FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre CEDPERRY17

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit CEDPERRY17 sur le forum Climatisation

CEDPERRY17
a posté 29 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour Dom,

J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
J'avais mis un peu de côté la réparation de ma PAC car je réalise des travaux dans une pièce.
Je commence enfin à en voir la fin...
Je vous recontacte donc suite au dernier post que vous m'avez envoyé, j'avais fait le test d'inverser les 2 connecteurs (rouge et jaune) pour voir si cela inverser le non-fonctionnement de ventilo mais celui du bas ne tournait toujours pas, est-ce que cela ne suffit pas à diagnostiquer définitivement un problème sur le ventilo du bas ?
Je vous avoue que si il faut mettre 350€ dans un ventilo pour que ma PAC refonctionne à 100% cela ne me dérange pas.

Cordialement.
Cédric
08 janvier 2016 à 13:30
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Merci Dom.
Je fait donc les mesures du fusible et des câbles hors ou sous tension ?
Pour les connecteurs rouge et jaune, je fais la mesure sur le connecteur de la carte ou sur le câble comme mes photos précédentes ?
10 décembre 2015 à 13:29
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Publicité

Bonjour Dom,

Mauvaise nouvelle ce matin !
J'ai une nouvelle erreur d'affichée sur l'U.I : P22 (voir photo jointe).
ERREUR P22 : "Outdoor unit fan motor fault, fan blade jammed, check connections, does fan turn freely, motor resistance 30- 40ohm on each pair, no fan fault, yes pcb fault".

C'est apparemment lié aux ventilos.
Avez-vous déjà eu ce souci à traiter ?
Je n'ai encore rien fait, ni vérifié la carte ou quoi que ce soit...
A savoir qu'il a fait "assez froid" cette nuit, je pense -3/-4° peut-être un souci de dégivrage ?
Je suis dégouté.... funk funk

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nouvelle erreur P22 affichée sur l'U.I PAC Sanyo

10 décembre 2015 à 08:56
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Par contre, il n'y a pas de porte fusible sur ce modèle, les pattes sont directement soudées sur la carte, comment puis-je faire tenir l'arc de triomphe ?
08 décembre 2015 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour Dom,

Je vous joins les photos de mes soudures.
Je vais retirer le pont pour le fusible HS et essayer de réaliser le fusible "arc de triomphe".
Je vous ai également mis les photos du composant noir (j'espère le bon), apparemment il n'y a aucun souci.
J'ai quelques Ferrero Rocher (trop bon !) sous le coude, est-ce que je peux m'en servir pour réaliser le fusible d'essai ? Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte pac sanyo 2044depannage carte pac sanyo 326depannage carte pac sanyo 701depannage carte pac sanyo 718

08 décembre 2015 à 14:49
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Pardon, car la valeur du fusible actuel est de 400V / 3.15A...
07 décembre 2015 à 16:57
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour Dom,

Un collègue m'a passé un fusible cartouche (avec fil à l'intérieur et non pas sablé comme d'origine) 250V 3.15A, il m'a dit que cela suffirait...
Est-ce que vous pensez que ça fera l'affaire ?
Merci d'avance.
07 décembre 2015 à 15:31
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bon, je viens de prendre les mesures demandées en post 8 (photos à l'appui) :
Multi en mode Ohm blanc connectique rouge : OL
Multi en mode Ohm blanc connectique jaune : OL
Mêmes mesures prisent sur les deux bornes de ces deux connectiques : idem (OL)

J'ai donc ensuite testé toutes les bornes direct sur la carte des autres connectiques et elles ont toutes des valeurs qui s'affichent sauf les bornes des connectiques "multi fils de couleur" d'un nombre de 3 qui vont à la carte de puissance ou la valeur était OL.

Je n'ai pas testé les connectiques "simples" à un fil quoi, les rouges, jaunes, grises, vertes et bleues... je ne sais pas s'il faut les tester et si oui, comment ?

Voilà, je ne peux pas faire le test de l'ampoule car je n'ai pas de fer à souder aujourd'hui mais je le réaliserai dès que possible.
Je n'ai pas refermé le capot de PAC et me tiens prêt à réaliser d'autres mesures sous vos instructions.
Merci encore en espérant que ces données puissent vous permettre d'y voir un peu plus clair... biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum dépannage clim mesuresforum clim dépannage mesures

06 décembre 2015 à 16:41
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Merci pour vos réponses.
Comment savoir si le fusible à gauche des condos est bon ?
Effectivement en haut c'est la photo qui fait cet effet, la soudure est nickel.

Merci d'avance.
05 décembre 2015 à 17:42
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour Dom,

Enfin du temps pour démonter ma carte !
Voici donc les photos recto/verso de celle-ci.
A première vue, tout semble bien soudé.
Y a t-il des indices visuels pour repérer une éventuelle soudure défectueuse ?
Je suis disponible toute la journée pour des manipulations sur la carte.

Encore merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte PAC Sanyo ELITE PAC1 recto/versocarte PAC Sanyo ELITE PAC1 recto/verso

05 décembre 2015 à 10:18
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour Dom,

J'espère également ne pas avoir fait de dégâts avec ma manip douteuse...
Le prochain coup, je vous demanderai avant...
Je vous envoie dès que possible une photo R/V de la carte électronique.
Dois-je démonter les 2 cartes ? La grande et la petite à gauche ?
Merci d'avance.
Ci-joint la photo du circuit électronique de ma PAC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma circuit électronique PAC Sanyo

30 novembre 2015 à 09:16
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Pardon j'ai oublié.
Pour les fils blancs qui partent de l'inductance, ils arrivent directement sur la carte...
29 novembre 2015 à 22:04
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonsoir Dom,

Je viens de faire les mesures concernant les condensateurs, j'ai fait 2 mesures : 1 avec fil jaune et fil gris (comme photo) ou je trouve environ 12V et le même principe mais avec l'unité extérieure sous tension (je ne savais pas si il fallait mettre la tension ou pas pour mes mesures) et là bizarre, le multi m'a indiqué 185V au départ et jusqu'à redescendre à 0....???
Autre remarque, lorsque j'ai rebranché le fil jaune et le fil gris, cela m'a fait disjoncter...

Je n'ai toujours pas repéré l'IGBT, j'ai démonté la boite noire de son socle mais elle ne s'ouvre pas, elle est en un seul bloc... je l'ai donc prise en photo.
Pour les mesures, dois-je les réaliser hors ou sous tension ?

Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Dépannage PAC Sanyodépanner PAC Sanyodémonté la boite noire PAC Sanyodépannage pompe à chaleur Sanyo multimètre

29 novembre 2015 à 19:28
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Merci Dom pour vos précieuses indications.
Je regarde dès ce soir dans cette petite boîte noire pour retrouver le fameux IGBT.
Je pense faire également le test multimètre sur les gros condensateurs.
Je reviens vers vous, encore merci.
27 novembre 2015 à 15:14
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Une question me vient :
Admettons que ce soit bien l'IGBT qui est en cause, pourquoi a t-il cramé ?
Est-ce que je n'ai pas un problème en amont ?
Est-ce que cela ne va pas recommencer une fois changé ?
27 novembre 2015 à 10:55
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour Dom-Aom,

Vous trouverez ci-joint les dernières photos prises hier soir dans la nuit....
Pensez-vous que ces éléments peuvent être le PFC ?
Je vous ai également joint la photo du câble défectueux au cas où...

Merci d'avance.

J'ai eu le devis du réparateur "dans un premier temps..."
988 € dont 746€ de carte et 110 € de main d’œuvre avec la petite phrase qui rassure toujours : "sous réserve d'un bon fonctionnement du reste des éléments" !
Délai : départ usine le 6 Janvier 2016 ! mad

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Panne ER04 PAC Sanyopanne ER04 PAC Sanyocâble défectueux PAC Sanyodépannage PAC Sanyo

27 novembre 2015 à 10:40
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Ok, je vais regarder cela et vous tiens au courant.
Ma PAC est bien une air/air avec gainable dans les combles et ecoclim...
26 novembre 2015 à 23:45
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Avec le lien ce sera plus simple : http://www.air-plus.gr/PDFFiles/sanyo-oik-service-manual.pdf
26 novembre 2015 à 20:23
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Je viens de trouver une page SANYO où ils parlent de PFC intégré à l'IPM...
Peut-être est-ce le cas pour ma carte ?
26 novembre 2015 à 20:22
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonsoir Dom-Aom,

Vous trouverez ci-joint la photo du multimètre.
J'ai regardé dans la PAC et je n'ai pas trouvé d'autre carte (platine) ?....


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
multimètre pince ampèremétrique

26 novembre 2015 à 20:03
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonsoir Dom-Aom,

Comme promis, les photos de ma carte électronique de PAC (je me suis lâché).

J'ai fait ce que j'ai pu pour l'arrière de la carte mais il commençait à pleuvoir et j'avoue que de débrancher tous les câbles m'a fait un peu peur sur le moment... je sais qu'il faudra que je me lance le moment venu. smile

Pour le multimètre, je vous envoie les photos dès que possible (demain je pense).

J'ai remarqué que la gaine blanche du câble qui relie les 2 unités se craquèle entre le mur et l'intérieur de la PAC.
Cela laisse apparaître un fil couleur bronze assez petit et une "protection" plastique couleur bleue, je ne pense pas que cela soit la cause de mon problème mais je voulais quand même vous en informer au cas où...

Pour en revenir au multimètre, mes collègues vont m'expliquer un peu les principes de fonctionnement...
Merci encore de prendre de votre temps pour me venir en aide. smile smile smile

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte électronique PAC Sanyo ELITE PAC1dépannage carte électronique PAC Sanyo ELITE PAC1câblage électronique PAC Sanyo ELITE PAC120151125 21200220151125 21201220151125 21201920151125 21205020151125 21274020151125 21274620151125 21281020151125 21281420151125 213026dépannage Sanyo ELITE PAC1

25 novembre 2015 à 21:55
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

C'est vrai que c'est le genre de phrase qui rassure....

Je peux me procurer un multimètre dès ce soir ainsi que le fer à souder, je bosse dans une boite de Pub (enseigniste) donc les techniciens ont le matos nécessaire.
Je vous envoie les photos du multimètre et de la carte électronique ce soir.

25 novembre 2015 à 14:33
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Malheureusement non.
25 novembre 2015 à 10:01
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Petite précision : le frigoriste me conseille de changer la carte électronique extérieure dans un premier temps...
25 novembre 2015 à 09:47
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Pour vous répondre Dom-Aom, je suis prêt à allez plus loin oui.
Pour les photos, il vous faut l'unité intérieure ou extérieure ?
25 novembre 2015 à 09:46
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour,

Je reviens vers vous après le passage du frigoriste ce matin.
Il a vérifié les connectiques dans les combles entre les 2 unités (intérieure et extérieure) et RAS.
Par contre, l'unité extérieure n'est pas alimentée, les leds sont éteintes.
Est-ce que cela vous inspire d'autres pistes ?
Merci d'avance.
25 novembre 2015 à 09:44
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses toujours très assidues.
Un frigoriste passe demain. Je vous tiens au courant de son diagnostic.
On a investi dans des radiateurs bain d'huile pour patienter. Comme ça bébé est au chaud. smile
Bonne soirée.
24 novembre 2015 à 20:32
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Je tiens à vous dire que j'ai un bébé de 11 mois et que l'état d'urgence est décrété !!!
23 novembre 2015 à 17:04
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC.
Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1.
J'ai une erreur E04 depuis ce matin.

J'ai essayé de couper au tableau pendant 5 minutes et de rallumer les 2 unités (intérieure et extérieure) en même temps et résultat : ER04.
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
J'ai vu une autre discussion sur le même problème que moi sur le forum mais les explications techniques m'ont complètement perdu !
J'ai regardé sur ma carte électronique à l'extérieur et je n'ai rien vu d'anormal (en tant que novice), les 2 leds rouges de défauts sont éteintes et aucune trace noire ou coulure au niveau des condensateurs...
J'ai déjà eu cette erreur à cause de coupure de courant mais cela s'est toujours remis à la normale dès que j'ai remis le jus.
Merci d'avance de votre aide. funk funk
23 novembre 2015 à 14:24
forum consulter ce sujet Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1