Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4028
Question Dépannage Climatisation : Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Bonjour.
Suite à un démarrage de la pompe à chaleur pour démarrer mon plancher refroidissant, donc production d'eau à 20°, après 3 à 4 minutes, mise en défaut avec code E7.
J'ai vérifié les deux ventilateurs du groupe extérieur, ils tournent librement.
J'ai trouvé le fusible F6U de 5A grillé, je l'ai remplacé après redémarrage même problème.
Les 2 ventilateurs sont connectés par deux prises à 5 fils d'après le schéma deux fils sont reliés sur la carte au fusible et au condensateur C1, que font les trois autres ?
Sur le schéma collé sur le capot MF1 et MF2 sont des moteurs à courant alternatif, on pourrait avoir pour les deux premiers fils neutre et phase déphasée (C1), pour le troisième phase normale et les deux fils suivants pour le contrôle de vitesse.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est cela et comment tester les moteurs en statique et en dynamique ?
Merci d'avance.
Suite à un démarrage de la pompe à chaleur pour démarrer mon plancher refroidissant, donc production d'eau à 20°, après 3 à 4 minutes, mise en défaut avec code E7.
J'ai vérifié les deux ventilateurs du groupe extérieur, ils tournent librement.
J'ai trouvé le fusible F6U de 5A grillé, je l'ai remplacé après redémarrage même problème.
Les 2 ventilateurs sont connectés par deux prises à 5 fils d'après le schéma deux fils sont reliés sur la carte au fusible et au condensateur C1, que font les trois autres ?
Sur le schéma collé sur le capot MF1 et MF2 sont des moteurs à courant alternatif, on pourrait avoir pour les deux premiers fils neutre et phase déphasée (C1), pour le troisième phase normale et les deux fils suivants pour le contrôle de vitesse.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si c'est cela et comment tester les moteurs en statique et en dynamique ?
Merci d'avance.
20 juin 2017 à 15:28
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Bonjour.
Une photo de votre schéma serait intéressante.
Sinon, coupez le courant, débranchez les 2 connecteurs et mesurez toutes les résistances vues sur chaque paire de broches du câble. 10 mesures sur chaque moteur. S'ils dépendent du même fusible, il est à espérer que seul un moteur va avoir un problème (une ou plusieurs mesures plus faible sur celui-là).
Cordialement, Dom.
Une photo de votre schéma serait intéressante.
Sinon, coupez le courant, débranchez les 2 connecteurs et mesurez toutes les résistances vues sur chaque paire de broches du câble. 10 mesures sur chaque moteur. S'ils dépendent du même fusible, il est à espérer que seul un moteur va avoir un problème (une ou plusieurs mesures plus faible sur celui-là).
Cordialement, Dom.
20 juin 2017 à 19:23
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Bonjour.
C'est un peu radical mais si problème avec un moteur ventilo convecteur en règle générale on change les deux moteurs, ainsi que la carte inverter.
Chez Daikin c'est comme ça.
Chez d'autres constructeurs idem.
Car si on ne change qu'un seul moteur généralement l'autre suis voir même le remplacement des deux donc total, 2 moteurs neufs + carte inverter.
Par contre ne pas me demander d'explications car je n'ai jamais réussi à en avoir de la part des constructeurs.
C'est un peu radical mais si problème avec un moteur ventilo convecteur en règle générale on change les deux moteurs, ainsi que la carte inverter.
Chez Daikin c'est comme ça.
Chez d'autres constructeurs idem.
Car si on ne change qu'un seul moteur généralement l'autre suis voir même le remplacement des deux donc total, 2 moteurs neufs + carte inverter.
Par contre ne pas me demander d'explications car je n'ai jamais réussi à en avoir de la part des constructeurs.
20 juin 2017 à 21:10
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Merci pour les réponses.
Je vais quand même essayer de trouver la panne.
Pour ce qui est de la mesure des trois enroulements ça devrait aller, mais par contre électriquement comment se fait le contrôle de vitesse ?
Que dois-je trouver en mesurant entre les deux fils de commande du contrôle ?
Si quelqu'un connaît ou peut me donner un lien où on explique le contrôle de vitesse de ce type de moteur je suis preneur.
Merci d'avance.
Je vais quand même essayer de trouver la panne.
Pour ce qui est de la mesure des trois enroulements ça devrait aller, mais par contre électriquement comment se fait le contrôle de vitesse ?
Que dois-je trouver en mesurant entre les deux fils de commande du contrôle ?
Si quelqu'un connaît ou peut me donner un lien où on explique le contrôle de vitesse de ce type de moteur je suis preneur.
Merci d'avance.
20 juin 2017 à 22:14
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Invité

Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB
Invité

Bonne matinée à tous.
Cherchez sur le forum dans les diverses questions Daikin, vous trouverez votre bonheur.
Il me semble que j'avais fait un post là-dessus.
Cordialement.
Cherchez sur le forum dans les diverses questions Daikin, vous trouverez votre bonheur.
Il me semble que j'avais fait un post là-dessus.
Cordialement.
21 juin 2017 à 03:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 2. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 3. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
- N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
- 4. Code erreur E7 pompe à chaleur Daikin Altherma ERQ00116AW1
- N°3550 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERQ00116AW1 Code erreur E7 = surcharge ventilo. Le ventilo intérieur tourne lentement puis la machine s’arrête avec le code E7 Problème moteur ventilo ? ou carte...
- 5. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
- 6. PAC Daikin Altherma air eau est en défaut E7
- N°7247 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin Altherma air eau est en défaut E7. Un technicien m'a indiqué que les ventilateurs étaient HS et avaient flashé ma carte mère. Je vois effectivement du brûlé sur la carte...
- 7. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 8. PAC Daikin Altherma erreur CO
- N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
- 9. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 10. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite