Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6643
Question Dépannage Climatisation : Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour.
Problème clim Airton 409682 - Type SMVH098-2A2A3NH(0)
- Cet ensemble climatiseur reçu le 20/11/2020 fonctionne très mal :[/b] à la mise en route il faut obligatoirement afficher 28° voire 31°, ensuite je ne peux pas réguler la température en descendant en dessous de 25° car tout s'arrête, et compliqué pour faire redémarrer.
- A température positive +2°, +3° ou négative, il givre (normal) mais dégivre "mal" et a du mal à redémarrer ou pas du tout.
- J'ai déjà un ensemble Airton qui fonctionne à merveille.
Merci pour vos réponses.
Problème clim Airton 409682 - Type SMVH098-2A2A3NH(0)
- Cet ensemble climatiseur reçu le 20/11/2020 fonctionne très mal :[/b] à la mise en route il faut obligatoirement afficher 28° voire 31°, ensuite je ne peux pas réguler la température en descendant en dessous de 25° car tout s'arrête, et compliqué pour faire redémarrer.
- A température positive +2°, +3° ou négative, il givre (normal) mais dégivre "mal" et a du mal à redémarrer ou pas du tout.

- J'ai déjà un ensemble Airton qui fonctionne à merveille.
Merci pour vos réponses.
03 décembre 2020 à 17:49
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Carte électronique P-A-C Airton - En lisant quelques indications sur forums spécialisés : j'ai regardé cette carte, une diode de couleur orange reste fixe, ou clignote lentement ou plus rapidement suivant l'état de marche !
Avez-vous la signification de cette diode couleur orange (photo) ?
Est-ce compliqué pour démonter et changer cette carte ?
Ce ne serait pas plutôt une sonde qui bloquerait cette régulation correcte ?
Où se trouvent les sondes dans l'ensemble climatiseur ? J'en aperçois une proche de cette carte électronique et en appui sur la grille de l'évaporateur.
AH ! Si je trouvais une personne pour me renseigner : je suis un vieux bricoleur qui n'y connait rien en électronique. 
Merci.
Avez-vous la signification de cette diode couleur orange (photo) ?
Est-ce compliqué pour démonter et changer cette carte ?
Ce ne serait pas plutôt une sonde qui bloquerait cette régulation correcte ?
Où se trouvent les sondes dans l'ensemble climatiseur ? J'en aperçois une proche de cette carte électronique et en appui sur la grille de l'évaporateur.


Merci.
03 décembre 2020 à 20:45
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
03 décembre 2020 à 22:14
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour,
La photo était d'un grand format, j'ai réduit en souhaitant qu'elle passe !
Par la même occasion : la sonde capteur de température ne serait pas dans le boitier affichant (photo) 25° qui se trouve derrière ce capot de l'unité intérieure ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La photo était d'un grand format, j'ai réduit en souhaitant qu'elle passe !
Par la même occasion : la sonde capteur de température ne serait pas dans le boitier affichant (photo) 25° qui se trouve derrière ce capot de l'unité intérieure ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 décembre 2020 à 09:30
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour.
J'ai attendu votre photo pour vous répondre, car je n'arrivais pas à discerner si vous parliez de la carte UI ou UE (unité ext). Clairement, la carte est donc celle de l'UE.
D'une manière générale, c'est l'UI qui décide de mettre l'UE en marche. S'il faut grimper à 28/30° pour déclencher une mise en route, c'est donc à priori dans l'UI qu'il y a un problème. Par contre un dégivrage incomplet indiquerait plutôt un dysfonctionnement UE...
La sonde d'ambiance (jouant le rôle d'un thermostat) est souvent clipsée sur les ailettes de l'échangeur de l'UI. Mais pas toujours, voir question 2322, réponses 26 à 32.
Evitez de parler d'évaporateur ou de condenseur, car les rôles s'inversent suivant qu'on est en mode chaud ou froid. Préférer "échangeur".
J'ai attendu votre photo pour vous répondre, car je n'arrivais pas à discerner si vous parliez de la carte UI ou UE (unité ext). Clairement, la carte est donc celle de l'UE.
D'une manière générale, c'est l'UI qui décide de mettre l'UE en marche. S'il faut grimper à 28/30° pour déclencher une mise en route, c'est donc à priori dans l'UI qu'il y a un problème. Par contre un dégivrage incomplet indiquerait plutôt un dysfonctionnement UE...
La sonde d'ambiance (jouant le rôle d'un thermostat) est souvent clipsée sur les ailettes de l'échangeur de l'UI. Mais pas toujours, voir question 2322, réponses 26 à 32.
Evitez de parler d'évaporateur ou de condenseur, car les rôles s'inversent suivant qu'on est en mode chaud ou froid. Préférer "échangeur".
04 décembre 2020 à 10:09
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour, vous parlez de difficultés pour le dégivrage, signe de manque de gaz.
06 décembre 2020 à 11:23
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
J'ai contacté Airton.shop pour expliquer mes problèmes sur ce nouvel ensemble de remplacement clim : Ils m'ont fait adresser une carte de l'UE par le SAV Fullmoon.
Je viens de la changer cette carte : à la remise en route tout à fonctionner correctement 15 minutes !
Ensuite arrêt obligatoire et redémarrage par les 28° "obligatoire", et en redescendant je peux réduire à 25°.
QUE SE PASSE T'IL ?
Le compteur électrique tout proche n'en serait-il pas le responsable ? Voir photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de la changer cette carte : à la remise en route tout à fonctionner correctement 15 minutes !
Ensuite arrêt obligatoire et redémarrage par les 28° "obligatoire", et en redescendant je peux réduire à 25°.
QUE SE PASSE T'IL ?
Le compteur électrique tout proche n'en serait-il pas le responsable ? Voir photo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 décembre 2020 à 17:27
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour.
Je doute fort que le compteur, même si c'est un Linky, y soit pour quelque chose. Comme je le disais plus haut, je verrais plutôt un problème dans l'UI ou sa sonde d'ambiance : on dirait bien tout de même que la prise de température est décalée.
A savoir : certaines actions sur la télécommande ont une durée d'action minimale de 3 minutes en général. Exemple, si vous démarrez la clim en montant sa température, et que vous la rebaissez immédiatement, la clim va tourner au moins 3 minutes.
Je doute fort que le compteur, même si c'est un Linky, y soit pour quelque chose. Comme je le disais plus haut, je verrais plutôt un problème dans l'UI ou sa sonde d'ambiance : on dirait bien tout de même que la prise de température est décalée.
A savoir : certaines actions sur la télécommande ont une durée d'action minimale de 3 minutes en général. Exemple, si vous démarrez la clim en montant sa température, et que vous la rebaissez immédiatement, la clim va tourner au moins 3 minutes.
08 décembre 2020 à 08:15
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai du nouveau sur ce climatiseur récalcitrant.
Hier soir j'ai voulu remettre en route avec les 28° "obligatoire" : le code d'erreur L3 s'est affiché très rapidement, je répète L3
(photo)
Sur la documentation Airton que je possède L3 n'existe pas.

E3 oui : défaut sonde température tuyau unité extérieure.
Tout en n'étant pas un professionnel "frigoriste" j'ai su changer la carte électronique
je n'y vois pas d'erreurs possibles (photo).
Pour cette raison, j'arrive à un stade où je vois "le compteur" tout proche, le perturbateur. J'en suis en 6 mois au 2ème ensemble installé sur cette chaise + une carte électronique.
Je viens de recontacter de nouveau Airton mais !
- Le dernier contact était
: Nous pourrions vous fournir la carte électronique puisque votre voisin frigoriste semble être certain d'un problème sur cet élément, toutefois, si le changement de carte ne donnait aucun résultat, cela confirmera que le matériel est inadapté à vos besoins.
C'est une réponse facile pour se sortir de "leurs galères".

Cette carte électronique a très bien fonctionné 15/20 minutes. Puis subitement arrêt !
Vous avez une réponse suite à ce code d'erreur L3 ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai du nouveau sur ce climatiseur récalcitrant.

Hier soir j'ai voulu remettre en route avec les 28° "obligatoire" : le code d'erreur L3 s'est affiché très rapidement, je répète L3

Sur la documentation Airton que je possède L3 n'existe pas.


E3 oui : défaut sonde température tuyau unité extérieure.
Tout en n'étant pas un professionnel "frigoriste" j'ai su changer la carte électronique

Pour cette raison, j'arrive à un stade où je vois "le compteur" tout proche, le perturbateur. J'en suis en 6 mois au 2ème ensemble installé sur cette chaise + une carte électronique.
Je viens de recontacter de nouveau Airton mais !
- Le dernier contact était

C'est une réponse facile pour se sortir de "leurs galères".



Vous avez une réponse suite à ce code d'erreur L3 ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 décembre 2020 à 09:19
Réponse 9 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour,
Ce matin:
Température ambiante 20°
Mise en marche à 28° puis je redescend immédiatement à 24°>>>ca marche très bien 1 heures puis s'arrête à la température ambiante 22,5°>>>mais ne redémarre pas arrivé à 20°>>> je remet à 28°>>> la clim redémarre parfaitement et là je laisse sur cette température affichée 28°>>> ca marchera toute la journée sans arrêt, la température ambiante arrivera facilement et rapidement à 24/25°sans aucun autre moyen de chauffage!
Je reviens vers: Dom-Aom,
Vous êtes bien dans le vrai vous me dites plus en haut "Comme je le disais plus haut, je verrais plutôt un problème dans l'UI ou sa sonde d'ambiance : on dirait bien tout de même que la prise de température est décalée."
Cette sonde est installée où dans l'UI ? Du travail de démontage ?
Je vais alors essayer de récupérer cette sonde au SAV Airton.
Par une Température extérieur de 0/+2° je ne vois plus de formation de givre sur l'UE
Merci de votre réponse.
Airton ne répond plus à mes email

Ce matin:
Température ambiante 20°
Mise en marche à 28° puis je redescend immédiatement à 24°>>>ca marche très bien 1 heures puis s'arrête à la température ambiante 22,5°>>>mais ne redémarre pas arrivé à 20°>>> je remet à 28°>>> la clim redémarre parfaitement et là je laisse sur cette température affichée 28°>>> ca marchera toute la journée sans arrêt, la température ambiante arrivera facilement et rapidement à 24/25°sans aucun autre moyen de chauffage!
Je reviens vers: Dom-Aom,


Je vais alors essayer de récupérer cette sonde au SAV Airton.

Par une Température extérieur de 0/+2° je ne vois plus de formation de givre sur l'UE

Merci de votre réponse.

Airton ne répond plus à mes email


09 décembre 2020 à 10:05
Réponse 10 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Voir réponse 4.
09 décembre 2020 à 11:33
Réponse 11 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Tout est dans le titre Clim Airton : pas de sonde et pas de régulation ! Démarrage obligatoire climatiseur 28°.
Pas de sonde d'ambiance "apparente" comme sur mon premier climatiseur (2019) : logée entre Filtre/capot de l'UI.
Je vous met 2 photos.
Où et comment trouver l'emplacement pour connecter cette sonde que j'attends du SAV ?
Airton
c'est bien du neuf-neuf !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pas de sonde d'ambiance "apparente" comme sur mon premier climatiseur (2019) : logée entre Filtre/capot de l'UI.
Je vous met 2 photos.
Où et comment trouver l'emplacement pour connecter cette sonde que j'attends du SAV ?
Airton


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 décembre 2020 à 20:51
Réponse 12 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour.
Pour moi, la sonde est toujours au dessus de l'échangeur, mais SOUS les filtres (comme sur mes clims). Je pense qu'il faut les enlever pour apercevoir le câble et la sonde.
Pour moi, la sonde est toujours au dessus de l'échangeur, mais SOUS les filtres (comme sur mes clims). Je pense qu'il faut les enlever pour apercevoir le câble et la sonde.
11 décembre 2020 à 07:58
Réponse 13 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour.
Je viens de vérifier : j'ai enlevé les filtres, sur l'échangeur il n'y a rien, pas de sonde !
S'il y en a une (sonde), elle ne peut se trouver qu'à l'intérieur proche de la carte que j'aperçois et plus "grave" tout proche des tuyaux de liaison avec l'UE. Photo.
- Cette UI clim (N°2) la sortie des tuyaux sous gaine se fait par la droite et dégage une température pouvant être de 25°. Si je fais fonctionner en froid, la température redescend à 19° sur la gaine, ensuite sur mode chaud la clim va démarrer facilement à 23°, et s'arrêter très vite dès la remontée en °.
- Ma première clim les tuyaux de liaison arrivent par la gauche sous gaine : ce n'est que plus favorable pour une meilleure régulation la sonde (là il y en à une) se trouve en extérieur et à droite.
Avant même leur avoir expliqué l'absence de sonde apparente, le SAV Airton doit m'envoyer une sonde de remplacement.
Il y a du démontage (ensemble du capot) pour accéder à la connexion sur la carte ?
Airton
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de vérifier : j'ai enlevé les filtres, sur l'échangeur il n'y a rien, pas de sonde !
S'il y en a une (sonde), elle ne peut se trouver qu'à l'intérieur proche de la carte que j'aperçois et plus "grave" tout proche des tuyaux de liaison avec l'UE. Photo.
- Cette UI clim (N°2) la sortie des tuyaux sous gaine se fait par la droite et dégage une température pouvant être de 25°. Si je fais fonctionner en froid, la température redescend à 19° sur la gaine, ensuite sur mode chaud la clim va démarrer facilement à 23°, et s'arrêter très vite dès la remontée en °.
- Ma première clim les tuyaux de liaison arrivent par la gauche sous gaine : ce n'est que plus favorable pour une meilleure régulation la sonde (là il y en à une) se trouve en extérieur et à droite.
Avant même leur avoir expliqué l'absence de sonde apparente, le SAV Airton doit m'envoyer une sonde de remplacement.
Il y a du démontage (ensemble du capot) pour accéder à la connexion sur la carte ?
Airton

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 décembre 2020 à 10:30
Réponse 14 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
En réponse 4 je vous donnais un lien pour voir des emplacements possibles de sondes. En particulier photo 3 de la réponse 29. La sonde est le composant rouge au milieu de la photo.
Vous verrez bien l'aspect de la sonde que vous allez recevoir. Il se peut qu'il y ait du démontage. Je n'ai jamais ouvert d'Airton...
Vous verrez bien l'aspect de la sonde que vous allez recevoir. Il se peut qu'il y ait du démontage. Je n'ai jamais ouvert d'Airton...
11 décembre 2020 à 11:46
Réponse 15 du forum climatisation
Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
Bonjour,
Afin d'enlever le doute sur les climatiseurs Airton, j'apporte une réponse à la question N°13 :
- Voici le mail adressé ce matin à Airton bien présent tout au long de mon (mes) problème(s) de fonctionnement, mise route climatiseur mono split neuf.
Bonjour,
Bien reçu la double sonde hier (14/12/2020) et je vous remercie pour la rapidité : de suite je l'ai montée, et je me suis vite rendu compte au démontage que les 2 sondes étaient bien présentes ! Photo.
- La jaune GL15K bien présente, mais comme je le pensais pas au bon endroit dans le cas d'une installation de l'unité intérieure avec les tuyaux d'alimentation à DROITE.
- Alimentation en sortie ARRIÈRE ou à GAUCHE comme ma 1ère clim c'est bon !
- Tout marche maintenant normalement : l'unité intérieure démarre à toutes températures affichées, et l'unité extérieure tourne au bon rythme.
Je conclus alors la fin de l'installation de mon climatiseur. Je reste satisfait d'Airton !
Cordialement.
Voilà : pour moi Airton c'est du bon climatiseur "pas cher" à l'achat, bien fabriqué, et pas cher à l'installation, un SAV réactif. Tout "bricoleur" à la maison peut en installer, pas de manipulation de gaz, on raccorde et on ouvre les vannes.
Les pannes ? Comme toutes les marques certainement, il peut y avoir des pannes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


- Voici le mail adressé ce matin à Airton bien présent tout au long de mon (mes) problème(s) de fonctionnement, mise route climatiseur mono split neuf.
Bonjour,
Bien reçu la double sonde hier (14/12/2020) et je vous remercie pour la rapidité : de suite je l'ai montée, et je me suis vite rendu compte au démontage que les 2 sondes étaient bien présentes ! Photo.
- La jaune GL15K bien présente, mais comme je le pensais pas au bon endroit dans le cas d'une installation de l'unité intérieure avec les tuyaux d'alimentation à DROITE.
- Alimentation en sortie ARRIÈRE ou à GAUCHE comme ma 1ère clim c'est bon !
- Tout marche maintenant normalement : l'unité intérieure démarre à toutes températures affichées, et l'unité extérieure tourne au bon rythme.
Je conclus alors la fin de l'installation de mon climatiseur. Je reste satisfait d'Airton !
Cordialement.
Voilà : pour moi Airton c'est du bon climatiseur "pas cher" à l'achat, bien fabriqué, et pas cher à l'installation, un SAV réactif. Tout "bricoleur" à la maison peut en installer, pas de manipulation de gaz, on raccorde et on ouvre les vannes.

Les pannes ? Comme toutes les marques certainement, il peut y avoir des pannes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 décembre 2020 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème régulation en chauffage clim Airton
- N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
- 2. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 3. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 4. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
- N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
- 5. Mauvaise régulation de température sur clim Airton
- N°638 : Bonjour, j'ai acheté une clim Inverter Airton avec liaison sécurisée sans purge. Mon problème elle régule mal ma température ambiante, exemple pour une température programmée de 23° sur la clim le soir le matin je me lève...
- 6. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 7. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
- N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
- 9. Clim AIRTON régulation de température
- N°3329 : Bonjour. Ma maison est équipée de climatiseur réversible Airton depuis 3 ans. Pas de problèmes particuliers mais je trouve les régulations de températures imprécises. J'aimerai déplacer la sonde de température de la...
- 10. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite