Attention à ne pas confondre un installateur, genre plombier... et un dépanneur en PAC !
Oui tenez-moi au courant des suites qui seront données !
Bon week-end.
11 juin 2021 à 17:42
forum consulter ce sujet Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Re...
Ah OK je ne connaissais pas votre installation. Mais en tout état de cause, si vous avez changé "vos cartes électroniques" et que maintenant vous avez une instabilité de fonctionnement, il faut bien vous rendre à l'évidence qu'il ne reste plus que le moteur du ventilateur à vérifier.
Comme je vous l'ai écrit précédemment, j'avais ce même phénomène, et après remplacement des 2 moteurs la PAC a tourné tout l'hiver...
L'installateur a testé les moteurs et effectivement ils présentaient un défaut d'isolement.
Je vous rassure aussi que j'étais sceptique sur le remplacement des moteurs, mais le réparateur très pro m'a bien montré que c'était les moteurs qui étaient défectueux !
Voilà, la platine électronique joue bien son rôle sur la surveillance des moteurs, en évitant qu'ils ne prennent feu, chose qui s'est déjà produite sur des PAC bricolées.
11 juin 2021 à 15:04
forum consulter ce sujet Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Publicité

Essayer d'intervertir les moteurs d'une unité qui fonctionne bien, avec l'unité qui se met en défaut U4.
En principe ce sont des connecteurs enfichables. Bon c'est peut-être un peu de temps...
Mais là, au moins vous serez sûr que le ou les moteurs sont en cause ou pas.
11 juin 2021 à 10:51
forum consulter ce sujet Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Ré.
Je voudrais préciser que le code défaut U4 est un code indiquant aussi un défaut de communication ou d'isolement.
Mes 2 moteurs étaient en défaut d'isolement (15 ans).
Je tiens à préciser qu'ils tournaient correctement et sans bruit durant la courte période de démarrage.
Voilà.
11 juin 2021 à 10:33
forum consulter ce sujet Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Bonjour,
La panne provient très certainement du ou des moteurs des ventilateurs.
J'ai eu les mêmes symptômes que vous décrivez.
Malgré que les moteurs tournaient correctement au démarrage et parfois sur une période de plusieurs heures...
Eh bien nous avons essayé des moteurs neufs et tout est reparti.
Plus d'arrêts intempestifs. Donc essayez de remplacer le ou les deux moteurs.
Le remplacement de mes 2 moteurs par l'installateur Daikin m'a coûté 695 €.
Je peux vous communiquer cette dernière si besoin.
P. S : Si vous avez changé les cartes électroniques... Ne cherchez pas plus loin.
11 juin 2021 à 10:11
forum consulter ce sujet Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Bonjour,
J'ai eu à plusieurs reprises le code défaut U4 sur ma PAC Daikin RZQ 125 B9 V3 B1 de 2006. Les premiers défauts sont apparus épisodiquement 6 mois avant la panne totale....
Sans vouloir rentrer dans les détails complexes de dépannage comme je peux le lire dans ce forum et qui n'arrivent à rien dépanner.... j'en ai été victime !
1°) défaut U4 : on ouvre la PAC et on constate immédiatement que le brochage sur la carte INVERTER a brulé en partie, ce brochage alimente le compresseur. Heureusement avec beaucoup d'habileté, nous avons réussi à la brancher en direct, voir photo. Puis la PAC est repartie à chauffer.
2°) défaut U4 (encore) : après 3 mois de fonctionnement correct, mais avec 2 arrêts tout de même entre temps de la PAC car affichage code U4, disparaissant après l'arrêt d'une minute environ. Notre PAC s'est arrêtée définitivement ! cry
Diagnostic : le réparateur Daikin vient et nous dit que les 2 moteurs des ventilos sont HS (résistivité pratiquement nulle, comparée aux 2 moteurs neufs. (la PAC à 15 ans) ...Donc il a bien fallu se mettre à l'évidence que les moteurs étaient HS ou présentaient des défauts d'isolement. Coût 650 euros ! mais la PAC fonctionne normalement.
En résumé : même étant assez fin bricoleur, il arrive un moment où il faut se mettre à l'évidence que certaines pièces lâchent, que la platine Inverter est là pour gérer les ventilos, et quand ces derniers commencent à fatiguer, elle envoie des signaux annonciateurs.
Par contre, si votre carte Inverter a brulé au niveau de la broche alimentant le compresseur, elle peut être réparée sans avoir à la remplacer, ce que vous fera Daikin... contactez-moi pour cela, il y a des solutions vraiment pas chères voire même gratuites.
Voilà !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage erreur u4 ui daikin 07depannage erreur u4 ui daikin 08depannage erreur u4 ui daikin 06depannage erreur u4 ui daikin 05depannage erreur u4 ui daikin 054jpgdepannage carte ui daikin 06depannage carte ui daikin 07depannage erreur u4 ui daikin 03

18 avril 2021 à 12:26
forum consulter ce sujet Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS