Merci pour ces précisions je vais regarder bien ça, je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
29 novembre 2021 à 21:12

Bonjour Jima.
Quand vous dites en PIN2 vous parlez du composant tout bleu ?
Dans tous les cas je vérifie tout ça, merci pour vos propositions.
Je vous tiens au courant.
Quand vous dites en PIN2 vous parlez du composant tout bleu ?
Dans tous les cas je vérifie tout ça, merci pour vos propositions.
Je vous tiens au courant.
29 novembre 2021 à 18:47

Bonjour Dom-Aom.
Oh OK. Super, merci pour ces informations, je trouve la pièce, je l'installe et je vous dis ce que ça donne.
Merci pour ces renseignements !!
Oh OK. Super, merci pour ces informations, je trouve la pièce, je l'installe et je vous dis ce que ça donne.
Merci pour ces renseignements !!
28 novembre 2021 à 11:28

Le régulateur sur la carte est un MA8910 et au-dessus il y a également un numéro : 3347.
Savez-vous si ce second numéro a un intérêt électronique ? Car je trouve des pièces MA8910, mais jamais en 3347 (il y a du 1622, 7774, 7454...). J'ai l'impression que suivant le numéro du dessus les broches ne sont pas positionné de la même façon.
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Savez-vous si ce second numéro a un intérêt électronique ? Car je trouve des pièces MA8910, mais jamais en 3347 (il y a du 1622, 7774, 7454...). J'ai l'impression que suivant le numéro du dessus les broches ne sont pas positionné de la même façon.
Merci !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 novembre 2021 à 13:17

Ha merci c'est bien noté pour l'UE.
Du coup je vais essayer de changer le régulateur dans ce cas, on va bien finir par stabiliser tout ça.
.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour votre aide dans tous les cas Dom-Aom !!
Du coup je vais essayer de changer le régulateur dans ce cas, on va bien finir par stabiliser tout ça.

Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour votre aide dans tous les cas Dom-Aom !!
26 novembre 2021 à 21:17

Je n'ai pas réussi à tester le condensateur, donc j'ai fait simple je l'ai changé.
Depuis le phénomène est très curieux : ma clim fonctionne parfaitement 12-16 heures puis redevient folle à s’éteindre et s'allumer en boucle. Par contre il suffit que j'éteigne le disjoncteur et que je le réarme pour lui redonner un cycle de 12-16 heures de fonctionnement (mieux que rien).
Donc on dirait que cela a amélioré les choses mais pas complètement...
Pensez-vous que je dois aller faire le même type d'opération dans l'unité extérieure (qui alimente l'unité intérieure) ?
Depuis le phénomène est très curieux : ma clim fonctionne parfaitement 12-16 heures puis redevient folle à s’éteindre et s'allumer en boucle. Par contre il suffit que j'éteigne le disjoncteur et que je le réarme pour lui redonner un cycle de 12-16 heures de fonctionnement (mieux que rien).
Donc on dirait que cela a amélioré les choses mais pas complètement...
Pensez-vous que je dois aller faire le même type d'opération dans l'unité extérieure (qui alimente l'unité intérieure) ?
26 novembre 2021 à 14:05

Pas de CPL chez moi hélas.
Pour le test du condensateur OK c'est bien noté, je vais essayer de tester comme vous me le dîtes on va voir ce que ça donne.
Est-il possible que ça vienne de la carte sur l'unité extérieure sinon (comme l'unité intérieure récupère le courant via l'unité extérieure, je me posais la question) ?
Je fais les tests, je vous tiens au courant, merci à vous dans tous les cas pour votre aide.
Pour le test du condensateur OK c'est bien noté, je vais essayer de tester comme vous me le dîtes on va voir ce que ça donne.
Est-il possible que ça vienne de la carte sur l'unité extérieure sinon (comme l'unité intérieure récupère le courant via l'unité extérieure, je me posais la question) ?
Je fais les tests, je vous tiens au courant, merci à vous dans tous les cas pour votre aide.
24 novembre 2021 à 19:36

Bonjour.
J'ai essayé de brancher/débrancher les câbles hélas cela n'a rien changé.
Pour ce qui est des condensateurs j'ai remplacé les 3 condensateurs basse-tension et cela n'a rien changé non plus.
Pour ce qui est du 400V je n'ai pas pu le tester (je vois pas comment arriver à le tester en tension pour vérifier vu l'endroit où la carte doit être connectée dans la clim). Je ne l'ai pas changé, est-ce que c'est possible que cela vienne de lui ?
J'ai vérifié mon unité extérieure il n'y a aucun code erreur, tout comme l'unité intérieure.
Et elle continue à s’éteindre et s'allumer quand elle le souhaite, tout en fonctionnant très bien quand elle est démarrée.
J'ai essayé de brancher/débrancher les câbles hélas cela n'a rien changé.
Pour ce qui est des condensateurs j'ai remplacé les 3 condensateurs basse-tension et cela n'a rien changé non plus.
Pour ce qui est du 400V je n'ai pas pu le tester (je vois pas comment arriver à le tester en tension pour vérifier vu l'endroit où la carte doit être connectée dans la clim). Je ne l'ai pas changé, est-ce que c'est possible que cela vienne de lui ?
J'ai vérifié mon unité extérieure il n'y a aucun code erreur, tout comme l'unité intérieure.
Et elle continue à s’éteindre et s'allumer quand elle le souhaite, tout en fonctionnant très bien quand elle est démarrée.
24 novembre 2021 à 15:12

Très bien je vais faire tous les tests merci beaucoup pour votre aide !
Je vous tiens au courant.
Je vous tiens au courant.
21 novembre 2021 à 19:32

Bonjour Dom-Aom.
Alors j'ai remplacé tous les condensateurs sur la carte mère mais le défaut persiste (elle continue à s'allumer et à s’éteindre quand bon lui semble, mais quand elle fonctionne, elle fonctionne très bien).
Mais vous aviez raison, il y avait une autre carte dans le boitier avec la carte mère que j'ai réussi à extraire et je pense que c'est peut-être sur celle là qu'il faut changer certains condensateurs.
Je vous partage les photos.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Alors j'ai remplacé tous les condensateurs sur la carte mère mais le défaut persiste (elle continue à s'allumer et à s’éteindre quand bon lui semble, mais quand elle fonctionne, elle fonctionne très bien).
Mais vous aviez raison, il y avait une autre carte dans le boitier avec la carte mère que j'ai réussi à extraire et je pense que c'est peut-être sur celle là qu'il faut changer certains condensateurs.
Je vous partage les photos.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 novembre 2021 à 16:53

J'ai fait les tests : pas de soucis sur les condensateurs basse-tension apparemment.
Pour la télécommande, pas de reset, j'ai enlevé les piles de la télécommande, et la climatisation continue à démarrer et s’arrêter seul jour et nuit donc je pense pas que ça vienne d'elle.
J'ai fait le mode diagnostic sur la télécommande, et ça me trouve aucune erreur...
Je suis perdu.
Pour la télécommande, pas de reset, j'ai enlevé les piles de la télécommande, et la climatisation continue à démarrer et s’arrêter seul jour et nuit donc je pense pas que ça vienne d'elle.
J'ai fait le mode diagnostic sur la télécommande, et ça me trouve aucune erreur...
Je suis perdu.
20 novembre 2021 à 13:45

@AAC Pas de module WiFi sur ma climatisation (elle date de 2004).
Pour le bouton reset de la télécommande, je n'ai pas l'impression d'avoir un bouton reset de disponible dessus.
J'ai cherché partout je n'en vois pas (télécommande Daikin ARC433A5).
J'ai regardé un peu sur Internet je vois rien qui parle de fonction de reset.
@JIMA, J'ai bien nettoyer les traces de l'insecte, j'ai nettoyer les 2 ponts oxydés ils ne sont pas coupés.
Je vais essayer de contrôler la valeur du condensateur C224.
Merci pour votre aide en tout cas.
Pour le bouton reset de la télécommande, je n'ai pas l'impression d'avoir un bouton reset de disponible dessus.
J'ai cherché partout je n'en vois pas (télécommande Daikin ARC433A5).
J'ai regardé un peu sur Internet je vois rien qui parle de fonction de reset.
@JIMA, J'ai bien nettoyer les traces de l'insecte, j'ai nettoyer les 2 ponts oxydés ils ne sont pas coupés.
Je vais essayer de contrôler la valeur du condensateur C224.
Merci pour votre aide en tout cas.
18 novembre 2021 à 19:25

Je n'ai pas fait la moindre programmation.
J'ai changer les piles de la télécommande aussi pas de soucis non plus par là.
Quand il s'allume, il s'allume normalement le capot qui s'ouvre et chauffe (il est en position chauffage) à fond généralement (sans respecter les réglages fait sur ma télécommande).
Quand il s'éteint il s’éteint proprement aussi, le problème c'est qu'il fait tout ça tout seul à n'importe quel moment.
Hier il s'est même allumer en mode programmation (je ne me sert jamais de ce mode) tout seul sans que je touche à rien il a fallu que j'annule tout.
J'ai changer les piles de la télécommande aussi pas de soucis non plus par là.
Quand il s'allume, il s'allume normalement le capot qui s'ouvre et chauffe (il est en position chauffage) à fond généralement (sans respecter les réglages fait sur ma télécommande).
Quand il s'éteint il s’éteint proprement aussi, le problème c'est qu'il fait tout ça tout seul à n'importe quel moment.
Hier il s'est même allumer en mode programmation (je ne me sert jamais de ce mode) tout seul sans que je touche à rien il a fallu que j'annule tout.
18 novembre 2021 à 17:01

Bonjour à tous.
Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB.
Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu embêtant. J'ai remarqué que si je la disjoncte et que je le remet quelques minutes ensuite elle reste bien éteinte. Mais après la première utilisation le défaut recommence (arrêt et démarrage seul).
J'ai vue sur le forum que cela pourrait venir d'un défaut sur un condensateur de la carte mère ou un autre composant ? Je vous ai pris en photo la carte mère (dans laquelle j'ai trouvé pour la petite histoire un scolopendre fondu dessus...).
Référence condensateur :
C202 : 25V 47uF A0429 105°
C211 : 25V 47uF A0429 105°
C19 : 16V 10 uF A0429 105°
C7 : 16V 10 uF A0429 105°
C69 : 16V 100 uF A0428 105°
C10 : 16V 100 uF A0427 105°
C6 : 16V 220 uF A0426 105°
C224 : 25V 10 uF A0429 105°
C3 : 25V 10 uF A0429 105°
C4 : 25V 10 uF A0429 105°
Pensez-vous que cela vient également pour mon cas des condensateurs ? Dois-je tout changer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB.
Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu embêtant. J'ai remarqué que si je la disjoncte et que je le remet quelques minutes ensuite elle reste bien éteinte. Mais après la première utilisation le défaut recommence (arrêt et démarrage seul).
J'ai vue sur le forum que cela pourrait venir d'un défaut sur un condensateur de la carte mère ou un autre composant ? Je vous ai pris en photo la carte mère (dans laquelle j'ai trouvé pour la petite histoire un scolopendre fondu dessus...).
Référence condensateur :
C202 : 25V 47uF A0429 105°
C211 : 25V 47uF A0429 105°
C19 : 16V 10 uF A0429 105°
C7 : 16V 10 uF A0429 105°
C69 : 16V 100 uF A0428 105°
C10 : 16V 100 uF A0427 105°
C6 : 16V 220 uF A0426 105°
C224 : 25V 10 uF A0429 105°
C3 : 25V 10 uF A0429 105°
C4 : 25V 10 uF A0429 105°
Pensez-vous que cela vient également pour mon cas des condensateurs ? Dois-je tout changer ?
Merci d'avance pour vos réponses.