Bonjour

Ok vous avez un problème d'isolement électrique.

Avec un ohmmètre classique la mesure d’isolement électrique se fait sous 9V (la pile) mais votre compresseur lui fonctionne au 230V, la mesure est donc très très approximative.
Avec un mégohmmètre les mesures se font sous 250v 500v voir 1kv.
Le problème c'est qu'un mégohmmètre coûte 500€. funk
Avec un mégohmmètre vous trouverez de manière certaine qui envoie un courant à la terre.
En général ce sont les électriciens qui ont ces appareils mais pas tous, attention aux charlots (le voltage de la mesure est important, c'est une question d'arc électrique).
14 janvier 2015 à 14:32
forum consulter ce sujet Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Bonjour.

A priori électriquement le compresseur a l'air OK.
Mais mécaniquement on ne sait pas, il peut être bloqué (Si vous n'avez pas de valeur, il y a donc pas de contact, il est donc bien isolé).
1) Quand vous dites "les plombs ont sauté" il serait intéressant de savoir si c'est un défaut à la masse, une surconsommation d'électricité trop importante ou un court-circuit.
Qui disjoncte ? Le disjoncteur EDF, le 30mA ou (et) le disjoncteur de la clim ?
2) Que donne le test de la climatisation compresseur débranché ?
Vous coupez le courant de la clim, vous débranchez les trois fils et vous testez.
Les plombs sautent au bout de 5 minutes ? Le ventilateur démarre ? Entendez-vous le tic tic tic du détendeur ?
14 janvier 2015 à 08:25
forum consulter ce sujet Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Publicité

Bonjour.

Je donne quelques idées.
1) Vous pouvez tester l'isolement électrique de votre compresseur.
Avec si possible un testeur l'isolement électrique, si non à l'ohmmètre.
Les mesures se font hors tension entre la borne de terre et chaque un des trois fils du compresseurs, ces trois fils déconnectés (quand on débranche quelque chose de la carte électronique c'est forcément le disjoncteur coupé).

2) Tester aussi les enroulements du compresser sur les trois fils du compresseur.
Les trois enroulements doivent avoir des valeurs ohmiques identiques au niveau des 1 ohm environ (ces mesures se font hors tension).

3) Les problèmes de carte électronique sont régulièrement liés au moteur du ventilateur, juste au cas où, lancez votre ventilateur à la main pour voir s'il fait au moins un tour grâce à son inertie.

4) Vous pouvez aussi tester la climatisation compresseur débranché, pour vérifier que tout fonctionne à l'exception du compresseur.
12 janvier 2015 à 08:30
forum consulter ce sujet Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Bonsoir.

Si la fuite est sur l'échangeur fluide frigo/eau il ne risque pas d'y avoir de trace d'huile visible.
Et on ne risque pas non plus de trouver la fuite au détecteur de fuite.
Il faut vérifier l'étanchéité du circuit frigo avec un test sous azote sur plusieurs heures.
10 janvier 2015 à 20:19
forum consulter ce sujet Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100

Bonsoir.
Pour moi il y a des chances que ça soit à nouveau un manque de fluide.
Quand une installation fonctionne avec un manque de fluide, le compresseur tourne à vide et chauffe.
Conséquence le fluide à sa sortie est très chaud, mais le débit de fluide est quasi nul donc pas de chaleur en quantité correcte sur le condenseur.
Il serait intéressant de brancher une pince ampérométrique pour voir si la consommation d'électricité est normale.
Une installation qui fonctionne avec un manque de fluide consomme moins d'électricité.
10 janvier 2015 à 19:58
forum consulter ce sujet Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100

Bonjour.

2B Erreur température du compresseur / problème de circulation de fluide dans le circuit frigorifique.
Votre compresseur chauffe trop.
Soit il y a un problème au niveau de condenseur qui diffuse pas ou mal la chaleur.
Soit il y a un problème au niveau du circuit frigo, et là, il faut appeler un artisan.

P. S. : J'ai déjà eu ce problème avec un client, je l'ai résolu en modifiant le paramètres 21 de la télécommande du gainable.
J'étais en mode chauffage le condenseur était donc l'unité intérieure.
Pour améliorer la diffusion de la chaleur j'ai augmenté la ventilation sur le paramètre 21.
Pour ça il faut appuyer simultanément sur FAN, + et - de la température pendant 20s. Avec + et - horloge afficher 00 21 00 puis avec + et - température afficher 00 21 03 valider avec SET et faites une coupure de courant de 30s.
10 janvier 2015 à 10:42