FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Bounce

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Bounce sur le forum Climatisation

Bounce
a posté 15 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

J'ai fait poser une climatisation chez moi pour le chauffage et le froid en été.
Au niveau de l'unité extérieure, je vois que les raccords sont à l'air sur 2 ou 3 cm, est-il possible de remplir cette cavité avec un peu de laine de verre ?
Cela n'est certainement pas grand-chose en termes de déperdition, mais hier soir, alors qu'il faisait 0 ou 1 degré dehors, j'étais étonné de la chaleur au niveau du raccord et du début des liaisons qui ne sont pas protégés.
J'ai de la laine de verre qui traîne, puis-je combler ces trous ? Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20230225 141531

25 février 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Isoler les raccords flares au niveau de l'unité extérieure

Bonsoir.

La carte ISPM correspond à quoi ?
Car dans l'unité extérieure qui déconne, j'ai pu mettre une autre carte (HWRAC50WEDA15) d'une autre unité extérieure fonctionnelle et le problème est le même.
Ça ne vient donc pas de la carte.
Merci
16 décembre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête

Publicité

Je viens de voir qu'au bout d'un moment tout de même le split intérieur se met à clignoter orange au niveau du timer 4 fois de suite.
Merci.
16 décembre 2022 à 16:57
forum consulter ce sujet Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête

Bonjour.

J'ai une clim Hitachi RAC-50WED, lorsque je l'a mets en route, le split intérieur s'ouvre et souffle un peu d'air, dans l'unité extérieure le ventilo tourne vite pendant 1minute puis d’arrêt.
La LED 301 clignote 2 fois.
Après cela le split intérieur continue a être en orange fixe et à souffler un peu d'air.
La carte de l'unité extérieure est toute neuve.
Des idées du problème ?
Merci
16 décembre 2022 à 14:05
forum consulter ce sujet Clim Hitachi qui s'allume et puis s'arrête

Bonjour.
J'ai pu comparer ma carte avec une fonctionnelle et toutes les mesures sont identiques exceptées sur ZD101 qui m'affiche une valeur 0.6 sur ma carte défectueuse et OL sur la carte fonctionnelle.
Sauriez-vous où je peux me procurer ce composant ?
Merci.
14 décembre 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Bonjour.

J'ai démonté la platine de l'unité extérieure mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je ne suis pas équipé pour ce travail, les soudures étant assez petites et ma vision baissante ne va pas m'aider.
Je crois que je vais devoir acheter une carte neuve cry

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221205 144812

05 décembre 2022 à 14:51
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

@Tony16100 : Merci de créer votre propre fil de discussion car on va se mélanger.

@Jct63 ou @Dom-Aom, si vous vous sentez partant je peux sans problème vous expédier la platine pour que vous regardiez un peu le problème.
Évidemment je paie le temps passé, les composants et le retour.
Si je peux limiter les dépenses avant Noël ça m'arrangerai bien.
03 décembre 2022 à 11:39
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Merci pour vos retour.
Est-ce la bonne platine pour vous ?

https://domospare.com/platine-electronique-hitachi/5642-platine-de-regulation-pwb-hitachi-refhwrac50weda15.html
03 décembre 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Bonsoir,
Est-ce quelque chose qui s'achète à part ?
Ou comment cela se répare t'il pour savoir si je peux le faire moi-même ?
Merci.
02 décembre 2022 à 21:42
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Une précision car je ne savais pas trop comment mesurer une diode, du coup pour le mode diode que je mets dans mes mesures c'est que j'ai mis mon multimètre sur le symbole d'une diode.
Je n'ai pas utilisé le mode Ohm.
Si erreur je peux refaire les bonnes mesures.
Merci.
02 décembre 2022 à 17:09
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Voilà j'ai pris tout un tas de mesures (j'ai ajouté la D110 au cas où).
Testé en mode Diode sur mon multimètre, en DC et AC le tout dans les 2 sens.

D105
Mode diode : 0.2 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0

D107
Mode diode : 0.5 / OL
DC : -1.3 / 1.3
AC : 0 / 0

D108
Mode diode : 0.48 / 0.8
DC : 30mV / -40 Mv
AC : 0 / 0

D101
Mode diode : 0.56 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0

D104
Mode diode : 0.27 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0.04 / 0.0 35

D103
Mode diode : 0.5 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0

D110
Mode diode : 0.2 / 0.6
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0

ZD101
Mode diode : 0.6 / 0.7
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0

SI une valeur vous semble bizarre, je peux la reprendre, il commence à faire nuit et froid j'espère ne pas avoir loupé une mesure.
Merci bien.
02 décembre 2022 à 17:04
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Merci pour votre retour.

J'ai refaiT une série de photos que vous pouvez télécharger en HD ici :
s149136086.onlinehome.fr/Clim-Hitachi.zip

Concernant la diode 105 : aucune tension en AC ou DC
Diode 107 : 9V en DC / rien en AC
Diode 108 : rien en DC / rien en AC
Des idées ? Merci.
02 décembre 2022 à 10:26
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Bonjour Amandadada,
Avez-vous résolu votre problème, j'ai le même nombre de clignotement et aucun clignotement sur l'unité extérieure ? Merci.
01 décembre 2022 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi Rak 50 PED

Bonjour.

Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi :
Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED

Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois etc...
J'ai retirer le capot de l'unité extérieure et la LD301 ne clignote pas du tout.
J'ai regardé et j'ai bien du courant qui arrive au câble qui se connecte à la carte électronique.
Le ventilo n'est pas bloqué, nous n'avons pas eu de vent ou quoi que ce soit qui ait pu bloquer les pales.
Des idées sur quoi chercher ?
Je peux refaire des photos, prendre des mesures si besoin.
Merci pour vos pistes.

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221201 132703


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221201 132729


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221201 133836


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20221201 13384220221201 133851


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20221201 13385620221201 13390620221201 13391120221201 13390020221201 13391420221201 133908

01 décembre 2022 à 13:57
forum consulter ce sujet Clim Hitachi clignote orange 12 fois

Bonjour,

J'ai une clim réversible Fujitsu / Atlantic ASYA 18 LACM.UI et je m'aperçois ce jour que tout le "radiateur" est plein de gouttelettes d'eau.
Je vérifie alors le tuyau d'évacuation et à ce niveau aucun problème, il n'est pas bouché.
Je remonte le tout et le problème continue.
Je n'ai pas pu vérifier le bac qui récolte l'eau car je ne sais pas comment y accéder.
Sinon y a t'il une petite pompe à part qui pourrait être HS ? Ou autre piste ?
Merci.
31 août 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic