Pour répondre à votre question il s'agit de 2 RAM 80 QH4 quand j'aurai un ptit moment je verrai avec un ami pour essayer de vérifier plus en détail la carte en défaut.
Bonne journée à vous.
Pour répondre à votre question il s'agit de 2 RAM 80 QH4 quand j'aurai un ptit moment je verrai avec un ami pour essayer de vérifier plus en détail la carte en défaut.
Bonne journée à vous.
17 juillet 2023 à 11:51

J'ai bien contrôlé la continuité des sondes vers la carte noire engluée, c'est OK.
Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?
Pour le reste, oui, il y a bien d'autres pistes corrodées à contrôler. Il faut que je redémonte la carte.
Merci pour votre aide.
Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?
Pour le reste, oui, il y a bien d'autres pistes corrodées à contrôler. Il faut que je redémonte la carte.
Merci pour votre aide.
13 juillet 2023 à 17:52

Bonjour à vous tous.
Concernant mon dernier message, il y a eu du changement. Les deux fils du compresseur, soit le rouge et blanc et le jaune et blanc, n'étaient pas branchés aux mêmes endroits sur la carte de puissance que mon autre groupe.
En les intervertissant, les codes défauts n'étaient pas les mêmes ! Le voyant 301B et 302B s'allume une fois sur le démarrage du compresseur, puis celui-ci s'arrête et le voyant 301B clignote cinq fois !
Avez-vous une solution pour mon nouveau problème ? Merci d'avance.
Concernant mon dernier message, il y a eu du changement. Les deux fils du compresseur, soit le rouge et blanc et le jaune et blanc, n'étaient pas branchés aux mêmes endroits sur la carte de puissance que mon autre groupe.
En les intervertissant, les codes défauts n'étaient pas les mêmes ! Le voyant 301B et 302B s'allume une fois sur le démarrage du compresseur, puis celui-ci s'arrête et le voyant 301B clignote cinq fois !
Avez-vous une solution pour mon nouveau problème ? Merci d'avance.
13 juillet 2023 à 08:46

On a refait la piste 2 pour la continuité, par contre le compresseur a essayé de démarrer mais maintenant le voyant 301B clignote deux fois ?
12 juillet 2023 à 17:52

Je viens de changer la carte j'ai mis celle du 2ème groupe RAM 80 tout est OK par contre sur la carte en question j'ai vu avec mon voisin qui touche un peu il y a bien une rupture de piste sur la 1/2
12 juillet 2023 à 16:07

J'ai contrôlé tout est passant ? Je ne sais pas quoi faire ?
12 juillet 2023 à 12:01

Concernant la sortie non alimentée il s'agit de la 1 et 2 !
Du coup j'ai démonté la carte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Du coup j'ai démonté la carte.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juillet 2023 à 10:53

Excusez-moi il y a bien une piste 303B, 305B.
Comment dois-je effectuer la mesure je n'ai pas bien compris.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comment dois-je effectuer la mesure je n'ai pas bien compris.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2023 à 18:59

Merci pour votre intérêt concernant mon problème.
J'ai mesuré sous la sortie des sondes, j'ai environ 2,6 volts sauf sur une sortie où il n'y a rien du tout.
Concernant les pistes cuivres, il y a bien de l'oxydation !
Par contre, je n'ai pas de pistes 305B et je n'y vois pas de résistance engluée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai mesuré sous la sortie des sondes, j'ai environ 2,6 volts sauf sur une sortie où il n'y a rien du tout.
Concernant les pistes cuivres, il y a bien de l'oxydation !
Par contre, je n'ai pas de pistes 305B et je n'y vois pas de résistance engluée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2023 à 18:05

Merci pour votre retour Dom.
J'ai effectué la mesure ohmique des 4 sondes quasi pareil sur les 4 environ 1,9 ?
Avez-vous une autre piste ?
La led 301B est bien allumé et la 302B clignote 4 fois ! Merci à bientôt.
J'ai effectué la mesure ohmique des 4 sondes quasi pareil sur les 4 environ 1,9 ?
Avez-vous une autre piste ?
La led 301B est bien allumé et la 302B clignote 4 fois ! Merci à bientôt.
11 juillet 2023 à 11:13

Bonjour.
J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80.
Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance.
J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80.
Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance.
10 juillet 2023 à 19:35