Profil du membre camelo84
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit camelo84 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Re.
Non la deuxième clim fonctionne correctement avec avec les 2 sondes ce qui à mon sens m'oriente vers la solution de gerbat.
Encore merci.
Non la deuxième clim fonctionne correctement avec avec les 2 sondes ce qui à mon sens m'oriente vers la solution de gerbat.
Encore merci.
24 septembre 2017 à 13:22

Bonjour et merci à vous 2 de vos réponses.
J'ai un second split Airton le câblage est identique mais les sondes ont des valeurs différentes.
En inversant les sondes sur les 2 appareils le défaut se déplace.
Donc la carte électronique est en cause.
Je vais tenter le démontage, s'il y a
une difficulté particulière, merci de me prévenir.
Bon Dimanche.
J'ai un second split Airton le câblage est identique mais les sondes ont des valeurs différentes.
En inversant les sondes sur les 2 appareils le défaut se déplace.
Donc la carte électronique est en cause.
Je vais tenter le démontage, s'il y a

Bon Dimanche.
24 septembre 2017 à 10:52

Bonjour à tous.
J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois.
Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe.
Il signifierait sonde intérieure d'enroulement en panne.
Après dépose du capot il y a 2 sondes.
Une à la surface de l’échangeur et l'autre fixée dans un tube cuivre de l’échangeur.
Mon ohmmètre est de base est âgé mais il indique une résistance sur les 2 sondes.
SUIS-JE SUR LA BONNE PISTE ?
Merci de vos réponses à un électromécanicien (mon CAP a 49 ans).
Cordialement.
J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois.
Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe.
Il signifierait sonde intérieure d'enroulement en panne.
Après dépose du capot il y a 2 sondes.
Une à la surface de l’échangeur et l'autre fixée dans un tube cuivre de l’échangeur.
Mon ohmmètre est de base est âgé mais il indique une résistance sur les 2 sondes.
SUIS-JE SUR LA BONNE PISTE ?
Merci de vos réponses à un électromécanicien (mon CAP a 49 ans).
Cordialement.
23 septembre 2017 à 10:47