Bonsoir,

Je viens rendre compte de mon dépannage :
- J'ai finalement changé la résistance R718 par un modèle 1/4 de Watts, j'ai préféré garder comme à l'origine et ne pas remplacer par une résistance de 1 Watt, pas la peine de risquer que le problème, s'il venait à se reproduire, ne se déporte sur d'autres composants...

J'ai également dessoudé le fusible "2A 250V" qui était brûlé et j'en ai profité pour y souder un support de fusible pour pouvoir changer celui-ci plus facilement.

Dans l'empressement lorsque j'ai commencé à venir exposer mon problème ici, j'avais commandé des diodes "1GH46, je n'en ai pas eu besoin, seule la résistance et le fusible étaient brûlés...

Voilà ce que j'ai acheté :

- Résistance ¼W "20x Résistances métal ¼W - 0.25w - 1% - 8.2ohm - 8R2-140res233" :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D3XMV1J/.
- Fusible "20PCS 5*20 Fast-blow Glass Fuses 5x20 5*20mm 250V 0.1A" :
https://www.aliexpress.com/item/33007365102.html.
- Support fusible "10PCS/LOT 5x20mm Fuse Holders 5X20 Insurance Tube Socket Fuse Holder For 5*20 Insurance" :
https://www.aliexpress.com/item/32749978743.html.
- Diode "20pcs real orginal new 1GH46 fast diode DIP-2 1A 400V silk screen GH6" :

Comme indiqué en réponse 19, j'avais également dans l'empressement commandé une carte électronique complète que j'ai branchée sans avoir changé le moteur, la R718 a donc évidemment brûlée dizzy, mais le fusible lui n'a pas eu le temps...

J'ai changé exactement les mêmes composants sur cette dernière et j'en ai profité pour faire une photo avec la résistance changée, et l'adjonction du support de fusible :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte électronique clim Hitachi-36

Mon étourderie m'a coûté 411€ pour rien (carte électronique complète), j'ai remonté la carte d'origine et je garde donc l'autre en pièce de rechange au cas où.

- Carte électronique "PWB POWER (RRZK2414) HITACHI Réf : RAM130QH5" :
https://domospare.com/2077-pwb-power-rrzk2414-hitachi-pmram130qh5905-ram130qh5-piece-detachee-climatiseur.html

Merci aux participants du forum pour le ciblage de la panne, il faisait 14° ce matin au RDC, il fait 21° au moment où j'écris ce message...
11 février 2021 à 23:50
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Merci, j'avais ce document PDF, c'est en y regardant de plus près que je suis tombé sur le "CIRCUIT DIAGRAM", dommage que la nomenclature des composants et le schéma soient une image intégrée au PDF, ce qui rend la recherche sur cette partie du document impossible...
Cordialement.
16 janvier 2021 à 00:00
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Publicité

@Dom-Aom, avez-vous un schéma des différentes cartes de cette unité extérieure avec une nomenclature de la totalité des composants ?
15 janvier 2021 à 23:05
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

@Dom-Aom, pouvez-vous me dire si les résistances que j'ai achetées sont les bonnes, pour le remplacement de R718 ?

- 20x Résistances carbone 8.2 Ohms 1 Watts +/- 5% : https://www.amazon.fr/gp/product/B016V4U0Y4/
Cordialement.
15 janvier 2021 à 20:45
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

@Dom-Aom, pouvez-vous me dire si les résistances que j'ai achetées sont les bonnes, pour le remplacement de R718 ?

- « 20x Résistances carbone 8.2 Ohms 1 Watts +/- 5% » : https://www.amazon.fr/gp/product/B016V4U0Y4/

Cordialement.
15 janvier 2021 à 17:07
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Je reçois à l'instant le moteur neuf...

@Dom-Aom,

Exact,

Sur le moteur neuf :

Entre HT et 0V : infini (INF ou OL selon l’ohmmètre utilisé) pas de court-circuit ou de fuite.
Entre HT et 15V : infini (INF ou OL selon l’ohmmètre utilisé) pas de court-circuit ou de fuite.

Sur le moteur HS :

Entre HT et 0V : 470kΩ.
Entre HT et 15V : 470kΩ.

Donc forcément un courant de fuite qui remonte de la haute tension à la basse tension.
15 janvier 2021 à 12:33
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Bonsoir.
Je relis le sujet du début, pensez-vous que je puisse joindre l'utilisateur du forum "ludo36" afin d'échanger avec lui sur ma problématique ?

@ludo36 est-ce qu'il serait possible de vous joindre ?

Je regarde la météo et celle-ci ne sera pas clémente jusqu'à mardi prochain et pour couronner le tout j'arrive à épuisement de mon bois de chauffage...
Comme on dit, "à la guerre comme à la guerre" !!! dizzy

Cordialement.
14 janvier 2021 à 18:08
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Je viens de démonter le moteur de ventilateur actuel...
Je me demande si quand j'ai fait changer celui-ci en 2017, il a été monté correctement.

Sur cette photo, on vois que le moteur est fixé à l'intérieur de l'unité avec son départ de câblage vers la carte de commande orienté en haut, ce qui laisse je pense rentrer de la saleté dans celui-ci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Et voici le moteur démonté avec son connecteur :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


@Dom-Aom, lorsque vous dites : "Le connecteur de moteur est : HT, rien, rien, 0V, 15V, commande de vitesse, retour info de vitesse.".

Maintenant que je peux prendre des mesures d'impédances sur le connecteur, pouvez-vous m'indiquer entre quoi et quoi il est pertinent de mesurer ?
Cordialement.

PS : Je comprends que vous archiviez les images haute résolution afin de ne pas encombrer la navigation en ligne du site, mais je ne poste pas les images directement sur ce forum, elles sont sur hébergeur d'image, seul un lien et une vignette basse résolution sont déposés lorsque je poste un message avec du média intégré...
14 janvier 2021 à 16:53
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Merci pour ces informations, j'ai trouvé ce document fort intéressant.
Codes défauts groupes extérieurs Hitachi
J'attends de recevoir mon ventilateur, pour pouvoir appliquer les procédures de ce document en fonction des voyants qui s'allumeront sur la carte.
14 janvier 2021 à 14:00
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Bonsoir,

Voilà où j'en suis :
- J'ai changé la carte "RRZK2414" (car R718 brûlée).
- J'ai rallumé (évidemment je n'avais pas fait de recherche au préalable sur la cause de la R718 brûlée).
- Le temps de réarmer le disjoncteur du groupe en cause et de courir pour regarder, ça a commencé à chauffer.
- Je pense a priori, que la R718 de la nouvelle carte n'a pas eu le temps de brûler, j'ai couru en sens inverse pour couper l'alimentation, le vernis est toujours présent.
- J'ai donc commandé un nouveau moteur de ventilateur, puisque maintenant que j'ai lu un peu le forum sur les causes de la détérioration de cette R718, il semblerait que c'est à cause de celui-ci.

Questions :
- Est-ce que je peux allumer le groupe en laissant le ventilateur débranché ?
- Avant de monter le nouveau moteur, je souhaiterais faire des mesures d'impédances aux bornes de son connecteur.
- Quelles seraient les mesures pertinentes à prendre et entre quelles bornes du connecteur ?

Merci pour vos réponses éclairées.

P. S. : J'ai du mal à comprendre comment fonctionne ce forum, comment trouver les derniers messages par date ?
13 janvier 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5

Bonsoir à toutes et à tous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année (de ce côté là, ça devrait pas être difficile...).
Me voilà confronté au même problème sur mon TRI SPLIT HITACHI RAM-65QH4.
Je viens de dessouder la diode D710 pour la tester, elle est OK.
La résistance R718 est définitivement brûlée, pouvez-vous m'indiquer ce que je dois acheter pour la remplacer, parmi cette recherche : https://www.amazon.fr/s?k=8.2+ohms

Également, le fusible 250V 2A dans le coin de la carte est brûlé.
Actuellement, le type du fusible est celui-ci : https://www.aliexpress.com/item/32614509908.html
Je souhaiterais le remplacer de la manière suivante :
1 porte fusible à souder : https://www.aliexpress.com/item/32749978743.html
1 fusible 250V 2A 5x20mm comme celui-ci : https://www.aliexpress.com/item/1005001709703164.html
Est-ce que cette modification est possible ?
Voici la photo de ma carte.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
résistance R718 HS carte clim Hitachi

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
12 janvier 2021 à 03:15
forum consulter ce sujet Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5