FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre camelo84

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 063 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit camelo84 sur le forum Climatisation

camelo84
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Re.
Non la deuxième clim fonctionne correctement avec avec les 2 sondes ce qui à mon sens m'oriente vers la solution de gerbat.
Encore merci.
24 septembre 2017 à 13:22
forum consulter ce sujet Défaut E3 climatiseur Airton

Bonjour et merci à vous 2 de vos réponses.

J'ai un second split Airton le câblage est identique mais les sondes ont des valeurs différentes.
En inversant les sondes sur les 2 appareils le défaut se déplace.
Donc la carte électronique est en cause.
Je vais tenter le démontage, s'il y a dizzy une difficulté particulière, merci de me prévenir.
Bon Dimanche.
24 septembre 2017 à 10:52
forum consulter ce sujet Défaut E3 climatiseur Airton

Publicité

Bonjour à tous.

J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois.
Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe.
Il signifierait sonde intérieure d'enroulement en panne.
Après dépose du capot il y a 2 sondes.
Une à la surface de l’échangeur et l'autre fixée dans un tube cuivre de l’échangeur.
Mon ohmmètre est de base est âgé mais il indique une résistance sur les 2 sondes.
SUIS-JE SUR LA BONNE PISTE ?
Merci de vos réponses à un électromécanicien (mon CAP a 49 ans).
Cordialement.
23 septembre 2017 à 10:47
forum consulter ce sujet Défaut E3 climatiseur Airton