Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8752
Conseils Dépannage Climatiseur : Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour.
J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80.
Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance.
J'aurais besoin d'aide concernant ma climatisation Hitachi RAM 80.
Un compresseur sur deux fonctionne, la LED 302B clignote en orange quatre fois et le compresseur essaie de démarrer sans résultat.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance.
10 juillet 2023 à 19:35
Questions / Réponses Panne Climatisation1
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour.
Si la 301B est allumée, alors 4 x 302B signifie que la sonde du petit tuyau de l'UI n°3 a un problème (CN7B, fils 7 et 8). Comparez sa valeur ohmique avec celle de l'UI n°4 (fils 3 et 4). De préférence courant coupé et câble des 4 sondes débranché.
Si la 301B est allumée, alors 4 x 302B signifie que la sonde du petit tuyau de l'UI n°3 a un problème (CN7B, fils 7 et 8). Comparez sa valeur ohmique avec celle de l'UI n°4 (fils 3 et 4). De préférence courant coupé et câble des 4 sondes débranché.
11 juillet 2023 à 09:06
Questions / Réponses Panne Climatisation2
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Merci pour votre retour Dom.
J'ai effectué la mesure ohmique des 4 sondes quasi pareil sur les 4 environ 1,9 ?
Avez-vous une autre piste ?
La led 301B est bien allumé et la 302B clignote 4 fois ! Merci à bientôt.
J'ai effectué la mesure ohmique des 4 sondes quasi pareil sur les 4 environ 1,9 ?
Avez-vous une autre piste ?
La led 301B est bien allumé et la 302B clignote 4 fois ! Merci à bientôt.
11 juillet 2023 à 11:13
Questions / Réponses Panne Climatisation3
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Alors, rebranchez le câble, remettez sous tension sans démarrer la machine et mesurez sur chaque couple de fils la tension continue présente dessus, entre 1 et 3V normalement (4 fois la même valeur, sauf sur la sonde en question). On a eu le cas d'une résistance HS sur une carte Hitachi, mais les cartes RAM80 sont très différentes. Chez vous cette résistance serait sur une des cartes microP engluée dans un matériau noir.
Si la tension 7/8 est différente des autres, alors coupez le jus, débranchez le câble et mesurez les résistances vues entre les 4 fils 1-3-5-7 et le 0V, que vous trouverez sur la plaque de cuivre qui entoure C303B et 305B (vous pouvez appliquer votre pointe de touche sur un petit trou de cuivre, ça devrait le faire, vérifiez qu'entre 2 trous voisins vous avez bien 0 ohm, donc un court-jus).
Attention à l'unité, vous parliez de 1.9, ce sont des kilohms, donc 1900 ohms.
Si la tension 7/8 est différente des autres, alors coupez le jus, débranchez le câble et mesurez les résistances vues entre les 4 fils 1-3-5-7 et le 0V, que vous trouverez sur la plaque de cuivre qui entoure C303B et 305B (vous pouvez appliquer votre pointe de touche sur un petit trou de cuivre, ça devrait le faire, vérifiez qu'entre 2 trous voisins vous avez bien 0 ohm, donc un court-jus).
Attention à l'unité, vous parliez de 1.9, ce sont des kilohms, donc 1900 ohms.
11 juillet 2023 à 12:53
Questions / Réponses Panne Climatisation4
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Précision : "les 4 fils 1-3-5-7" : je parle des broches du connecteur sur la carte.
Est-ce que des pistes de cuivre présentent des segments qui ont viré au marron? Comme en question 2980, post 25.
Est-ce que des pistes de cuivre présentent des segments qui ont viré au marron? Comme en question 2980, post 25.
11 juillet 2023 à 13:45
Questions / Réponses Panne Climatisation5
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Merci pour votre intérêt concernant mon problème.
J'ai mesuré sous la sortie des sondes, j'ai environ 2,6 volts sauf sur une sortie où il n'y a rien du tout.
Concernant les pistes cuivres, il y a bien de l'oxydation !
Par contre, je n'ai pas de pistes 305B et je n'y vois pas de résistance engluée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai mesuré sous la sortie des sondes, j'ai environ 2,6 volts sauf sur une sortie où il n'y a rien du tout.
Concernant les pistes cuivres, il y a bien de l'oxydation !
Par contre, je n'ai pas de pistes 305B et je n'y vois pas de résistance engluée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juillet 2023 à 18:05
Questions / Réponses Panne Climatisation7
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Vous ne dites pas si la tension absente est bien sur les fils 7/8 du câble des 4 sondes... je suppose que oui.
La sonde est bonne (1900 ohms) mais aucun courant ne la traverse. 2 raisons possibles : une piste est coupée (ça peut être le cas à gauche de la photo de 18:05), ou une résistance engluée de noir est coupée.
Déjà vous pouvez suivre la piste signal de la sonde 7/8 (donc fil 7) et voir à l'ohmmètre si elle est coupée entre le connecteur et l'arrivée sur la carte noire ; validez la méthode en suivant les sondes fonctionnelles (1-3-5). Si les 4 pistes sont passantes, alors il faut mesurer les 4 résistances invisibles de la carte noire.
Pour ce faire, assurez-vous d'avoir un bon contact de masse. Sur la photo de 18:59, on voit des trous alignés près du point de colle. Vérifiez qu'en mettant les 2 pointes de touche sur 2 trous vous avez bien passage du courant (et donc que le cuivre est à nu au débouché du trou). Puis mesurez la résistance entre cette "prise de masse" (un des trous) et les picots 1-3-5-7 du connecteur (câble enlevé).
La sonde est bonne (1900 ohms) mais aucun courant ne la traverse. 2 raisons possibles : une piste est coupée (ça peut être le cas à gauche de la photo de 18:05), ou une résistance engluée de noir est coupée.
Déjà vous pouvez suivre la piste signal de la sonde 7/8 (donc fil 7) et voir à l'ohmmètre si elle est coupée entre le connecteur et l'arrivée sur la carte noire ; validez la méthode en suivant les sondes fonctionnelles (1-3-5). Si les 4 pistes sont passantes, alors il faut mesurer les 4 résistances invisibles de la carte noire.
Pour ce faire, assurez-vous d'avoir un bon contact de masse. Sur la photo de 18:59, on voit des trous alignés près du point de colle. Vérifiez qu'en mettant les 2 pointes de touche sur 2 trous vous avez bien passage du courant (et donc que le cuivre est à nu au débouché du trou). Puis mesurez la résistance entre cette "prise de masse" (un des trous) et les picots 1-3-5-7 du connecteur (câble enlevé).
12 juillet 2023 à 09:55
Questions / Réponses Panne Climatisation9
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
J'ai contrôlé tout est passant ? Je ne sais pas quoi faire ?
12 juillet 2023 à 12:01
Questions / Réponses Panne Climatisation10
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Avez-vous mis en application mon dernier paragraphe de 9:55? Parce que là, on ne parle plus de passant mais de résistances de quelques milliers d'ohms.
On voit effectivement de la corrosion. Vous êtes sûr de vous pour ce qui est de la santé des pistes affectées?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On voit effectivement de la corrosion. Vous êtes sûr de vous pour ce qui est de la santé des pistes affectées?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juillet 2023 à 15:43
Questions / Réponses Panne Climatisation11
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Je viens de changer la carte j'ai mis celle du 2ème groupe RAM 80 tout est OK par contre sur la carte en question j'ai vu avec mon voisin qui touche un peu il y a bien une rupture de piste sur la 1/2
12 juillet 2023 à 16:07
Questions / Réponses Panne Climatisation12
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
12 juillet 2023 à 17:01
Questions / Réponses Panne Climatisation13
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
On a refait la piste 2 pour la continuité, par contre le compresseur a essayé de démarrer mais maintenant le voyant 301B clignote deux fois ?
12 juillet 2023 à 17:52
Questions / Réponses Panne Climatisation14
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour à vous tous.
Concernant mon dernier message, il y a eu du changement. Les deux fils du compresseur, soit le rouge et blanc et le jaune et blanc, n'étaient pas branchés aux mêmes endroits sur la carte de puissance que mon autre groupe.
En les intervertissant, les codes défauts n'étaient pas les mêmes ! Le voyant 301B et 302B s'allume une fois sur le démarrage du compresseur, puis celui-ci s'arrête et le voyant 301B clignote cinq fois !
Avez-vous une solution pour mon nouveau problème ? Merci d'avance.
Concernant mon dernier message, il y a eu du changement. Les deux fils du compresseur, soit le rouge et blanc et le jaune et blanc, n'étaient pas branchés aux mêmes endroits sur la carte de puissance que mon autre groupe.
En les intervertissant, les codes défauts n'étaient pas les mêmes ! Le voyant 301B et 302B s'allume une fois sur le démarrage du compresseur, puis celui-ci s'arrête et le voyant 301B clignote cinq fois !
Avez-vous une solution pour mon nouveau problème ? Merci d'avance.
13 juillet 2023 à 08:46
Questions / Réponses Panne Climatisation15
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Déjà un erratum : les schémas (du RAM80QH4, pas du QH5) indiquent que les fils 2-4-6-8 sont reliés au 5V. Or il semblerait d'après les photos que ce soit les 1-3-5-7.
J'avais de très gros doutes sur les pistes 8 et 2, car on leur voit de longs segments corrodés. Dans ces cas là, il suffit parfois de toucher la piste avec le doigt pour achever de la couper ou à l'inverse réparer (très temporairement) la coupure ; je ne saurais donc trop vous conseiller de faire aussi la 8... et tous les endroits suspects... et il doit y en avoir un certain nombre.
Car il n'est pas impossible que votre nouveau code erreur (coupure due à une surintensité) doit due à un autre endroit qui présente de la corrosion. Attention aussi aux trous de communication d'une face à l'autre, il peut être bouffé sans que ce ne soit très visible. Voir pour cela la réponse 82 de la question déjà citée.
Avez-vous fait les mesures demandées en fin de réponse 7? En remplaçant il est vrai 1-3-5-7 par 2-4-6-8.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'avais de très gros doutes sur les pistes 8 et 2, car on leur voit de longs segments corrodés. Dans ces cas là, il suffit parfois de toucher la piste avec le doigt pour achever de la couper ou à l'inverse réparer (très temporairement) la coupure ; je ne saurais donc trop vous conseiller de faire aussi la 8... et tous les endroits suspects... et il doit y en avoir un certain nombre.
Car il n'est pas impossible que votre nouveau code erreur (coupure due à une surintensité) doit due à un autre endroit qui présente de la corrosion. Attention aussi aux trous de communication d'une face à l'autre, il peut être bouffé sans que ce ne soit très visible. Voir pour cela la réponse 82 de la question déjà citée.
Avez-vous fait les mesures demandées en fin de réponse 7? En remplaçant il est vrai 1-3-5-7 par 2-4-6-8.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2023 à 09:28
Questions / Réponses Panne Climatisation16
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
J'ai bien contrôlé la continuité des sondes vers la carte noire engluée, c'est OK.
Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?
Pour le reste, oui, il y a bien d'autres pistes corrodées à contrôler. Il faut que je redémonte la carte.
Merci pour votre aide.
Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?
Pour le reste, oui, il y a bien d'autres pistes corrodées à contrôler. Il faut que je redémonte la carte.
Merci pour votre aide.
13 juillet 2023 à 17:52
Questions / Réponses Panne Climatisation17
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
"J'ai bien contrôlé la continuité des sondes vers la carte noire engluée, c'est OK." Je vous demandais AUSSI de vérifier les résistances incluses dans la carte noire, pas seulement la continuité des fils.
Hier je n'ai pas vu passer votre réponse de 8:46, publiée après la mienne de 9:28 (par le modérateur). D'après ma doc, les fils rouge/blanc/jaune vont au compresseur "A" ; je ne comprends pas trop votre histoire, qui allume des LEDs pour la partie "B"
"Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?" (Si c'est une question), cette valeur me semble correcte.
Quelle est la référence de votre groupe en panne? RAM80QH4 ou 5? Et celle du groupe sans problème?
Hier je n'ai pas vu passer votre réponse de 8:46, publiée après la mienne de 9:28 (par le modérateur). D'après ma doc, les fils rouge/blanc/jaune vont au compresseur "A" ; je ne comprends pas trop votre histoire, qui allume des LEDs pour la partie "B"
"Il y a bien du 2,6V sur l'arrivée des sondes ?" (Si c'est une question), cette valeur me semble correcte.
Quelle est la référence de votre groupe en panne? RAM80QH4 ou 5? Et celle du groupe sans problème?
14 juillet 2023 à 10:17
Questions / Réponses Panne Climatisation18
Climatisation RAM 80 Hitachi compresseur ne démarre pas ?
Bonjour.
Pour répondre à votre question il s'agit de 2 RAM 80 QH4 quand j'aurai un ptit moment je verrai avec un ami pour essayer de vérifier plus en détail la carte en défaut.
Bonne journée à vous.
Pour répondre à votre question il s'agit de 2 RAM 80 QH4 quand j'aurai un ptit moment je verrai avec un ami pour essayer de vérifier plus en détail la carte en défaut.
Bonne journée à vous.
17 juillet 2023 à 11:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
- N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
- 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 4. Grésillement PAC Hitachi RAM 130
- N°3570 : Bonjour, Je suis équipée d'une PAC Hitachi ram 130 avec 5 splits rak 18 et d'un ram 35-qh5 avec un split rak35. Nous avons un souci depuis hier sur le ram 130 avec le groupe du bas qui grésille énormément, un bruit...
- 5. Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5
- N°6100 : Bonjour. J'ai un problème avec le compresseur de mon installation de climatisation réversible Hitachi RAM-80QH5, installation de 2006. L’installation comporte le compresseur et 4 splits intérieurs. Au démarrage de la clim...
- 6. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 7. Voyant orange clignote clim Hitachi RAM-80-QH5
- N°5131 : Bonjour, Sur un climatiseur RAM-80-QH5 de marque Hitachi, j'ai une unité intérieure sur quatre dont le voyant orange se met à clignoter régulièrement 4 fois. Cette panne survient à tout moment en mode chauffage. Je n'ai...
- 8. Compresseur ne démarre pas PAC Hitachi Ram-130QH5
- N°8128 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur réversible HITACHI modèle RAM-130QH5 Toutes les UI intérieurs fonctionne normalement cependant certaines ne produisent pas de chaud (et oui l’hiver arrive..) Je me suis...
- 9. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 10. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
- N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite