Bonjour merci à tous.
Nous n'avions pas constaté de problèmes au niveau de l'eau froide dont la pression n'avait pas diminuée.
Nous n'avions pas constaté de problèmes au niveau de l'eau froide dont la pression n'avait pas diminuée.
06 janvier 2025 à 14:20

Je vous remercie, la pression est de 0.1 Mpa soit 1 bar d'après la notice.
Je vais en remettre et voir par la suite.
Une base d'expansion se nettoie t'il ?
Est-ce un système à vessie ?
Je vais en remettre et voir par la suite.
Une base d'expansion se nettoie t'il ?
Est-ce un système à vessie ?
03 janvier 2025 à 15:37

Re.
Oui la pression est plutôt bonne on dira à l'ouverture mais chute très rapidement (filet d'eau ensuite).
C'est très embêtant pour la douche ou pour le bain.
Oui la pression est plutôt bonne on dira à l'ouverture mais chute très rapidement (filet d'eau ensuite).
C'est très embêtant pour la douche ou pour le bain.
03 janvier 2025 à 13:27

Bonjour à tous.
Pour commencer, je souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J'ai une PAC Hitachi Yutaki S Combi bibloc s combi rwd 4.0 Nwe avec un ballon d'eau chaude de 200Litre couplé au chauffage.
Je me permets de poster ici une demande d'aide dans la résolution de problèmes afférents à un manque de pression d'eau chaude. Je précise que la PAC date de 2021 et que jusqu'à présent nous n'avions jamais eu de problèmes sur ce point.
Suite à la prise de connaissance d'un filtre, j'ai vérifié par acquis de conscience et l'ai nettoyé. Il n'y a rien.
Purge des deux autres points effectués. Cependant, la pression au robinet n'a pas augmenté.
Concernant la pression d'eau au niveau de la PAC nous sommes à 2 bars tel que préconisé lors de l'installation.
Je me demandais s'il ne fallait pas nettoyer l’espèce de ballon ou vessie situé tout en haut de la chaudière?
Merci d'avance pour vos aides respectives.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour commencer, je souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J'ai une PAC Hitachi Yutaki S Combi bibloc s combi rwd 4.0 Nwe avec un ballon d'eau chaude de 200Litre couplé au chauffage.
Je me permets de poster ici une demande d'aide dans la résolution de problèmes afférents à un manque de pression d'eau chaude. Je précise que la PAC date de 2021 et que jusqu'à présent nous n'avions jamais eu de problèmes sur ce point.
Suite à la prise de connaissance d'un filtre, j'ai vérifié par acquis de conscience et l'ai nettoyé. Il n'y a rien.
Purge des deux autres points effectués. Cependant, la pression au robinet n'a pas augmenté.
Concernant la pression d'eau au niveau de la PAC nous sommes à 2 bars tel que préconisé lors de l'installation.
Je me demandais s'il ne fallait pas nettoyer l’espèce de ballon ou vessie situé tout en haut de la chaudière?
Merci d'avance pour vos aides respectives.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 janvier 2025 à 11:05