coldmen
Membre inscrit
coldmen
10 messages
Bonjour,

Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon expérience avec vous.
J'interviens pour un split 12000 BTU de marque BEKO, unité intérieure donne très peu de froid à l’extérieur le mano me donne 4.5 Bars de pression en mode marche... oups.
La clim s’arrête après 2 ou 3 minutes de fonctionnement et redémarre après le même temps passé.
Je renouvelle l’expérience en mode chaud, la même chose, j'effectue quelques essais pour éliminer certains paramétrés, je donne un premier diagnostic qui me laisse encore une fois perplexe vu ma longue expérience dans le domaine.
J'aimerais avoir des avis sur le sujet car ce sont des pannes que vous pouvez trouver dans votre vie de dépanneur ????
Le débat est ouvert. Merci.
08 juillet 2015 à 04:53
Réponse 1 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

A priori vu la pression faible je m'orienterai vers un manque de fluide. Après il faut voir récupérer et peser.

www.maclimatisation.com
08 juillet 2015 à 16:45
Réponse 2 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Bon titter en tant que pro quelques renseignements seraient bien.
Le gaz ? sweat
Temps de soufflage sur l'UI et reprise ? sweat
Le compresseur démarre ou pas ? sweat
etc. etc.
Pour l'instant je pense comme AAC manque de gaz et effectuer la manipulation qu'il préconise.
Mais bon soi dit en passant cette marque n'est pas très fiable. Chinoise ou chinoise ou peut-être chinoise ou je ne sais quoi...
08 juillet 2015 à 20:03
Réponse 3 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

coldmen
Membre inscrit
coldmen
10 messages
Merci à AAC et PL pour votre participation mais je vous redis que la charge est bonne et même impeccable puisque la pression monte à 4.5 bars, mon avis est que le problème vient du compresseur, il lâche après la montée en pression du fluide lors de la compression.
La carte mère éliminée, électrovanne aussi, je me focalise sur une panne moteur, à vous de voir.
Cordialement. dizzy
08 juillet 2015 à 20:51
Réponse 4 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Il n'y a pas de code d'erreur ? Beko est effectivement fabriqué en Chine pour ce qui est des climatiseurs.
4,5 bars bien insuffisant non ? Normalement c'est 7 bars à 0°.
Peut-être que c'est un problème de condensateur dans le cas d'une tout-ou-rien. Les vannes ne givrent pas ?
Cordialement.
08 juillet 2015 à 21:09
Réponse 5 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes


Invité
invité
Bonsoir,

La marque d'électroménager BEKO a été fondée en 1955 en Turquie, pour de ce qui est des climatiseurs surement de Chine, mais maintenant 90 % de la climatisation est fournie par la Chine !!! ou l’Asie !
Pour les pièces c'est vrai qu'il vaut mieux une grande marque avec un bon réseau de distributeur en France.
Cordialement.
Cathars
08 juillet 2015 à 21:42
Réponse 6 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir Cathars,
Pour avoir vu quelques climatiseurs Beko je peux vous dire qu'ils sont fabriqués par Galanz, ou Chigo, ou Midea selon les modèles. Cela confirme bien vos dires, ils sont fournis par la Chine évidemment. biggrin titter
Mais bon, certaines Daikin le sont aussi et puis ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas.
J'ai une climatisation Daikin dans ma chambre, elle est même plus bruyante qu'une chinoise achetée en GSB shocked sad et pour le reste de la maison, c'est du Alpina (bon je l'accorde on l'a envoyée au SAV une fois mais depuis ça tourne même si dehors elle siffle), du Galanz et du Midea.
Peut-être prochainement une Carrera car je suis en train d'en restaurer une (merci à Dom pour une petite pièce qu'il me manquait loveliness).

Cordialement.
Paul
08 juillet 2015 à 23:33
Réponse 7 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes


Invité
invité
Bonsoir,
Ma boule de cristal me dit... heuuu... pas grand chose, elle n'a pas les options nécessaires pour l'art divinatoire cry tongue ça c’était pour la plaisanterie. biggrin
Sinon nous manquons cruellement d'info : quel type de gaz ? 4,5 bars comme unique info, ça ne fait pas avancer le schmilblick.
Pour vous aider dites-nous déjà le type de gaz, les pressions HP /BP / les températures intérieures extérieures / les delta sur l'air, evap et condenseur etc.
Vous êtes pro et en principe vous avez procédé à au moins un relevé des données demandées, communiquez-les nous, puis nous essayerons de vous guider, précisez aussi si TOR ou inverter.
Si transducteur BP ou pas.
Vu que vous semblez penser que la charge est bonne, donc soit R22 ou 407C.
Ça c'est la seule conclusion qu'on peut faire avec si peu d'info.
On peut aussi dire qu'avec cette pression on n'est pas dans le négatif que ce soit pour le 22 ou le 407C.
Si c'est un scroll, il est possible qu'il s’arrête de comprimer du fait qu'il reçoit du liquide (particularité des scroll) d’où leur tolérance à aspirer du liquide.
Pour qu'il y ait retour en état liquide : soit surcharge en fluide, soit détendeur trop ouvert, soit mauvais échange sur l'evap (manque de débit d'air, ou colmatage de celui-ci) etc. à vous de voir.
Une mesure de surchauffe et delta sur l'air vous permettront d’être sûr de la source du problème.
Par ailleurs, le fait qu'elle s’arrête sans donner un code défaut peut laisser penser à une sonde défaillante.
Les 3 minutes avant redémarrage étant la tempo anti courts cycles.
Vous donnez la pression en mode clim mais pas en mode chaud, cela nous aidera à cibler le problème.
Bref, là on ne peut que spéculer sans aucune certitude. Alors aidez-nous à vous aider. Donnez-nous des infos qui ne soient pas des énigmes.

Cordialement.
Adelclimatisation
09 juillet 2015 à 02:23
Réponse 8 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes


Invité
invité
Re,
Toujours dans le cas d'un cp scroll, certains modèles arrêtent de comprimer aussi lorsque la pression HP est trop élevée.
Cela peut aller dans le sens de votre diagnostic, mais il faut les valeurs demandées.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 juillet 2015 à 02:26
Réponse 9 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Je pense que cette clim roule avec R22 c'est pour cela COLDMEN parle de 4.5 bars.
09 juillet 2015 à 02:41
Réponse 10 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Pourquoi avez-vous éliminé des pannes possibles, l’électrovanne ?
Pour ce qui est de la pression en froid elle est plus pour moi entre 6 et 8 bars.

www.maclimatisation.com
09 juillet 2015 à 07:13
Réponse 11 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Toujours pas répondu à mes questions, à partir des réponses nous pourrons vous en dire plus.
Si R410A et compresseur inverter, 4.5 bars nettement insuffisants sad sad sad
Si un autre gaz moi pas savoir pour l'instant. sleepy sleepy
09 juillet 2015 à 08:29
Réponse 12 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

coldmen
Membre inscrit
coldmen
10 messages
Bonjour à tous,
Merci pour l’intérêt que vous portez à ce sujet et excusez-moi si mes informations sont peut-être maigres de précision.
Bon, c'est un Split de marque BEKO placé il y a 4 ans très bien exposé à l’extérieur, aucun code erreur à signaler, il fonctionne au R22 la charge n'a pas été modifiée 820 gr de Fréon, pour les pressions même pas le temps de faire un cycle, il coupe, l'aiguille bouge comme sur un compte tours pas de valeur précise, je doutais au début pour la haute pression finalement rien à voir les pressions sont bonnes et BP/HP je n'ai pas gardé les valeurs exactes en tête, et pour répondre à AAC au sujet de l’électrovanne si la vanne reste fermée automatiquement et génère une haute pression qui fait stopper le moteur, ce qui m'intrigue c'est qu'il arrive la même chose en mode chaud ????
Au début j'ai soupçonné la sonde, mais le compresseur redémarre, franchement je n'y comprends rien à cette histoire, je pense à la carte logique (mère) je ne sais pas je cherche encore.
Cordialement.
09 juillet 2015 à 13:39
Réponse 13 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Aie !!!! shocked shocked shocked c'est du R22 et bien il faut passer à autre chose.
Car ce gaz est interdit d'exploitation depuis le 01/01/2015.
Mais pour réflexion et résultat certainement une coupure sécurité klicson, donc surchauffe du compresseur classique pour ce genre de matériel, et manque de gaz.
09 juillet 2015 à 17:29
Réponse 14 réparation climatisation

Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes


Invité
invité
Bonsoir,
Vous dites que les pressions sont bonnes, OK soit.
Vous dites aussi (... et pour répondre à AAC au sujet de l’électrovanne si la vanne reste fermée automatiquement et génère une haute pression qui fait stopper le moteur ...), vous parlez du détendeur électronique ??
Peu importe finalement, que ce soit le détendeur ou une électrovanne sur la ligne liquide, en mode clim, c'est impossible que la HP monte. C'est plutôt la BP qui se casserait la figure.
Si non à chaque fois qu'on voudra faire un pump down les clim couperaient en HP.
Ce sera plutôt une coupure en sécurité BP. La sécurité BP n'interviendra pas si la vanne de bypass s'ouvre et qu'il y a un léger filet de fluide qui passe dans l'UI.
En mode chaud, oui, là, la HP grimpera à cause du détendeur qui reste quasi fermé.
Autrement dit, si bouchon il y a (vanne, électrovanne, détendeur, peu ou mal ouvert) sur la ligne liquide cela ne se traduira jamais par une montée en HP, mais par une chute en BP (seul cas possible c'est qu'il n'y ait pas un bouteille liquide et que le condenseur n'est pas capable de contenir la totalité du fluide, dans ce cas oui coupure en HP possible).
Si le bouchon est sur le refoulement, c'est coupure en HP quasi immédiate.
Partons du fait que la HP/BP soient bonnes, votre cp s’arrête certainement à cause de sécurité électrique y' a plus qu'à chercher laquelle ? klixon ? isotherme ? surintensité ? Etc.
Avez-vous mis la pince ampèremétrique ?? Contrôlé le circuit électrique ?
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 00:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 10. Que choisir comme puissance de clim ?
    N°3046 : Bonjour à tous. J'habite Vitrolles dans le sud (25 km de Marseille) un T2 orienté Ouest en RdC construction avant 1975. Les fenêtres sont en double vitrage posées cette année. Au sol pas de vide sanitaire d’où une...
>>> Résultats suivants pour : Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02panne split clim mitsubishipanne carte electronique unite exterieure 05raccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite