Forum Conseils Dépannage Climatisation : Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Bonjour à tous.

Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB.

Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu embêtant. J'ai remarqué que si je la disjoncte et que je le remet quelques minutes ensuite elle reste bien éteinte. Mais après la première utilisation le défaut recommence (arrêt et démarrage seul).

J'ai vue sur le forum que cela pourrait venir d'un défaut sur un condensateur de la carte mère ou un autre composant ? Je vous ai pris en photo la carte mère (dans laquelle j'ai trouvé pour la petite histoire un scolopendre fondu dessus...).

Référence condensateur :
C202 : 25V 47uF A0429 105°
C211 : 25V 47uF A0429 105°
C19 : 16V 10 uF A0429 105°
C7 : 16V 10 uF A0429 105°
C69 : 16V 100 uF A0428 105°
C10 : 16V 100 uF A0427 105°
C6 : 16V 220 uF A0426 105°
C224 : 25V 10 uF A0429 105°
C3 : 25V 10 uF A0429 105°
C4 : 25V 10 uF A0429 105°

Pensez-vous que cela vient également pour mon cas des condensateurs ? Dois-je tout changer ?
Merci d'avance pour vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte climatisation Daikin FVXS35BVMBcarte climatisation Daikin FVXS35BVMBcarte climatisation Daikin FVXS35BVMB

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
18 novembre 2021 à 11:52
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Cela peut surtout provenir soit d'une programmation, soit des piles trop usagées.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 16:58
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Je n'ai pas fait la moindre programmation.

J'ai changer les piles de la télécommande aussi pas de soucis non plus par là.

Quand il s'allume, il s'allume normalement le capot qui s'ouvre et chauffe (il est en position chauffage) à fond généralement (sans respecter les réglages fait sur ma télécommande).
Quand il s'éteint il s’éteint proprement aussi, le problème c'est qu'il fait tout ça tout seul à n'importe quel moment.

Hier il s'est même allumer en mode programmation (je ne me sert jamais de ce mode) tout seul sans que je touche à rien il a fallu que j'annule tout.
18 novembre 2021 à 17:01
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

Vous devez avoir un endroit pour faire le reset sur la télécommande.
Essayez puis on voit.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 17:29
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,

Je pense est ce que vous n'avez pas le module wifi d'installé ?
Car le cas échéant cela pourrai venir de là.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2021 à 17:41
Réponse 5 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Pour commencer, il faut nettoyer les traces laissées par l'insecte.
Contrôler que les deux ponts près des traces qui semblent oxydés ne soient pas coupés.
Puis contrôler la valeur du condensateur C224

Cordialement. JIMA

18 novembre 2021 à 18:46
Réponse 6 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
@AAC Pas de module WiFi sur ma climatisation (elle date de 2004).
Pour le bouton reset de la télécommande, je n'ai pas l'impression d'avoir un bouton reset de disponible dessus.
J'ai cherché partout je n'en vois pas (télécommande Daikin ARC433A5).
J'ai regardé un peu sur Internet je vois rien qui parle de fonction de reset.

@JIMA, J'ai bien nettoyer les traces de l'insecte, j'ai nettoyer les 2 ponts oxydés ils ne sont pas coupés.
Je vais essayer de contrôler la valeur du condensateur C224.

Merci pour votre aide en tout cas.
18 novembre 2021 à 19:25
Réponse 7 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
J'ai fait les tests : pas de soucis sur les condensateurs basse-tension apparemment.

Pour la télécommande, pas de reset, j'ai enlevé les piles de la télécommande, et la climatisation continue à démarrer et s’arrêter seul jour et nuit donc je pense pas que ça vienne d'elle.

J'ai fait le mode diagnostic sur la télécommande, et ça me trouve aucune erreur...
Je suis perdu.
20 novembre 2021 à 13:45
Réponse 8 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Il ne faut pas se fier à l'aspect des condensateurs pour les déclarer bons. Une mesure de la capacité est un minimum, mais sachez qu'un capacimètre ne voit pas tout, en particulier les résistances séries parasites incluses dans les condos (paramètre "ESR"). Dans votre cas, prenez votre courage à deux mains et changez les tous, dépense modique et un peu de travail, mais vous avez une chance sur deux de résoudre votre problème.

MAIS : je ne vois pas sur vos photos d'alimentation basse tension, car là pourrait être le problème. Soit c'est une alim à découpage, et dans ce cas ses condos HT et BT sont bien plus suspects que ceux listés en haut, soit elle inclut un transfo secteur avec condos réservoirs BT... et même chose.
21 novembre 2021 à 09:30
Réponse 9 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Bonjour Dom-Aom.

Alors j'ai remplacé tous les condensateurs sur la carte mère mais le défaut persiste (elle continue à s'allumer et à s’éteindre quand bon lui semble, mais quand elle fonctionne, elle fonctionne très bien).

Mais vous aviez raison, il y avait une autre carte dans le boitier avec la carte mère que j'ai réussi à extraire et je pense que c'est peut-être sur celle là qu'il faut changer certains condensateurs.
Je vous partage les photos.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne carte clim Daikin FVXS35BVMBpanne carte clim Daikin FVXS35BVMBpanne carte clim Daikin FVXS35BVMB

21 novembre 2021 à 16:53
Réponse 10 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Avant d'acheter et de remplacer les condos, faites les manips suivantes :

1/ Courant coupé, enlevez et remettez plusieurs fois les câbles qui arrivent sur cette carte, cela permettra d'éliminer un éventuel mauvais contact.

2/ Si pas de bénéfice, mesurez la tension sur le condo 400V. Si vous trouvez en DC 1.4 fois la valeur du secteur en AC, peu de chances que ce soit lui (ex: 322DC pour 230AC). Dans ce cas, changez les 3 autres.
21 novembre 2021 à 19:12
Réponse 11 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Très bien je vais faire tous les tests merci beaucoup pour votre aide !
Je vous tiens au courant.
21 novembre 2021 à 19:32
Réponse 12 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Bonjour.

J'ai essayé de brancher/débrancher les câbles hélas cela n'a rien changé.
Pour ce qui est des condensateurs j'ai remplacé les 3 condensateurs basse-tension et cela n'a rien changé non plus.

Pour ce qui est du 400V je n'ai pas pu le tester (je vois pas comment arriver à le tester en tension pour vérifier vu l'endroit où la carte doit être connectée dans la clim). Je ne l'ai pas changé, est-ce que c'est possible que cela vienne de lui ?

J'ai vérifié mon unité extérieure il n'y a aucun code erreur, tout comme l'unité intérieure.
Et elle continue à s’éteindre et s'allumer quand elle le souhaite, tout en fonctionnant très bien quand elle est démarrée.
24 novembre 2021 à 15:12
Réponse 13 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Cela peut venir de ce condo s'il est très dégradé, voire coupé à l'intérieur. Il est situé juste après le pont de diodes secteur : en haut des sinusoïdes secteur, celui-ci culmine à 330V et va charger ce condo à environ cette valeur (en DC). S'il est enlevé, on va avoir en sortie de pont des arches de sinusoïdes qui vont descendre jusqu'à 0V ou presque, et dans ce cas la tension moyenne ne sera pas de 320V mais plutôt 230. Et dans ce cas, le régulateur de l'alim à découpage en bave : il est prévu pour travailler avec une tension relativement constante.

Pour mesurer sa tension, soudez-y 2 fils qui sortiront du logement de la carte quand celle-ci sera en place. Ils agiront comme de longues pointes de touche. Mais gare aux court-jus!!

Autre possibilité de panne : si vous avez des appareils qui utilisent des CPL (courants porteurs de ligne), essayez de les éteindre pendant un certain temps. Si la clim continue de divaguer, ce n'est pas dû à eux.
24 novembre 2021 à 19:21
Réponse 14 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Pas de CPL chez moi hélas.

Pour le test du condensateur OK c'est bien noté, je vais essayer de tester comme vous me le dîtes on va voir ce que ça donne.

Est-il possible que ça vienne de la carte sur l'unité extérieure sinon (comme l'unité intérieure récupère le courant via l'unité extérieure, je me posais la question) ?

Je fais les tests, je vous tiens au courant, merci à vous dans tous les cas pour votre aide.
24 novembre 2021 à 19:36
Réponse 15 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Je n'ai pas réussi à tester le condensateur, donc j'ai fait simple je l'ai changé.

Depuis le phénomène est très curieux : ma clim fonctionne parfaitement 12-16 heures puis redevient folle à s’éteindre et s'allumer en boucle. Par contre il suffit que j'éteigne le disjoncteur et que je le réarme pour lui redonner un cycle de 12-16 heures de fonctionnement (mieux que rien).

Donc on dirait que cela a amélioré les choses mais pas complètement...
Pensez-vous que je dois aller faire le même type d'opération dans l'unité extérieure (qui alimente l'unité intérieure) ?
26 novembre 2021 à 14:05
Réponse 16 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
L'UE transmet le secteur à l'UI, plus un fil de communication. Pour moi l'UE est hors de cause, car c'est l'UI qui gère les mises en marche et les arrêts.

Vu que le nouveau condo a modifié un peu les choses, je pense maintenant que c'est le régulateur qui a un problème, du coup il est sensible à tout ce qui bouge, le fameux effet papillon. C'est le truc noir en haut de la photo 3 post 9.
26 novembre 2021 à 18:26
Réponse 17 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Ha merci c'est bien noté pour l'UE.
Du coup je vais essayer de changer le régulateur dans ce cas, on va bien finir par stabiliser tout ça. biggrin.
Je vous tiens au courant.

Merci beaucoup pour votre aide dans tous les cas Dom-Aom !!
26 novembre 2021 à 21:17
Réponse 18 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Le régulateur sur la carte est un MA8910 et au-dessus il y a également un numéro : 3347.

Savez-vous si ce second numéro a un intérêt électronique ? Car je trouve des pièces MA8910, mais jamais en 3347 (il y a du 1622, 7774, 7454...). J'ai l'impression que suivant le numéro du dessus les broches ne sont pas positionné de la même façon.
Merci !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
régulateur MA8910

27 novembre 2021 à 13:17
Réponse 19 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Ces 4 chiffres sont le numéro de lot, peu d'intérêt donc. D'autre part, on a déjà vu sur ce forum des régulateurs avec des pliures de pattes inversées, dans ce cas il faut les aplanir puis les tordre comme la pièce originale.
27 novembre 2021 à 17:13
Réponse 20 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Bonjour Dom-Aom.

Oh OK. Super, merci pour ces informations, je trouve la pièce, je l'installe et je vous dis ce que ça donne.
Merci pour ces renseignements !!
28 novembre 2021 à 11:28
Réponse 21 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour Carth.
Je vous propose de remplacer en 2éme lieu le condensateur qui est relié au Pin 2 du MA8910.

Car il travaille en haute fréquence et reçoit la surtension créée par la bobine du transformateur.
Mesurez sa valeur pour valider ma proposition.

Cordialement, JIMA
29 novembre 2021 à 13:14
Réponse 22 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
29 novembre 2021 à 13:35
Réponse 23 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Bonjour Jima.

Quand vous dites en PIN2 vous parlez du composant tout bleu ?
Dans tous les cas je vérifie tout ça, merci pour vos propositions.
Je vous tiens au courant.
29 novembre 2021 à 18:47
Réponse 24 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
C'est possible, vous n'avez pas fait la photo arrière de cette zone.

L'objectif est de ne pas passer à côté de la panne.
Le 9 de MA8910 correspond à une tension de 900 Volts.

Cordialement, Jima
29 novembre 2021 à 19:31
Réponse 25 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

carth
Membre inscrit
carth
14 messages
Merci pour ces précisions je vais regarder bien ça, je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
29 novembre 2021 à 21:12
Réponse 26 du forum climatisation

Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule

jfcissa
Membre inscrit
jfcissa
3 messages
Bonjour.
Je vois que vous avez une clim FVXS35BVMB, pouvez-vous m'envoyer les photos des circuits imprimés ?
J'ai une interface Wi-Fi que je voudrais connecter dessus, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait cette possibilité.
Cette unité est si vieille que je redoute d'extraire cette carte.
Je vous remercie d'avance pour cela.
17 novembre 2023 à 14:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent
    N°2099 : Bonjour, Je viens d'acheter une climatisation Samsung Perly 3,3kw, je viens tout juste de l'installer. Le problème est que la clim s'allume normalement, mais s'éteint toute seule au bout de 1 minute et 2 lumières clignotent...
  • 2. Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?
    N°7244 : Bonjour. J'ai eu un comportement bizarre avec ma climatisation ZenithAir, du jour au lendemain elle s'est mise à s'éteindre et se rallumer à des intervalles de quelques minutes. Résultat, elle ne fait du froid que par...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 7. Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
    N°8690 : Bonjour. Je possède une clim Daikin (unité intérieure FTXS20K2V1B/J019726 et unité extérieur RXS20K2V1B) qui s'est mise à s'allumer et s'éteindre seule à tous moments… Même (surtout) quand on ne lui demande rien…...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
    N°5367 : Bonjour, Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu...
  • 10. Unité intérieure Daikin s’arrête et s'allume toute seule
    N°5830 : Bonjour à tous. J'ai une multisplit à mon domicile donc une unité extérieure et 3 unités intérieures. Sauf que l'une d'entre elles s’arrête et s'allume toute seule je ne comprends pas pourquoi, elle s’éteint et se...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite