Dépannage pompe à chaleur : Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

charlie06
Membre inscrit
charlie06
4 messages
Bonjour à tous.

Pour commencer, je souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
J'ai une PAC Hitachi Yutaki S Combi bibloc s combi rwd 4.0 Nwe avec un ballon d'eau chaude de 200Litre couplé au chauffage.

Je me permets de poster ici une demande d'aide dans la résolution de problèmes afférents à un manque de pression d'eau chaude. Je précise que la PAC date de 2021 et que jusqu'à présent nous n'avions jamais eu de problèmes sur ce point.

Suite à la prise de connaissance d'un filtre, j'ai vérifié par acquis de conscience et l'ai nettoyé. Il n'y a rien.
Purge des deux autres points effectués. Cependant, la pression au robinet n'a pas augmenté.
Concernant la pression d'eau au niveau de la PAC nous sommes à 2 bars tel que préconisé lors de l'installation.

Je me demandais s'il ne fallait pas nettoyer l’espèce de ballon ou vessie situé tout en haut de la chaudière?
Merci d'avance pour vos aides respectives.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

03 janvier 2025 à 11:05
Questions / Réponses Climatisation 1

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de machine, mais la pièce rouge en haut me semble être le vase d'expansion. Et lui il ne faut surtout pas le purger, il doit garder de l'air pour autoriser l'eau de chauffage à se dilater lors de la chauffe. Mais d'un autre côté, je ne vois pas le rapport avec une baisse de pression d'eau chaude. Peut-être une vanne pas assez ouverte... Quand vous ouvrez un robinet, est-ce que les premiers cm3 d'eau sortent à pression normale (donc assez forte)?
03 janvier 2025 à 12:30
Questions / Réponses Climatisation 2

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

charlie06
Membre inscrit
charlie06
4 messages
Re.
Oui la pression est plutôt bonne on dira à l'ouverture mais chute très rapidement (filet d'eau ensuite).
C'est très embêtant pour la douche ou pour le bain.


03 janvier 2025 à 13:27
Questions / Réponses Climatisation 3

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
OK. Donc il y a un goulet d'étranglement quelque part : vanne ou robinet mal ouvert, ou alors amas de calcaire qui obstrue un tuyau...

Pour le vase d'expansion, si vous avez enlevé tout l'air qu'il contenait, je ne saurais trop vous conseiller d'en réintroduire, par exemple avec une pompe à vélo, pour lui rendre son rôle. SInon vous risquez des surpressions importantes dans le circuit de chauffage.
03 janvier 2025 à 15:00
Questions / Réponses Climatisation 4

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 285 messages
Bonjour.

il est fort possible que le vase d'expansion soit HS. D'où le manque de pression.

Cordialement.
maclimatisation.com


03 janvier 2025 à 15:34
Questions / Réponses Climatisation 5

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

charlie06
Membre inscrit
charlie06
4 messages
Je vous remercie, la pression est de 0.1 Mpa soit 1 bar d'après la notice.

Je vais en remettre et voir par la suite.
Une base d'expansion se nettoie t'il ?
Est-ce un système à vessie ?
03 janvier 2025 à 15:37
Questions / Réponses Climatisation 6

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 513 messages
Bonjour.

La pression d'eau est donnée par la pression d'eau de ville, mais comme AAC, il est possible que le vase d'expansion soit HS, à vérifier," visuellement" on va dire ça, enlever le capuchon comme celui d'une roue de vélo, appuyer sur la valve légèrement si pas d'air qui sort vase d'expansion vide d'air, le regonfler .avec une pompe à vélo, 2 bars environ, si de l'eau sort du vase d'expansion, celui-ci HS à remplacer.
Si vous n'êtes pas sur de la manipulation appeler un frigoriste éventuellement un chauffagiste.
03 janvier 2025 à 16:13
Questions / Réponses Climatisation 7

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 026 messages
Bonjour.

En général, un vase d'expansion présente 2 zones internes séparées par une membrane souple : une zone air compressible, et une zone où l'eau peut entrer ou sortir suivant sa pression.

Mais comme je l'ai dit plus haut, je ne vois pas comment un problème de vase, qui est branché sur l'eau de chauffage, agirait sur le débit d'eau chaude sanitaire... Pour moi, vanne ou robinet mal ouvert, ou bloc de calcaire qui obstrue un tuyau.
04 janvier 2025 à 00:31
Questions / Réponses Climatisation 8

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
Bonjour,
La pression d'eau de chauffe n'est pas la même que la pression de ville.
En l'occurrence, l'eau de chauffage est celle qui chauffe votre eau, mais l'eau qui rentre et sort du ballon est l'eau de ville.
Votre pression d'eau froide a-t-elle également diminué ?
Si c'est le cas, il faut se pencher sur un éventuel réducteur de pression d'eau défaillant.
05 janvier 2025 à 10:56
Questions / Réponses Climatisation 9

Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

charlie06
Membre inscrit
charlie06
4 messages
Bonjour merci à tous.

Nous n'avions pas constaté de problèmes au niveau de l'eau froide dont la pression n'avait pas diminuée.
06 janvier 2025 à 14:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
    N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
  • 2. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 3. PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
    N°8088 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi. Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très...
  • 4. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 7. Problème eau chaude et pression PAC Panasonic WH-SDF03E3E5
    N°8586 : Bonjour, Depuis plusieurs mois nous avons divers problèmes avec notre PAC Panasonic WH-SDF03E3E5 qui a été montée en 2016. Les problèmes sont les suivants : - la pression sur l’eau chaude a chuté de moitié il y a...
  • 8. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 10. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 11. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
>>> Résultats suivants pour : Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite