Bonjour.

J'ai fait installer en 06/2016 une LG UE MU4M27 avec 2 UI MS12AQ et MS18AQ. A la fin de l'été, froid moins présent.
Le professionnel est revenu au printemps 2017 et s'est rendu compte que son assistant avait trop serré une sortie et donc torsadé le tuyau (qui s'est produit dans l'isolant, donc pas visible) au niveau du dudgeon.
Réparation, recherche de fuite, pompe à vide, gaz, MES OK.
Été 2017 avec cependant un froid difficile à avoir encore en fin d'été.
En mai 2018 je décide de mettre un peu de chaleur (j'ai un chauffage collectif donc je n’utilisais pas l'inverter), et là rien.
J'ai fait appel à un autre frigoriste qui a fait une recherche de fuite avec l'azote hydrogénée et le verdict a été sans appel ; fuite sur les tuyaux entre l'UE et les 2 UI.
En métrage, j'ai 6 m pour l'UI1 et 10 m avec l'UI2 et les fuites se situent vers les 2 premiers m pour UI1et vers le 6ème m pour UI2.
Donc remplacement tuyauterie cuivre, tirage au vide et recharge fréon R410A avec données constructeur pour le poids.
Essais concluant, ce w.e grosse chaleur (j'habite Marseille), clim en route et là au bout de 8 heures d’utilisation (clim à 25° pour une T° extérieure de 32° et une T° intérieure de 24°), sifflement strident au niveau des sorties des tuyaux de l'UE et qu'on entend dans les tuyaux de l'UI2 également.
J'arrête l'UI1 (qui est la plus grosse) et le bruit diminue et finit par s'arrêter et j'ai laissé l'UI2 pour la nuit en mode veille de minuit jusqu'à 6h00. Plus de sifflement.
J'ai remis l'UI1 et un discret sifflement s'entend.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
19 juin 2018 à 13:44
Réponse 1 du forum climatisation

Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si vraiment tout est OK = pas de fuites de gaz en étant vraiment vraiment certain, il manque peut-être un complément de charge ?
Ou encore un tube plié lors du changement de ceux-ci ? à vérifier.
19 juin 2018 à 17:44
Réponse 2 du forum climatisation

Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

cgcg
Membre inscrit
cgcg
11 messages
Bonjour,
J'étais présent pendant les travaux et j'avais affaire cette fois-ci à de vrais professionnels contrairement aux premiers installateurs.
Je reconnais avoir été pénible quand ils ont tiré les tuyaux, je les ai aidé et les coudes ont été faits avec prudence.
Donc de côté là, rien à redouter, vu ce que je leur avais dit.
N'étant pas frigoriste, mais ayant une grande expérience des gaz et des mélanges gazeux sous haute pression, j'ai suivi étape par étape et ils m'ont bien renseigné et pas avare de leur savoir.
D’où la vérification et recherche de fuite très poussées.
Vous confirmez ce que je pressentais, je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne.

Aujourd'hui, les 2 UI ont fonctionné toute la journée et le sifflement est apparu comme hier en fin de journée, moins fort (uniquement en sortie de l'UE) et intermittent, puis s'est arrêté.
J'ai pu faire entre hier et aujourd'hui des vidéos, ce sera plus explicite.
Je vais recontacter le frigoriste, c'était prévu comme ça.
Je vous ferai part de ce qu'il propose.
Encore merci.
CG
19 juin 2018 à 21:13
Réponse 3 du forum climatisation

Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Merci pour le retour.
Donc si vous êtes certain du passage des tubes OK.
J'en serais sur un manque de gaz, un complément est souvent obligatoire suivant les marques.
En fait vous avez une charge qui est dans l'UE, mais celle-ci n'est pas forcément bonne pour un métré complémentaire.
Il faut voir avec les doc du constructeur et ses préconisations au niveau du complément éventuel de gaz, par ex : 1 kg pour 20 m de tube, mais on peut aller jusque 35 m mais il faut rajouter 20 gr de gaz par m supplémentaires donc 15 x 20=300 gr sur une petite installation comme la vôtre c'est énorme et super important.
20 juin 2018 à 18:10
Réponse 4 du forum climatisation

Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI

cgcg
Membre inscrit
cgcg
11 messages
Je vais faire un métrage précis et me plonger dans la doc pour calculer tout ça.
Merci beaucoup pour vos conseils avisés.

Photo d'illustration du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
unité extérieure climatisation LG
Unité extérieure climatisation LG
20 juin 2018 à 22:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 3. Vibrations UE vers UI éteinte via liaisons frigo air/air LG
    N°6850 : Bonjour à tous, Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait installer une multi split LG air/air MU3M21 avec une UI ArtCool Gallery dans la suite parentale, en bas, et une console double flux LG CQ09.NAO dans chacune des deux chambres...
  • 4. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
    N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
  • 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 6. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 7. Clignotement orange sur clim LG
    N°2324 : Bonjour, J'ai une clim LG (quadri split) depuis pas mal d'années et subitement, mes splits ont l'étoile orange qui clignote (4 fois) en alternance avec le témoin vert de marche-arrêt. Modèle de split ms07ah. Quadrisplit :...
  • 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Gros tuyaux froids sur splits éteints
    N°6290 : Bonjour à tous. J'ai remarqué quelque chose qui m'a surpris sur mon penta-split LG. Lorsque je mets un split en mode froid et les autres éteints, j'ai bien le petit tuyau correspond au split allumé qui est froid (en sortie...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite