Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi :
Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED
Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois etc...
J'ai retirer le capot de l'unité extérieure et la LD301 ne clignote pas du tout.
J'ai regardé et j'ai bien du courant qui arrive au câble qui se connecte à la carte électronique.
Le ventilo n'est pas bloqué, nous n'avons pas eu de vent ou quoi que ce soit qui ait pu bloquer les pales.
Des idées sur quoi chercher ?
Je peux refaire des photos, prendre des mesures si besoin.
Merci pour vos pistes.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi :
Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED
Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois etc...
J'ai retirer le capot de l'unité extérieure et la LD301 ne clignote pas du tout.
J'ai regardé et j'ai bien du courant qui arrive au câble qui se connecte à la carte électronique.
Le ventilo n'est pas bloqué, nous n'avons pas eu de vent ou quoi que ce soit qui ait pu bloquer les pales.
Des idées sur quoi chercher ?
Je peux refaire des photos, prendre des mesures si besoin.
Merci pour vos pistes.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.






01 décembre 2022 à 13:57
Réponse 1 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Je ne suis jamais intervenu sur cette carte de machines Hitachi récentes, et n'en ai pas les schémas. Il est fort possible que l'alim ne fonctionne plus, pour une raison à identifier. Sur la 3ème photo des 6 dernières, on voit 3 diodes à droite du transfo jaune (D 105/107/???). Si l'alim fonctionne, vous devez avoir une tension à leurs bornes, aussi bien en AC qu'en DC.
En bas à gauche de la même photo, on voit des composants assez hauts à 3 pattes. Qu'y a-t-il de marqué dessus ?
Refaites une photo de la zone du transfo en enlevant ou déplaçant les câbles de manière à ce que la vue ne soit pas gênée.
Je ne suis jamais intervenu sur cette carte de machines Hitachi récentes, et n'en ai pas les schémas. Il est fort possible que l'alim ne fonctionne plus, pour une raison à identifier. Sur la 3ème photo des 6 dernières, on voit 3 diodes à droite du transfo jaune (D 105/107/???). Si l'alim fonctionne, vous devez avoir une tension à leurs bornes, aussi bien en AC qu'en DC.
En bas à gauche de la même photo, on voit des composants assez hauts à 3 pattes. Qu'y a-t-il de marqué dessus ?
Refaites une photo de la zone du transfo en enlevant ou déplaçant les câbles de manière à ce que la vue ne soit pas gênée.
02 décembre 2022 à 09:51
Réponse 2 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Merci pour votre retour.
J'ai refaiT une série de photos que vous pouvez télécharger en HD ici :
s149136086.onlinehome.fr/Clim-Hitachi.zip
Concernant la diode 105 : aucune tension en AC ou DC
Diode 107 : 9V en DC / rien en AC
Diode 108 : rien en DC / rien en AC
Des idées ? Merci.
J'ai refaiT une série de photos que vous pouvez télécharger en HD ici :
s149136086.onlinehome.fr/Clim-Hitachi.zip
Concernant la diode 105 : aucune tension en AC ou DC
Diode 107 : 9V en DC / rien en AC
Diode 108 : rien en DC / rien en AC
Des idées ? Merci.
02 décembre 2022 à 10:26
Réponse 3 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Etait-ce bien utile de mettre 22 photos totalisant 49 Mo?... J'en demandais une, plus éventuellement une autre des 6 transistors... Imaginez que si le modérateur "voulait" mettre toutes vos photos en ligne, il devrait les prendre une par une, les retailler, les enregistrer en brut et en version allégée... 1 heure de boulot minimum!
Bizarre qu'une diode "parle" et pas les autres... Coupez le jus et mesurez dans les 2 sens ces 3 diodes plus D104, ZD101 et les 2 autres (D101 et ???) proches du MIP414 (qui est le régulateur d'alim à découpage).
Bizarre qu'une diode "parle" et pas les autres... Coupez le jus et mesurez dans les 2 sens ces 3 diodes plus D104, ZD101 et les 2 autres (D101 et ???) proches du MIP414 (qui est le régulateur d'alim à découpage).
02 décembre 2022 à 15:16
Réponse 4 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Voilà j'ai pris tout un tas de mesures (j'ai ajouté la D110 au cas où).
Testé en mode Diode sur mon multimètre, en DC et AC le tout dans les 2 sens.
D105
Mode diode : 0.2 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D107
Mode diode : 0.5 / OL
DC : -1.3 / 1.3
AC : 0 / 0
D108
Mode diode : 0.48 / 0.8
DC : 30mV / -40 Mv
AC : 0 / 0
D101
Mode diode : 0.56 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D104
Mode diode : 0.27 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0.04 / 0.0 35
D103
Mode diode : 0.5 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D110
Mode diode : 0.2 / 0.6
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
ZD101
Mode diode : 0.6 / 0.7
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
SI une valeur vous semble bizarre, je peux la reprendre, il commence à faire nuit et froid j'espère ne pas avoir loupé une mesure.
Merci bien.
Testé en mode Diode sur mon multimètre, en DC et AC le tout dans les 2 sens.
D105
Mode diode : 0.2 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D107
Mode diode : 0.5 / OL
DC : -1.3 / 1.3
AC : 0 / 0
D108
Mode diode : 0.48 / 0.8
DC : 30mV / -40 Mv
AC : 0 / 0
D101
Mode diode : 0.56 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D104
Mode diode : 0.27 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0.04 / 0.0 35
D103
Mode diode : 0.5 / OL
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
D110
Mode diode : 0.2 / 0.6
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
ZD101
Mode diode : 0.6 / 0.7
DC : 0 / 0
AC : 0 / 0
SI une valeur vous semble bizarre, je peux la reprendre, il commence à faire nuit et froid j'espère ne pas avoir loupé une mesure.
Merci bien.
02 décembre 2022 à 17:04
Réponse 5 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Une précision car je ne savais pas trop comment mesurer une diode, du coup pour le mode diode que je mets dans mes mesures c'est que j'ai mis mon multimètre sur le symbole d'une diode.
Je n'ai pas utilisé le mode Ohm.
Si erreur je peux refaire les bonnes mesures.
Merci.
Je n'ai pas utilisé le mode Ohm.
Si erreur je peux refaire les bonnes mesures.
Merci.
02 décembre 2022 à 17:09
Réponse 6 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonsoir,
Je confirme, la panne est bien l'alimentation à découpage basse tension qui ne démarre pas (autour transfo jaune).
J'ai une platine avec la même panne.
Je ne pourrai intervenir dessus que pour Noël, la platine étant à 250 km.
Je vous joins le schéma.
Bon courage.
doublon 885293 alim basse tension rac50wxe.pdf
Je confirme, la panne est bien l'alimentation à découpage basse tension qui ne démarre pas (autour transfo jaune).
J'ai une platine avec la même panne.
Je ne pourrai intervenir dessus que pour Noël, la platine étant à 250 km.
Je vous joins le schéma.
Bon courage.
doublon 885293 alim basse tension rac50wxe.pdf
02 décembre 2022 à 20:02
Réponse 7 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonsoir,
Est-ce quelque chose qui s'achète à part ?
Ou comment cela se répare t'il pour savoir si je peux le faire moi-même ?
Merci.
Est-ce quelque chose qui s'achète à part ?
Ou comment cela se répare t'il pour savoir si je peux le faire moi-même ?
Merci.
02 décembre 2022 à 21:42
Réponse 8 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour à tous.
J'ai exactement le même problème led 301 éteinte sur 2 clim différentes
1 Rac50wec
1 rac42wpe
Sur la rac42wpe j'ai réussi à avoir une carte sous garantie mais pas pris le temps de la monter.
Sur la rac 50 Wec quand on laisse couper le disjoncteur 2 ou 3 jours la clim arrive à repartir pour 1 à 2 h puis plus de led 301 et impossible de redémarrer.
Ça fait plusieurs année que je suis le forum sans y mettre ma pierre à l'édifice !
J'ai exactement le même problème led 301 éteinte sur 2 clim différentes
1 Rac50wec
1 rac42wpe
Sur la rac42wpe j'ai réussi à avoir une carte sous garantie mais pas pris le temps de la monter.
Sur la rac 50 Wec quand on laisse couper le disjoncteur 2 ou 3 jours la clim arrive à repartir pour 1 à 2 h puis plus de led 301 et impossible de redémarrer.
Ça fait plusieurs année que je suis le forum sans y mettre ma pierre à l'édifice !
03 décembre 2022 à 06:59
Réponse 9 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Il y a deux solutions :
- Changer la platine complète: Prix 579€ TTC (ça pique)
- Dépanner au composant.
ATTENTION le primaire est relié au secteur.
Je ne peut pas juger de vos compétences.
Vous pouvez peut être vous faire aider par un électronicien.
P.S :la panne est apparue en hiver, donc température basse.
Je pencherai vers un condensateur qui à perdu de sa capacité.
Sans capacimètre je changerai les quelques condensateurs du primaire et du secondaire.
A vous de voir.
Bonne journée
Il y a deux solutions :
- Changer la platine complète: Prix 579€ TTC (ça pique)
- Dépanner au composant.
ATTENTION le primaire est relié au secteur.
Je ne peut pas juger de vos compétences.
Vous pouvez peut être vous faire aider par un électronicien.
P.S :la panne est apparue en hiver, donc température basse.
Je pencherai vers un condensateur qui à perdu de sa capacité.
Sans capacimètre je changerai les quelques condensateurs du primaire et du secondaire.
A vous de voir.
Bonne journée
03 décembre 2022 à 08:20
Réponse 10 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Merci de votre réponse.
Je préférerai réparer la carte si c'est juste une histoire de condensateur.
Vous avez la même panne vous ?
Vu que j'ai une platine neuve et une platine en panne je voulais les mettre sous tension toutes les 2 pour pouvoir vérifiez les tensions en sorties de transfo.
vous en pensez quoi ?
Merci.
Je préférerai réparer la carte si c'est juste une histoire de condensateur.
Vous avez la même panne vous ?
Vu que j'ai une platine neuve et une platine en panne je voulais les mettre sous tension toutes les 2 pour pouvoir vérifiez les tensions en sorties de transfo.
vous en pensez quoi ?
Merci.
03 décembre 2022 à 10:09
Réponse 11 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
La raison pour laquelle on voit de la tension sur 1 secondaire et pas les autres est la suivante. Votre alim démarre, mais pour une raison pas encore identifiée, elle s'arrête très vite. Elle a eu le temps de charger les condos des secondaires, mais ceux-ci se déchargent assez vite... sauf un qui reste chargé assez longtemps parce que la carte tire très peu de courant dessus, celui de D107.
La zener ZD101 me semble suspecte. Il serait bon d'en dessouder une patte et de la mesurer dans les 2 sens. Et pourquoi pas les 2 autres diodes qui ne donnent pas OL en inverse.
Sinon, l'hypothèse condo sec se tient, ce ne serait pas la 1ère fois qu'une alim ne démarre pas à cause d'un condo HS. C104 ou C107. Si tout est bon, alors le MIP 144 pourra être suspecté.
Je vous mets le montage que préconise le fabriquant du MIP, attention ce n'est pas le schéma de votre alim, mais on peut s'en inspirer pour repérer les composants. Malheureusement, la "doc" ne donne pas le brochage du MIP, ce qui est un comble.
J'ai noté aussi une détail très risqué sur cette carte : des bouts de fil nus (comme "L101") longent le plan de masse, et n'ont que le vernis de la carte pour éviter un court-circuit, car ces fils sont +/- reliés au secteur, et longent la tension de référence ("masse") du secondaire... Si vous pouvez les écarter, cela enlèvera un risque de panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La raison pour laquelle on voit de la tension sur 1 secondaire et pas les autres est la suivante. Votre alim démarre, mais pour une raison pas encore identifiée, elle s'arrête très vite. Elle a eu le temps de charger les condos des secondaires, mais ceux-ci se déchargent assez vite... sauf un qui reste chargé assez longtemps parce que la carte tire très peu de courant dessus, celui de D107.
La zener ZD101 me semble suspecte. Il serait bon d'en dessouder une patte et de la mesurer dans les 2 sens. Et pourquoi pas les 2 autres diodes qui ne donnent pas OL en inverse.
Sinon, l'hypothèse condo sec se tient, ce ne serait pas la 1ère fois qu'une alim ne démarre pas à cause d'un condo HS. C104 ou C107. Si tout est bon, alors le MIP 144 pourra être suspecté.
Je vous mets le montage que préconise le fabriquant du MIP, attention ce n'est pas le schéma de votre alim, mais on peut s'en inspirer pour repérer les composants. Malheureusement, la "doc" ne donne pas le brochage du MIP, ce qui est un comble.
J'ai noté aussi une détail très risqué sur cette carte : des bouts de fil nus (comme "L101") longent le plan de masse, et n'ont que le vernis de la carte pour éviter un court-circuit, car ces fils sont +/- reliés au secteur, et longent la tension de référence ("masse") du secondaire... Si vous pouvez les écarter, cela enlèvera un risque de panne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 décembre 2022 à 10:48
Réponse 12 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Merci pour vos retour.
Est-ce la bonne platine pour vous ?
https://domospare.com/platine-electronique-hitachi/5642-platine-de-regulation-pwb-hitachi-refhwrac50weda15.html
Est-ce la bonne platine pour vous ?
https://domospare.com/platine-electronique-hitachi/5642-platine-de-regulation-pwb-hitachi-refhwrac50weda15.html
03 décembre 2022 à 10:48
Réponse 13 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
@Tony16100 : Merci de créer votre propre fil de discussion car on va se mélanger.
@Jct63 ou @Dom-Aom, si vous vous sentez partant je peux sans problème vous expédier la platine pour que vous regardiez un peu le problème.
Évidemment je paie le temps passé, les composants et le retour.
Si je peux limiter les dépenses avant Noël ça m'arrangerai bien.
@Jct63 ou @Dom-Aom, si vous vous sentez partant je peux sans problème vous expédier la platine pour que vous regardiez un peu le problème.
Évidemment je paie le temps passé, les composants et le retour.
Si je peux limiter les dépenses avant Noël ça m'arrangerai bien.
03 décembre 2022 à 11:39
Réponse 14 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Honnêtement, on en est pas encore au point de m'envoyer la carte pour dépannage. Le gros du travail sera de déposer la carte, ce qui implique le dévissage des divers composants fixés à des radiateurs. Testez les 3 diodes, éventuellement changez 2 condos, et on verra bien ce que ça donne.
Pour la platine proposée : je ne sais pas trop, voir si "A15" ne serait pas la version, du coup à vérifier.
@Tony : pour alimenter les platines, il faut impérativement utiliser l'inductance PFC (les 2 fils jaunes), sinon on claque les 2 IGBT dès que le jus est mis.
Pour la platine proposée : je ne sais pas trop, voir si "A15" ne serait pas la version, du coup à vérifier.
@Tony : pour alimenter les platines, il faut impérativement utiliser l'inductance PFC (les 2 fils jaunes), sinon on claque les 2 IGBT dès que le jus est mis.
03 décembre 2022 à 14:57
Réponse 15 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Je crée mon propre fil de discussion pour éviter toute ambiguïté.
03 décembre 2022 à 18:50
Réponse 16 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
@Dom-Aom
Je pense que le fait de ne pas connecter la self permet d'isoler le circuit de puissance et de pouvoir faire des mesures en toute sécurité sur l'alim basse tension.
Merci de votre avis.
Bonsoir.
Je pense que le fait de ne pas connecter la self permet d'isoler le circuit de puissance et de pouvoir faire des mesures en toute sécurité sur l'alim basse tension.
Merci de votre avis.
Bonsoir.
03 décembre 2022 à 21:15
Réponse 17 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
@Jct63
Si vous ne mettez pas la self, le secteur ne pourra pas charger les condos, car le courant entrant PASSE par la self. Et si vous mettez un strap à la place, vous dégagez les IGBT immédiatement.
On peut s'en sortir avec une ruse que j'ai déjà utilisée (et fait utiliser), il faut alimenter les condos à travers une diode 1N4007 et une résistance de puissance, genre 270-470 ohms 5W. Mais tout le monde n'a pas cela sous la main.
Si vous ne mettez pas la self, le secteur ne pourra pas charger les condos, car le courant entrant PASSE par la self. Et si vous mettez un strap à la place, vous dégagez les IGBT immédiatement.
On peut s'en sortir avec une ruse que j'ai déjà utilisée (et fait utiliser), il faut alimenter les condos à travers une diode 1N4007 et une résistance de puissance, genre 270-470 ohms 5W. Mais tout le monde n'a pas cela sous la main.
04 décembre 2022 à 09:11
Réponse 18 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
On s'est peut être mal compris, Je voulais dépanner la platine sur l'établi (partie alim basse tension).
Je joint le synoptique des alims, on voit bien que sans la self, la partie puissance est déconnectée donc pas de danger pour les IGT.
Merci @Dom-Aom
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On s'est peut être mal compris, Je voulais dépanner la platine sur l'établi (partie alim basse tension).
Je joint le synoptique des alims, on voit bien que sans la self, la partie puissance est déconnectée donc pas de danger pour les IGT.
Merci @Dom-Aom
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2022 à 11:33
Réponse 19 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
J'ai bien compris que vous vouliez dépanner au chaud. Mais je raisonnais sur un autre schéma, un LG en l'occurrence, qui était ouvert sur mon ordi, en croyant que c'était un Hitachi. Oui bien sûr, allez-y.
04 décembre 2022 à 15:01
Réponse 20 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
J'ai démonté la platine de l'unité extérieure mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je ne suis pas équipé pour ce travail, les soudures étant assez petites et ma vision baissante ne va pas m'aider.
Je crois que je vais devoir acheter une carte neuve
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai démonté la platine de l'unité extérieure mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je ne suis pas équipé pour ce travail, les soudures étant assez petites et ma vision baissante ne va pas m'aider.
Je crois que je vais devoir acheter une carte neuve

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 décembre 2022 à 14:51
Réponse 21 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
J'ai pu comparer ma carte avec une fonctionnelle et toutes les mesures sont identiques exceptées sur ZD101 qui m'affiche une valeur 0.6 sur ma carte défectueuse et OL sur la carte fonctionnelle.
Sauriez-vous où je peux me procurer ce composant ?
Merci.
J'ai pu comparer ma carte avec une fonctionnelle et toutes les mesures sont identiques exceptées sur ZD101 qui m'affiche une valeur 0.6 sur ma carte défectueuse et OL sur la carte fonctionnelle.
Sauriez-vous où je peux me procurer ce composant ?
Merci.
14 décembre 2022 à 11:32
Réponse 22 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Avez-vous dessoudé une patte de la diode pour la mesurer?
Si non, dessoudez une patte et refaites la mesure.
Si oui, dessoudez la complètement et regardez son corps avec une loupe, il doit y avoir des chiffres inscrits dessus (et peut-être des lettres). Maniez la avec précaution pour ne pas arracher de l'encre de son marquage.
Avez-vous dessoudé une patte de la diode pour la mesurer?
Si non, dessoudez une patte et refaites la mesure.
Si oui, dessoudez la complètement et regardez son corps avec une loupe, il doit y avoir des chiffres inscrits dessus (et peut-être des lettres). Maniez la avec précaution pour ne pas arracher de l'encre de son marquage.
14 décembre 2022 à 14:12
Réponse 23 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonsoir.
Apparemment la zd101 est sensible.
Problème résolu en question 8240 sur ma PAC.
Si ça peut aider.
Bonne soirée.
Apparemment la zd101 est sensible.
Problème résolu en question 8240 sur ma PAC.
Si ça peut aider.
Bonne soirée.
20 décembre 2022 à 18:14
Réponse 24 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour,
Je n'ai pas trouvé où l'on se présente, je m'appelle Arnaud et j'ai 50 ans. Je suis originaire des Hautes-Pyrénées.
Je déterre ce post car je rencontre le même problème avec une pompe à chaleur Hitachi RAK 50ped et son bloc extérieur. Elle tourne pendant 2 heures puis se met en arrêt, avec le voyant tempo qui clignote par séquence de 12. J'ai vérifié les basses tensions et il n'y a pas de tension sur la carte de l'UE. J'ai confié la carte à un électronicien qui me l'a rendue en me disant que tout était bon pour lui.
Je viens de remonter la carte et lors de la mise sous tension, j'ai mesuré les basses tensions :
- 5v pour le 5v
- 12v pour le 12v
- mais seulement 2,4v au lieu des 16v attendus.
J'ai lancé l'UI pour voir et elle a démarré en produisant de la chaleur. En remesurant les basses tensions, le 5v et le 12v n'ont pas bougé, mais le 16v est passé à 15,98v, donc presque 16v.
Elle tourne depuis 30 minutes maintenant, elle chauffe bien, rien à dire. J'attends qu'elle s'arrête pour vérifier à nouveau les basses tensions.
J'ai vérifié plusieurs fois et pour l'instant, les basses tensions sont bonnes.
J'ai étudié l'électronique à la FAC il y a 30 ans, donc j'ai quelques connaissances, mais ayant changé d'orientation depuis, cela dépasse mes compétences.
J'ai exactement la même carte que celle décrite dans ce post. Je n'ai pas de problème à changer des composants avec des conseils avisés.
Merci d'avance.
Je n'ai pas trouvé où l'on se présente, je m'appelle Arnaud et j'ai 50 ans. Je suis originaire des Hautes-Pyrénées.
Je déterre ce post car je rencontre le même problème avec une pompe à chaleur Hitachi RAK 50ped et son bloc extérieur. Elle tourne pendant 2 heures puis se met en arrêt, avec le voyant tempo qui clignote par séquence de 12. J'ai vérifié les basses tensions et il n'y a pas de tension sur la carte de l'UE. J'ai confié la carte à un électronicien qui me l'a rendue en me disant que tout était bon pour lui.
Je viens de remonter la carte et lors de la mise sous tension, j'ai mesuré les basses tensions :
- 5v pour le 5v
- 12v pour le 12v
- mais seulement 2,4v au lieu des 16v attendus.
J'ai lancé l'UI pour voir et elle a démarré en produisant de la chaleur. En remesurant les basses tensions, le 5v et le 12v n'ont pas bougé, mais le 16v est passé à 15,98v, donc presque 16v.
Elle tourne depuis 30 minutes maintenant, elle chauffe bien, rien à dire. J'attends qu'elle s'arrête pour vérifier à nouveau les basses tensions.
J'ai vérifié plusieurs fois et pour l'instant, les basses tensions sont bonnes.
J'ai étudié l'électronique à la FAC il y a 30 ans, donc j'ai quelques connaissances, mais ayant changé d'orientation depuis, cela dépasse mes compétences.
J'ai exactement la même carte que celle décrite dans ce post. Je n'ai pas de problème à changer des composants avec des conseils avisés.
Merci d'avance.
23 décembre 2024 à 15:29
Réponse 25 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Petite mise à jour des infos.
L'UE est remontée, je n'ai juste pas remis le couvercle qui se trouve juste au dessus de la carte mère, mais j'ai remonté les caches, et le couvercle de l'UE.
La carte, qui se trouvait chez l'électronicien, n'avait pas été mise sous tension depuis un mois environ.
A l'heure où j'écris, tout tourne depuis 5h02 sans souci.
Elle fait toujours de la chaleur et fonctionne comme si de rien était.
J'attends l'arrêt pour aller tester les tensions. Quand elle s'arrêtait avant, je n'avais plus de basses tensions. Tout était à zéro.
L'UE est remontée, je n'ai juste pas remis le couvercle qui se trouve juste au dessus de la carte mère, mais j'ai remonté les caches, et le couvercle de l'UE.
La carte, qui se trouvait chez l'électronicien, n'avait pas été mise sous tension depuis un mois environ.
A l'heure où j'écris, tout tourne depuis 5h02 sans souci.
Elle fait toujours de la chaleur et fonctionne comme si de rien était.
J'attends l'arrêt pour aller tester les tensions. Quand elle s'arrêtait avant, je n'avais plus de basses tensions. Tout était à zéro.
23 décembre 2024 à 20:10
Réponse 26 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Pour les futurs intervenants qui liront mes messages, je sais que l'on est en période de Noël, donc autre chose à faire.
Au moment où j'écris, 22h sont passées et la pompe à chaleur tourne toujours.
Sans conseil de membres bien plus calés que moi, si elle finit par s'arrêter, je vais essayer de comprendre le chemin de la basse tension et changer tous les composants intervenant sur les 16v.
Au moment où j'écris, 22h sont passées et la pompe à chaleur tourne toujours.
Sans conseil de membres bien plus calés que moi, si elle finit par s'arrêter, je vais essayer de comprendre le chemin de la basse tension et changer tous les composants intervenant sur les 16v.
24 décembre 2024 à 13:41
Réponse 27 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Bah, chez les pompiers, il y a souvent une équipe de garde... :-)
Il se peut que vous ayez une soudure défectueuse, qui fasse contact la plupart du temps, sauf quand... elle provoque une panne. Observez les toutes à la loupe, surtout celles des gros composants et des résistances dont les queues traversent le circuit imprimé. Mais comme celui-ci est un double face, c'est tout de même assez peu probable
Il est vrai aussi que des condos chimiques défectueux se régénèrent un peu après un repos prolongé. Si c'est le cas, la panne pourrait réapparaître assez vite. Un dessus bombé trahit un condo qui a (trop) vieilli. Mais un condo défectueux n'a pas forcément cette particularité.
Bah, chez les pompiers, il y a souvent une équipe de garde... :-)
Il se peut que vous ayez une soudure défectueuse, qui fasse contact la plupart du temps, sauf quand... elle provoque une panne. Observez les toutes à la loupe, surtout celles des gros composants et des résistances dont les queues traversent le circuit imprimé. Mais comme celui-ci est un double face, c'est tout de même assez peu probable
Il est vrai aussi que des condos chimiques défectueux se régénèrent un peu après un repos prolongé. Si c'est le cas, la panne pourrait réapparaître assez vite. Un dessus bombé trahit un condo qui a (trop) vieilli. Mais un condo défectueux n'a pas forcément cette particularité.
24 décembre 2024 à 17:54
Réponse 28 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Merci pour la réponse..
Je pense pas que cela prenne feu, mais il y a toujours un souci on est d'accord, le problème n'est pas résolu.
Là, on en est à plus de 24h et elle tourne impeccablement, pas de bruit, pas de chauffe ou autre de ce que j'ai remarqué.
Après si l'UE devait brûler, ça ira pas loin toute seule dehors, mais j'espère que non.
Je table plutôt sur une panne lorsque le condo ou la diode va redéconner.
Si personne n'a de piste en rapport avec cette histoire de 16v, et vu que je ne peux pas fournir le schéma, je pense tenter de résoudre le problème à la sauvage.
Dès que ça retombe en panne, je démonte, vérifie si il y a un signe particulier, si ce n'est pas le cas, je change la majeur partie des composants de l'alimentation basse tension.
Je vais bien tomber sur le bon.

Je pense pas que cela prenne feu, mais il y a toujours un souci on est d'accord, le problème n'est pas résolu.
Là, on en est à plus de 24h et elle tourne impeccablement, pas de bruit, pas de chauffe ou autre de ce que j'ai remarqué.
Après si l'UE devait brûler, ça ira pas loin toute seule dehors, mais j'espère que non.
Je table plutôt sur une panne lorsque le condo ou la diode va redéconner.
Si personne n'a de piste en rapport avec cette histoire de 16v, et vu que je ne peux pas fournir le schéma, je pense tenter de résoudre le problème à la sauvage.
Dès que ça retombe en panne, je démonte, vérifie si il y a un signe particulier, si ce n'est pas le cas, je change la majeur partie des composants de l'alimentation basse tension.
Je vais bien tomber sur le bon.
24 décembre 2024 à 18:42
Réponse 29 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Ah ah ah... je n'avais pas prévu cette interprétation de ma phrase! :-)
Je voulais dire que sur ce forum, où les pompiers sont les quelques personnes comme moi qui essaient d'aider les gens en détresse, quand l'une d'elle s'absente, il arrive qu'une autre la remplace, donc celle "de garde".
Votre défaut pourrait être au niveau de la diode de redressement de l'enroulement 16V, la capa réservoir, ou alors une surconsommation intermittente sur la "ligne 16V".
Je voulais dire que sur ce forum, où les pompiers sont les quelques personnes comme moi qui essaient d'aider les gens en détresse, quand l'une d'elle s'absente, il arrive qu'une autre la remplace, donc celle "de garde".
Votre défaut pourrait être au niveau de la diode de redressement de l'enroulement 16V, la capa réservoir, ou alors une surconsommation intermittente sur la "ligne 16V".
25 décembre 2024 à 08:15
Réponse 30 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Joyeux Noël à tout le monde...
Merci pour la réponse.
Hier soir elle s'était mise en erreur au retour du réveillon, la même erreur.
Je l'ai donc arrêtée, mais je n'ai pas coupé au compteur.
Ce matin si je l'allume elle se met de suite en erreur. J'ai donc coupé au disjoncteur, une petite heure.
Je rétablie l'alimentation, je tente de la rallumer avec la télécommande, elle repart comme si de rien n'était.
Donc c'est forcément une diode ou un condensateur qui dysfonctionne, et faut couper l'alim pour que tout se vide pour que ça reparte.
Je vais voir, mais je vais changer des condensateurs et la diode zener (la 101) qui avait dysfonctionné pour un du forum.
Je vais bien tomber sur le bon.
Merci pour la réponse.
Hier soir elle s'était mise en erreur au retour du réveillon, la même erreur.
Je l'ai donc arrêtée, mais je n'ai pas coupé au compteur.
Ce matin si je l'allume elle se met de suite en erreur. J'ai donc coupé au disjoncteur, une petite heure.
Je rétablie l'alimentation, je tente de la rallumer avec la télécommande, elle repart comme si de rien n'était.
Donc c'est forcément une diode ou un condensateur qui dysfonctionne, et faut couper l'alim pour que tout se vide pour que ça reparte.
Je vais voir, mais je vais changer des condensateurs et la diode zener (la 101) qui avait dysfonctionné pour un du forum.
Je vais bien tomber sur le bon.
25 décembre 2024 à 11:37
Réponse 31 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Est-ce que quelqu'un aurait la référence de la diode ZD101 ?
Je n'arrive pas à la lire sur la mienne.
Merci.
Est-ce que quelqu'un aurait la référence de la diode ZD101 ?
Je n'arrive pas à la lire sur la mienne.
Merci.
30 décembre 2024 à 09:56
Réponse 32 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
La référence de la diode d'origine est CDMJZJ4.3C
Sur les réponses de la question 8240, ils ont remplacé cette diode par une autre référence, BZX85C4V3.
Ayant le même problème j'ai commandé cette diode que j'attends.
Diode Zener en 4.3v de tension de seuil avec 1.3w de puissance de dissipation.
Apparemment, le remplacement effectué avec cette diode semble solutionner le problème.
Différence entre cette diode et la référence utilisée par HITACHI, 1.3w de puissance dissipée par BZX85C4V3, contre 0.5w par celle d'origine.
Je donnerai moi aussi une suite dès que j'ai reçu ma diode, ce week-end normalement.
Bonne année à tous....
Sur les réponses de la question 8240, ils ont remplacé cette diode par une autre référence, BZX85C4V3.
Ayant le même problème j'ai commandé cette diode que j'attends.
Diode Zener en 4.3v de tension de seuil avec 1.3w de puissance de dissipation.
Apparemment, le remplacement effectué avec cette diode semble solutionner le problème.
Différence entre cette diode et la référence utilisée par HITACHI, 1.3w de puissance dissipée par BZX85C4V3, contre 0.5w par celle d'origine.
Je donnerai moi aussi une suite dès que j'ai reçu ma diode, ce week-end normalement.
Bonne année à tous....
01 janvier 2025 à 20:44
Réponse 33 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Remplacement de ZD101 ce matin.
La pompe est repartie sans problème, mais comme les autres fois après une période de repos.
Donc, le verdict sera donné mardi matin pour voir si elle tourne toujours.
La pompe est repartie sans problème, mais comme les autres fois après une période de repos.
Donc, le verdict sera donné mardi matin pour voir si elle tourne toujours.
05 janvier 2025 à 17:34
Réponse 34 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Nous sommes mercredi après midi, cela fait plus de 76h que le pompe a chaleur tourne sans aucun soucis.
Je pense que l'on peut donc considérer le problème comme résolu pour ma PAC.
RAK50PED avec UE RAK 50WED.
J'ai monté la Diode Zener BZX85C4V3.
Là où je l'ai acheté c'était par 10, donc si quelqu'un en a besoin d'une pour dépannage, ne pas hésiter, j’envoie sans problème à celui qui en aurait besoin.
Nous sommes mercredi après midi, cela fait plus de 76h que le pompe a chaleur tourne sans aucun soucis.
Je pense que l'on peut donc considérer le problème comme résolu pour ma PAC.
RAK50PED avec UE RAK 50WED.
J'ai monté la Diode Zener BZX85C4V3.
Là où je l'ai acheté c'était par 10, donc si quelqu'un en a besoin d'une pour dépannage, ne pas hésiter, j’envoie sans problème à celui qui en aurait besoin.
08 janvier 2025 à 14:33
Réponse 35 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Bonjour.
Suite à vos analyses j'ai remplacé ZD101 et par sécurité C104, C107 et C116.
La clim fonctionne à nouveau depuis une vingtaine d'heure.
Merci pour vos conseils avisés.
Suite à vos analyses j'ai remplacé ZD101 et par sécurité C104, C107 et C116.
La clim fonctionne à nouveau depuis une vingtaine d'heure.
Merci pour vos conseils avisés.
16 janvier 2025 à 09:43
Réponse 36 forum-climatisation climatiseur
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
16 janvier 2025 à 11:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
- N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
- 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 5. Panne clim Hitachi bi-split voyant timer orange clignote
- N°6666 : Bonjour. J'ai le voyant timer orange qui clignote par séquence de 12 sur les 2 unités intérieures RAK 35-RPD Impossible de remettre en marche les clims. Unité extérieure réf : RAM-53NP3B Merci de votre aide.
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. Panne voyant timer clignote 12 fois sur clim Hitachi
- N°8307 : Bonjour. Je possède 2 clim réversibles mono split de marque Hitachi. Réf UI : RAK-50RPB Réf UE : RAC-50WPB Depuis ce week-end, lorsque j'allume mon UI en mode chauffage celle-ci démarre correctement puis s'arrête au...
- 8. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 9. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 10. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
- N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite