Bonjour.
En ce qui concerne la carte mère CONDOR aucune modification est possible, car c'est un problème de programme, et de temporisateur, en règle générale on intervient que sur l’alimentation car les composants sont standards et faciles à changer pour le reste, la carte mère chinoise ne donne pas énormément d'options car les vitesses du ventilateur sont limitées et esthétiquement parlant je n'aime pas du tout.
Essayer de vérifier les condensateurs s'ils ne sont pas gonflés ou ont subi tout autre anomalie, sinon les tensions à la sortie de chaque fil là vous pourrez trouver la panne, sinon changer, normalement facile à trouver dans une casse.
Cordialement.
En ce qui concerne la carte mère CONDOR aucune modification est possible, car c'est un problème de programme, et de temporisateur, en règle générale on intervient que sur l’alimentation car les composants sont standards et faciles à changer pour le reste, la carte mère chinoise ne donne pas énormément d'options car les vitesses du ventilateur sont limitées et esthétiquement parlant je n'aime pas du tout.
Essayer de vérifier les condensateurs s'ils ne sont pas gonflés ou ont subi tout autre anomalie, sinon les tensions à la sortie de chaque fil là vous pourrez trouver la panne, sinon changer, normalement facile à trouver dans une casse.
Cordialement.
23 juillet 2015 à 14:48

Bonjour à tous,
Merci pour l’intérêt que vous portez à ce sujet et excusez-moi si mes informations sont peut-être maigres de précision.
Bon, c'est un Split de marque BEKO placé il y a 4 ans très bien exposé à l’extérieur, aucun code erreur à signaler, il fonctionne au R22 la charge n'a pas été modifiée 820 gr de Fréon, pour les pressions même pas le temps de faire un cycle, il coupe, l'aiguille bouge comme sur un compte tours pas de valeur précise, je doutais au début pour la haute pression finalement rien à voir les pressions sont bonnes et BP/HP je n'ai pas gardé les valeurs exactes en tête, et pour répondre à AAC au sujet de l’électrovanne si la vanne reste fermée automatiquement et génère une haute pression qui fait stopper le moteur, ce qui m'intrigue c'est qu'il arrive la même chose en mode chaud ????
Au début j'ai soupçonné la sonde, mais le compresseur redémarre, franchement je n'y comprends rien à cette histoire, je pense à la carte logique (mère) je ne sais pas je cherche encore.
Cordialement.
Merci pour l’intérêt que vous portez à ce sujet et excusez-moi si mes informations sont peut-être maigres de précision.
Bon, c'est un Split de marque BEKO placé il y a 4 ans très bien exposé à l’extérieur, aucun code erreur à signaler, il fonctionne au R22 la charge n'a pas été modifiée 820 gr de Fréon, pour les pressions même pas le temps de faire un cycle, il coupe, l'aiguille bouge comme sur un compte tours pas de valeur précise, je doutais au début pour la haute pression finalement rien à voir les pressions sont bonnes et BP/HP je n'ai pas gardé les valeurs exactes en tête, et pour répondre à AAC au sujet de l’électrovanne si la vanne reste fermée automatiquement et génère une haute pression qui fait stopper le moteur, ce qui m'intrigue c'est qu'il arrive la même chose en mode chaud ????
Au début j'ai soupçonné la sonde, mais le compresseur redémarre, franchement je n'y comprends rien à cette histoire, je pense à la carte logique (mère) je ne sais pas je cherche encore.
Cordialement.
09 juillet 2015 à 13:39

Merci à AAC et PL pour votre participation mais je vous redis que la charge est bonne et même impeccable puisque la pression monte à 4.5 bars, mon avis est que le problème vient du compresseur, il lâche après la montée en pression du fluide lors de la compression.
La carte mère éliminée, électrovanne aussi, je me focalise sur une panne moteur, à vous de voir.
Cordialement.
La carte mère éliminée, électrovanne aussi, je me focalise sur une panne moteur, à vous de voir.
Cordialement.

08 juillet 2015 à 20:51

Bonjour,
Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon expérience avec vous.
J'interviens pour un split 12000 BTU de marque BEKO, unité intérieure donne très peu de froid à l’extérieur le mano me donne 4.5 Bars de pression en mode marche... oups.
La clim s’arrête après 2 ou 3 minutes de fonctionnement et redémarre après le même temps passé.
Je renouvelle l’expérience en mode chaud, la même chose, j'effectue quelques essais pour éliminer certains paramétrés, je donne un premier diagnostic qui me laisse encore une fois perplexe vu ma longue expérience dans le domaine.
J'aimerais avoir des avis sur le sujet car ce sont des pannes que vous pouvez trouver dans votre vie de dépanneur ????
Le débat est ouvert. Merci.
Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon expérience avec vous.
J'interviens pour un split 12000 BTU de marque BEKO, unité intérieure donne très peu de froid à l’extérieur le mano me donne 4.5 Bars de pression en mode marche... oups.
La clim s’arrête après 2 ou 3 minutes de fonctionnement et redémarre après le même temps passé.
Je renouvelle l’expérience en mode chaud, la même chose, j'effectue quelques essais pour éliminer certains paramétrés, je donne un premier diagnostic qui me laisse encore une fois perplexe vu ma longue expérience dans le domaine.
J'aimerais avoir des avis sur le sujet car ce sont des pannes que vous pouvez trouver dans votre vie de dépanneur ????
Le débat est ouvert. Merci.
08 juillet 2015 à 04:53