Questions Forum Dépannage Climatisation : Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour à tous.
J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois.
Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe.
Il signifierait sonde intérieure d'enroulement en panne.
Après dépose du capot il y a 2 sondes.
Une à la surface de l’échangeur et l'autre fixée dans un tube cuivre de l’échangeur.
Mon ohmmètre est de base est âgé mais il indique une résistance sur les 2 sondes.
SUIS-JE SUR LA BONNE PISTE ?
Merci de vos réponses à un électromécanicien (mon CAP a 49 ans).
Cordialement.
J'ai installé en 2011 un climatiseur Airton Bi split-DC Inverter sans problème particulier à part un nettoyage tous les 6 mois.
Une des 2 unités intérieures ne fonctionne plus et le défaut E3 est fixe.
Il signifierait sonde intérieure d'enroulement en panne.
Après dépose du capot il y a 2 sondes.
Une à la surface de l’échangeur et l'autre fixée dans un tube cuivre de l’échangeur.
Mon ohmmètre est de base est âgé mais il indique une résistance sur les 2 sondes.
SUIS-JE SUR LA BONNE PISTE ?
Merci de vos réponses à un électromécanicien (mon CAP a 49 ans).
Cordialement.
23 septembre 2017 à 10:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Yes sir!
Coil est un mot anglais qui veut dire effectivement enroulement ou bobine, mais dans le langage frigo, il désigne le serpentin de cuivre recouvert d'ailettes, donc l'échangeur. Mais, (piège!!), ce n'est pas celle à la surface de l'échangeur, mais celle dans un fourreau en cuivre. Celle en surface sert à mesurer la température de l'air entrant.
Votre ohmmètre fonctionne, certes, mais qu'est-ce qu'il donne pour chaque sonde?... Voir aussi l'évolution de la résistance quand vous les chauffez (elles doivent baisser de 3-5% pour chaque degré de plus).
Cordialement, Dom.
Coil est un mot anglais qui veut dire effectivement enroulement ou bobine, mais dans le langage frigo, il désigne le serpentin de cuivre recouvert d'ailettes, donc l'échangeur. Mais, (piège!!), ce n'est pas celle à la surface de l'échangeur, mais celle dans un fourreau en cuivre. Celle en surface sert à mesurer la température de l'air entrant.
Votre ohmmètre fonctionne, certes, mais qu'est-ce qu'il donne pour chaque sonde?... Voir aussi l'évolution de la résistance quand vous les chauffez (elles doivent baisser de 3-5% pour chaque degré de plus).
Cordialement, Dom.
23 septembre 2017 à 12:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de température extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée OK.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé donc ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau. loveliness
Clim Airton bis split erreur E7 sur une unité intérieure. funk
Je ne suis pas partie sur une erreur de sonde de température extérieure. Mais sur un défaut de communication entre l'unité intérieure, extérieure.
La communication entre les unités intérieures et l'unité extérieure se fait par l'intermédiaire des fils du connecteur qui se trouve en bas à droite de la carte, mother board Airton.
Retour d'information fil marron sur le picot (SIGB) pour la 1ère unité, fil rouge (picot SIGA) pour la 2ème.
J'ai contrôlé les composants juste après ce connecteur (résistances, condensateurs).
Réparation effectuée OK.
Pour le retour d'information 1ère unité qui affichait erreur E7 picot (SIGB) Condensateur C408 de 10 nF valeur mesurée 2.45 nF.
Pour le retour d'information 2ème unité fonctionnait picot (SIGA) Condensateur C416 de 10nF mesuré 6.46nF.
J'ai changé donc ces deux condensateurs, remonté le tout, miracle ça fonctionne de nouveau. loveliness
23 septembre 2017 à 14:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour et merci à vous 2 de vos réponses.
J'ai un second split Airton le câblage est identique mais les sondes ont des valeurs différentes.
En inversant les sondes sur les 2 appareils le défaut se déplace.
Donc la carte électronique est en cause.
Je vais tenter le démontage, s'il y a
une difficulté particulière, merci de me prévenir.
Bon Dimanche.
J'ai un second split Airton le câblage est identique mais les sondes ont des valeurs différentes.
En inversant les sondes sur les 2 appareils le défaut se déplace.
Donc la carte électronique est en cause.
Je vais tenter le démontage, s'il y a

Bon Dimanche.
24 septembre 2017 à 10:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Vous voulez dire que vous avez pris le bloc de 2 sondes de la clim HS pour le mettre sur la bonne, et que la bonne est maintenant en panne? Si c'est le cas, comment arrivez-vous à la conclusion que la carte est en cause??
Vous avez à priori un problème de sonde.
Quelles sont les 4 valeurs des 4 sondes ?
Vous voulez dire que vous avez pris le bloc de 2 sondes de la clim HS pour le mettre sur la bonne, et que la bonne est maintenant en panne? Si c'est le cas, comment arrivez-vous à la conclusion que la carte est en cause??
Vous avez à priori un problème de sonde.
Quelles sont les 4 valeurs des 4 sondes ?
24 septembre 2017 à 12:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Re.
Non la deuxième clim fonctionne correctement avec avec les 2 sondes ce qui à mon sens m'oriente vers la solution de gerbat.
Encore merci.
Non la deuxième clim fonctionne correctement avec avec les 2 sondes ce qui à mon sens m'oriente vers la solution de gerbat.
Encore merci.
24 septembre 2017 à 13:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Pour conforter camelo84 dans sa recherche de panne, sur les borniers, sur la photo ci-jointe :
1ère chose : permutation de fils entourée en rouge reps 1-2 = unités 1-unités 2, effectivement le défaut passe à l'autre unité.
Réflexion ??? comment passent les infos.
C'est par le fil blanc pour le commun, fil rouge une unité, fil marron l'autre unité.
2ème chose : j'ai donc inversé sur les borniers que le fil rouge, avec le fil marron, le défaut est de nouveau passé à l'autre unité.
C'est de là que j'ai testé comme cité plus haut.
gerbat
Pour conforter camelo84 dans sa recherche de panne, sur les borniers, sur la photo ci-jointe :
1ère chose : permutation de fils entourée en rouge reps 1-2 = unités 1-unités 2, effectivement le défaut passe à l'autre unité.
Réflexion ??? comment passent les infos.
C'est par le fil blanc pour le commun, fil rouge une unité, fil marron l'autre unité.
2ème chose : j'ai donc inversé sur les borniers que le fil rouge, avec le fil marron, le défaut est de nouveau passé à l'autre unité.
C'est de là que j'ai testé comme cité plus haut.
gerbat
24 septembre 2017 à 19:09
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour gerbat,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
24 septembre 2017 à 19:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Défaut E3 climatiseur Airton
Bonjour.
Exactement Dom, problème de sonde sur l’échangeur ce qui correspond au défaut E3.
Un conseil changez toutes sondes 20€ environ.
Exactement Dom, problème de sonde sur l’échangeur ce qui correspond au défaut E3.
Un conseil changez toutes sondes 20€ environ.
27 septembre 2017 à 17:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 2. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 3. Erreur E7 et Défaut d'isolement clim Airton
- N°4114 : Bonjour, Il y a quelques temps (exactement le 25/09/2008), un artisan nous a installé une climatisation bi-split (en plus de l'unité extérieure nous avons donc deux unités intérieures), tout fonctionnait bien, mais...
- 4. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
- N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
- 5. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 6. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 7. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 8. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
- N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
- 9. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 10. Clim Airton code erreur E3
- N°4840 : Bonjour tout le monde. Je viens de monter une clim Airton 3200w mais le problème c'est que j'ai un code erreur E3 qui corresponde à un défaut de sonde. Mon problème est que je suis pas sûr que ça vienne de là, je...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite