J'ai un problème avec un climatiseur split system 12000 btu marque Condor.
Le problème lorsque je met en marche le climatiseur il démarre quelque seconde et le ventilateur du corps intérieur s’arrête puis le compresseur s’arrête aussi.
J'ai essayer une carte mère chinoise (standard) il marche très bien sauf que y a trop de modification et soudure pour la placer et y à moins d'options sur la télécommande, je suis assuré que le problème et au niveau de la carte mère.
Aidez moi à changer quelques que composants qui ont une relation avec la panne du ventilateur du corps intérieur, ou une autre solution pour récupérer la carte mère d'origine.
Merci d'avance.
J'ai un problème avec un climatiseur split system 12000 btu marque Condor.
Le problème lorsque je met en marche le climatiseur il démarre quelque seconde et le ventilateur du corps intérieur s’arrête puis le compresseur s’arrête aussi.
J'ai essayer une carte mère chinoise (standard) il marche très bien sauf que y a trop de modification et soudure pour la placer et y à moins d'options sur la télécommande, je suis assuré que le problème et au niveau de la carte mère.
Aidez moi à changer quelques que composants qui ont une relation avec la panne du ventilateur du corps intérieur, ou une autre solution pour récupérer la carte mère d'origine.
Merci d'avance.
09 août 2013 à 02:35
Réponse 1 forum climatisation
Ventilateur intérieur climatiseur démarre puis s’arrête
Bonjour,
De quelle année date votre installation ?
Pouvez-vous faire des photos des cartes ?
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la carte qui est en panne ?
Peut-être qu'il n'y plus de fluide ?
Cordialement.
De quelle année date votre installation ?
Pouvez-vous faire des photos des cartes ?
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la carte qui est en panne ?
Peut-être qu'il n'y plus de fluide ?
Cordialement.
09 août 2013 à 11:28
Réponse 3 forum climatisation
Ventilateur intérieur climatiseur démarre puis s’arrête
Bonjour.
En ce qui concerne la carte mère CONDOR aucune modification est possible, car c'est un problème de programme, et de temporisateur, en règle générale on intervient que sur l’alimentation car les composants sont standards et faciles à changer pour le reste, la carte mère chinoise ne donne pas énormément d'options car les vitesses du ventilateur sont limitées et esthétiquement parlant je n'aime pas du tout.
Essayer de vérifier les condensateurs s'ils ne sont pas gonflés ou ont subi tout autre anomalie, sinon les tensions à la sortie de chaque fil là vous pourrez trouver la panne, sinon changer, normalement facile à trouver dans une casse.
Cordialement.
En ce qui concerne la carte mère CONDOR aucune modification est possible, car c'est un problème de programme, et de temporisateur, en règle générale on intervient que sur l’alimentation car les composants sont standards et faciles à changer pour le reste, la carte mère chinoise ne donne pas énormément d'options car les vitesses du ventilateur sont limitées et esthétiquement parlant je n'aime pas du tout.
Essayer de vérifier les condensateurs s'ils ne sont pas gonflés ou ont subi tout autre anomalie, sinon les tensions à la sortie de chaque fil là vous pourrez trouver la panne, sinon changer, normalement facile à trouver dans une casse.
Cordialement.
23 juillet 2015 à 14:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Problème ventilateur intérieur démarre puis s'arrête clim Split système Kelvinator
- N°3015 : Bonjour tout le monde, J'ai un clim Split système Kelvinator, le problème est qu'au démarrage le ventilateur démarre puis s'arrête après quelques secondes puis il recommence un autre cycle. J'ai enlevé les 3 fils blanc...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 6. Climatiseur LG S24 ACP compresseur neuf démarre puis s’arrête
- N°4178 : Bonjour/soir à tous. Et d'avance merci pour vos futures réponses. Mon problème est le suivant, j'ai fait changer mon groupe froid par un professionnel... enfin c'est son métier de là à dire qu'il est pro... Mon...
- 7. Ventilateur split intérieur ne s'arrête plus
- N°46 : Bonjour, J'ai installé depuis peu un climatiseur reversible chez moi, jusque là tout va bien. Il a fonctionné pendant 15 jours sans problème et maintenant je n'arrive plus à l'éteindre. En fait le compresseur extérieur...
- 8. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
- N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
- 9. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
- N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite