Membre inscrit BluesyPete sur le forum Climatisation

BluesyPete
a posté 7 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci PL pour cette réponse.
Après quelques recherches j'ai trouvé l'emplacement des leds (sous les capots supérieurs).
Il y a 2 leds vertes fixes 401 et 402 et 2 leds rouges 351 et 352.
352 est éteinte et 351 clignote 2 fois, puis s'éteint et recommence.
Problème électronique je suppose ?
A suivre...
27 juillet 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Unité extérieure Hitachi RAM40NP2B en panne

Bonsoir,

Merci pour cette réponse.
Le seul capot accessible et démontable se situe sur la partie droite de l'UE (en étant face au ventilo).
Il ne s'y trouve que des bornes électriques et des raccords de tuyauterie. Mais aucune LED.
Cordialement.
26 juillet 2018 à 20:52
forum consulter ce sujet Unité extérieure Hitachi RAM40NP2B en panne

Publicité

Bonjour,

Depuis la nuit dernière il semble que l'unité extérieure soit en panne (Hitachi RAM40NP2B).
Le constat est le suivant :
La nuit dernière le système (une UE et 2 UI) était en mode froid (il fait 39°C dans la chambre !) et a fonctionné normalement entre 21 h et 1 h du matin en petite vitesse.
Puis soudain le ventilo des UI s'est mis à accélérer pendant 30 secondes toutes les 4 minutes environ et ce cycle à duré environ 30 minutes, puis les UI se sont mises en stop.
- Désormais les voyants des minuteries des UI sont passés en alarme (4 clignotements successifs chaque seconde + extinction pendant 2 secondes et ça recommence).
Depuis, les modes chauffage, refroidissement et déshumidification ne fonctionnent plus, seul le mode ventilation est fonctionnel (car il n'utilise que les splits et pas l'UE je suppose).

Quand on lance le mode froid (par exemple) le ventilo de l'UE commence péniblement à tourner puis s'arrête au bout de quelques secondes. Idem pour les autres modes sauf ventilation par les UI.
Avez-vous une idée de la panne qui affecte cette UE ?
Merci d'avance.
26 juillet 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Unité extérieure Hitachi RAM40NP2B en panne

Bonjour,
Les pompes sont des GOTEC Tattoo 10.
Elles ont été montées à la sortie des UI et sont données pour aspirer au maxi à 1,5 m et évacuer jusqu'à 8 m.
Peut-être serait-il préférable (pour le bruit) quelles soient déplacées dans les combles (moins d'1 m au-dessus) si c'est possible ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
09 juin 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Bonjour,

Merci à tous pour ces réponses ... qui partent un peu dans tous les sens.
Je précise donc que :
1) l'installation est neuve (février 2018)
2) elle est constituée d'une UE HITACHI RAM-40NP2B et de 2 UI HITACHI RAK-18RPB chacune avec sa pompe de relevage.

La hauteur de relevage est inférieure à 2 m (évacuation par les chatières du toit), mais la distance de la canalisation (tuyau souple PVC) est d'environ 3 m à partir de la pompe.

Le système a donné satisfaction en mode chaud et il n'a été essayé en mode froid que pendant quelques heures.
Je rappelle que les pompes ne se déclenchent qu'au bout de quelques minutes en mode froid (ce qui me semble déjà anormal car - à mon avis de béotien - la production de condensat doit exiger plus de temps) et même en mode ventilation (ce qui me semble là complètement bizarre).

Ce qui parait possible c'est que les pompes aspirent de l'air, mais alors qu'est-ce qui déclenche leur démarrage ?
Et est-ce suffisant pour détruire les 2 pompes après moins de 2 heures de fonctionnement ?
Le mystère reste entier.
Merci à tous.
08 juin 2018 à 21:32
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Bonjour,
Merci pour cette réponse.
J'imaginais bien que la production de condensats était liée au mode froid.
D'où mon étonnement d'entendre un bruit de pompe ... en mode ventilation par exemple.
Par contre, je n'imagine pas que des pompes installées en février soient déjà HS en mai.
Peut-être un problème dans le circuit qui fait que les pompes aspirent de l'air ?
Ce qui n'explique pas pourquoi elles se déclenchent si fréquemment ...
Mystère !
07 juin 2018 à 13:42
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes

Bonjour aux experts de la clim,

Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des disjoncteurs du tableau électrique) pendant plusieurs semaines.

Nous avons remis en service notre installation il y a peu, afin de l’utiliser en mode refroidissement.

Or, nous constatons depuis, que les deux unités intérieures Hitachi RAK-18RPB produisent un grondement assez fort qui ne dure que quelques secondes, mais qui se répète à intervalle variant entre quelques dizaines de secondes sur l’une des unités et plusieurs minutes sur l’autre. Ce bruit ne ressemble pas à celui produit lors du relevage de l'eau.

Ce bruit qui provient des pompes de relevage des condensats, intervient au bout de 10 à 30 minutes de fonctionnement et ce, quelle que soit la vitesse des ventilateurs en mode refroidissement, en mode auto+refroidissement ou en mode puissance+refroidissement, en mode déshumidification ou même en mode ventilation !

Le phénomène perdure même après l’arrêt de la fonction sélectionnée et de la programmation, mais a une fréquence moins élevée avant de s’espacer puis de s’arrêter !

Après des tests sur plusieurs jours et pendant plusieurs heures en mode refroidissement, puis en mode chauffage, il s’avère que le phénomène ne se produit pas en mode chauffage. Il ne s’était d’ailleurs jamais manifesté pendant l’hiver, les pompes se déclenchant alors uniquement au démarrage (lors du dégivrage je pense).

En conclusion, à cause de ce bruit répétitif (ça tape sur les nerfs) le système est, en l’état, inutilisable pour refroidir nos chambres, en particulier la nuit, ce pourquoi il a pourtant été installé !

J'ignore quelle est (environ) la production de condensat en litres/heure, mais à mon avis il est anormal que les UI doivent évacuer des condensats toutes les 20 secondes !

Qu'en pensez-vous ? Merci.
Dois-je approvisionner des bouchons d'oreilles pour dormir lors des nuits de canicule à venir ? lol
07 juin 2018 à 10:24
forum consulter ce sujet Relevage des condensats par pompes