Question dépannage climatisation : Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC.
Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1.
J'ai une erreur E04 depuis ce matin.

J'ai essayé de couper au tableau pendant 5 minutes et de rallumer les 2 unités (intérieure et extérieure) en même temps et résultat : ER04.
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
J'ai vu une autre discussion sur le même problème que moi sur le forum mais les explications techniques m'ont complètement perdu !
J'ai regardé sur ma carte électronique à l'extérieur et je n'ai rien vu d'anormal (en tant que novice), les 2 leds rouges de défauts sont éteintes et aucune trace noire ou coulure au niveau des condensateurs...
J'ai déjà eu cette erreur à cause de coupure de courant mais cela s'est toujours remis à la normale dès que j'ai remis le jus.
Merci d'avance de votre aide. funk funk
23 novembre 2015 à 14:24
Réponse 1 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Je tiens à vous dire que j'ai un bébé de 11 mois et que l'état d'urgence est décrété !!!
23 novembre 2015 à 17:04
Réponse 2 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Le code E04 est une erreur de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Il y a de fortes probabilités que ce soit la carte de l'unité intérieure qui soit en cause.
Le problème est que Sanyo division clim a fait faillite il y a environ deux ans.
Ils ont été racheté mais je ne connais pas le nom de ceux qui l'ont repris.
Peut-être que quelqu'un aura plus d'infos.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
23 novembre 2015 à 18:31
Réponse 3 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Non pas plus d'infos.
23 novembre 2015 à 18:47
Réponse 4 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

Sanyo a été repris par Panasonic, donc vous pouvez avoir des renseignements directement par Panasonic !
Cordialement. cathars
23 novembre 2015 à 20:04
Réponse 5 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Souvent chez Sanyo un problème de communication est dû à l'alimentation basse tension qui ne peut pas démarrer parce que la haute tension dont elle a besoin ne monte pas. Classiquement parce qu'un gros transistor appelé IGBT s'est mis en court-circuit. Attention, cela est vrai pour les clims multisplit ; pour votre PAC, on peut le supposer mais cela demande à être confirmé.

Si vous voulez aller plus loin dans le diagnostic, postez une photo de la carte, si possible recto verso. Il vous faudra aussi faire des mesures avec un multimètre. Vous vous sentez de taille?

Cordialement, Dom.
23 novembre 2015 à 23:35
Réponse 6 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonsoir et merci beaucoup pour vos réponses toujours très assidues.
Un frigoriste passe demain. Je vous tiens au courant de son diagnostic.
On a investi dans des radiateurs bain d'huile pour patienter. Comme ça bébé est au chaud. smile
Bonne soirée.
24 novembre 2015 à 20:32
Réponse 7 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour,

Je reviens vers vous après le passage du frigoriste ce matin.
Il a vérifié les connectiques dans les combles entre les 2 unités (intérieure et extérieure) et RAS.
Par contre, l'unité extérieure n'est pas alimentée, les leds sont éteintes.
Est-ce que cela vous inspire d'autres pistes ?
Merci d'avance.
25 novembre 2015 à 09:44
Réponse 8 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Pour vous répondre Dom-Aom, je suis prêt à allez plus loin oui.
Pour les photos, il vous faut l'unité intérieure ou extérieure ?
25 novembre 2015 à 09:46
Réponse 9 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Petite précision : le frigoriste me conseille de changer la carte électronique extérieure dans un premier temps...
25 novembre 2015 à 09:47
Réponse 10 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

En fait l'UE reçoit certainement le secteur, mais l'alim basse tension qu'elle contient ne fonctionne probablement plus. Jusqu'à preuve du contraire, la piste IGBT reste privilégiée. Avez-vous des notions de mesures électriques?

Cordialement, Dom.
25 novembre 2015 à 09:52
Réponse 11 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Malheureusement non.
25 novembre 2015 à 10:01
Réponse 12 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
J'adore "dans un 1er temps"...

Avez-vous un multimètre, ou mieux un multimètre et quelqu'un qui sait s'en servir? Si vous voulez de l'assistance de ma part, les photos de la carte extérieure sont un point obligé! Tant que vous y serez, une photo de l'appareil de mesure serait bien aussi.

Il vous faudra aussi un fer à souder, une pince coupante, de la soudure... Il doit bien y avoir ça dans votre entourage, y compris chez Pichon/Guérin?... ;-)
25 novembre 2015 à 10:56
Réponse 13 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
C'est vrai que c'est le genre de phrase qui rassure....

Je peux me procurer un multimètre dès ce soir ainsi que le fer à souder, je bosse dans une boite de Pub (enseigniste) donc les techniciens ont le matos nécessaire.
Je vous envoie les photos du multimètre et de la carte électronique ce soir.

25 novembre 2015 à 14:33
Réponse 14 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonsoir Dom-Aom,

Comme promis, les photos de ma carte électronique de PAC (je me suis lâché).

J'ai fait ce que j'ai pu pour l'arrière de la carte mais il commençait à pleuvoir et j'avoue que de débrancher tous les câbles m'a fait un peu peur sur le moment... je sais qu'il faudra que je me lance le moment venu. smile

Pour le multimètre, je vous envoie les photos dès que possible (demain je pense).

J'ai remarqué que la gaine blanche du câble qui relie les 2 unités se craquèle entre le mur et l'intérieur de la PAC.
Cela laisse apparaître un fil couleur bronze assez petit et une "protection" plastique couleur bleue, je ne pense pas que cela soit la cause de mon problème mais je voulais quand même vous en informer au cas où...

Pour en revenir au multimètre, mes collègues vont m'expliquer un peu les principes de fonctionnement...
Merci encore de prendre de votre temps pour me venir en aide. smile smile smile

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte électronique PAC Sanyo ELITE PAC1dépannage carte électronique PAC Sanyo ELITE PAC1câblage électronique PAC Sanyo ELITE PAC120151125 21200220151125 21201220151125 21201920151125 21205020151125 21274020151125 21274620151125 21281020151125 21281420151125 213026dépannage Sanyo ELITE PAC1

25 novembre 2015 à 21:55
Réponse 15 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.
25 novembre 2015 à 22:21
Réponse 16 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Mamma mia, que de pixels! Si vous savez comment brider votre appareil photo, sachez que 3 ou 4 Mpix sont amplement suffisants.

La structure des cartes est très différentes des UE de multi que je connais de par le forum. D'habitude une seule carte fait tout. Ici, on a une carte principale qui porte entre autres l'alim basse tension (autour du transfo jaune), un gros pont redresseur tout seul, une carte qui porte l'IPM (module de puissance)... mais je ne vois pas les composants qui font le PFC (power factor correction), entre autres le fameux IGBT. N'y aurait-il pas au moins une autre platine dans l'UE?
25 novembre 2015 à 23:05
Réponse 17 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonsoir Dom-Aom,

Vous trouverez ci-joint la photo du multimètre.
J'ai regardé dans la PAC et je n'ai pas trouvé d'autre carte (platine) ?....


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
multimètre pince ampèremétrique

26 novembre 2015 à 20:03
Réponse 18 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Je viens de trouver une page SANYO où ils parlent de PFC intégré à l'IPM...
Peut-être est-ce le cas pour ma carte ?
26 novembre 2015 à 20:22
Réponse 19 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Avec le lien ce sera plus simple : http://www.air-plus.gr/PDFFiles/sanyo-oik-service-manual.pdf
26 novembre 2015 à 20:23
Réponse 20 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
D'après ce que je vois sur votre 4ème photo, la carte IPM n'a que l'IPM avec ses 2 vis de fixation. S'il y avait en plus la partie PFC, vous auriez au moins 2 autres composants vissés : un IGBT et une grosse diode rapide. N'oubliez pas que vous avez une PAC air-eau, et que le design est différent des air-air.

Vous devez avoir aussi un genre de transfo gros comme un poing, avec 2 fils. Ces fils doivent arriver sur la partie PFC. Cherchez aussi les 2 composants vissés, ils peuvent éventuellement être vissés seuls, avec des fils qui les relient quelque part. Derrière les 4 condensateurs, des fils partent au dessous. Ce ne serait pas par là que se trouveraient les absents?

Sinon, pour commencer les mesures, vous devez trouver environ 330V DC (position "V" JAUNE sur le testeur) sur les 4 gros condensateurs OU, ce qui revient au même, sur les fils gris et jaune qui vont sur la petite carte. Si vous avez 0 ou presque, l'alim basse tension ne peut pas démarrer.
26 novembre 2015 à 23:42
Réponse 21 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Ok, je vais regarder cela et vous tiens au courant.
Ma PAC est bien une air/air avec gainable dans les combles et ecoclim...
26 novembre 2015 à 23:45
Réponse 22 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour Dom-Aom,

Vous trouverez ci-joint les dernières photos prises hier soir dans la nuit....
Pensez-vous que ces éléments peuvent être le PFC ?
Je vous ai également joint la photo du câble défectueux au cas où...

Merci d'avance.

J'ai eu le devis du réparateur "dans un premier temps..."
988 € dont 746€ de carte et 110 € de main d’œuvre avec la petite phrase qui rassure toujours : "sous réserve d'un bon fonctionnement du reste des éléments" !
Délai : départ usine le 6 Janvier 2016 ! mad

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Panne ER04 PAC Sanyopanne ER04 PAC Sanyocâble défectueux PAC Sanyodépannage PAC Sanyo

27 novembre 2015 à 10:40
Réponse 23 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Une question me vient :
Admettons que ce soit bien l'IGBT qui est en cause, pourquoi a t-il cramé ?
Est-ce que je n'ai pas un problème en amont ?
Est-ce que cela ne va pas recommencer une fois changé ?
27 novembre 2015 à 10:55
Réponse 24 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Alors photo 1 : c'est l'inductance nécessaire à la fonction PFC. Un des fils est relié à la broche centrale de l'IGBT. Donc il suffit de les suivre tous les deux pour trouver l'IGBT. Peut-être est-il dans le cylindre noir en haut de la 2ème photo? Encore une fois, je n'ai jamais été face à une Sanyo, et encore moins une gainable (dont la structure a le droit d'être différente de celle d'un multi).
Photo 3 : le câble de communication n'est pas adapté à l'extérieur, il n'a pas apprécié les variations de température. J'espère qu'il n'y a que de la basse tension qui transite dedans... Le cuivre visible est un fil relié au blindage alu, ce n'est pas lui qui représente un danger.
Photo 4 : c'est le relais de puissance qui, une fois les 4 condensateurs chargés, va court-circuiter le composant qui limitait le courant (sinon, disjonction assurée à cause de l'appel de courant (au moins 100A).

J'ai une théorie sur le cramage des IGBT Sanyo, exposée en question 2612, posts 67 et suivants : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
Si c'est la bonne, alors oui, cela pourrait revenir un jour! Mais un changement d'IGBT vous reviendra à 10-20€, donc "on peut vivre avec", si ça n'arrive que tous les 5 ans... Attention, dans votre cas, on n'a pas (encore) prouvé que c'était l'IGBT.

746€ pour cette carte... Juste un scandale.

Cordialement, Dom.
27 novembre 2015 à 14:36
Réponse 25 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Merci Dom pour vos précieuses indications.
Je regarde dès ce soir dans cette petite boîte noire pour retrouver le fameux IGBT.
Je pense faire également le test multimètre sur les gros condensateurs.
Je reviens vers vous, encore merci.
27 novembre 2015 à 15:14
Réponse 26 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonsoir Dom,

Je viens de faire les mesures concernant les condensateurs, j'ai fait 2 mesures : 1 avec fil jaune et fil gris (comme photo) ou je trouve environ 12V et le même principe mais avec l'unité extérieure sous tension (je ne savais pas si il fallait mettre la tension ou pas pour mes mesures) et là bizarre, le multi m'a indiqué 185V au départ et jusqu'à redescendre à 0....???
Autre remarque, lorsque j'ai rebranché le fil jaune et le fil gris, cela m'a fait disjoncter...

Je n'ai toujours pas repéré l'IGBT, j'ai démonté la boite noire de son socle mais elle ne s'ouvre pas, elle est en un seul bloc... je l'ai donc prise en photo.
Pour les mesures, dois-je les réaliser hors ou sous tension ?

Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Dépannage PAC Sanyodépanner PAC Sanyodémonté la boite noire PAC Sanyodépannage pompe à chaleur Sanyo multimètre

29 novembre 2015 à 19:28
Réponse 27 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro

En image "Voiture Jaune" (Photo numérique, Canon PowerShot G9). Rien de plus simple avec un logiciel graphique de faire ressortir un objet, un personnage, un véhicule ou autre comme sur cette photo d'une ancienne Fiat 500 de couleur jaune, en laissant le reste de l'image en noir et blanc.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
29 novembre 2015 à 19:42
Réponse 28 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Pardon j'ai oublié.
Pour les fils blancs qui partent de l'inductance, ils arrivent directement sur la carte...
29 novembre 2015 à 22:04
Réponse 29 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Il semblerait que votre PAC ait des points communs avec celle de l'internaute qui a posé la question 2600 (posts 1 à 10 seulement). Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04 Sur sa machine, pas d'IGBT, donc cela règle le problème! A priori sur la vôtre c'est pareil. La 3ème photo est un condensateur non polarisé qui fait partie d'un PFC passif, c-à-d sans composant actif genre IGBT.

Dans la question 2600, le défaut était dû à une soudure qui avait lâché. Il se peut que ce soit la même cause chez vous. Il vous faut démonter la grande carte et inspecter toutes ses soudures, en particulier celles des bobines de gros fil.

Pour les mesures jaune/gris, il ne fallait pas déconnecter les fils, la manip peut présenter un danger à la reconnexion, comme vous l'avez vu. J'espère que vous n'avez pas fait de dommage en faisant cela.

Le fait que sous tension vous n'ayez que 12V DC montre que l'alim ne démarre pas. Sinon, vous auriez eu 340V environ. Et elle baisse parce que la thermistance de limitation de courant de charge des gros condensateurs chauffe, augmente sa valeur de résistance, et laisse passer de moins en moins de courant.

Quand vous aurez démonté la carte, profitez en pour faire en 2 photos recto/verso (pas plus!). Car sur vos précédentes, la filasse masque certains composants (et il n'y a pas le verso). Si vous avez le schéma de la machine collé sur le capot supérieur, vous pouvez aussi le mettre.

Cordialement, Dom.
29 novembre 2015 à 23:17
Réponse 30 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour Dom,

J'espère également ne pas avoir fait de dégâts avec ma manip douteuse...
Le prochain coup, je vous demanderai avant...
Je vous envoie dès que possible une photo R/V de la carte électronique.
Dois-je démonter les 2 cartes ? La grande et la petite à gauche ?
Merci d'avance.
Ci-joint la photo du circuit électronique de ma PAC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma circuit électronique PAC Sanyo

30 novembre 2015 à 09:16
Réponse 31 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information l'image ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum Climatisation.
Cordialement.
30 novembre 2015 à 10:09
Réponse 32 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour Dom,

Enfin du temps pour démonter ma carte !
Voici donc les photos recto/verso de celle-ci.
A première vue, tout semble bien soudé.
Y a t-il des indices visuels pour repérer une éventuelle soudure défectueuse ?
Je suis disponible toute la journée pour des manipulations sur la carte.

Encore merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte PAC Sanyo ELITE PAC1 recto/versocarte PAC Sanyo ELITE PAC1 recto/verso

05 décembre 2015 à 10:18
Réponse 33 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quand une soudure n'est plus bonne pour le service, cela se voit assez facilement, surtout pour celles des bobines. Sur la photo, certaines semblent bizarres, mais ce doit être un reflet (surtout celle presque en haut, presque au milieu, proche d'un trou filiforme dans le circuit imprimé).

Avez-vous vérifié le fusible proche d'un gros condo à gauche? Il transmet la haute tension (HT) à l'alim pour qu'elle génère ses basses tensions. S'il est bon :

Rebranchez tout et mettez sous tension. A gauche de la carte, vous avez 2 connecteurs, un jaune et un rouge. Sur une machine saine, vous devriez avoir 340V sur chaque. Évidemment, si le fusible est HS vous ne pourrez pas lire cela, et il faudra qu'on trouve pourquoi.

Dans le coin en haut à droite, vous avez un emplacement libre "TH002". Soudez-y 2 fils qui iront à une lampe à filament 230V 25 ou 40W. J'utilise souvent cette technique pour diagnostiquer les pannes de vos collègues en panne de clim.

A+, Dom.
05 décembre 2015 à 16:46
Réponse 34 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Merci pour vos réponses.
Comment savoir si le fusible à gauche des condos est bon ?
Effectivement en haut c'est la photo qui fait cet effet, la soudure est nickel.

Merci d'avance.
05 décembre 2015 à 17:42
Réponse 35 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Aïe. (je pensais que vous le saviez).

En mode ohmmètre, vous devez lire moins d'un ohm. Comme si vous réunissiez les 2 câbles de l'appareil de mesure.

Pour mesurer le 340V, mode voltmètre continu ("V" jaune). Vous devriez pouvoir toucher le métal des fils qui arrivent sur le connecteur sans rien enlever.
05 décembre 2015 à 18:56
Réponse 36 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je précise au cas où :

Le fusible peut se tester en place, MAIS COURANT COUPE. Et avant de le tester à proprement parler, vérifier qu'il n'y ait pas de tension à ses bornes. S'il reste de la tension à ses bornes (cela peut aller jusqu'à plusieurs centaines de volts), c'est qu'il est mort, et il devient inutile de le tester.
05 décembre 2015 à 19:10
Réponse 37 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Merci pour ces précisions.
J'ai failli vous demander mais j'ai été sur YouTube me renseigner pour ne pas vous embêter avec mes questions de débutants...
Donc test des 2 bornes multi en test diodes = 0.00.
Test du fusible : rien du tout le multi me marque la valeur neutre OL et ne bouge pas d'un point. Test en V = 680 !!!
Toujours hors connexion de la carte bien sûr.
Je crois que ce fusible est HS...
05 décembre 2015 à 19:51
Réponse 38 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
680V?!?!?...

Attention, cet appareil est à changement de gamme automatique. Ce qui veut dire qu'il va adapter son réglage à la valeur mesurée. Je soupçonne qu'un petit "mV" devait apparaître quelque part dans l'afficheur mais que vous n'avez pas tilté. Il est impossible à cet endroit de lire 680V. Si vous aviez été en mode V AC (blanc), une valeur de 300V DC aurait pu éventuellement afficher ce genre de valeur, mais c'est erroné.

Laissez toujours tout monté et courant coupé. Sur un des 2 connecteurs précités, mettez en ohmmètre et voyez ce que ça donne. Si vous lisez une valeur faible (genre 10 à 100 ohms, voire moins), c'est anormal et c'est pour cela que le fusible a claqué. Enlevez alors les 2 câbles de ces connecteurs et faites la même mesure sur le connecteur de la carte. Si toujours aussi peu, enlevez un à un les autres connecteurs de la carte, en mesurant à chaque fois, pour identifier quel "périphérique" aurait claqué. Si pas moyen de faire monter la résistance lue, c'est que le régulateur de l'alim (sur la carte) est en court-circuit.
05 décembre 2015 à 22:05
Réponse 39 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Effectivement la valeur que je vous ai donnée est bien en MV (V jaune multi).
Que l'on se comprenne bien (surtout moi).
Je refais la mesure du fusible.
Ma carte est démontée et je suis sur une table chez moi.
Multi sur le V jaune : environ 260 V Et 580 V en mesurant 2 minutes plus tard (Valeur qui varie tout le temps lors de la mesure).
Multi sur le sigle ohm blanc : 0L M.
Multi sur sigle genre wifi en jaune : 0L V.

Mesure du connecteur rouge toujours sur la table chez moi : en mode sigle ohm blanc : 8.16 M (Valeur qui grimpait non stop).
Sigle wifi jaune : 512 V.

Je m'excuse de mon vocabulaire pas très pro mais je comprends plus facilement comme ça.
Est-ce qu'il faut vraiment tout reconnecter sur la PAC sans mettre le jus pour faire ces mesures ?
05 décembre 2015 à 23:00
Réponse 40 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
J'ai trouvé une petite lampe en 20W/12V. Est-ce que ça peut le faire pour le test ?
06 décembre 2015 à 11:37
Réponse 41 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon, quelques notions d'électricité d'abord. Les tensions se mesurent en Volts (V). Quand elles sont très faibles, on parle en millivolts (mV, millièmes de V). Quand elles sont colossales, on parle de MégaVolts (MV), mais vous n'êtes pas concerné, uniquement ceux qui étudient la foudre! :-)

Bref, merci de donner les bonnes valeurs, car je pense que vos 260 et 580 ci-dessus sont -à nouveau- des mV. Maintenant qu'on sait les gros condensateurs déchargés, vous pouvez extraire le fusible et le mesurer tout seul. Devrait donner "OL". LE "sigle Wifi" symbolise le bip audio correspondant à un court-circuit ou une résistance assez faible (moins de 40 ohms, par ex).

Si le connecteur rouge donne une forte résistance, cela semble dédouaner l'alimentation à découpage de la carte. Pour trouver ce qui a fait fondre le fusible, oui, il faut remonter la carte, sans mettre le jus. Puis appliquez le 2ème paragraphe du post 38. Je précise qu'il faut être en mode ohmmètre, fil rouge de l'appareil sur le fil rouge du connecteur rouge.
06 décembre 2015 à 11:45
Réponse 42 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
La lampe : non, il en faut une à filament et 230V, en 12V, elle claquerait comme un flash photo.
06 décembre 2015 à 11:47
Réponse 43 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Merci beaucoup de vos explications et de votre patience.
Je m’attelle à la tâche dès que possible et reviens vers vous.
06 décembre 2015 à 12:09
Réponse 44 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bon, je viens de prendre les mesures demandées en post 8 (photos à l'appui) :
Multi en mode Ohm blanc connectique rouge : OL
Multi en mode Ohm blanc connectique jaune : OL
Mêmes mesures prisent sur les deux bornes de ces deux connectiques : idem (OL)

J'ai donc ensuite testé toutes les bornes direct sur la carte des autres connectiques et elles ont toutes des valeurs qui s'affichent sauf les bornes des connectiques "multi fils de couleur" d'un nombre de 3 qui vont à la carte de puissance ou la valeur était OL.

Je n'ai pas testé les connectiques "simples" à un fil quoi, les rouges, jaunes, grises, vertes et bleues... je ne sais pas s'il faut les tester et si oui, comment ?

Voilà, je ne peux pas faire le test de l'ampoule car je n'ai pas de fer à souder aujourd'hui mais je le réaliserai dès que possible.
Je n'ai pas refermé le capot de PAC et me tiens prêt à réaliser d'autres mesures sous vos instructions.
Merci encore en espérant que ces données puissent vous permettre d'y voir un peu plus clair... biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
forum dépannage clim mesuresforum clim dépannage mesures

06 décembre 2015 à 16:41
Réponse 45 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Il était inutile de faire les 2 connecteurs rouge et jaune, ils sont reliés ensemble, un seul suffisait. Si vous aviez tout connecté avant de faire ces mesures, cela montre qu'il n'y a pas de court-circuit franc après le fusible. Il n'en demeure pas moins qu'il a fondu, et que ce n'est pas normal.

Pour la suite, il faudrait remettre un fusible bon. Il me semble avoir vu que c'est un fusible clipsé sur 2 supports, et non un fusible soudé. Si vous en avez un de rechange mettez-le, ou pour un essai, confectionnez l'objet suivant. Prenez un carré de 4 cm x 4 de papier alu pour tablette de chocolat, et évidez doucement et avec vos doigts une forme ressemblant à un doigt. Il vous reste une forme qui ressemble à l'arc de triomphe de Paris. Mettez ses 2 jambes sur les extrémités du porte fusible et coincez le tout avec le fusible HS. Puis, avec une paire de ciseaux, étêtez l'arc de manière à ce qu'il ne reste qu'un mm d'alu en haut et en son centre. Vous aurez alors un très bon fusible d'essai.
06 décembre 2015 à 19:44
Réponse 46 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour Dom,

Un collègue m'a passé un fusible cartouche (avec fil à l'intérieur et non pas sablé comme d'origine) 250V 3.15A, il m'a dit que cela suffirait...
Est-ce que vous pensez que ça fera l'affaire ?
Merci d'avance.
07 décembre 2015 à 15:31
Réponse 47 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Pardon, car la valeur du fusible actuel est de 400V / 3.15A...
07 décembre 2015 à 16:57
Réponse 48 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Oui, vous pouvez mettre un 250V. Le sable dans l'autre cache le fil, car il y a toujours un fil dans ce genre d'accessoire. Cela dit, il se peut qu'un nouveau fusible saute assez vite avec les manips futures, raison pour laquelle je vous avais expliqué comment en faire un gratos.

L'étape suivante est donc, avec la lampe connectée, de voir si celle-ci s'allume en permanence. Si c'est le cas, enlevez les câbles l'un après l'autre jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Si après le retrait d'un câble elle s'éteint, ne rebranchez pas le câble parce qu'entre temps les grosses capas auront pu se charger à 350V, et c'est alors un pistolet chargé qui ne demande qu'à faire feu! Coupez le courant et attendez que la HT baisse.
07 décembre 2015 à 20:20
Réponse 49 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Ok. Je ne me sens pas de faire le fusible gratis.
Est-ce que si je soude un fil 1.5 direct sur le fusible cramé cela peut marcher ?
07 décembre 2015 à 23:16
Réponse 50 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Ah bah non! Ou alors vous allez faire sauter le disjoncteur général s'il y a une surconsommation sur l'un des éléments "protégés" par le fusible. Le fusible arc-de-triomphe n'est pas difficile à faire, demandez à Mme si vous avez 2 mains gauches... :-)

Sous le transfo d'alim jaune, vous avez un circuit intégré de 2/3 cm de long, noir, sans doute un STRLxxx. Sur vos photos, il apparaît bizarre. Mais cela peut être une coulure de vernis... Confirmez qu'il n'est pas explosé ou au moins abîmé. C'est lui qui gère l'alim et commande le transfo.
08 décembre 2015 à 13:53
Réponse 51 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour Dom,

Je vous joins les photos de mes soudures.
Je vais retirer le pont pour le fusible HS et essayer de réaliser le fusible "arc de triomphe".
Je vous ai également mis les photos du composant noir (j'espère le bon), apparemment il n'y a aucun souci.
J'ai quelques Ferrero Rocher (trop bon !) sous le coude, est-ce que je peux m'en servir pour réaliser le fusible d'essai ? Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage carte pac sanyo 2044depannage carte pac sanyo 326depannage carte pac sanyo 701depannage carte pac sanyo 718

08 décembre 2015 à 14:49
Réponse 52 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Par contre, il n'y a pas de porte fusible sur ce modèle, les pattes sont directement soudées sur la carte, comment puis-je faire tenir l'arc de triomphe ?
08 décembre 2015 à 15:02
Réponse 53 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Si vous n'avez pas encore enlevé le pont (désolé pour mon retard à répondre), coupez-le en son milieu, dénudez les extrémités et enroulez/pressez fortement les piliers de l'arc sur ces extrémités. Vous verrez ultérieurement pour remplacer le fusible ou souder 2 demi-supports là où il était soudé.

Derrière le STRL, vous avez une résistance grise (R105) qui doit faire moins d'un ohm. Vérifiez la, ainsi que R109, qui doit faire 47 ohms. Si R105 est coupée, le STRL pourrait être HS.
09 décembre 2015 à 00:45
Réponse 54 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour Dom,

Je reviens vers vous avec de bonnes nouvelles (je ne chante pas trop quand même).
Je me suis servi du pont du fusible, en le coupant, pour y mettre le fusible qu'un collègue m'a prêté...
Ma PAC refonctionne !!!! Elle a tourné toute la nuit !!!!
J'ose espérer que ce n'était qu'un fusible grillé !!!!!
Qu'en pensez-vous ? Dois-je effectuer encore des tests pour savoir pourquoi il a grillé ?
A savoir que j'ai régulièrement des coupures de courant chez moi.
Je pense que nous sommes en bout ou fin de ligne... une raison peut-être ?

Même si ce n'est peut-être pas fini, je tiens à vous remercier pour toutes vos explications et temps passé avec moi. biggrin biggrin
09 décembre 2015 à 09:44
Réponse 55 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ah que voilà de bonnes nouvelles, assez inattendues, je dois dire, y compris par moi! Je crois que le mieux est de laisser tel quel (éventuellement assurer la fixation du fusible), car moins on met les mains dans un système qui marche mieux il se porte.

D'autre part diagnostiquer un "défaut" qui n'est pas réapparu n'est pas évident, même pour un habitué. Une coupure de courant pourrait avoir provoqué cela, mais sans conviction.

Au moins le BB de 11 mois ET DEMI va avoir bien chaud!

Cordialement, Dom.
09 décembre 2015 à 10:48
Réponse 56 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Oui je suis trop content.
J'espère que cela va tenir le plus longtemps possible.
Comment puis-je vous remercier ?
J'aimerais vous envoyer au moins une boîte de chocolat... comment peut-on faire ?
Oui, je suis rassuré pour mon fils... du coup on a eu très chaud cette nuit... plus habitué. biggrin
09 décembre 2015 à 10:59
Réponse 57 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Pensez-vous que si j'installe un ondulateur c'est une bonne idée ?
09 décembre 2015 à 11:01
Réponse 58 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Merci de votre délicate attention, mais le fait de vous (s)avoir dépanné est une satisfaction bien suffisante.

Pour l'onduleur, laissez tomber, votre clim demande une puissance secteur telle que vous devriez installer un onduleur de grande puissance, et cela vous coûterait bien cher, genre 2000 €...
09 décembre 2015 à 12:06
Réponse 59 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour Dom,

Mauvaise nouvelle ce matin !
J'ai une nouvelle erreur d'affichée sur l'U.I : P22 (voir photo jointe).
ERREUR P22 : "Outdoor unit fan motor fault, fan blade jammed, check connections, does fan turn freely, motor resistance 30- 40ohm on each pair, no fan fault, yes pcb fault".

C'est apparemment lié aux ventilos.
Avez-vous déjà eu ce souci à traiter ?
Je n'ai encore rien fait, ni vérifié la carte ou quoi que ce soit...
A savoir qu'il a fait "assez froid" cette nuit, je pense -3/-4° peut-être un souci de dégivrage ?
Je suis dégouté.... funk funk

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nouvelle erreur P22 affichée sur l'U.I PAC Sanyo

10 décembre 2015 à 08:56
Réponse 60 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Aïe, j'avais raison de ne pas être convaincu par l'hypothèse coupure de courant.

Le fusible est-il toujours bon? A tester en mode voltmètre DC et PAC branchée, il faut lire 0V à ses bornes.

Est-ce qu'à l'arrêt les pales des 2 ventilateurs tournent sans bruit, librement et de manière comparable si vous les lancez à la main? Les ventilos sophistiqués sont une plaie au niveau fiabilité. D'après ce que je vois sur les commentaires des divers pros du forum, c'est une des principales causes de pannes des clims ou PAC inverters.

Apparemment, le fusible alimente l'alim mais aussi la partie haute tension des 2 ventilos, ce sont les connecteurs rouge et jaune déjà manipulés. Il n'est pas impossible que l'un d'eux soit malade. Enlevez les câbles correspondants et mettez le fil rouge de votre ohmmètre sur le fil rouge du câble, même chose pour le noir. Comparez les mesures sur les 2 ventilos.

Cordialement, Dom.
10 décembre 2015 à 12:12
Réponse 61 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Merci Dom.
Je fait donc les mesures du fusible et des câbles hors ou sous tension ?
Pour les connecteurs rouge et jaune, je fais la mesure sur le connecteur de la carte ou sur le câble comme mes photos précédentes ?
10 décembre 2015 à 13:29
Réponse 62 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Allez, on va faire au plus clair et au plus simple. Vous coupez le courant et attendez 3 mn.

Fusible : vous l'enlevez et le testez en mode ohmmètre. Il faut lire 0 ou presque.

Câbles : vous les enlevez et vous testez sur le câble, puisqu'il faut chercher une différence entre les 2 moteurs. Si vous les connectez, ils sont en // et on ne peut plus faire le distingo.
10 décembre 2015 à 15:51
Réponse 63 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Rebonjour Dom,

J'arrive ce soir du boulot.
J'éteins ľU.I puis je la rallume.
Ľ U.E se met en route. 1 ventilo sur 2 fonctionne....
10 décembre 2015 à 18:22
Réponse 64 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Donc je ne sais pas si le premier message est passé donc je reprends :
J'éteins puis rallume U.I et U.E se remet en route. Problème il n'y a qu'un ventilo sur 2 qui fonctionne.
Puis l'erreur P22 réapparaît sur l'U.I...
10 décembre 2015 à 18:46
Réponse 65 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour Dom,

Donc les 2 ventilo tournent librement à l'arrêt, pas de bruit anormal.
Pour les mesures : fusible ok : OL en mode ohmmètre.
Pour les câbles rouge et jaune : OL pour les 2 en mode ohmmètre et 900mV en mode voltmètre pour les 2...
12 décembre 2015 à 09:42
Réponse 66 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Une supposition :
Est-ce que je peux inverser les câbles jaune et rouge pour voir si c'est bien le même ventilo qui ne se déclenche pas.
Cela permettra je pense de savoir si ça vient du moteur ventilo ou des connectiques.

Qu'en pensez-vous ?
12 décembre 2015 à 09:46
Réponse 67 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

??? SI vous lisez OL sur le fusible (enlevé) en mode ohmmètre, il est mort! Il faut lire 0 ou presque (post 62). Si vous n'avez pas un fusible en état, aucune chance que les ventilos démarrent. Si l'un d'entre eux démarre, c'est que vous avez mal testé le fusible.

Permuter les câbles déjà vus ne sert à rien, ils sont en //. Comme si sur une allonge secteur à 3 prises vous permutiez les prises ordi et imprimante... Par contre les moteurs ont aussi une partie basse tension, qui arrive sur des connecteurs FM2/FMB, proche des condensateurs bleus. Courant coupé, vous pouvez permuter ces connecteurs et voir ce que cela change.

Cordialement, Dom.
12 décembre 2015 à 11:35
Réponse 68 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour Dom,

Effectivement je me suis trompé pour le fusible la valeur était bien 0.00 et pas OL.

J'ai donc redémarré ma PAC en inversant les 2 connectiques basse tension des ventilo et celui du bas ne tourne toujours pas au démarrage mais par contre il tourne environ 10 secondes en même temps que l'autre avant l'arrêt de la PAC...
13 décembre 2015 à 10:07
Réponse 69 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Donc si j'ai bien compris, les 2 ventilos arrivent à tourner d'eux mêmes à un moment ou à un autre. Cela montre au moins que leurs circuits HT ne sont pas morts.

Peut-être que le retour tachymétrique de l'un d'eux ne donne plus l'info de rotation de l'hélice. Sur les connecteurs BT (à 3 fils), vous avez du 12/15V, la commande de vitesse et le retour de vitesse. PAC sous tension mais arrêtée, plantez le fil noir de votre multimètre en mode voltmètre sur le fil noir d'un connecteur HT (à 2 fils, déjà manipulés), et le fil rouge sur 1 des 3 fils du connecteur BT, puis tournez à la main et doucement l'hélice (genre 1 tour en 8-10s). Si vous ne voyez pas de variations de tension, changez de fil sur le connecteur BT. Si vous ne voyez toujours pas de variation, prenez le dernier fil. Normalement, si un des 2 moteurs donne des variations mais pas l'autre, la piste du retour HS serait à creuser.

Attention, tout ce que je vous dis là doit à priori se passer MAIS je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas dépanneur spécialisé dans les clims et PAC...

13 décembre 2015 à 19:16
Réponse 70 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Oui, les 2 ventilos tournent à un moment donné.
Je vais faire ces tests et reviens vers vous.

Encore merci.
Cordialement. Cedric.
13 décembre 2015 à 19:57
Réponse 71 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Donc sur les 2 câbles basse tension j'ai 15V au premier fil environ 120 130 V au deuxième et 0.2 au 3ème.
Je peux affirmer que le rouge est celui du bas (qui ne tourne pas quand il faut).
La valeur du deuxième fil varie bien dès que je tourne le ventilo et pour les 2....
13 décembre 2015 à 20:26
Réponse 72 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Z'êtes pas sérieux! On ne peut pas avoir 120V sur le 2ème fil! Ce devait être des mV, mais vous vous êtes encore fait avoir!... :-)... Et quelle est la valeur quand elle change (dès qu'elle change arrêtez l'hélice et lisez la valeur)? 5V me plairait assez, mais je peux me tromper. Il est important de savoir cette valeur, car sur le connecteur "rouge", peut-être que le moteur ne donne pas un niveau assez élevé et que du coup la carte déclare le moteur HS.

0.2V sur le 3ème fil correspondrait à l'absence de vitesse demandée, puisque vous êtes à l'arrêt. Quand le moteur tourne, la tension présente sur ce fil devrait être proportionnelle à la vitesse. Sous réserves.
13 décembre 2015 à 23:03
Réponse 73 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour Dom,

Effectivement je me suis fait avoir c'était bien des mv.
Alors que ce soit pour le rouge ou le noir le départ est à 123mv varie entre 4 et 8 V quand je tourne puis soit 123mv une fois arrêté mais des fois 15V.

Je viens quand même de voir une petite différence qui a peut être une grande importance. Le jaune me donne 134mv et le rouge 123mv...
19 décembre 2015 à 13:59
Réponse 74 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

11 mV de différence sur le niveau bas n'est pas un problème. J'aurais préféré un moteur qui donne 5V en niveau haut et l'autre 1.5V seulement, par exemple.

Si on revient au code erreur P22, "Outdoor unit fan motor fault, fan blade jammed" pointe sur l'absence de retour d'info de rotation, puisque le manuel parle de "pale de ventilo bloquée". Soit le ventilo ne donne pas un signal correct en dynamique (les tests en tournant les pales à la main sont en statique), soit ce signal est dégradé par la carte ou le microP qui les reçoit bat de l'aile. Pour investiguer cela, il faudrait un oscilloscope, mais je doute que vous en ayez un. A l'extrême rigueur, un multimètre à aiguille pourrait amener de l'eau au moulin, mais votre appareil actuel n'est pas adapté. Il faudrait pouvoir observer les signaux après les optocoupleurs (les 4 petits trucs à 2x2 pattes sous les connecteurs à 3 broches).

Cordialement, Dom.
20 décembre 2015 à 10:23
Réponse 75 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour Dom,

Ça se complique.
Je vais essayer de trouver un multimètre à aiguille...
Admettons que j'en trouve un, pensez-vous que ce soit réparable ?
Je me demande si je vais pas devoir investir dans une nouvelle carte ?
Si oui, avez-vous des sites où je peux la trouver à un bon prix ?

Cordialement. Cedric
20 décembre 2015 à 10:58
Réponse 76 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Le multimètre, ce n'est pas pour dépanner mais pour tenter de préciser le diag. Parce que si vous changez la carte et que le problème vient d'un moteur... Pour les sites de cartes, aucune idée.

Autre manip en attendant : le 3ème fil du connecteur BT, pas le 15V ni le retour de vitesse. Normalement, il fonctionne comme un accélérateur de voiture. Plus il y a de volts dessus, plus le moteur tourne vite. Quand vous mettez l'UE en route, quelle tension lisez-vous sur ce fil pour chaque moteur, toujours en mettant le fil noir au même endroit que précédemment? Faites d'abord la mesure pour le moteur OK. Puis sur le moteur à comportement bizarre, quelle est la tension lorsqu'il tourne avant l'arrêt en erreur?
20 décembre 2015 à 11:47
Réponse 77 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Si je comprends bien je dois réaliser ces mesures avec les ventilos qui tournent ?
Donc UI et UE en route ?
20 décembre 2015 à 12:44
Réponse 78 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Je viens de redémarrer les 2 unités.
Les 2 ventilos se sont mis à tourner cette fois.
Mais le fusible changé a re-grillé et tout s'est coupé au bout de 15 secondes.
J'ai eu le temps de lire 2.96V sur le 3ème fil sur les 2 connecteurs.

Je vais rechanger le fusible dès que possible.
20 décembre 2015 à 14:32
Réponse 79 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Donc bilan de ces manips : la carte demande bien aux 2 ventilos de tourner, et si l'un d'eux ne tourne pas, c'est qu'il est en train de lâcher (surconsommation intermittente, pas encore définitive -- quoique, maintenant...). Comme parfois il ne tourne pas, eh bien la carte s'en aperçoit et elle vous met le code erreur approprié. Je pense que la carte est (encore) bonne.

Niveau fusible : si vous en avez mis un officiel du bon modèle, il va re-claquer. Si c'était un "triomphe", peut-être l'avez-vous fait un peu juste, et là, vous pouvez tenter d'en refaire un. Ce fusible dessert l'alimentation et les 2 moteurs, et c'est tout (d'après vos photos).

N'y a-t-il pas une différence de rotation à la main entre les 2 ventilos, comme par exemple un freinage léger ou même plus fort, voire des "crans" lors de la rotation du suspect?

Dernière suggestion de manip, mais je ne vais pas me vexer si vous ne la faites pas, car il faut oser! Mettez un triomphe de 5mm (endroit le + étroit) à la place du fusible, coupez les 2 fils rouges HT qui vont aux 2 moteurs et insérez un triomphe 1mm sur chaque. Le 5mm va résister assez bien, suffisamment pour que le moteur suspect fasse griller "son" triomphe.
20 décembre 2015 à 17:21
Réponse 80 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY
Membre inscrit
CEDPERRY
27 messages
Bonjour Dom,

Pas de différence de rotation à la main entre les 2 ventilos.
Effectivement je ne me sens pas de faire la manipulation avec les 3 arcs de triomphe.

Connaissez-vous un moyen de vérifier ou tester le moteur des ventilos pour confirmer que c'est bien ça le problème ?
Cordialement. Cedric
23 décembre 2015 à 09:49
Réponse 81 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Cédric.

Le fait que votre ventilo suspect fasse griller le fusible par moments montre qu'il faudra tôt ou tard le changer. Si j'étais devant votre UE, je débrancherais ce moteur et leurrerais la machine en envoyant (aussi) sur l'entrée de la carte qui reçoit l'info vitesse du moteur malade le signal émanant du moteur bon. Cela permettrait de confirmer que tout remarche et peut-être de fonctionner par temps doux. Mais si vous voulez vous lancer dans cette manip, il me faudra un gros plan parfait de la zone jointe ainsi que de la même zone côté composants.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ced1flou

23 décembre 2015 à 10:51
Réponse 82 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

CEDPERRY17
Membre inscrit
CEDPERRY17
29 messages
Bonjour Dom,

J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
J'avais mis un peu de côté la réparation de ma PAC car je réalise des travaux dans une pièce.
Je commence enfin à en voir la fin...
Je vous recontacte donc suite au dernier post que vous m'avez envoyé, j'avais fait le test d'inverser les 2 connecteurs (rouge et jaune) pour voir si cela inverser le non-fonctionnement de ventilo mais celui du bas ne tournait toujours pas, est-ce que cela ne suffit pas à diagnostiquer définitivement un problème sur le ventilo du bas ?
Je vous avoue que si il faut mettre 350€ dans un ventilo pour que ma PAC refonctionne à 100% cela ne me dérange pas.

Cordialement.
Cédric
08 janvier 2016 à 13:30
Réponse 83 conseils dépannage

Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour Cédric.

Les fêtes se sont bien passées en famille, merci. De votre côté, j'espère que la 1ère bougie a bien réjoui la maisonnée!

On peut en effet considérer comme à peu près sûr qu'un moteur neuf résoudra votre problème. L'expérimentation que je vous proposais (mais il faut des photos pour que je détermine la modif à apporter) avait 2 buts : 1/ montrer que la PAC marchera durablement une fois le moteur changé, et 2/ vous assurer un peu de chauffage économique par températures clémentes, avec éventuellement l'adjonction temporaire d'un ventilateur d'été pour réchauffer un peu la zone de l'échangeur derrière le moteur HS. Ce provisoire pourrait durer jusqu'à l'installation du nouveau moteur.

C'est vous qui voyez. Cordialement, Dom.
08 janvier 2016 à 17:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i
    N°3798 : Bonjour, C'est avec chance et... espoir... que j'ai découvert ce forum entouré de connaisseurs. Voici mon problème : Je dispose d'une PAC Sanyo avec UI: SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i. Nous sommes rentrés d'une semaine...
  • 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 3. Problème PAC Sanyo ELITE PAC 1
    N°3657 : Bonjour à tous, J'ai un "petit" problème avec ma PAC, l'UE ne démarre plus, sur la télécommande de lUI, elle reste toujours en "HEATING STAND-BY MODE" donc je n'ai plus de chauffage. Pourrait-il s'agir d'une sonde qui...
  • 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 5. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 8. Panne ventilateur sur PAC Sanyo CR484GVH56C
    N°5335 : Bonjour. Je voudrais dépanner la PAC d'un ami suite au refus de l'installateur d'intervenir sur celle-ci (ça ne l'intéresse pas, PAC de 10 ans) et les cartes ne se font plus !! Un deuxième technicien a localisé la panne, il...
  • 9. Panne PAC Technibel carte Sanyo
    N°6739 : Bonsoir, Nous avons fait installer en 2012 une PAC Technibel modèle GRFP259R5IAA dans laquelle il y a une carte de commande de puissance CR-C256VEH. Après avoir parcouru le forum pendant plusieurs jours, nous faisons appel à...
  • 10. Code panne led PAC Sanyo
    N°3915 : Bonjour à tous. Propriétaire d'une PAC air/eau Sanyo SPW CR 484 GVH56 je me permets de vous exposer mon problème. Lorsque j'allume mon UI, elle fonctionne normalement. En mettant en route l'UE, les ventilo ne se lancent pas...
>>> Résultats suivants pour : Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite