FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre cgcg

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit cgcg sur le forum Climatisation

cgcg
a posté 5 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour

Il envisage une demi-journée pour cette prestation, avec essai ensuite sur une à deux heures pour vérifier si tout fonctionne bien et que le sifflement ne réapparaisse pas.
Quand il est venu pour le diagnostic, il m'a demandé de mettre les deux UI sur 18° (froid) et avec la ventilation au maximum.
Il a attendu une heure et heureusement le sifflement s'est produit.
J'avais fait quand même des vidéos pour attester de ce problème, mais il a quand même voulu vérifier par lui-même.

Pour le CERFA, c'est spécifié : CERFA attestation d'étanchéité obligatoire pour toutes installations contenant plus de 2KG gaz

Je suis dans le Sud, je doute qu'il se déplace !
FRAIS_DEP_50km - FRAIS DE DÉPLACEMENTS INFERIEURS A 50KM A/R 45€ HT
Forfait déplacement 50km ALLER/RETOUR
Les frais kilométriques supplémentaires seront facturés 0,50 euros du kilomètre.

Quand je lui ai demandé s'il ne valait pas mieux repartir sur du gaz neuf, il me l'a déconseillé, tout du moins au niveau du prix parce que là on partait sur au moins 600€ rien que de gaz.
D'où la réutilisation du gaz récupéré (je verrai bien alors le poids récupéré, et s'il est supérieur à 3,2kg, confirmant donc son diagnostic).

Merci pour votre réponse.
15 juillet 2021 à 23:38
forum consulter ce sujet Sifflement UE climatisation LG

Bonjour.

Je reviens vers vous parce que le sifflement de l'UE est toujours présent. Question 4773
Le frigoriste à l'époque avait procédé à un rajout de gaz, mais sans pesage, en me disant qu'il en avait mis plus que la normale !

Comme il m'était impossible de profiter de cette climatisation pleinement, j'ai trouvé un réparateur agréé LG qui est venu pour un diagnostic (132,00€ TTC).
Voici ses conclusions :
Bruits de sifflements importants dans le group ext.
La charge et une recharge ont été faites de manière hasardeuse ; il est fort probable que la charge soit beaucoup trop importante
en chaud, la pression HP = 32 bars = 54°
La température de refoulement compresseur = 51°
En théorie, la température devrait être de 84° .... donc trop de charge.

Du coup, j'ai eu un devis (620,90€ TTC) :
Récupérer et peser la charge
Réinjecter 3,2 kg de R410A depuis la récupération.

Le détail du devis en HT
Déplacement 45€
Prestation 400€
Tirage au vide 39,50€
CERFA attestation d'étanchéité obligatoire 70€.

Il m'a indiqué que ce serait long pour récupérer le gaz, étant obligé de chauffer le compresseur afin de tout récupérer.
Il a vérifié le système et conclue que la climatisation fonctionnait parfaitement (si ce n'est bien évidement ce problème de surcharge).
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
15 juillet 2021 à 20:48
forum consulter ce sujet Sifflement UE climatisation LG

Publicité

Je vais faire un métrage précis et me plonger dans la doc pour calculer tout ça.
Merci beaucoup pour vos conseils avisés.

Photo d'illustration du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
unité extérieure climatisation LG
Unité extérieure climatisation LG
20 juin 2018 à 22:08
forum consulter ce sujet Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

Bonjour,
J'étais présent pendant les travaux et j'avais affaire cette fois-ci à de vrais professionnels contrairement aux premiers installateurs.
Je reconnais avoir été pénible quand ils ont tiré les tuyaux, je les ai aidé et les coudes ont été faits avec prudence.
Donc de côté là, rien à redouter, vu ce que je leur avais dit.
N'étant pas frigoriste, mais ayant une grande expérience des gaz et des mélanges gazeux sous haute pression, j'ai suivi étape par étape et ils m'ont bien renseigné et pas avare de leur savoir.
D’où la vérification et recherche de fuite très poussées.
Vous confirmez ce que je pressentais, je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne.

Aujourd'hui, les 2 UI ont fonctionné toute la journée et le sifflement est apparu comme hier en fin de journée, moins fort (uniquement en sortie de l'UE) et intermittent, puis s'est arrêté.
J'ai pu faire entre hier et aujourd'hui des vidéos, ce sera plus explicite.
Je vais recontacter le frigoriste, c'était prévu comme ça.
Je vous ferai part de ce qu'il propose.
Encore merci.
CG
19 juin 2018 à 21:13
forum consulter ce sujet Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

Bonjour.

J'ai fait installer en 06/2016 une LG UE MU4M27 avec 2 UI MS12AQ et MS18AQ. A la fin de l'été, froid moins présent.
Le professionnel est revenu au printemps 2017 et s'est rendu compte que son assistant avait trop serré une sortie et donc torsadé le tuyau (qui s'est produit dans l'isolant, donc pas visible) au niveau du dudgeon.
Réparation, recherche de fuite, pompe à vide, gaz, MES OK.
Été 2017 avec cependant un froid difficile à avoir encore en fin d'été.
En mai 2018 je décide de mettre un peu de chaleur (j'ai un chauffage collectif donc je n’utilisais pas l'inverter), et là rien.
J'ai fait appel à un autre frigoriste qui a fait une recherche de fuite avec l'azote hydrogénée et le verdict a été sans appel ; fuite sur les tuyaux entre l'UE et les 2 UI.
En métrage, j'ai 6 m pour l'UI1 et 10 m avec l'UI2 et les fuites se situent vers les 2 premiers m pour UI1et vers le 6ème m pour UI2.
Donc remplacement tuyauterie cuivre, tirage au vide et recharge fréon R410A avec données constructeur pour le poids.
Essais concluant, ce w.e grosse chaleur (j'habite Marseille), clim en route et là au bout de 8 heures d’utilisation (clim à 25° pour une T° extérieure de 32° et une T° intérieure de 24°), sifflement strident au niveau des sorties des tuyaux de l'UE et qu'on entend dans les tuyaux de l'UI2 également.
J'arrête l'UI1 (qui est la plus grosse) et le bruit diminue et finit par s'arrêter et j'ai laissé l'UI2 pour la nuit en mode veille de minuit jusqu'à 6h00. Plus de sifflement.
J'ai remis l'UI1 et un discret sifflement s'entend.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
19 juin 2018 à 13:44
forum consulter ce sujet Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI