Bonjour,
J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service.
J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge clignotante avec un cycle de 5 éclats sur grande carte électronique UE et led rouge fixe sur petite carte, j'ai aussi remplacé le power module par un neuf offert gracieusement, j'ai débranché plusieurs fois les sondes et j'ai toujours erreur E7 après 1" de la mise en service.
Merci pour votre aide car je suis un peu juste en électronique.
J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service.
J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge clignotante avec un cycle de 5 éclats sur grande carte électronique UE et led rouge fixe sur petite carte, j'ai aussi remplacé le power module par un neuf offert gracieusement, j'ai débranché plusieurs fois les sondes et j'ai toujours erreur E7 après 1" de la mise en service.
Merci pour votre aide car je suis un peu juste en électronique.
18 janvier 2014 à 00:15
Conseil dépannage clim réponse 1
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour,
Il s'agit de la température de l'échangeur externe qui est trop haute. Donc en synthèse très probablement un manque de fluide dû à une fuite.
Le dépannage risque de vous revenir, si monosplit, aussi cher que votre machine, car vous avez du matériel très bas de gamme.
Il s'agit de la température de l'échangeur externe qui est trop haute. Donc en synthèse très probablement un manque de fluide dû à une fuite.
Le dépannage risque de vous revenir, si monosplit, aussi cher que votre machine, car vous avez du matériel très bas de gamme.
18 janvier 2014 à 07:43
Conseil dépannage clim réponse 2
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour.
AAC, pour moi ce serait le défaut E8 = sonde de refoulement. E7 = sonde de température extérieure, la sonde que vous voyez sur la batterie à l’extérieur sur la batterie de l'UE doit être défectueuse.
Si vous avez un appareil de mesure mettre en ohmmètre et suivant la température, hors tension débrancher la sonde sur la carte en règle générale 20°c=25 kg ohms, 25°c=20 kg ohms.
Parfois il suffit de débrancher et rebrancher plusieurs fois les sondes car corrosion, faire un essai.
AAC, pour moi ce serait le défaut E8 = sonde de refoulement. E7 = sonde de température extérieure, la sonde que vous voyez sur la batterie à l’extérieur sur la batterie de l'UE doit être défectueuse.
Si vous avez un appareil de mesure mettre en ohmmètre et suivant la température, hors tension débrancher la sonde sur la carte en règle générale 20°c=25 kg ohms, 25°c=20 kg ohms.
Parfois il suffit de débrancher et rebrancher plusieurs fois les sondes car corrosion, faire un essai.

18 janvier 2014 à 10:47
Conseil dépannage clim réponse 3
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour PL,
Le nombre de clignotement correspond à une surchauffe du compresseur.
Le nombre de clignotement correspond à une surchauffe du compresseur.
18 janvier 2014 à 12:38
Conseil dépannage clim réponse 4
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour.
Les dires de notre ami ne correspondent pas au diagnostic et donc je rejoins l'avis de AAC.
Manque de gaz et surchauffe du compresseur.
Faire réparer pour recherche de fuites avant la casse de celui-ci, pièce maîtresse d'un système frigo.
Les dires de notre ami ne correspondent pas au diagnostic et donc je rejoins l'avis de AAC.
Manque de gaz et surchauffe du compresseur.
Faire réparer pour recherche de fuites avant la casse de celui-ci, pièce maîtresse d'un système frigo.

18 janvier 2014 à 17:08
Conseil dépannage clim réponse 5
Invité

Panne climatiseur Airton code erreur E7
Invité

Bonjour,
Un document Airton pour des codes défauts.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Étrange les diagnostics de nos pros, d'abord on se contredit puis main dans la main bien sûr manque de gaz, appelez un pro.
Il est clair qu'il n'est pas facile de faire la part des choses entre E7 "sonde de température extérieure" donné par l'UI et 5 clignotements "température échangeur externe trop haute" donné par l'UE.
Pour ma part, je me pencherais d'abord vers la sonde en vérifiant la résistance avant de placer les manos.
Salutations.
Un document Airton pour des codes défauts.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Étrange les diagnostics de nos pros, d'abord on se contredit puis main dans la main bien sûr manque de gaz, appelez un pro.
Il est clair qu'il n'est pas facile de faire la part des choses entre E7 "sonde de température extérieure" donné par l'UI et 5 clignotements "température échangeur externe trop haute" donné par l'UE.
Pour ma part, je me pencherais d'abord vers la sonde en vérifiant la résistance avant de placer les manos.
Salutations.
18 janvier 2014 à 19:15
Conseil dépannage clim réponse 6
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour l'invité,
Si problème de sonde de température extérieure et température échangeur externe trop haute cela veut dire tout simplement que le compresseur surchauffe et un compresseur surchauffe quand il est en manque de fluide.
Ne vous improvisez pas dépanneur car vous allez induire les lecteurs en erreur et ils en seront pour leur frais car casse inévitable du compresseur.

Si problème de sonde de température extérieure et température échangeur externe trop haute cela veut dire tout simplement que le compresseur surchauffe et un compresseur surchauffe quand il est en manque de fluide.

Ne vous improvisez pas dépanneur car vous allez induire les lecteurs en erreur et ils en seront pour leur frais car casse inévitable du compresseur.



18 janvier 2014 à 20:30
Conseil dépannage clim réponse 7
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour.
Plus de nouvelles de brclim !
Donc avec les dires de notre invité qui a trouvé la solution, nous sommes donc tous main dans la main.
Plus de nouvelles de brclim !
Donc avec les dires de notre invité qui a trouvé la solution, nous sommes donc tous main dans la main.



19 janvier 2014 à 11:09
Conseil dépannage clim réponse 8
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai testé les 3 sondes de UE avec une t° extérieure de 6° :
CN9 = 24 K ambiant temp.sensor
CN10 = 23 K temp.sensor of heat
CN11 = 1,38 Mohm comp.temp.sensor
J'ai mis sous tension UE seule, 30 secondes après la led rouge de la carte électronique clignote cycle 5 éclats.
Salutations.
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai testé les 3 sondes de UE avec une t° extérieure de 6° :
CN9 = 24 K ambiant temp.sensor
CN10 = 23 K temp.sensor of heat
CN11 = 1,38 Mohm comp.temp.sensor
J'ai mis sous tension UE seule, 30 secondes après la led rouge de la carte électronique clignote cycle 5 éclats.
Salutations.
19 janvier 2014 à 15:09
Conseil dépannage clim réponse 9
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonsoir.
Je rejoins l'idée de AAC manque de gaz et donc surchauffe du compresseur, faire faire une recherche de fuite par une société habilitée avant la casse définitive de celui-ci, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
Je rejoins l'idée de AAC manque de gaz et donc surchauffe du compresseur, faire faire une recherche de fuite par une société habilitée avant la casse définitive de celui-ci, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.

19 janvier 2014 à 18:38
Conseil dépannage clim réponse 10
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour,
Pour répondre à AAC et PL la charge de gaz est correcte, mesures installation à l'arrêt uniquement (erreur sur carte électronique empêche le démarrage).
Si vous aviez les valeurs des sondes CN9, CN10 et CN11 pour vérification ce serait sympa.
Salutations.
Pour répondre à AAC et PL la charge de gaz est correcte, mesures installation à l'arrêt uniquement (erreur sur carte électronique empêche le démarrage).
Si vous aviez les valeurs des sondes CN9, CN10 et CN11 pour vérification ce serait sympa.
Salutations.
20 janvier 2014 à 12:22
Conseil dépannage clim réponse 11
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonsoir.
On remet à plat, la charge de gaz a été vérifiée comment ?
5 clignotements correspondent à une température trop haute sur l’échangeur externe, et non en refoulement compresseur.
Et les mesures des sondes correspondraient à une température de 20°C environ alors qu'il y a 6°c dehors.
Donc les sondes seraient HS et donneraient des mauvaises indications.
Il m'est arrivé sur d'autres marques que les sondes qui sont quand même pas mal sollicitées les variations de température étant assez importantes finissent par lâcher.
On remet à plat, la charge de gaz a été vérifiée comment ?
5 clignotements correspondent à une température trop haute sur l’échangeur externe, et non en refoulement compresseur.
Et les mesures des sondes correspondraient à une température de 20°C environ alors qu'il y a 6°c dehors.
Donc les sondes seraient HS et donneraient des mauvaises indications.
Il m'est arrivé sur d'autres marques que les sondes qui sont quand même pas mal sollicitées les variations de température étant assez importantes finissent par lâcher.

20 janvier 2014 à 17:10
Conseil dépannage clim réponse 12
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonsoir PL,
Merci de m'aider.
Je confirme les valeurs des sondes avec une température de 5,4°.
CN9 = 24,2
CN10 = 22,6
CN1 1= 1404
Vérifié la charge clim à l'arrêt (pas le choix ) avec un manifold BP/HP raccordé sur la BP.
Merci de m'aider.
Je confirme les valeurs des sondes avec une température de 5,4°.
CN9 = 24,2
CN10 = 22,6
CN1 1= 1404
Vérifié la charge clim à l'arrêt (pas le choix ) avec un manifold BP/HP raccordé sur la BP.
20 janvier 2014 à 18:19
Conseil dépannage clim réponse 13
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonsoir.
Navré, une charge en inverter se vérifie au poids. Juste mettre les manos et de plus à l’arrêt ne donnera aucune indication.
Et vous avez certainement perdu du gaz dans l'atmosphère, de 40 à 80 gr ce qui est énorme pour un split.
Pour la valeur des sondes, je vous joins un tableau, pour moi celles-ci ne sont pas bonnes.
Attention les mesures doivent s'effectuer sondes débranchées, à une température la plus stable possible.
Ces valeurs peuvent être différentes suivant les constructeurs, donc ce tableau n'est peut-être qu'à titre indicatif.
Il faudrait essayer mais pas certain de joindre Airton mais c'est presque du domaine de l'impossible.
valeurs en ohms des sondes.pdf
Navré, une charge en inverter se vérifie au poids. Juste mettre les manos et de plus à l’arrêt ne donnera aucune indication.
Et vous avez certainement perdu du gaz dans l'atmosphère, de 40 à 80 gr ce qui est énorme pour un split.
Pour la valeur des sondes, je vous joins un tableau, pour moi celles-ci ne sont pas bonnes.
Attention les mesures doivent s'effectuer sondes débranchées, à une température la plus stable possible.
Ces valeurs peuvent être différentes suivant les constructeurs, donc ce tableau n'est peut-être qu'à titre indicatif.
Il faudrait essayer mais pas certain de joindre Airton mais c'est presque du domaine de l'impossible.

valeurs en ohms des sondes.pdf
20 janvier 2014 à 19:57
Conseil dépannage clim réponse 15
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour,
Je suis toujours à la recherche des valeurs des sondes UE de cette clim.
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis toujours à la recherche des valeurs des sondes UE de cette clim.
Merci à tous pour vos réponses.
10 février 2014 à 19:38
Conseil dépannage clim réponse 16
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour.
Vous avez dit tout en haut "à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service". Cela veut-il dire que l'erreur s'affiche dès le début et que le compresseur ne démarre pas? Si c'est effectivement le cas, cela élimine les hypothèses de surchauffe puisque le compresseur est au repos.
D'un autre côté, les sondes sur une même machine ont le droit d'être de valeurs nominales différentes, mais elles sont en général dans un rapport 5 ou 10 grand maximum. Or entre 22k et 1400k, il y a le rapport 63, je trouve cela suspect. Je verrai bien la sonde de valeur élevée HS. Je suggère de mettre en parallèle avec elle (en insérant ses queues comme vous pouvez dans le connecteur de câble) une résistance de 27, 33 ou 39 kOhms (suivant ce que vous avez en magasin...) pour voir si l'erreur persiste et si la clim démarre. Si c'est bon, alors il vous faudra changer la sonde, car si la régulation ne voit pas varier la valeur de la résistance à mesure que le compresseur monte en température, vous allez avoir un autre code erreur.
Cordialement, Dom.
Vous avez dit tout en haut "à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service". Cela veut-il dire que l'erreur s'affiche dès le début et que le compresseur ne démarre pas? Si c'est effectivement le cas, cela élimine les hypothèses de surchauffe puisque le compresseur est au repos.
D'un autre côté, les sondes sur une même machine ont le droit d'être de valeurs nominales différentes, mais elles sont en général dans un rapport 5 ou 10 grand maximum. Or entre 22k et 1400k, il y a le rapport 63, je trouve cela suspect. Je verrai bien la sonde de valeur élevée HS. Je suggère de mettre en parallèle avec elle (en insérant ses queues comme vous pouvez dans le connecteur de câble) une résistance de 27, 33 ou 39 kOhms (suivant ce que vous avez en magasin...) pour voir si l'erreur persiste et si la clim démarre. Si c'est bon, alors il vous faudra changer la sonde, car si la régulation ne voit pas varier la valeur de la résistance à mesure que le compresseur monte en température, vous allez avoir un autre code erreur.
Cordialement, Dom.
10 février 2014 à 23:35
Conseil dépannage clim réponse 17
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour,
Mon problème venait d'une oxydation entre 2 soudures sur la carte électronique haute de l'UI.
Merci à tous pour votre aide.
Mon problème venait d'une oxydation entre 2 soudures sur la carte électronique haute de l'UI.
Merci à tous pour votre aide.
12 février 2014 à 16:40
Conseil dépannage clim réponse 18
Invité

Panne climatiseur Airton code erreur E7
Invité

E7 Airton donne "sonde température extérieure", à voir.
22 août 2016 à 12:52
Conseil dépannage clim réponse 19
Panne climatiseur Airton code erreur E7
Bonjour à tous.
Dans le cas où vous voudriez leur écrire en AR en précisant tous les avatars que vous avez eus, ils sont au 255 bd de la Madeleine à Nice.
En n'oubliant pas de leur donner une date butoir pour régler votre panne.
En passant E7 = sonde température extérieure.
Dans le cas où vous voudriez leur écrire en AR en précisant tous les avatars que vous avez eus, ils sont au 255 bd de la Madeleine à Nice.
En n'oubliant pas de leur donner une date butoir pour régler votre panne.
En passant E7 = sonde température extérieure.
26 août 2016 à 16:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 2. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 3. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 4. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
- N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
- 5. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 6. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 7. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
- 8. Code erreur E6 sur climatiseur TCL
- N°899 : Bonjour. Mon climatiseur de marque TCL 12000 BTU ne démarre pas, il m'affiche le code d'erreur E6. Que signifie ce code et comment venir à bout de ce problème. Merci.
- 9. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 10. Panne climatiseur Airton
- N°698 : Bonjour, j'ai acheté un climatiseur Airton et depuis quelques jours il ne fonctionne plus. Il y a un code erreur P9. Pouvez-vous me dire que signifie ce code ? Merci.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite