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures.
Cordialement, Dom.
08 septembre 2014 à 10:50
Conseils 11 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour, Dom
J'ai testé les connections.
IC1 a chauffé, on le voit bien sur la plaque.
Sur le connecteur CN3, la broche 1 est à gauche. Il y a bien court-circuit entre 1 et 2, puis entre 3 et 4.
Mesure de tensions :
entre 11 et 10 : 0v
entre 6 et 1 : 0v
entre 3 et 1 : 0v
entre 8 et 1 : 0v
aux bornes de R714 : 0v
aux bornes de R713 : 0v
Je n'ai pas de tension aux bornes de R719
Je ne trouve pas R760
Cordialement.
Patrice.
J'ai testé les connections.
IC1 a chauffé, on le voit bien sur la plaque.
Sur le connecteur CN3, la broche 1 est à gauche. Il y a bien court-circuit entre 1 et 2, puis entre 3 et 4.
Mesure de tensions :
entre 11 et 10 : 0v
entre 6 et 1 : 0v
entre 3 et 1 : 0v
entre 8 et 1 : 0v
aux bornes de R714 : 0v
aux bornes de R713 : 0v
Je n'ai pas de tension aux bornes de R719
Je ne trouve pas R760
Cordialement.
Patrice.
12 septembre 2014 à 15:02
Conseils 12 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonsoir Patrice.
Donc les 2 alims ne marchent plus, et c'est très surprenant car elles sont indépendantes. Est-ce que la panne ne serait pas arrivée pendant un orage, ou suite à un pb EDF? Car je verrais bien une surtension pour dégommer les 2 ensemble. Vous avez des détails sur les circonstances de l'apparition de la panne?
Les régulateurs ont en série une résistance de faible valeur, qui a sûrement dû se vaporiser. Ce sont R746 (0.33 ohm) et R716 (0.56 ohm). Si vous les trouvez largement au delà (voire l'infini), elles sont mortes, mais comme elles servent de fusibles, il est probable que les régulateurs IC1 et IC2 sont aussi morts. Pour s'en assurer, testez à l'ohmmètre les broches 2 et 3 de ces circuits (quand on les regarde de face, la broche 1 est à gauche ; attention, les 5 broches sont en quinconce, comptez comme si elles étaient alignées). Si vous trouvez 0 ohm entre elles, le régulateur est mort.
R760 est au milieu de la platine, entre un condensateur et un connecteur à 5 fils.
Cordialement, Dom.
Donc les 2 alims ne marchent plus, et c'est très surprenant car elles sont indépendantes. Est-ce que la panne ne serait pas arrivée pendant un orage, ou suite à un pb EDF? Car je verrais bien une surtension pour dégommer les 2 ensemble. Vous avez des détails sur les circonstances de l'apparition de la panne?
Les régulateurs ont en série une résistance de faible valeur, qui a sûrement dû se vaporiser. Ce sont R746 (0.33 ohm) et R716 (0.56 ohm). Si vous les trouvez largement au delà (voire l'infini), elles sont mortes, mais comme elles servent de fusibles, il est probable que les régulateurs IC1 et IC2 sont aussi morts. Pour s'en assurer, testez à l'ohmmètre les broches 2 et 3 de ces circuits (quand on les regarde de face, la broche 1 est à gauche ; attention, les 5 broches sont en quinconce, comptez comme si elles étaient alignées). Si vous trouvez 0 ohm entre elles, le régulateur est mort.
R760 est au milieu de la platine, entre un condensateur et un connecteur à 5 fils.
Cordialement, Dom.
12 septembre 2014 à 23:39
Conseils 13 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
J'ai repris les contrôles d'hier, je confirme ce que j'ai vérifié.
Je peux faire une erreur, parce que ce n'est pas du tout mon métier.
Qu'il y ait eu de l'orage, oui, et aussi deux coupures de courant EDF. La clim n'était peut-être pas en fonction, mais sous tension, bien sûr.
Il y a plusieurs flèches qui indiquent où mesurer quelques tensions.
Je les ai prises, mais peut-être n'est ce pas significatif pour déterminer la panne. Je les donne à tout hasard :
- entre D725 et R760, il y a 12v.
- entre J7 et J6, il y a 0v au lieu de 35v.
- entre J11 et J10, il y a 0v au lieu de 15v.
- entre J14 et J13, il y a 0v au lieu de 12v.
- Il n'y a pas de tension aux bornes de R760 (cachée par un condensateur, je ne l'avais pas trouvée hier).
- La résistance aux bornes de R746, et R716, est proche de 0.
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC1 est de 35 ohms.
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 est de 35 ohms.
Merci. Bonne journée (avec du soleil ?).
J'ai repris les contrôles d'hier, je confirme ce que j'ai vérifié.
Je peux faire une erreur, parce que ce n'est pas du tout mon métier.
Qu'il y ait eu de l'orage, oui, et aussi deux coupures de courant EDF. La clim n'était peut-être pas en fonction, mais sous tension, bien sûr.
Il y a plusieurs flèches qui indiquent où mesurer quelques tensions.
Je les ai prises, mais peut-être n'est ce pas significatif pour déterminer la panne. Je les donne à tout hasard :
- entre D725 et R760, il y a 12v.
- entre J7 et J6, il y a 0v au lieu de 35v.
- entre J11 et J10, il y a 0v au lieu de 15v.
- entre J14 et J13, il y a 0v au lieu de 12v.
- Il n'y a pas de tension aux bornes de R760 (cachée par un condensateur, je ne l'avais pas trouvée hier).
- La résistance aux bornes de R746, et R716, est proche de 0.
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC1 est de 35 ohms.
- La résistance entre les bornes 2 et 3 de IC2 est de 35 ohms.
Merci. Bonne journée (avec du soleil ?).
13 septembre 2014 à 09:20
Conseils 14 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour, avec effectivement du soleil!
Vous dites "entre D725 et R760, il y a 12v", et pourtant vous n'aviez pas de tension aux bornes de R760?... J'avoue que je ne comprends pas. N'auriez-vous pas eu un mauvais contact quand vous avez testé aux bornes de R760? Où aviez-vous mis les 2 fils du multimètre pendant l'autre test? (en position Volts DC, j'espère!) Parce que si vous les aviez mis entre "BEN-0V" et "BEN-12V", c'est justement aux bornes de R760...
Si c'est bien ça, testez en mode "test de diode" la diode D725, qui doit être bonne si vous avez bien lu 12V, puis D726, qui pourrait être en court-circuit.
Pour l'autre alim, avec IC1, testez les diodes D713, D710, D705, D706, D707. Je rappelle qu'une diode bonne doit donner environ 300 (mV) dans le sens passant et beaucoup plus, voire l'infini (mesure éventuellement évolutive à cause des condensateurs que le multimètre charge en même temps) dans l'autre sens.
Cordialement, Dom.
Vous dites "entre D725 et R760, il y a 12v", et pourtant vous n'aviez pas de tension aux bornes de R760?... J'avoue que je ne comprends pas. N'auriez-vous pas eu un mauvais contact quand vous avez testé aux bornes de R760? Où aviez-vous mis les 2 fils du multimètre pendant l'autre test? (en position Volts DC, j'espère!) Parce que si vous les aviez mis entre "BEN-0V" et "BEN-12V", c'est justement aux bornes de R760...
Si c'est bien ça, testez en mode "test de diode" la diode D725, qui doit être bonne si vous avez bien lu 12V, puis D726, qui pourrait être en court-circuit.
Pour l'autre alim, avec IC1, testez les diodes D713, D710, D705, D706, D707. Je rappelle qu'une diode bonne doit donner environ 300 (mV) dans le sens passant et beaucoup plus, voire l'infini (mesure éventuellement évolutive à cause des condensateurs que le multimètre charge en même temps) dans l'autre sens.
Cordialement, Dom.
13 septembre 2014 à 10:36
Conseils 15 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Erreur, j'ai mal testé R760, aux bornes il y a bien 12v, j'avais mal mis la pointe.
13 septembre 2014 à 14:49
Conseils 16 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Rappel : il y a bien 12v aux bornes de R760
D713 : 543mV
D710 : 486mV
D705 : 980mV
D706 : 195mV
D707 : 468mV
D725 : 490mV
D726 : 435mV
D713 : 543mV
D710 : 486mV
D705 : 980mV
D706 : 195mV
D707 : 468mV
D725 : 490mV
D726 : 435mV
13 septembre 2014 à 18:02
Conseils 17 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonsoir.
Pour l'alim avec IC2 : vous avez du 12V, mais pas de 35V aux bornes de R719. C'est étrange, parce que l'alim se régule sur le 35V. S'il n'y avait pas de 35V, le 12V ne serait pas aussi précis, il pourrait être 7V ou 18... Etes-vous sûr de ne pas avoir fait d'erreur ou de mauvais contact quand vous avez relevé la tension sur R719?
Pour l'alim avec IC1 : celle-ci se régule sur le 12V. Et c'est justement D705 qui génère le 12V et qui présente une valeur anormale... Dessoudez une de ses pattes et une patte de D707, puis remesurez les 2 diodes. En effet, il est courant que des mesures soient perturbées par l'environnement du composant qu'on mesure. Avec une patte en l'air, c'est comme si on la testait complètement dessoudée. La mesure est parlante quand on met le fil noir du multimètre côté bague.
Si D705 s'avère dans les choux par rapport à D707, alors repérez bien sur quelle soudure se trouve la petite barre (bague) sur le corps de chaque diode, enlevez D705 et mettez D707 à la place. Ensuite enlevez le connecteur à 11 fils sur lequel vous faisiez les mesures et mettez sous tension. Et voyez si les mesures listées au post 10 sont devenues correctes. Mais ne cherchez pas le 35V : D707 étant enlevée, il n'existe plus.
Cordialement, Dom.
Pour l'alim avec IC2 : vous avez du 12V, mais pas de 35V aux bornes de R719. C'est étrange, parce que l'alim se régule sur le 35V. S'il n'y avait pas de 35V, le 12V ne serait pas aussi précis, il pourrait être 7V ou 18... Etes-vous sûr de ne pas avoir fait d'erreur ou de mauvais contact quand vous avez relevé la tension sur R719?
Pour l'alim avec IC1 : celle-ci se régule sur le 12V. Et c'est justement D705 qui génère le 12V et qui présente une valeur anormale... Dessoudez une de ses pattes et une patte de D707, puis remesurez les 2 diodes. En effet, il est courant que des mesures soient perturbées par l'environnement du composant qu'on mesure. Avec une patte en l'air, c'est comme si on la testait complètement dessoudée. La mesure est parlante quand on met le fil noir du multimètre côté bague.
Si D705 s'avère dans les choux par rapport à D707, alors repérez bien sur quelle soudure se trouve la petite barre (bague) sur le corps de chaque diode, enlevez D705 et mettez D707 à la place. Ensuite enlevez le connecteur à 11 fils sur lequel vous faisiez les mesures et mettez sous tension. Et voyez si les mesures listées au post 10 sont devenues correctes. Mais ne cherchez pas le 35V : D707 étant enlevée, il n'existe plus.
Cordialement, Dom.
13 septembre 2014 à 23:48
Conseils 18 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Le Métrix 453C que j'ai, a un défaut de contact.
C'est sans doute pour cela que je n'avais pas trouvé de tension également aux bornes de R760 (12V mesuré).
Il y a bien 35V aux bornes de R719.
Je vais sortir la plaque pour dessouder D705 et D707.
Merci.
Le Métrix 453C que j'ai, a un défaut de contact.
C'est sans doute pour cela que je n'avais pas trouvé de tension également aux bornes de R760 (12V mesuré).
Il y a bien 35V aux bornes de R719.
Je vais sortir la plaque pour dessouder D705 et D707.
Merci.
14 septembre 2014 à 10:15
Conseils 19 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour,
J'ai testé les deux diodes, après les avoir dessoudées.
D705: 532
D707: 490
J'ai testé les deux diodes, après les avoir dessoudées.
D705: 532
D707: 490
15 septembre 2014 à 09:58
Conseils 20 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bon, on va passer à la vitesse supérieure.
Il faut que vous me postiez 2 photos recto verso de la zone alims,
- bien nettes, 3-5 Mpix
- cadrées comme suit, donc un peu plus grossies que la photo initiale
- éclairage diffus, car le soleil crée des ombres violentes
- fils écartés et connecteurs enlevés, car ils masquent des choses.
- ne pas oublier le verso!
Cordialement, Dom.
Il faut que vous me postiez 2 photos recto verso de la zone alims,
- bien nettes, 3-5 Mpix
- cadrées comme suit, donc un peu plus grossies que la photo initiale
- éclairage diffus, car le soleil crée des ombres violentes
- fils écartés et connecteurs enlevés, car ils masquent des choses.
- ne pas oublier le verso!
Cordialement, Dom.
15 septembre 2014 à 11:29
Conseils 21 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Oups...


15 septembre 2014 à 13:00
Conseils 22 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Voici deux photos recto et verso, en évitant les ombres.
Est-ce bon ?
Patrice
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information Bricovideo
Bonjour. Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Est-ce bon ?
Patrice
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information Bricovideo
Bonjour. Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
15 septembre 2014 à 14:07
Conseils 23 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Côté composants : très bien.
Côté soudures, vous avez un peu glissé vers la gauche, mais ne la refaites pas pour l'instant.
Merci. Dom.
Côté soudures, vous avez un peu glissé vers la gauche, mais ne la refaites pas pour l'instant.
Merci. Dom.
15 septembre 2014 à 14:50
Conseils 24 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour
Après avoir étudié vos photos, le schéma de la platine et la doc du régulateur IC1, et vu que vos diverses mesures ne voient pas de court-circuit ni au niveau des diodes ni au niveau du régulateur, j'en arrive à la conclusion que le condensateur C731 (330µF 25V) ne doit plus faire son travail et empêche l'alim de démarrer. J'aurais d'ailleurs dû y penser plus tôt, car il jouxte le radiateur de IC1, lequel est très chaud 24H/24, et tout le monde sait que les condos chimiques n'aiment pas la chaleur.
Si vous en avez un de récupe, remplacez le. Il peut faire entre 220 et 470µF, 25V ou plus. Pour éviter que la panne ne se reproduise, soudez des petits bouts de fils isolés sur ses broches pour les prolonger de façon à ce que vous puissiez le coucher à proximité de l'inscription "YEL". Par cette ruse, il ne sera quasiment plus chauffé par IC1. Attention au sens!
Si la clim remarche après cette opération, il faudra aussi corriger la thermique d'IC1. Vu comment le circuit est bruni, le radiateur doit être à au moins 150 degrés, et l'intérieur de la puce à 180. C'est bien trop, le concepteur de la carte est un abruti. Il a mis un gros radiateur pour IC2 (qui il est vrai peut alimenter jusqu'à 2 UI), et un tout petit pour IC2 qui doit alimenter une UI et tous les circuits de l'UE. Je vous suggère fortement de tailler 2 ailettes trapézoïdales dans de la tôle d'aluminium (4 cm en bas, 8 ou 10 en haut, sur le maximum possible en hauteur (4-6 cm)) pour doubler la capacité de refroidissement de l'ensemble. Il faut évidemment fixer ces ailettes latéralement sur le radiateur, par un trou traversant ses propres ailettes et solidariser l'ensemble avec une vis suffisamment longue et un écrou. Un peu de pâte silicone sera la bienvenue pour parfaire le contact thermique entre le radiateur et ses ailettes. Pour ce travail artisanal, dévisser la vis du régulateur, puis dessouder le radiateur pour le modifier plus facilement.
Cordialement, Dom.
Après avoir étudié vos photos, le schéma de la platine et la doc du régulateur IC1, et vu que vos diverses mesures ne voient pas de court-circuit ni au niveau des diodes ni au niveau du régulateur, j'en arrive à la conclusion que le condensateur C731 (330µF 25V) ne doit plus faire son travail et empêche l'alim de démarrer. J'aurais d'ailleurs dû y penser plus tôt, car il jouxte le radiateur de IC1, lequel est très chaud 24H/24, et tout le monde sait que les condos chimiques n'aiment pas la chaleur.
Si vous en avez un de récupe, remplacez le. Il peut faire entre 220 et 470µF, 25V ou plus. Pour éviter que la panne ne se reproduise, soudez des petits bouts de fils isolés sur ses broches pour les prolonger de façon à ce que vous puissiez le coucher à proximité de l'inscription "YEL". Par cette ruse, il ne sera quasiment plus chauffé par IC1. Attention au sens!
Si la clim remarche après cette opération, il faudra aussi corriger la thermique d'IC1. Vu comment le circuit est bruni, le radiateur doit être à au moins 150 degrés, et l'intérieur de la puce à 180. C'est bien trop, le concepteur de la carte est un abruti. Il a mis un gros radiateur pour IC2 (qui il est vrai peut alimenter jusqu'à 2 UI), et un tout petit pour IC2 qui doit alimenter une UI et tous les circuits de l'UE. Je vous suggère fortement de tailler 2 ailettes trapézoïdales dans de la tôle d'aluminium (4 cm en bas, 8 ou 10 en haut, sur le maximum possible en hauteur (4-6 cm)) pour doubler la capacité de refroidissement de l'ensemble. Il faut évidemment fixer ces ailettes latéralement sur le radiateur, par un trou traversant ses propres ailettes et solidariser l'ensemble avec une vis suffisamment longue et un écrou. Un peu de pâte silicone sera la bienvenue pour parfaire le contact thermique entre le radiateur et ses ailettes. Pour ce travail artisanal, dévisser la vis du régulateur, puis dessouder le radiateur pour le modifier plus facilement.
Cordialement, Dom.
16 septembre 2014 à 10:47
Conseils 25 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Je vais faire ce que vous préconisez, mais je n'aurai pas un condensateur avant deux ou trois jours.
IC1 a chauffé en laissant aussi du roussi sur la tôle qui ferme les plaques de commande.
Cette tôle est très bien fermée au point que l'air ne peut circuler pour refroidir les plaques.
Je vais voir si je ne peux pas en découper une partie au-dessus de IC1, et mettre un grillage de protection (pour empêcher les bestioles d'y entrer).
Par dessus vient encore le capot de l'ensemble et le tout est exposé au soleil, au point de ne pouvoir y laisser la main en plein après-midi.
Il n'a pourtant pas fait très chaud cette année (rarement au-dessus de 33°C), mais nous avons tout de même eu quelques jours à 38°C.
Je crois pouvoir vous tenir au courant Jeudi.
Bonne journée.
Patrice
IC1 a chauffé en laissant aussi du roussi sur la tôle qui ferme les plaques de commande.
Cette tôle est très bien fermée au point que l'air ne peut circuler pour refroidir les plaques.
Je vais voir si je ne peux pas en découper une partie au-dessus de IC1, et mettre un grillage de protection (pour empêcher les bestioles d'y entrer).
Par dessus vient encore le capot de l'ensemble et le tout est exposé au soleil, au point de ne pouvoir y laisser la main en plein après-midi.
Il n'a pourtant pas fait très chaud cette année (rarement au-dessus de 33°C), mais nous avons tout de même eu quelques jours à 38°C.
Je crois pouvoir vous tenir au courant Jeudi.
Bonne journée.
Patrice
16 septembre 2014 à 13:59
Conseils 26 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
J'ai changé et déplacé le condensateur, augmenté la surface d'échange du radiateur, rien de changé.
Je vais laisser en attente cette réparation parce que je serai encore absent au moins une semaine.
Pour trouver des pièces telles qu'un condensateur, il me faut plusieurs jours.
Et comme ce n'est pas mon métier et que je ne suis pas équipé, il me faut du temps. Ce n'est pas raisonnable.
Je vais plutôt essayer de trouver un technicien qui pourra sonder cette plaque.
Je vous remercie beaucoup.
Bon week-end.
Je vais laisser en attente cette réparation parce que je serai encore absent au moins une semaine.
Pour trouver des pièces telles qu'un condensateur, il me faut plusieurs jours.
Et comme ce n'est pas mon métier et que je ne suis pas équipé, il me faut du temps. Ce n'est pas raisonnable.
Je vais plutôt essayer de trouver un technicien qui pourra sonder cette plaque.
Je vous remercie beaucoup.
Bon week-end.
20 septembre 2014 à 08:49
Conseils 27 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
La panne est détectée. C'est IC2. Le test à l'ohmmètre n'a pas permis de détecter un défaut.
Le technicien a utilisé un appareil (dont je ne connais ni le nom, ni les possibilités).
Pas de regret.
Ni vous, ni moi n'aurions pu sonder IC2 sans un matériel spécifique.
J'ai commandé la pièce à Sainte Anne d'Auray.
Merci pour votre aide.
Le technicien a utilisé un appareil (dont je ne connais ni le nom, ni les possibilités).
Pas de regret.
Ni vous, ni moi n'aurions pu sonder IC2 sans un matériel spécifique.
J'ai commandé la pièce à Sainte Anne d'Auray.
Merci pour votre aide.
27 septembre 2014 à 09:33
Conseils 28 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour
Tout d'abord, désolé pour l'erreur que j'avais faite en post 10, il faut permuter les parenthèses (gros radiateur) et (petit radiateur). Autrement le reste est OK, à priori.
Si vous lisez effectivement 12V sur R760 et 35V sur R719, comme vous le dites aux post 15 puis 18, alors IC2, qui est fixé sur le GROS radiateur, fonctionne parfaitement. Ce sont là les 2 seules tensions qu'il est censé donner.
En revanche, je persiste à dire que l'alim gérée par IC1 (PETIT radiateur) ne fonctionne pas. Confirmez-vous vos affirmations? Si vous vous êtes trompé, vous êtes tout pardonné puisqu'à moi aussi il arrive d'écrire des bêtises. Attention, IC1 et IC2 n'ont pas la même référence.
Je reste toutefois sceptique (j'imagine que c'est IC1 qui est suspecté). En général, ce genre de pièce meurt sur la partie haute tension, le transistor connecté entre les broches 2 et 3 qui se met en court-circuit. Or vous avez mesuré entre ces broches une résistance identique sur les 2 IC (post 13)...
A tout hasard, mesurez le couple R701/702 (elles sont en parallèle), vous devriez trouver 500 kOhms, et R740/741, vous devriez trouver 410 kOhms. Ce sont ces résistances qui chargent les condos de démarrage des IC.
Cordialement, Dom.
Tout d'abord, désolé pour l'erreur que j'avais faite en post 10, il faut permuter les parenthèses (gros radiateur) et (petit radiateur). Autrement le reste est OK, à priori.
Si vous lisez effectivement 12V sur R760 et 35V sur R719, comme vous le dites aux post 15 puis 18, alors IC2, qui est fixé sur le GROS radiateur, fonctionne parfaitement. Ce sont là les 2 seules tensions qu'il est censé donner.
En revanche, je persiste à dire que l'alim gérée par IC1 (PETIT radiateur) ne fonctionne pas. Confirmez-vous vos affirmations? Si vous vous êtes trompé, vous êtes tout pardonné puisqu'à moi aussi il arrive d'écrire des bêtises. Attention, IC1 et IC2 n'ont pas la même référence.
Je reste toutefois sceptique (j'imagine que c'est IC1 qui est suspecté). En général, ce genre de pièce meurt sur la partie haute tension, le transistor connecté entre les broches 2 et 3 qui se met en court-circuit. Or vous avez mesuré entre ces broches une résistance identique sur les 2 IC (post 13)...
A tout hasard, mesurez le couple R701/702 (elles sont en parallèle), vous devriez trouver 500 kOhms, et R740/741, vous devriez trouver 410 kOhms. Ce sont ces résistances qui chargent les condos de démarrage des IC.
Cordialement, Dom.
27 septembre 2014 à 10:12
Conseils 29 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Je reste prudent, j'ai confié la plaque à quelqu'un qui l'a transmise à quelqu'un d'autre.
C'est un peu le type qui a vu le type qui a vu l'ours.
Le premier m'a demandé de commander un circuit intégré STRF6523, pour IC2, mais je viens à l'instant de contrôler le plan (manuel complet trouvé sur un site Suisse), et STR6523 me semble bien être en effet IC1 et non IC2, la communication orale semble avoir mal tourné.
Je n'ai pas encore récupéré cette plaque, je vais attendre avant de donner des nouvelles.
J'ai beaucoup augmenté l'échange thermique de IC1, c'est déjà acquis.
J'espère pouvoir vous tenir au courant Mercredi.
Bon week-end.
Patrice
C'est un peu le type qui a vu le type qui a vu l'ours.
Le premier m'a demandé de commander un circuit intégré STRF6523, pour IC2, mais je viens à l'instant de contrôler le plan (manuel complet trouvé sur un site Suisse), et STR6523 me semble bien être en effet IC1 et non IC2, la communication orale semble avoir mal tourné.
Je n'ai pas encore récupéré cette plaque, je vais attendre avant de donner des nouvelles.
J'ai beaucoup augmenté l'échange thermique de IC1, c'est déjà acquis.
J'espère pouvoir vous tenir au courant Mercredi.
Bon week-end.
Patrice
27 septembre 2014 à 10:53
Conseils 30 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Ça fonctionne. C'était bien le circuit intégré STRF6523 (IC1, celui qui a chauffé) qui était en panne.
Pas une panne flagrante.
L'électronicien a d'abord testé comme vous l'aviez demandé au multimètre, sans rien trouver, mais a repéré une anomalie en le testant avec un tracker. Là, pour moi, ça tient du chinois ou de l'hébreu, ça dépasse ma compréhension.
Comme vous, il pense que ça vient d'une surtension.
J'ai un copain qui a eu un incident sur la même plaque d'un climatiseur identique, le réparateur lui a changé la plaque, sans détailler. Coût: 400€ avec la main d’œuvre.
Là le circuit a coûté 5.04€ plus 5.80€ de port.
Je vous remercie chaleureusement de votre compétence et de votre patience.
Patrice.
Pas une panne flagrante.
L'électronicien a d'abord testé comme vous l'aviez demandé au multimètre, sans rien trouver, mais a repéré une anomalie en le testant avec un tracker. Là, pour moi, ça tient du chinois ou de l'hébreu, ça dépasse ma compréhension.
Comme vous, il pense que ça vient d'une surtension.
J'ai un copain qui a eu un incident sur la même plaque d'un climatiseur identique, le réparateur lui a changé la plaque, sans détailler. Coût: 400€ avec la main d’œuvre.
Là le circuit a coûté 5.04€ plus 5.80€ de port.
Je vous remercie chaleureusement de votre compétence et de votre patience.
Patrice.
01 octobre 2014 à 17:43
Conseils 31 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Très heureux pour vous. Peut-être qu'il y a eu une surtension, mais voilà quand même un circuit qui a beaucoup souffert de la chaleur vu le radiateur ridicule que le designer lui a mis... La probabilité qu'il soit mort de surchauffe est très forte. Avec les ailettes que vous avez ajoutées, cela devrait aller mieux. A l'occasion, n'hésitez pas à poster une photo de votre réalisation pour en faire profiter les possesseurs de clims du même type.
Tracker, connais pas. Peut-être un "traceur de courbes", mais un tel équipement n'est pas adapté pour tester des régulateurs comme le vôtre, plutôt des diodes, transistors et autres composants simples.
Cordialement, Dom.
Tracker, connais pas. Peut-être un "traceur de courbes", mais un tel équipement n'est pas adapté pour tester des régulateurs comme le vôtre, plutôt des diodes, transistors et autres composants simples.
Cordialement, Dom.
01 octobre 2014 à 19:44
Conseils 32 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour,
Je viens de lire tout le post et ça me rassure.
En effet j'ai une PAC de marque Thermoseme TE90A qui ne fonctionne plus.
Les Thermosemes étant des Hitachi maquillées, je cherche un peu partout.
Je ne suis pas encore arrivé à trouver les correspondances entre les références Thermosème et Hitachi.
Si quelqu'un les connait je suis preneur pour l’étiquetage Thermoseme : l'unité extérieure : TE90A et les consoles TIH18B et TIH35B.
Je suis dans le même cas que PaBe, l'unité extérieure démarre en mode "service" (appui 5 secondes sur le petit switch) mais les unités intérieures ne sont pas alimentées (led éteinte).
En procédant logiquement, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune tension (33V) en sortie de l'UE.
Mes soupçons se sont donc portés sur cette carte principale.
La mienne n'est pas tout à fait la même que sur les photos mais j'ai la même zone un peu marron qu'on voit sur le verso (côté piste).
Et l'élément concerné est le STRF6523.
J'en ai commandé un et je l'attends mais vu ce post je suis un peu rassuré.
Merci beaucoup. Patrick
Je viens de lire tout le post et ça me rassure.
En effet j'ai une PAC de marque Thermoseme TE90A qui ne fonctionne plus.
Les Thermosemes étant des Hitachi maquillées, je cherche un peu partout.
Je ne suis pas encore arrivé à trouver les correspondances entre les références Thermosème et Hitachi.
Si quelqu'un les connait je suis preneur pour l’étiquetage Thermoseme : l'unité extérieure : TE90A et les consoles TIH18B et TIH35B.
Je suis dans le même cas que PaBe, l'unité extérieure démarre en mode "service" (appui 5 secondes sur le petit switch) mais les unités intérieures ne sont pas alimentées (led éteinte).
En procédant logiquement, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune tension (33V) en sortie de l'UE.
Mes soupçons se sont donc portés sur cette carte principale.
La mienne n'est pas tout à fait la même que sur les photos mais j'ai la même zone un peu marron qu'on voit sur le verso (côté piste).
Et l'élément concerné est le STRF6523.
J'en ai commandé un et je l'attends mais vu ce post je suis un peu rassuré.
Merci beaucoup. Patrick
08 novembre 2014 à 19:44
Conseils 33 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
pat46fr votre groupe extérieur est un ram72qh5 sur ce groupe ce n'est pas la carte principale qui envoie le 35 V mais la carte qui se trouve au milieu sous la carte de couleur verte.
pat46fr votre groupe extérieur est un ram72qh5 sur ce groupe ce n'est pas la carte principale qui envoie le 35 V mais la carte qui se trouve au milieu sous la carte de couleur verte.
08 novembre 2014 à 21:21
Conseils 34 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
En effet la carte principale (PWB main) est la carte où il y a les leds, et c'est la carte repérée PWB power qui envoie le 35V.
Je pense que c'est ça, juste un souci de traduction.
Patrick
Je pense que c'est ça, juste un souci de traduction.

Patrick
08 novembre 2014 à 21:45
Conseils 35 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Re, c'est encore moi. Vu qu'il me semble que j'ai à faire à quelqu'un qui connait pas mal son job j'en profite un peu.
J'ai une ou deux petites questions :
Pour vérifier la PAC, on coupe l'alimentation, on remet, on appuie quelques secondes sur le "service switch" et on regarde l'état des 4 leds qui sont sur la même carte, C'est ça ?
Quel est le cycle des leds ? Parce-que je vois (sur le pdf des codes défaut) par exemple LD301 10 fois.
Combien y a-t-il entre chaque blink et entre chaque cycle de 10 fois ?
Ensuite quand j'aurais changé IC1 et remonté tout le bazar, il y a t-il une procédure particulière à suivre ? Ou juste remettre le courant et prier ? Les UI doivent-elles être branchées et arrêtées ou non ?
Et si je peux me permettre à quoi sert ce IC1 ? Je ne suis pas arrivé à comprendre sur les schémas.
Merci encore et bon dimanche. Pat
J'ai une ou deux petites questions :
Pour vérifier la PAC, on coupe l'alimentation, on remet, on appuie quelques secondes sur le "service switch" et on regarde l'état des 4 leds qui sont sur la même carte, C'est ça ?
Quel est le cycle des leds ? Parce-que je vois (sur le pdf des codes défaut) par exemple LD301 10 fois.
Combien y a-t-il entre chaque blink et entre chaque cycle de 10 fois ?
Ensuite quand j'aurais changé IC1 et remonté tout le bazar, il y a t-il une procédure particulière à suivre ? Ou juste remettre le courant et prier ? Les UI doivent-elles être branchées et arrêtées ou non ?
Et si je peux me permettre à quoi sert ce IC1 ? Je ne suis pas arrivé à comprendre sur les schémas.
Merci encore et bon dimanche. Pat
09 novembre 2014 à 10:05
Conseils 36 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
La traduction est bonne, vous ne regardez pas la bonne carte.
La traduction est bonne, vous ne regardez pas la bonne carte.
09 novembre 2014 à 12:24
Conseils 37 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Pat.
IC1 est un gestionnaire d'alim à découpage. Il fonctionne avec une haute tension continue (340V) qu'il hache dans un petit transfo à assez haute fréquence (entre 30 et 100 kHz). Au secondaire on retrouve une tension de forme identique (carrée) mais à amplitude bien moindre, adaptée aux besoin du secondaire. Cette tension redressée et filtrée va augmenter assez vite puis allumer la LED d'un optocoupleur pour dire à IC1 "attention ma valeur est arrivée à la consigne". Ce faisant, IC1 modère ses ardeurs et envoie juste assez de puissance pour les besoins du secondaire. Raison pour laquelle on l'appelle aussi "régulateur".
Concernant vos questions spécifiques Hitachi, je ne peux vous répondre, ne connaissant pas assez cette marque d'un point de vue utilisateur.
Cordialement, Dom.
IC1 est un gestionnaire d'alim à découpage. Il fonctionne avec une haute tension continue (340V) qu'il hache dans un petit transfo à assez haute fréquence (entre 30 et 100 kHz). Au secondaire on retrouve une tension de forme identique (carrée) mais à amplitude bien moindre, adaptée aux besoin du secondaire. Cette tension redressée et filtrée va augmenter assez vite puis allumer la LED d'un optocoupleur pour dire à IC1 "attention ma valeur est arrivée à la consigne". Ce faisant, IC1 modère ses ardeurs et envoie juste assez de puissance pour les besoins du secondaire. Raison pour laquelle on l'appelle aussi "régulateur".
Concernant vos questions spécifiques Hitachi, je ne peux vous répondre, ne connaissant pas assez cette marque d'un point de vue utilisateur.
Cordialement, Dom.
11 novembre 2014 à 12:15
Conseils 38 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour le forum.
En attendant l'arrivée de mon STRF6523, et au vu de la discussion ci-dessus j'ai modifié le radiateur équipant le circuit IC1, parce qu'il semble bien au vu de la couleur de la carte que sa température soit excessive.
Sur les 2 premières photos on voit bien la décoloration de la platine autour du composant.
La photo n°3 représente le montage d'origine. J'ai récupéré un radiateur sur une vieille carte mère de PC, un peu retaillé le bas de quelques ailettes afin d'éviter qu'elles touchent les composants présents sur la carte et sur la photo 4 le montage tel qu'il devrait être au final. En mettant de la pâte thermique (comme pour un CPU de PC) au remontage j'espère que la dissipation de chaleur sera meilleure. De toutes façons ça peut pas faire de mal.
J'espère juste que c'est bien lui qui est fautif.
Pat
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En attendant l'arrivée de mon STRF6523, et au vu de la discussion ci-dessus j'ai modifié le radiateur équipant le circuit IC1, parce qu'il semble bien au vu de la couleur de la carte que sa température soit excessive.
Sur les 2 premières photos on voit bien la décoloration de la platine autour du composant.
La photo n°3 représente le montage d'origine. J'ai récupéré un radiateur sur une vieille carte mère de PC, un peu retaillé le bas de quelques ailettes afin d'éviter qu'elles touchent les composants présents sur la carte et sur la photo 4 le montage tel qu'il devrait être au final. En mettant de la pâte thermique (comme pour un CPU de PC) au remontage j'espère que la dissipation de chaleur sera meilleure. De toutes façons ça peut pas faire de mal.
J'espère juste que c'est bien lui qui est fautif.
Pat
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2014 à 12:24
Conseils 39 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Dom-Aom et merci, j'ai écrit un autre message avant l'arrivée du vôtre montrant mes modifs faites sur le radiateur.
Si reçoit du 340V ce n'est pas trop étonnant qu'il chauffe (me semble-t-il).
Et merci encore pour les explications.
Pat
Si reçoit du 340V ce n'est pas trop étonnant qu'il chauffe (me semble-t-il).
Et merci encore pour les explications.
Pat
11 novembre 2014 à 12:47
Conseils 40 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Très bien. Apparemment vous n'êtes pas complètement étranger à la science électronique, et ce n'est pas plus mal.
Vous pourriez aussi changer le condo chimique en bas à gauche de CHAQUE régulateur. Il a 2 rôles : emmagasiner de l'énergie en provenance du 340V (à travers une forte résistance) pour faire démarrer le régulateur, et une fois celui-ci en régime de croisière, il va lisser son alimentation issue d'un enroulement du transfo, pas exactement ce qu'on pourrait appeler un secondaire mais presque. Il faut savoir que les condos chimiques ont horreur de la chaleur, et vu où ils sont placés, ils ont dû passer leur vie en maillot de bain... et vieillir prématurément. Dans une autre question, je suggérais même de les déporter de quelques cm pour les éloigner de la chaleur des radiateurs.
Le fait de recevoir du 340V ne signifie pas forcément qu'un composant va chauffer. Ce qui le fait chauffer c'est la puissance dissipée : tension aux bornes X courant qui le traverse.
Cordialement, Dom.
Vous pourriez aussi changer le condo chimique en bas à gauche de CHAQUE régulateur. Il a 2 rôles : emmagasiner de l'énergie en provenance du 340V (à travers une forte résistance) pour faire démarrer le régulateur, et une fois celui-ci en régime de croisière, il va lisser son alimentation issue d'un enroulement du transfo, pas exactement ce qu'on pourrait appeler un secondaire mais presque. Il faut savoir que les condos chimiques ont horreur de la chaleur, et vu où ils sont placés, ils ont dû passer leur vie en maillot de bain... et vieillir prématurément. Dans une autre question, je suggérais même de les déporter de quelques cm pour les éloigner de la chaleur des radiateurs.
Le fait de recevoir du 340V ne signifie pas forcément qu'un composant va chauffer. Ce qui le fait chauffer c'est la puissance dissipée : tension aux bornes X courant qui le traverse.
Cordialement, Dom.
11 novembre 2014 à 14:46
Conseils 41 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Merci Dom-Aom.
En effet la science électronique ne m’est pas complètement étrangère vu que c'est ce que j'avais choisi en secondaire lors de mes études. Tout ça remonte un peu loin (une trentaine d'années bien tassées) mais il reste des séquelles, lol.
Le souci c'est que je n'ai pas de matériel pour tester.
Quand vous parlez des 2 régulateurs, pour le premier je pense qu'il s'agit de IC1 et donc du condo noir et blancs placés juste à côté et faisant 330 microF 35V.
Pour le deuxième est-ce le composant juste au-dessus et qui est appelé Reg6.
Celui-là a un condo de 100microF/ 10v.
J'aurais pu les changer mais je n'y ai pas pensé lors de la commande de IC1 et vu que par chez moi je n'ai pas de magasins d'électronique je dois tout prendre sur le net et les frais de port sont plus chers que le composant.
Pour IC1 (STR F6523) je n'ai réussi à le trouver qu'aux États-Unis.

Par contre j'ai découpé les ailettes proches du condo, et vu que la surface de refroidissement a sensiblement augmenté j'espère que ce sera suffisant. Je mets deux photos (de face et de côté) pour voir les modifs.
Pat
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En effet la science électronique ne m’est pas complètement étrangère vu que c'est ce que j'avais choisi en secondaire lors de mes études. Tout ça remonte un peu loin (une trentaine d'années bien tassées) mais il reste des séquelles, lol.
Le souci c'est que je n'ai pas de matériel pour tester.

Quand vous parlez des 2 régulateurs, pour le premier je pense qu'il s'agit de IC1 et donc du condo noir et blancs placés juste à côté et faisant 330 microF 35V.
Pour le deuxième est-ce le composant juste au-dessus et qui est appelé Reg6.
Celui-là a un condo de 100microF/ 10v.
J'aurais pu les changer mais je n'y ai pas pensé lors de la commande de IC1 et vu que par chez moi je n'ai pas de magasins d'électronique je dois tout prendre sur le net et les frais de port sont plus chers que le composant.
Pour IC1 (STR F6523) je n'ai réussi à le trouver qu'aux États-Unis.


Par contre j'ai découpé les ailettes proches du condo, et vu que la surface de refroidissement a sensiblement augmenté j'espère que ce sera suffisant. Je mets deux photos (de face et de côté) pour voir les modifs.
Pat
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 novembre 2014 à 16:33
Conseils 42 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Désolé, avec le nombre de différentes questions que je traite dans ce forum, je me suis un peu emmêlé. En effet, vous n'avez pas une RAM55QH5, comme le laisserait supposer le titre de la question, rappelé à chaque post d'ailleurs, mais une Thermoseme. Et effectivement les 2 cartes sont bien différentes (cf post 22). Vous n'avez donc bien qu'un seul régulateur, IC1. La RAM55 a 2 alims gérées par IC1 et IC2. Je me suis quand même replongé dans le schéma de la RAM. Les 2 condos "frères" y sont des 330µ/25V pour IC1 et IC2. Donc c'est pareil pour vous (mais 35V).
Votre autre régulateur est sûrement un 7805, et ne traite que de la basse tension. Dommage pour votre achat, le 6523 est disponible en France chez indipc.fr.
Faites bien attention que des débris d'alu n'aillent pas faire un court-circuit en tombant là où il ne faut pas...
Cordialement, Dom.
Votre autre régulateur est sûrement un 7805, et ne traite que de la basse tension. Dommage pour votre achat, le 6523 est disponible en France chez indipc.fr.
Faites bien attention que des débris d'alu n'aillent pas faire un court-circuit en tombant là où il ne faut pas...
Cordialement, Dom.
11 novembre 2014 à 17:28
Conseils 43 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
C'est vrai que je me suis "incrusté" sur ce post, j'aurais peut être mieux fait d'en ouvrir un autre.
Mais au départ c'était juste pour une question et vu que je suis tombé sur des connaisseurs, j'en ai un peu profité.
Si c'est préférable d'ouvrir un nouveau post je peux le faire.
En effet ma PAC est une Thermosème et d'après Ludo36 mon modèle (TE90A) serait l'équivalent de la RAM72HQ5 (message 33).
Donc je suppose qu'au pire des cas je peux acheter les (chères) cartes chez Hitachi.
Mais c'est vrai que j'aimerais avoir une photo d'une carte de RAM75HQ5 pour pouvoir vérifier si ce sont bien les mêmes.
Pour ce qui est des débris d'alu, le radiateur a encore besoin d'un petit coup d'ébavurage et un bon coup d'air comprimé avant le remontage.
Merci encore pour toutes les infos, c'est rare de tomber sur un forum où les intervenants savent de quoi ils parlent.
Pat
Mais au départ c'était juste pour une question et vu que je suis tombé sur des connaisseurs, j'en ai un peu profité.
Si c'est préférable d'ouvrir un nouveau post je peux le faire.
En effet ma PAC est une Thermosème et d'après Ludo36 mon modèle (TE90A) serait l'équivalent de la RAM72HQ5 (message 33).
Donc je suppose qu'au pire des cas je peux acheter les (chères) cartes chez Hitachi.
Mais c'est vrai que j'aimerais avoir une photo d'une carte de RAM75HQ5 pour pouvoir vérifier si ce sont bien les mêmes.
Pour ce qui est des débris d'alu, le radiateur a encore besoin d'un petit coup d'ébavurage et un bon coup d'air comprimé avant le remontage.
Merci encore pour toutes les infos, c'est rare de tomber sur un forum où les intervenants savent de quoi ils parlent.

Pat
11 novembre 2014 à 19:32
Conseils 44 dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Invité

Bonjour,
Est-il possible d'acheter la carte directement en Chine ? pour en avoir une d'avance.
Si oui ce serait intéressant de connaitre le prix.
Est-il possible d'acheter la carte directement en Chine ? pour en avoir une d'avance.
Si oui ce serait intéressant de connaitre le prix.
29 juin 2015 à 10:13
Conseils 45 dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Invité

Bonjour à tous,
J'ai un bi-plit RAM-55-65QH5 en unité extérieure et 2 RAK-18 25 35 50QH8 en unité intérieure.
Quelqu'un aurait-il les synoptiques de dépannage en français ou me dire où je pourrais les trouver ?
Merci d'avance.
J'ai un bi-plit RAM-55-65QH5 en unité extérieure et 2 RAK-18 25 35 50QH8 en unité intérieure.
Quelqu'un aurait-il les synoptiques de dépannage en français ou me dire où je pourrais les trouver ?
Merci d'avance.
28 octobre 2015 à 22:39
Conseils 46 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
En français... n'en demandez pas trop quand même! En anglais :
http://hitachiklima.ch/fr/pdf/tech/007_Multizone/007_Wartungshandbuch/RAM-55_65%20QH5.pdf
Cordialement, Dom.
En français... n'en demandez pas trop quand même! En anglais :
http://hitachiklima.ch/fr/pdf/tech/007_Multizone/007_Wartungshandbuch/RAM-55_65%20QH5.pdf
Cordialement, Dom.
29 octobre 2015 à 02:05
Conseils 47 dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Invité

Bonjour.
J'ai eu le même problème mais même après le changement de ic1 plus du condensateur je n'ai toujours qu'un seul Split qui s'allume...
J'ai testé le split il fonctionne bien.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
J'ai eu le même problème mais même après le changement de ic1 plus du condensateur je n'ai toujours qu'un seul Split qui s'allume...
J'ai testé le split il fonctionne bien.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
30 novembre 2016 à 00:19
Conseils 48 dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Invité

Bonjour ; même problème sur ma PAC.
J'ai changé IC1 puis j'ai effectué les mesures demandées à la réponse 10 ; tout est OK mais j'ai toujours 2 UI sur 6 qui ne démarrent pas.
Un conseil SVP.
J'ai changé IC1 puis j'ai effectué les mesures demandées à la réponse 10 ; tout est OK mais j'ai toujours 2 UI sur 6 qui ne démarrent pas.

Un conseil SVP.
29 mai 2017 à 16:57
Conseils 49 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Pour ces 2 UI, avez-vous du 35 V sur le bornier en sortie d'UE?
Avant de changer IC1, les mesures réponse 10 étaient-elles HS? Attention, votre machine n'est pas une 55QH5, qui n'offre que 3 UI max. Vous avez une machine à 2 circuits, genre 130 : vous ne vous seriez pas trompé de carte?... Quel est son type?
Pour ces 2 UI, avez-vous du 35 V sur le bornier en sortie d'UE?
Avant de changer IC1, les mesures réponse 10 étaient-elles HS? Attention, votre machine n'est pas une 55QH5, qui n'offre que 3 UI max. Vous avez une machine à 2 circuits, genre 130 : vous ne vous seriez pas trompé de carte?... Quel est son type?
29 mai 2017 à 23:18
Conseils 50 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Dom.
La pac est une RAM 130 QH5, malheureusement, j'ai fait les mesures réponse 10 après avoir remplacé IC1.
La carte puissance est une RRZK2414
La pac est une RAM 130 QH5, malheureusement, j'ai fait les mesures réponse 10 après avoir remplacé IC1.
La carte puissance est une RRZK2414
31 mai 2017 à 09:03
Conseils 51 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Donc sur un 130, il y a 2 cartes identiques... vous n'auriez pas changé l'IC1 sur la carte bonne, par hasard?...
Comme déjà dit en 49 : Avez-vous du 35V sur les 6 UI en sortie d'UE?
Donc sur un 130, il y a 2 cartes identiques... vous n'auriez pas changé l'IC1 sur la carte bonne, par hasard?...
Comme déjà dit en 49 : Avez-vous du 35V sur les 6 UI en sortie d'UE?
31 mai 2017 à 12:52
Conseils 52 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Re bonjour Dom.
J'ai 35v sur les 3 borniers du groupe supérieur, et 35v sur un seul des borniers du groupe inférieur.
Mais où est donc cette deuxième carte identique ?
J'ai 35v sur les 3 borniers du groupe supérieur, et 35v sur un seul des borniers du groupe inférieur.
Mais où est donc cette deuxième carte identique ?
31 mai 2017 à 13:51
Conseils 53 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bon, ben clairement vous avez réparé la carte bonne!... :-)
La 2ème est parallèle à celle d'en haut, mais à mi hauteur de la bestiole...
La 2ème est parallèle à celle d'en haut, mais à mi hauteur de la bestiole...
31 mai 2017 à 16:35
Conseils 54 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Merci Dom, je regarde ça demain et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
31 mai 2017 à 18:57
Conseils 55 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Dom,
Pas facile de faire des mesures sur la carte inférieure :
Tensions aux bornes de R760 : 0 V
R 719 : 1 V
CN3 court-circuit broche 1&2 OK
3&4 OK.
0V sur la 11 par rapport à la 10
0V sur la 6 par rapport à la 1
8V sur la 3 par rapport à la 1
-5V sur la 8 par rapport à la 1
15V aux bornes de R714
35V aux bornes de R713.
Je précise que j'ai une formation de mécanicien, d’où mon manque de connaissances dans ce domaine.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas facile de faire des mesures sur la carte inférieure :

Tensions aux bornes de R760 : 0 V
R 719 : 1 V
CN3 court-circuit broche 1&2 OK
3&4 OK.
0V sur la 11 par rapport à la 10
0V sur la 6 par rapport à la 1
8V sur la 3 par rapport à la 1
-5V sur la 8 par rapport à la 1
15V aux bornes de R714
35V aux bornes de R713.
Je précise que j'ai une formation de mécanicien, d’où mon manque de connaissances dans ce domaine.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juin 2017 à 11:09
Conseils 56 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Alors 2 choses.
1/ R760 et 719 ne voyant pas de tension, chez vous c'est IC2 qui est en panne, le schéma électronique montre d'ailleurs que c'est bien lui qui génère le 35V pour 2 UI, alors que IC1 s'occupe entre autres de l'UI qui marche (ce 35V est visible sur R713).
2/ vos 3 premières mesures sur le connecteur sont anormales, car l'alim gérée par IC1 donne 6 tensions, il est très étrange que certaines soient HS et pas d'autres, puisqu'elles sont tributaires du même transfo. Il arrive qu'une résistance "fusible" claque, mais là il faudrait que les 2 protégeant le 17V et le 12V aient claqué. D'autre part l'alim régule sur la valeur du 12V. S'il était à 0, le 35V ne pourrait pas faire pile 35V. Je soupçonne en fait un problème de contact quand vous avez fait les mesures. Pour lever le doute, mesurez sous tension aux bornes de R712 (17V) puis aux bornes de R714 (15V).
Bonne chasse. Dom.
1/ R760 et 719 ne voyant pas de tension, chez vous c'est IC2 qui est en panne, le schéma électronique montre d'ailleurs que c'est bien lui qui génère le 35V pour 2 UI, alors que IC1 s'occupe entre autres de l'UI qui marche (ce 35V est visible sur R713).
2/ vos 3 premières mesures sur le connecteur sont anormales, car l'alim gérée par IC1 donne 6 tensions, il est très étrange que certaines soient HS et pas d'autres, puisqu'elles sont tributaires du même transfo. Il arrive qu'une résistance "fusible" claque, mais là il faudrait que les 2 protégeant le 17V et le 12V aient claqué. D'autre part l'alim régule sur la valeur du 12V. S'il était à 0, le 35V ne pourrait pas faire pile 35V. Je soupçonne en fait un problème de contact quand vous avez fait les mesures. Pour lever le doute, mesurez sous tension aux bornes de R712 (17V) puis aux bornes de R714 (15V).
Bonne chasse. Dom.
01 juin 2017 à 13:20
Conseils 57 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Tensions aux bornes R712 17V
R714 15V
CN3 après nettoyage contacts : 11/10 0v
6/1 1v
Est-ce que pour un essai, je peux mettre IC1 que j'ai déposé de la carte supérieure à la place de IC1 carte inf ?
R714 15V
CN3 après nettoyage contacts : 11/10 0v
6/1 1v
Est-ce que pour un essai, je peux mettre IC1 que j'ai déposé de la carte supérieure à la place de IC1 carte inf ?
01 juin 2017 à 16:04
Conseils 58 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Oui, vous pouvez. Cela dit, aussi bien la référence du IC1 que celle du IC2 n'ont pas été choisies adéquatement par le concepteur de la carte. Les différents STRF peuvent gérer des puissances différentes, mais quand on voit comment ces circuits brunissent les circuits imprimés, on se demande pourquoi ils n'ont pas pris la taille au dessus. Un circuit qui surchauffe aura une durée de vie réduite. Raison pour laquelle j'ai préconisé à plusieurs reprises sur ce forum de prendre une version plus puissante, le 6654, qu'on trouve en Bretagne pour pas cher, et qui permet de gérer jusqu'à 190 watts, ce qui est bien au delà de ce qu'on demande à nos 2 lascars.
10/11 à 0V??? Pourtant les pattes de R712 sont directement reliées à 10/11... Piste de cuivre coupée?...
10/11 à 0V??? Pourtant les pattes de R712 sont directement reliées à 10/11... Piste de cuivre coupée?...
01 juin 2017 à 16:59
Conseils 59 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
J'ai fait une erreur en 57 : IC1 à la place de IC2
J'ai effectué la mesure 10/11 plusieurs fois : toujours 0v.
Demain je démonte la carte pour voir s'il y a une piste coupée et j'en profite pour remplacer IC2.
Bonne soirée.
Dominique (Goups)
J'ai effectué la mesure 10/11 plusieurs fois : toujours 0v.
Demain je démonte la carte pour voir s'il y a une piste coupée et j'en profite pour remplacer IC2.
Bonne soirée.
Dominique (Goups)
01 juin 2017 à 17:57
Conseils 60 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Dom.
J'ai remplacé IC2 et tout fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide Dom, vous êtes vraiment génial !!
Merci également à BricoVidéo.
J'ai remplacé IC2 et tout fonctionne parfaitement.

Merci pour votre aide Dom, vous êtes vraiment génial !!
Merci également à BricoVidéo.
02 juin 2017 à 15:24
Conseils 61 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour (après un WE très occupé en ce qui me concerne).
Très heureux pour vous. Mais rien de génial dans cette intervention, votre panne était classique, vous êtes au moins le 10ème sur ce forum à avoir un IC1 ou IC2 qui a lâché.
Mais que cela vous serve de leçon dans le futur : on vérifie qu'une pièce est bien morte avant de la changer! :-)
Cordialement, Dom.
Très heureux pour vous. Mais rien de génial dans cette intervention, votre panne était classique, vous êtes au moins le 10ème sur ce forum à avoir un IC1 ou IC2 qui a lâché.
Mais que cela vous serve de leçon dans le futur : on vérifie qu'une pièce est bien morte avant de la changer! :-)
Cordialement, Dom.
05 juin 2017 à 09:00
Conseils 62 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour à tous,
Suite au remplacement de IC2 su la carte d'alim, (Hitachi RAM 130 QH5) les 2 UI concernées fonctionnent, mais ne produisent pas de froid
Le compresseur et le ventilateur tournent bien, les tuyaux HP et BP sont froids( condensation ) au niveau de UE; mais pour une consigne de 22°, l'air qui sort de UI est à la température de l'air ambiant dans la pièce, cad 26°.
Manque de gaz ? coïncidence qu'il manque du gaz sur les 2 UI qui ne fonctionnaient pas à cause de IC2 HS ?
Drôle de coïncidence ...
Pour info, les 4 autres UI fonctionnent bien.
Que puis je faire comme test pour valider le manque de gaz sur ces 2 UI ?
Merci de votre aide.
Dominique
Suite au remplacement de IC2 su la carte d'alim, (Hitachi RAM 130 QH5) les 2 UI concernées fonctionnent, mais ne produisent pas de froid

Le compresseur et le ventilateur tournent bien, les tuyaux HP et BP sont froids( condensation ) au niveau de UE; mais pour une consigne de 22°, l'air qui sort de UI est à la température de l'air ambiant dans la pièce, cad 26°.
Manque de gaz ? coïncidence qu'il manque du gaz sur les 2 UI qui ne fonctionnaient pas à cause de IC2 HS ?
Drôle de coïncidence ...
Pour info, les 4 autres UI fonctionnent bien.
Que puis je faire comme test pour valider le manque de gaz sur ces 2 UI ?
Merci de votre aide.
Dominique
15 juin 2017 à 12:48
Conseils 63 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Décidément, il y a beaucoup de mystères que je ne m'explique pas !!
J'ai fait un test en mettant en marche les 6 UI temp de consigne toutes à 22° ; temp ext 32°.
Les 2 UI incriminées fonctionnent parfaitement avec une temp de sortie d'air à 15° comme les autres !!!
J'ai arrêté les autres UI, puis une des 2 UI "malades". Aussitôt la température de sortie remonte !!
A croire que ces 2 UI (qui sont reliées au même compresseur) fonctionnent mieux en "tandem".
Mystère mystère...
J'ai fait un test en mettant en marche les 6 UI temp de consigne toutes à 22° ; temp ext 32°.
Les 2 UI incriminées fonctionnent parfaitement avec une temp de sortie d'air à 15° comme les autres !!!
J'ai arrêté les autres UI, puis une des 2 UI "malades". Aussitôt la température de sortie remonte !!
A croire que ces 2 UI (qui sont reliées au même compresseur) fonctionnent mieux en "tandem".
Mystère mystère...
15 juin 2017 à 13:55
Conseils 64 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
L'alim dépendant d'IC2 donne donc bien du 35V, mais donne-t-elle du 12V? Cette tension est nécessaire pour activer les électrovannes qui dosent le gaz vers les UI. Vérifiez la tension entre les bornes 1 et 5 de CN40 (carte réparée) ou CN41 (l'autre carte). Il y faut 12V. Tout comme sur R760, que vous connaissez bien.
Cordialement, Dom.
L'alim dépendant d'IC2 donne donc bien du 35V, mais donne-t-elle du 12V? Cette tension est nécessaire pour activer les électrovannes qui dosent le gaz vers les UI. Vérifiez la tension entre les bornes 1 et 5 de CN40 (carte réparée) ou CN41 (l'autre carte). Il y faut 12V. Tout comme sur R760, que vous connaissez bien.
Cordialement, Dom.
15 juin 2017 à 15:00
Conseils 65 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonsoir Dom,
Comment expliquer que ces 2 UI ont un fonctionnement aléatoire ; c'est à dire qu'il faut que je démarre d'autres UI pour que leur électrovanne de gaz (12V) s'ouvre.
Avant d'ouvrir L'UE pour accéder à la carte de puissance, j'aimerai comprendre.
Merci.
Comment expliquer que ces 2 UI ont un fonctionnement aléatoire ; c'est à dire qu'il faut que je démarre d'autres UI pour que leur électrovanne de gaz (12V) s'ouvre.
Avant d'ouvrir L'UE pour accéder à la carte de puissance, j'aimerai comprendre.
Merci.
15 juin 2017 à 19:27
Conseils 66 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Quand j'ai répondu hier, votre post de 13:55 n'était pas encore validé par les modérateurs, donc je ne savais pas le caractère intermittent de la panne. "Aussitôt la température de sortie remonte !!" : est-ce par arrêt du compresseur ou par une action de type fermeture d'électrovanne? Si vous refaites la manip, écoutez les tic-tic dans l'UE quand une autre personne arrête un des 2 splits (ou si le compresseur s'arrête).
On pourrait imaginer qu'une électrovanne ait un problème qui ferait qu'elle écroule le 12V dans certaines positions. Une électrovanne comprend un moteur pas-à-pas avec 4 enroulements. Une fois la machine coupée, déconnectez les CN15/16/17. Pour chaque câble, mesurez les 4 résistances entre les broches 1/2/3/4 et un des 2 communs que sont les 5/6. Les mesures doivent être homogènes sur les 3 vannes.
Cordialement, Dom.
Quand j'ai répondu hier, votre post de 13:55 n'était pas encore validé par les modérateurs, donc je ne savais pas le caractère intermittent de la panne. "Aussitôt la température de sortie remonte !!" : est-ce par arrêt du compresseur ou par une action de type fermeture d'électrovanne? Si vous refaites la manip, écoutez les tic-tic dans l'UE quand une autre personne arrête un des 2 splits (ou si le compresseur s'arrête).
On pourrait imaginer qu'une électrovanne ait un problème qui ferait qu'elle écroule le 12V dans certaines positions. Une électrovanne comprend un moteur pas-à-pas avec 4 enroulements. Une fois la machine coupée, déconnectez les CN15/16/17. Pour chaque câble, mesurez les 4 résistances entre les broches 1/2/3/4 et un des 2 communs que sont les 5/6. Les mesures doivent être homogènes sur les 3 vannes.
Cordialement, Dom.
16 juin 2017 à 07:41
Conseils 67 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Dom,
J'ai fait une série de test :
Sur l'UE inférieure, 3 UI sont raccordées. On les appellera A, B, C.
A&B sont alimentés en 12v par IC2 (que j'ai remplacé).
Quand je démarre A tout seul : Rien.
Quand je démarre B tout seul : Rien.
Si je démarre A+B+C tout fonctionne.
Dans cette config, j’éteins C : A et B fonctionnent.
Puis j’éteins B : J'imagine que l’électrovanne de A, se ferme car la température en sortie de l'UI A monte jusqu’à la TA.
Pourquoi l’électrovanne de A a besoin de B et C pour s'ouvrir ?
Merci pour votre patience.
Cordialement.
Dominique
J'ai fait une série de test :
Sur l'UE inférieure, 3 UI sont raccordées. On les appellera A, B, C.
A&B sont alimentés en 12v par IC2 (que j'ai remplacé).
Quand je démarre A tout seul : Rien.
Quand je démarre B tout seul : Rien.
Si je démarre A+B+C tout fonctionne.
Dans cette config, j’éteins C : A et B fonctionnent.
Puis j’éteins B : J'imagine que l’électrovanne de A, se ferme car la température en sortie de l'UI A monte jusqu’à la TA.
Pourquoi l’électrovanne de A a besoin de B et C pour s'ouvrir ?
Merci pour votre patience.
Cordialement.
Dominique
16 juin 2017 à 13:09
Conseils 68 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
J'ai un souci avec ma clim hitachi RAM55 QH5, un seul des deux splits est alimenté.
J'ai contrôlé au niveau du bornier de l'UE, j'ai 35v sur UI1 et 0V sur UI2.
J'ai aussi fait les contrôles du point 10 qui donnent :
Pour IC2, 0V aux bornes de R760, et 0V aux bornes de R719.
Pour IC1, mesure sur CN3, j'ai bien un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4.
Et sous tension :
* -17V sur la 11 par rapport à la 10 au lieu de +17V, j'ai bien vérifié, fil rouge en 11 et noir en 10.
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -6V sur la 8 par rapport à la 1 au lieu de -5V
* 15V aux bornes de R714
* 35V aux bornes de R713.
Merci de votre aide.
Cordialement.
J'ai un souci avec ma clim hitachi RAM55 QH5, un seul des deux splits est alimenté.
J'ai contrôlé au niveau du bornier de l'UE, j'ai 35v sur UI1 et 0V sur UI2.
J'ai aussi fait les contrôles du point 10 qui donnent :
Pour IC2, 0V aux bornes de R760, et 0V aux bornes de R719.
Pour IC1, mesure sur CN3, j'ai bien un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4.
Et sous tension :
* -17V sur la 11 par rapport à la 10 au lieu de +17V, j'ai bien vérifié, fil rouge en 11 et noir en 10.
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -6V sur la 8 par rapport à la 1 au lieu de -5V
* 15V aux bornes de R714
* 35V aux bornes de R713.
Merci de votre aide.
Cordialement.
22 septembre 2018 à 17:57
Conseils 69 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonsoir BenoitM,
Vos mesures sur IC1 sont normales.
Sur IC2 commencez à mesurer hors tension les résistances R740 et R741.
Ainsi que R747 et R746.
Cordialement, JIMA
Vos mesures sur IC1 sont normales.
Sur IC2 commencez à mesurer hors tension les résistances R740 et R741.
Ainsi que R747 et R746.
Cordialement, JIMA
22 septembre 2018 à 21:33
Conseils 70 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Votre mesure sur les broches 10/11 est bonne, c'est mon post 10 qui a une erreur de signe. :-)
R740 et 741 se mesurent en une fois, car elles sont en //. Lire environ 400 kOhms. Mais sur les RAM, c'est classiquement le STRF qui est HS.
Cordialement, Dom.
Votre mesure sur les broches 10/11 est bonne, c'est mon post 10 qui a une erreur de signe. :-)
R740 et 741 se mesurent en une fois, car elles sont en //. Lire environ 400 kOhms. Mais sur les RAM, c'est classiquement le STRF qui est HS.
Cordialement, Dom.
23 septembre 2018 à 11:12
Conseils 71 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour,
Sur les résistances R740 et R741, je mesure 5 MOhms.
Sur R747, je mesure 0.67 kOhms.
Sur R746, je mesure 0.5 Ohm.
Cordialement, Benoit.
Sur les résistances R740 et R741, je mesure 5 MOhms.
Sur R747, je mesure 0.67 kOhms.
Sur R746, je mesure 0.5 Ohm.
Cordialement, Benoit.
23 septembre 2018 à 19:18
Conseils 72 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonsoir Benoît,
Les résistances R740 et R741 sont grillées elles doivent être remplacées par deux résistances à oxydes métalliques de 820 kOhms, 1/2 watt, 5%.
Cela pour commencer, les deux autres on peut les considérer en bon état.
Cordialement, JIMA
Les résistances R740 et R741 sont grillées elles doivent être remplacées par deux résistances à oxydes métalliques de 820 kOhms, 1/2 watt, 5%.
Cela pour commencer, les deux autres on peut les considérer en bon état.
Cordialement, JIMA
23 septembre 2018 à 21:12
Conseils 73 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
OK Jima.
Avez-vous une idée pour un revendeur ?
Cordialement, Benoit.
Avez-vous une idée pour un revendeur ?
Cordialement, Benoit.
23 septembre 2018 à 22:06
Conseils 74 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Suite à l'achat de mes nouvelles résistances, je recontrôle les anciennes résistances que je viens de dessouder et elles font bien chacune 820 kOhms ?
Je ne comprends pas.
Cordialement, Benoit.
Suite à l'achat de mes nouvelles résistances, je recontrôle les anciennes résistances que je viens de dessouder et elles font bien chacune 820 kOhms ?
Je ne comprends pas.
Cordialement, Benoit.
25 septembre 2018 à 15:43
Conseils 75 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Benoit,
Lorsque vous avez fait votre contrôle, il aurait fallu insister pour percer la couche de vernis, cela arrive.
Je pense que Dom est à l'affût et qu'il va vous donner la méthode de vérifier le STRF et sa préconisation de référence pour le remplacer.
Cordialement, JIMA
Lorsque vous avez fait votre contrôle, il aurait fallu insister pour percer la couche de vernis, cela arrive.
Je pense que Dom est à l'affût et qu'il va vous donner la méthode de vérifier le STRF et sa préconisation de référence pour le remplacer.
Cordialement, JIMA
25 septembre 2018 à 16:15
Conseils 76 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Merci Jima pour la réponse.
J'avais fait mes mesures carte en place, directement sur les pattes des R. En plus j'ai vérifié avec 2 multimètres différents.
C'est possible que ce soit le STRF qui fausse cette mesure... !?
Cordialement, Benoit.
J'avais fait mes mesures carte en place, directement sur les pattes des R. En plus j'ai vérifié avec 2 multimètres différents.
C'est possible que ce soit le STRF qui fausse cette mesure... !?
Cordialement, Benoit.
25 septembre 2018 à 16:23
Conseils 77 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Vous aviez probablement une petite tension résiduelle sur les gros condos (peut-être 1 ou 2V), et cela suffit à fausser la mesure. Nous aurions pu vous dire de dessouder une patte de chaque pour confirmer les valeurs, mais cela m'a (nous a?) échappé.
Le STRF6523 est dispo chez indipc.fr. Bonne alternative au circuit d'origine pas assez robuste.
Cordialement, Domalafu.
Vous aviez probablement une petite tension résiduelle sur les gros condos (peut-être 1 ou 2V), et cela suffit à fausser la mesure. Nous aurions pu vous dire de dessouder une patte de chaque pour confirmer les valeurs, mais cela m'a (nous a?) échappé.
Le STRF6523 est dispo chez indipc.fr. Bonne alternative au circuit d'origine pas assez robuste.
Cordialement, Domalafu.
25 septembre 2018 à 17:07
Conseils 78 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Dom,
Tout s’explique ! :-)
Le STRF6523 dont vous me parlez est une amélioration que vous préconisez pour IC2 à la place du STRF 6667B, c'est bien ça ? Parce qu'il correspond à la référence d'IC1 ?
Cordialement, Benoit.
Tout s’explique ! :-)
Le STRF6523 dont vous me parlez est une amélioration que vous préconisez pour IC2 à la place du STRF 6667B, c'est bien ça ? Parce qu'il correspond à la référence d'IC1 ?
Cordialement, Benoit.
25 septembre 2018 à 17:30
Conseils 79 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Oups, j'ai écrit ça de mémoire et ma mémoire m'a joué un tour.
C'est effectivement le 6654, voir post 58 plus haut. Le 6654 et le 6523 sont dispo chez indipc.fr.
Cordialement, Dom.
C'est effectivement le 6654, voir post 58 plus haut. Le 6654 et le 6523 sont dispo chez indipc.fr.
Cordialement, Dom.
26 septembre 2018 à 08:37
Conseils 80 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour Dom,
Merci pour votre aide.
Juste pour clarifier les choses, pour une clim Hitachi RAM 55 QH 5, le circuit IC1 référence d'origine STRF6523 avec le petit radiateur qui chauffe à bloc à en brunir la carte ainsi que le circuit IC2 référence d'origine STRF6667B avec le gros radiateur sont donc idéalement à remplacer tous les deux par Le STRF6654 ?
Cordialement, Benoit.
Merci pour votre aide.
Juste pour clarifier les choses, pour une clim Hitachi RAM 55 QH 5, le circuit IC1 référence d'origine STRF6523 avec le petit radiateur qui chauffe à bloc à en brunir la carte ainsi que le circuit IC2 référence d'origine STRF6667B avec le gros radiateur sont donc idéalement à remplacer tous les deux par Le STRF6654 ?
Cordialement, Benoit.
26 septembre 2018 à 12:24
Conseils 81 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Absolument.
Le 6523 peut gérer 120W, le 6654 190W. Ce qui fait la différence dans la fratrie, c'est la dimension du transistor hacheur. Plus il est gros, moins il va chauffer, à puissance fournie constante. Pour le 6667, je n'ai jamais réussi à trouver sa puissance dans aucun document.
Le 6523 peut gérer 120W, le 6654 190W. Ce qui fait la différence dans la fratrie, c'est la dimension du transistor hacheur. Plus il est gros, moins il va chauffer, à puissance fournie constante. Pour le 6667, je n'ai jamais réussi à trouver sa puissance dans aucun document.
26 septembre 2018 à 14:25
Conseils 82 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Entendu.
Je confirme que c’est bien IC2 qui est HS suite à un essai avec un STRF6523 que j'avais sous le coude et installé à sa place. Contrôle du 12VDC et du 35VDC sur la carte OK et essai du groupe en froid sur les 2 splits OK.
Plus qu'à commander tout çà pour remettre la carte en ligne.
Merci beaucoup pour le coup de main.
Je confirme que c’est bien IC2 qui est HS suite à un essai avec un STRF6523 que j'avais sous le coude et installé à sa place. Contrôle du 12VDC et du 35VDC sur la carte OK et essai du groupe en froid sur les 2 splits OK.

Plus qu'à commander tout çà pour remettre la carte en ligne.
Merci beaucoup pour le coup de main.

26 septembre 2018 à 16:43
Conseils 83 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour à tous.
Anthony, ingénieur électronique embarquée.
Je déterre ce post car, comme beaucoup apparemment, mon groupe extérieur Hitachi RAM (65 QH pour moi) est HS.
Un tech est passé => Carte de puissance HS => 850€ :/
En vue de l'expertise conséquente des membres du forum je vais tenter de suivre vos process et dépanner mon groupe.
J'aime bien bosser avec les schémas sous les yeux, serait-il possible qu'un membre m'envoie la schématique de la carte de puissance RAM 65QH ?
Je serai ravie d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous aider en retour pour le dépannage de vos machines, si vous avez des questions d'ordre électronique (avec schémas si possible :) )
Merci de votre aide.
A+
Anthony, ingénieur électronique embarquée.
Je déterre ce post car, comme beaucoup apparemment, mon groupe extérieur Hitachi RAM (65 QH pour moi) est HS.
Un tech est passé => Carte de puissance HS => 850€ :/
En vue de l'expertise conséquente des membres du forum je vais tenter de suivre vos process et dépanner mon groupe.
J'aime bien bosser avec les schémas sous les yeux, serait-il possible qu'un membre m'envoie la schématique de la carte de puissance RAM 65QH ?
Je serai ravie d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous aider en retour pour le dépannage de vos machines, si vous avez des questions d'ordre électronique (avec schémas si possible :) )
Merci de votre aide.
A+
01 août 2019 à 11:39
Conseils 84 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Copiez/collez dans un moteur : "hitachi ram-55qh5 service elektrotanya".
Goudleuk, Dom.
Copiez/collez dans un moteur : "hitachi ram-55qh5 service elektrotanya".
Goudleuk, Dom.
01 août 2019 à 13:13
Conseils 85 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Hello Dom !
Whaa TOP ! Mercii ;)
Je vous tiendrais au courant de l'avancée. :)
A+
Whaa TOP ! Mercii ;)
Je vous tiendrais au courant de l'avancée. :)
A+
01 août 2019 à 13:53
Conseils 86 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
J'ai ma clim Hitachi RAC-50YH5 qui ne fonctionne plus, malgré intervention du réparateur qui a essayé de changer le ventilateur extérieur, mais cela n'a rien donné.
En désespoir de cause, il m'a dit que cela venait de la carte électronique et m'a proposé un devis à 2700€ pour changer ma clim entière.
J'ai démonté la carte et l'on voit nettement des traces bruns foncés sur trois composants :
- Le IC901 qui n'est autre qu'un STR F6523
- Deux diodes Zener ZD901 et ZD 902 identifiées comme HZ12CPTK dans la doc que j'ai trouvé en ligne page 39 du manuel (schéma de la PWB main)
J'ai commandé un STR F6523 et un STR6654 comme conseillé, mais je n'ai pas trouvé de diode Zener correspondant à cette référence.
Quelqu'un aurait-il plus de précision sur ces deux Zener ?
J'ai des photos de la carte recto verso à disposition ainsi que le schéma du circuit électronique.
Les deux Zener sont monté en série et encore en série avec une résistance de 270 Ohm, sans utilisation du point intermédiaire, je ne comprends pas bien l'intérêt de ce montage.
Je trouve Dom-Aom super fort sur les clims !
Je poste ici, même si le sujet est ancien car il est indiqué par le moteur de recherche pour une recherche avec "STR F6523 ", même si ma clim est du modèle RAC-50YH5.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai ma clim Hitachi RAC-50YH5 qui ne fonctionne plus, malgré intervention du réparateur qui a essayé de changer le ventilateur extérieur, mais cela n'a rien donné.
En désespoir de cause, il m'a dit que cela venait de la carte électronique et m'a proposé un devis à 2700€ pour changer ma clim entière.
J'ai démonté la carte et l'on voit nettement des traces bruns foncés sur trois composants :
- Le IC901 qui n'est autre qu'un STR F6523
- Deux diodes Zener ZD901 et ZD 902 identifiées comme HZ12CPTK dans la doc que j'ai trouvé en ligne page 39 du manuel (schéma de la PWB main)
J'ai commandé un STR F6523 et un STR6654 comme conseillé, mais je n'ai pas trouvé de diode Zener correspondant à cette référence.
Quelqu'un aurait-il plus de précision sur ces deux Zener ?
J'ai des photos de la carte recto verso à disposition ainsi que le schéma du circuit électronique.
Les deux Zener sont monté en série et encore en série avec une résistance de 270 Ohm, sans utilisation du point intermédiaire, je ne comprends pas bien l'intérêt de ce montage.
Je trouve Dom-Aom super fort sur les clims !
Je poste ici, même si le sujet est ancien car il est indiqué par le moteur de recherche pour une recherche avec "STR F6523 ", même si ma clim est du modèle RAC-50YH5.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 janvier 2022 à 18:52
Conseils 87 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Bonjour.
Ménon ménon, pas si fort que ça, mais sur Hitachi les docs sont idéales, ça aide à aider!...
Vos zener sont des 12V, elles sont là pour générer une consommation minimum sur le 35V. Il reste sur la 270 ohms environ 11V, pour faire passer 40mA. Les zener chauffent donc à hauteur de 0.5W, et il est normal qu'elles brunissent le circuit. Elles sont probablement toujours bonnes, à tester en mode "test de diodes".
Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS.
Si le ventilateur était HS, alors il faut vérifier R917 sur la carte, il arrive que la mort du ventilo implique sa mort à elle. Attention à ne JAMAIS enlever ou remettre le câble du ventilo avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.
Ménon ménon, pas si fort que ça, mais sur Hitachi les docs sont idéales, ça aide à aider!...
Vos zener sont des 12V, elles sont là pour générer une consommation minimum sur le 35V. Il reste sur la 270 ohms environ 11V, pour faire passer 40mA. Les zener chauffent donc à hauteur de 0.5W, et il est normal qu'elles brunissent le circuit. Elles sont probablement toujours bonnes, à tester en mode "test de diodes".
Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS.
Si le ventilateur était HS, alors il faut vérifier R917 sur la carte, il arrive que la mort du ventilo implique sa mort à elle. Attention à ne JAMAIS enlever ou remettre le câble du ventilo avec l'UE sous tension. Mort du ventilo quasi assurée.
05 janvier 2022 à 10:20
Conseils 88 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Effectivement R917 est mesurée,dans le circuit, à 83 kOhm, or sa valeur est 3.3 Ohm sur le schéma Hitachi ...
La mesure dans le circuit ne peut que diminuer la valeur de la résistance, car elle peut éventuellement permettre le passage d'un courant supplémentaire. Ici c'est beaucoup plus, donc la résistance semble bel et bien grillée.
Les diodes zener ... sont difficiles à tester dans le circuit. En direct, c'est "Hors limite", ce qui est normal, en inverse je lis 1000 et quelque, je ne comprends pas trop (en utilisant le mode "diode" d'un multimètre à 10 euros).
La mesure dans le circuit ne peut que diminuer la valeur de la résistance, car elle peut éventuellement permettre le passage d'un courant supplémentaire. Ici c'est beaucoup plus, donc la résistance semble bel et bien grillée.
Les diodes zener ... sont difficiles à tester dans le circuit. En direct, c'est "Hors limite", ce qui est normal, en inverse je lis 1000 et quelque, je ne comprends pas trop (en utilisant le mode "diode" d'un multimètre à 10 euros).
10 janvier 2022 à 21:02
Conseils 89 dépannage climatisation bricovideo.com
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
Euh... va falloir penser à changer de pseudo...
- "La mesure dans le circuit ne peut que diminuer la valeur de la résistance". Faux : pour les résistances élevées, une tension résiduelle sur le circuit (condo, pile...) peut augmenter ou diminuer la valeur lue.
- "car elle peut éventuellement permettre le passage d'un courant supplémentaire" : mal exprimé!
- "Les diodes zener sont difficiles à tester dans le circuit" ; pour savoir précisément leur tension zener, oui, mais ici c'est juste pour voir si elles réagissent comme des diodes. Elles sont donc toujours bonnes, comme prévu. Il est rarissime qu'une tension de zener évolue.
- "En direct, c'est "Hors limite", ce qui est normal" : ben non, en direct le courant passe. C'est en inverse qu'on affiche hors limite.
Bon c'était ma minute vache!... :-)
Bref, je répète : "Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS."
- "La mesure dans le circuit ne peut que diminuer la valeur de la résistance". Faux : pour les résistances élevées, une tension résiduelle sur le circuit (condo, pile...) peut augmenter ou diminuer la valeur lue.
- "car elle peut éventuellement permettre le passage d'un courant supplémentaire" : mal exprimé!
- "Les diodes zener sont difficiles à tester dans le circuit" ; pour savoir précisément leur tension zener, oui, mais ici c'est juste pour voir si elles réagissent comme des diodes. Elles sont donc toujours bonnes, comme prévu. Il est rarissime qu'une tension de zener évolue.
- "En direct, c'est "Hors limite", ce qui est normal" : ben non, en direct le courant passe. C'est en inverse qu'on affiche hors limite.
Bon c'était ma minute vache!... :-)
Bref, je répète : "Carte en place et machine sous tension, vous devez avoir 35V en sortie d'UE vers l'UI, et 12V sur chaque diode. Sinon, effectivement le STRF a des chances d'être HS."
10 janvier 2022 à 23:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 7. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 8. Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
- N°8752 : Bonjour. J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80. Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat. Pouvez-vous me...
- 9. Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5
- N°4951 : Bonjour. Je suis un particulier en détresse :sad: panne de clim sans notice et avec un installateur injoignable en août... Le défaut 2 unités intérieures gainables en panne sur les 4. Elles fonctionnaient sur le même groupe...
- 10. Panne clim Hitachi RAM-90QH5
- N°5118 : Bonjour, À quelques mois d'intervalle mes deux UEs sont tombées en panne. À priori la même panne. Le voyant de la pendule orange clignote régulièrement 4 fois sur mes sept UI (rak-25QH8 / RAK-50QH8) au bout d'un moment...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite