FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre C83

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 021 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit C83 sur le forum Climatisation

C83
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci pour les réponses.
Je vais quand même essayer de trouver la panne.
Pour ce qui est de la mesure des trois enroulements ça devrait aller, mais par contre électriquement comment se fait le contrôle de vitesse ?
Que dois-je trouver en mesurant entre les deux fils de commande du contrôle ?
Si quelqu'un connaît ou peut me donner un lien où on explique le contrôle de vitesse de ce type de moteur je suis preneur.
Merci d'avance.
20 juin 2017 à 22:14
forum consulter ce sujet Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB

Bonjour.

Suite à un démarrage de la pompe à chaleur pour démarrer mon plancher refroidissant, donc production d'eau à 20°, après 3 à 4 minutes, mise en défaut avec code E7.
J'ai vérifié les deux ventilateurs du groupe extérieur, ils tournent librement.
J'ai trouvé le fusible F6U de 5A grillé, je l'ai remplacé après redémarrage même problème.
Les 2 ventilateurs sont connectés par deux prises à 5 fils d'après le schéma deux fils sont reliés sur la carte au fusible et au condensateur C1, que font les trois autres ?
Sur le schéma collé sur le capot MF1 et MF2 sont des moteurs à courant alternatif, on pourrait avoir pour les deux premiers fils neutre et phase déphasée (C1), pour le troisième phase normale et les deux fils suivants pour le contrôle de vitesse.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est cela et comment tester les moteurs en statique et en dynamique ?
Merci d'avance.
20 juin 2017 à 15:28
forum consulter ce sujet Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB

Publicité