Bonjour,

Cela fait 5 ans que j'ai ce problème de régulation et je n'ai jamais trouvé de solution "miracle" (Question 6643).
En déplaçant la sonde du split vers l'avant, dans la limite de sa longueur, y a-t-il eu une amélioration depuis ces dernières années ? Merci.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour,

smile Afin d'enlever le doute sur les climatiseurs Airton, j'apporte une réponse à la question N°13 :
- Voici le mail adressé ce matin à Airton bien présent tout au long de mon (mes) problème(s) de fonctionnement, mise route climatiseur mono split neuf.

Bonjour,
Bien reçu la double sonde hier (14/12/2020) et je vous remercie pour la rapidité : de suite je l'ai montée, et je me suis vite rendu compte au démontage que les 2 sondes étaient bien présentes ! Photo.
- La jaune GL15K bien présente, mais comme je le pensais pas au bon endroit dans le cas d'une installation de l'unité intérieure avec les tuyaux d'alimentation à DROITE.
- Alimentation en sortie ARRIÈRE ou à GAUCHE comme ma 1ère clim c'est bon !
- Tout marche maintenant normalement : l'unité intérieure démarre à toutes températures affichées, et l'unité extérieure tourne au bon rythme.

Je conclus alors la fin de l'installation de mon climatiseur. Je reste satisfait d'Airton !
Cordialement.


Voilà : pour moi Airton c'est du bon climatiseur "pas cher" à l'achat, bien fabriqué, et pas cher à l'installation, un SAV réactif. Tout "bricoleur" à la maison peut en installer, pas de manipulation de gaz, on raccorde et on ouvre les vannes. smile
Les pannes ? Comme toutes les marques certainement, il peut y avoir des pannes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sondes climatisation Airton

15 décembre 2020 à 10:37
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Publicité

Bonjour.
Je viens de vérifier : j'ai enlevé les filtres, sur l'échangeur il n'y a rien, pas de sonde !

S'il y en a une (sonde), elle ne peut se trouver qu'à l'intérieur proche de la carte que j'aperçois et plus "grave" tout proche des tuyaux de liaison avec l'UE. Photo.
- Cette UI clim (N°2) la sortie des tuyaux sous gaine se fait par la droite et dégage une température pouvant être de 25°. Si je fais fonctionner en froid, la température redescend à 19° sur la gaine, ensuite sur mode chaud la clim va démarrer facilement à 23°, et s'arrêter très vite dès la remontée en °.
- Ma première clim les tuyaux de liaison arrivent par la gauche sous gaine : ce n'est que plus favorable pour une meilleure régulation la sonde (là il y en à une) se trouve en extérieur et à droite.
Avant même leur avoir expliqué l'absence de sonde apparente, le SAV Airton doit m'envoyer une sonde de remplacement.
Il y a du démontage (ensemble du capot) pour accéder à la connexion sur la carte ?
Airton mad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
recherche sonde clim Airton

11 décembre 2020 à 10:30
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Tout est dans le titre Clim Airton : pas de sonde et pas de régulation ! Démarrage obligatoire climatiseur 28°.
Pas de sonde d'ambiance "apparente" comme sur mon premier climatiseur (2019) : logée entre Filtre/capot de l'UI.
Je vous met 2 photos.
Où et comment trouver l'emplacement pour connecter cette sonde que j'attends du SAV ?
Airton huffylol c'est bien du neuf-neuf !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
connecter sonde clim Airtonpas de sonde apparente clim Airton

10 décembre 2020 à 20:51
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Bonjour,

Ce matin:
Température ambiante 20°
Mise en marche à 28° puis je redescend immédiatement à 24°>>>ca marche très bien 1 heures puis s'arrête à la température ambiante 22,5°>>>mais ne redémarre pas arrivé à 20°>>> je remet à 28°>>> la clim redémarre parfaitement et là je laisse sur cette température affichée 28°>>> ca marchera toute la journée sans arrêt, la température ambiante arrivera facilement et rapidement à 24/25°sans aucun autre moyen de chauffage!

Je reviens vers: Dom-Aom, smile Vous êtes bien dans le vrai vous me dites plus en haut "Comme je le disais plus haut, je verrais plutôt un problème dans l'UI ou sa sonde d'ambiance : on dirait bien tout de même que la prise de température est décalée."

smile Cette sonde est installée où dans l'UI ? Du travail de démontage ?

Je vais alors essayer de récupérer cette sonde au SAV Airton. mad
Par une Température extérieur de 0/+2° je ne vois plus de formation de givre sur l'UE shocked

Merci de votre réponse. shy
Airton ne répond plus à mes email tittertitter
09 décembre 2020 à 10:05
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai du nouveau sur ce climatiseur récalcitrant. sweat
Hier soir j'ai voulu remettre en route avec les 28° "obligatoire" : le code d'erreur L3 s'est affiché très rapidement, je répète L3 smile (photo)

Sur la documentation Airton que je possède L3 n'existe pas. tittertitter
E3 oui : défaut sonde température tuyau unité extérieure.
Tout en n'étant pas un professionnel "frigoriste" j'ai su changer la carte électronique biggrin je n'y vois pas d'erreurs possibles (photo).

Pour cette raison, j'arrive à un stade où je vois "le compteur" tout proche, le perturbateur. J'en suis en 6 mois au 2ème ensemble installé sur cette chaise + une carte électronique.

Je viens de recontacter de nouveau Airton mais !
- Le dernier contact était shocked : Nous pourrions vous fournir la carte électronique puisque votre voisin frigoriste semble être certain d'un problème sur cet élément, toutefois, si le changement de carte ne donnait aucun résultat, cela confirmera que le matériel est inadapté à vos besoins.
C'est une réponse facile pour se sortir de "leurs galères". shockedmad

huffy Cette carte électronique a très bien fonctionné 15/20 minutes. Puis subitement arrêt !
Vous avez une réponse suite à ce code d'erreur L3 ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim Airton code erreurs l3changement carte électronique clim Airton

08 décembre 2020 à 09:19
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

J'ai contacté Airton.shop pour expliquer mes problèmes sur ce nouvel ensemble de remplacement clim : Ils m'ont fait adresser une carte de l'UE par le SAV Fullmoon.
Je viens de la changer cette carte : à la remise en route tout à fonctionner correctement 15 minutes !
Ensuite arrêt obligatoire et redémarrage par les 28° "obligatoire", et en redescendant je peux réduire à 25°.

QUE SE PASSE T'IL ?
Le compteur électrique tout proche n'en serait-il pas le responsable ? Voir photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
clim Airton proche du compteur électrique

07 décembre 2020 à 17:27
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Bonjour Dom-Aom. biggrin Vous m'écrivez :
Citation :
Deux personnes vous ont déjà répondu. Au lieu de créer une nouvelle question identique, il serait bien plus productif de suivre celles que vous avez déjà initiées !!
Un grand merci, les réponses je ne sais pas les trouver ! Vous êtes un expérimenté ? Moi pas, je cherche à comprendre. titter
07 décembre 2020 à 14:05
forum consulter ce sujet Sondes climatiseur unité intérieure Airton

Bonjour,

J'ai 2 ensembles : une près de 2 ans tout nickel. Mode chaud/froid.
- La N°2 installée en juin a été changée 2 mois plus tard : plus de chaud en sortie.
- La remplaçante N°2 bis : problème de givrage/dégivrage/redémarrage : j'ai reçu la carte de l'UE pour changer.
- Je régule mal la température : démarrage presque obligatoire à 27/28° ensuite je peux redescendre à 24° progressivement, sinon elle s'arrête : j'aimerais bien avoir un avis du forum avant de contacter Airton.

Climatiseur Réf 409682 - Type SMVH098-2A2A3NH(0)
Où se trouve la sonde de l'unité intérieure sur Airton ?
Merci. sweat
06 décembre 2020 à 16:13
forum consulter ce sujet Sondes climatiseur unité intérieure Airton

La clim neuve est bien arrivée en 5 jours lol
Aussitôt mise en place : et déjà je recontacte Airton.shop à température 4/5° ou négative elle givre (ce qui est normal), elle se met en arrêt pour dégivrer, a du mal à démarrer mais non elle s'arrête.
J'use de tous mes moyens, rien à faire.
Un frigoriste local intervient et m'annonce très certainement la carte de la PAC ou UE. Une diode de couleur orange clignote plus ou moins vite ou reste en arrêt.
Airton.shop très réactif m'adresse par le SAV une carte neuve reçue très rapidement.

Carte neuve Fullmoon : photo.
Elle parait facile à monter, y a t'il des précautions à prendre ? ou faut-il le frigoriste ?
Merci. sweat

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacement carte clim Airtonremplacer carte clim Airton


05 décembre 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI

Le SAV Airton Fullmon vient de m'indiquer que l'erreur E0 signifie un problème de gaz.
Le 08/10/2020 elle est bien partie au SAV et n'est jamais revenue : remplacée par une neuve ! huffybiggrinshocked
05 décembre 2020 à 15:43
forum consulter ce sujet Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI

Bonjour,
La photo était d'un grand format, j'ai réduit en souhaitant qu'elle passe !
Par la même occasion : la sonde capteur de température ne serait pas dans le boitier affichant (photo) 25° qui se trouve derrière ce capot de l'unité intérieure ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème régulation clim Airtoncarte unité extérieure clim Airton

04 décembre 2020 à 09:30
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Carte électronique P-A-C Airton - En lisant quelques indications sur forums spécialisés : j'ai regardé cette carte, une diode de couleur orange reste fixe, ou clignote lentement ou plus rapidement suivant l'état de marche !

Avez-vous la signification de cette diode couleur orange (photo) ?
Est-ce compliqué pour démonter et changer cette carte ?
Ce ne serait pas plutôt une sonde qui bloquerait cette régulation correcte ?
Où se trouvent les sondes dans l'ensemble climatiseur ? J'en aperçois une proche de cette carte électronique et en appui sur la grille de l'évaporateur.
biggrin AH ! Si je trouvais une personne pour me renseigner : je suis un vieux bricoleur qui n'y connait rien en électronique. sleepy
Merci.
03 décembre 2020 à 20:45
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Bonjour.

Problème clim Airton 409682 - Type SMVH098-2A2A3NH(0)
- Cet ensemble climatiseur reçu le 20/11/2020 fonctionne très mal :[/b] à la mise en route il faut obligatoirement afficher 28° voire 31°, ensuite je ne peux pas réguler la température en descendant en dessous de 25° car tout s'arrête, et compliqué pour faire redémarrer.
- A température positive +2°, +3° ou négative, il givre (normal) mais dégivre "mal" et a du mal à redémarrer ou pas du tout. lol
- J'ai déjà un ensemble Airton qui fonctionne à merveille.
Merci pour vos réponses.
03 décembre 2020 à 17:49
forum consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°

Le SAV AIRTON FULLMON vient de m'indiquer que l'erreur E0 signifie un problème de gaz !
Bon, ma clim de 2 mois va donc repartir dans leur atelier.
Je m'attendais à une carte électronique ! Les tuyaux GAZ étant très chauds... Je fais confiance.
05 octobre 2020 à 16:46
forum consulter ce sujet Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI