Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6456

Question Forum Climatisation : Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Bonjour,

Mon installation est la suivante :
UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS
UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K
UI chambre : DAIKIN CTXS15K

UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2

La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui se met en défaut U4 au bout de 30 minutes de fonctionnement. Le problème disparait que lorsque je disjoncte l'installation une nuit complète.

L'installateur local est déjà venu me changer la carte de commande de cette UI (330 euros la carte...) et le problème est toujours présent... huffyhuffyhuffy

Maintenant il me parle de la carte de contrôle de l'unité extérieure qui comporte 3 puces électroniques....
Pour avoir regardé sur le net, cette carte coûte 1000 euros... ça me fait chi.. de payer ça sans savoir si cela résoudra le problème.
Merci de vos réponses.
21 août 2020 à 14:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS


Invité
invité
Bonjour.
Êtes-vous sûr que le défaut U4 ne concerne que l'UI du salon ?
En principe avec U4 (sauf sur un vrv) arrête le groupe.
Tant qu'il ne procède pas à de vraies vérifications, il vous changera tout pièce par pièce avant de trouver.
Il est clair que ce n'est pas la carte qui est en cause. Exigez de lui qu'il vous restitue la carte d'origine.
Ou au moins qu'il prenne à ses frais une partie des réparations à venir puisqu'il s'est trompé.
Dites-lui qu'il contrôle la bobine du détendeur ainsi que le(s) moteur(s) de balayage des volets, le ventilateur de l'UI concernée, que la terre soit bien branchée. Ça c'est au cas où vous confirmez que le U4 est dû uniquement à l'UI du salon.
Si non il faut contrôler le ventilateur du groupe, le compresseur, la vrv, toutes les bobines détendeur, la résistance de carter s'il y en a une et voir si un de ces éléments présente un défaut d'isolement.
Ces vérifications sont faites une fois que l'on a déterminé que le bus et la communication sont OK.
Puisque ça tourne un certain temps c'est que le bus et la communication sont OK.
Cordialement.
21 août 2020 à 18:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
U4 = erreur de com entre UI et UE, le plus fréquent chez Daikin, quand il y a cette panne, c'est la carte UE.
22 août 2020 à 08:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Bonjour,
Le technicien a bien pris des tension sur l'UI (3 tensions de mémoires).
Concernant la carte électroniques de l'UE, il me parle d'une carte avec 3 puces qui gère les 3 UI.
Cette carte existe vraiment ?
Cordialement.
24 août 2020 à 11:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je ne connais pas tous les composants, dans ce cas je ne m'aventure pas dans des explications hasardeuses, l’idéal est d'appeler la plateforme Daikin, tel sur internet, ils seront plus à même pour vous répondre correctement.
24 août 2020 à 20:35
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Le problème est que la plateforme Daikin ne parle qu'à leurs professionnels agréés et non aux particuliers.
24 août 2020 à 20:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS


Invité
invité
Bonsoir.
Avez-vous de quoi faire des mesures électriques ?
N. B. : svp répondez à toutes les questions qui vous sont / seront posées. Merci.
Cordialement.
25 août 2020 à 21:40
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Bonsoir, oui j'ai de quoi mesurer.
25 août 2020 à 22:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS


Invité
invité
Re.
Vérifiez le 3G x 1,5 qui relie le groupe à l'UI. Relevez la tension en AC pour la puissance et DC pour la com (valeur constamment variable entre 15 à 50 vdc).
Mesurez la continuité du câblage UI/UE.
Mesurez chaque fil du 3G1,5 par rapport à la terre.
Mesurez la tension qu'il y a entre phase et terre et neutre et terre.
Mesurez s'il y a un défaut d'isolement (fuite à la terre) sur le compresseur, ventilateurs, bobine détendeur, v4v, résistance de carter (s'il y en a une).
Si vous ne savez pas comment mesurer, ou vous avez un doute, hors tension vous débranchez les éléments cités précédemment un par un. Par exemple je débranche le CP, je remets le jus puis regarde si le défaut apparaît ou pas.
Si en débranchant un élément et que le défaut ne réapparaît plus alors c'est cet élément qui a une fuite à la terre. Donc le remplacer.
Si ou contraire vous êtes à l'aise pour les mesures alors mesurez tous les éléments et surtout le ventilateur / compresseur.
Commencez par ces vérifications déjà.
Y'en a pas mal déjà à cela vous occupera une grosse bonne heure voire 1h1/2.
Notez les résultats puis transmettez-les nous.
Cordialement.
25 août 2020 à 22:35
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS


Invité
invité
Re.
Votre modèle extérieur "MX" a le gros inconvénients d'avoir 3 carte en 1 c'est sûrement ce qu'a voulu dire le technicien.
Vous ne me répondez toujours pas sur le défaut U4 est-il général ou uniquement sur l'UI incriminée ?
Apparaît-il immédiatement après coupure et remise de tension ?
Lorsqu'il a changé la carte de l'UI a-t-il mis en place la résistance de configuration de puissance d'UI ?
Cordialement.
25 août 2020 à 22:44
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Le u4 est spécifique à une seule UI.
Le défaut réapparaît au ré-enclenchement.
Le technicien a simplement fait une dépose pose à mon avis.
25 août 2020 à 23:40
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS


Invité
invité
Re.
Donnez-moi svp la référence complète de l'UI concernée et son numéro de série.
Éventuellement l'année de fabrication pour voir si ce modèle doit obligatoirement avoir une résistance de configuration ou pas.
Cordialement.
26 août 2020 à 00:42
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Bonjour.
Voilà la photo de l'étiquette de l'UI.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pl signa UI Daikin

27 août 2020 à 18:04
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Corentain
Membre inscrit
Corentain
6 messages
Bonjour,
J'ai eu à plusieurs reprises le code défaut U4 sur ma PAC Daikin RZQ 125 B9 V3 B1 de 2006. Les premiers défauts sont apparus épisodiquement 6 mois avant la panne totale....
Sans vouloir rentrer dans les détails complexes de dépannage comme je peux le lire dans ce forum et qui n'arrivent à rien dépanner.... j'en ai été victime !
1°) défaut U4 : on ouvre la PAC et on constate immédiatement que le brochage sur la carte INVERTER a brulé en partie, ce brochage alimente le compresseur. Heureusement avec beaucoup d'habileté, nous avons réussi à la brancher en direct, voir photo. Puis la PAC est repartie à chauffer.
2°) défaut U4 (encore) : après 3 mois de fonctionnement correct, mais avec 2 arrêts tout de même entre temps de la PAC car affichage code U4, disparaissant après l'arrêt d'une minute environ. Notre PAC s'est arrêtée définitivement ! cry
Diagnostic : le réparateur Daikin vient et nous dit que les 2 moteurs des ventilos sont HS (résistivité pratiquement nulle, comparée aux 2 moteurs neufs. (la PAC à 15 ans) ...Donc il a bien fallu se mettre à l'évidence que les moteurs étaient HS ou présentaient des défauts d'isolement. Coût 650 euros ! mais la PAC fonctionne normalement.
En résumé : même étant assez fin bricoleur, il arrive un moment où il faut se mettre à l'évidence que certaines pièces lâchent, que la platine Inverter est là pour gérer les ventilos, et quand ces derniers commencent à fatiguer, elle envoie des signaux annonciateurs.
Par contre, si votre carte Inverter a brulé au niveau de la broche alimentant le compresseur, elle peut être réparée sans avoir à la remplacer, ce que vous fera Daikin... contactez-moi pour cela, il y a des solutions vraiment pas chères voire même gratuites.
Voilà !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
depannage erreur u4 ui daikin 07depannage erreur u4 ui daikin 08depannage erreur u4 ui daikin 06depannage erreur u4 ui daikin 05depannage erreur u4 ui daikin 054jpgdepannage carte ui daikin 06depannage carte ui daikin 07depannage erreur u4 ui daikin 03

18 avril 2021 à 12:26
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Bonjour.
Le problème repart de plus belle... Hier 10/06/2021 avec ma clim Emura qui se remet en défaut U4.
Tout cela sachant que mon réparateur m'a changé en 2020 ma carte électronique de l'UI et la carte électronique de l'UE.

Chose nouvelle que je n'avais pas remarqué l'année dernière. Mon unité intérieure a un "cycle de défaut".
Je vous explique :
Elle s'est mis en défaut à 20h04
Elle a redémarré à 20h07
Elle s'est mise en défaut à 20h14
Elle a redémarré à 20h18
Elle s'est mise en défaut à 20h24
Elle a redémarré à 20h29
Elle s'est mise en défaut à 20h36
Elle a redémarré à 20h41
Elle s'est mise en défaut à 20h48
Elle a redémarré à 20h53

On a donc un cycle de redémarrage tous les 4 à 5 min et se remet en OFF au bout de 7 minutes...
11 juin 2021 à 08:45
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Corentain
Membre inscrit
Corentain
6 messages
Bonjour,
La panne provient très certainement du ou des moteurs des ventilateurs.
J'ai eu les mêmes symptômes que vous décrivez.
Malgré que les moteurs tournaient correctement au démarrage et parfois sur une période de plusieurs heures...
Eh bien nous avons essayé des moteurs neufs et tout est reparti.
Plus d'arrêts intempestifs. Donc essayez de remplacer le ou les deux moteurs.
Le remplacement de mes 2 moteurs par l'installateur Daikin m'a coûté 695 €.
Je peux vous communiquer cette dernière si besoin.
P. S : Si vous avez changé les cartes électroniques... Ne cherchez pas plus loin.
11 juin 2021 à 10:11
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Corentain
Membre inscrit
Corentain
6 messages
Ré.
Je voudrais préciser que le code défaut U4 est un code indiquant aussi un défaut de communication ou d'isolement.
Mes 2 moteurs étaient en défaut d'isolement (15 ans).
Je tiens à préciser qu'ils tournaient correctement et sans bruit durant la courte période de démarrage.
Voilà.
11 juin 2021 à 10:33
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
Merci de ces retours.
La question que je me pose : Comment se fait-il que je retrouve ce défaut QUE sur une UI sur 3 ?
11 juin 2021 à 10:43
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Corentain
Membre inscrit
Corentain
6 messages
Essayer d'intervertir les moteurs d'une unité qui fonctionne bien, avec l'unité qui se met en défaut U4.
En principe ce sont des connecteurs enfichables. Bon c'est peut-être un peu de temps...
Mais là, au moins vous serez sûr que le ou les moteurs sont en cause ou pas.
11 juin 2021 à 10:51
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
J'ai 3 Unités Intérieures pour une unité extérieure avec un seul ventilateur, de mémoire.
11 juin 2021 à 12:54
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Corentain
Membre inscrit
Corentain
6 messages
Re...
Ah OK je ne connaissais pas votre installation. Mais en tout état de cause, si vous avez changé "vos cartes électroniques" et que maintenant vous avez une instabilité de fonctionnement, il faut bien vous rendre à l'évidence qu'il ne reste plus que le moteur du ventilateur à vérifier.
Comme je vous l'ai écrit précédemment, j'avais ce même phénomène, et après remplacement des 2 moteurs la PAC a tourné tout l'hiver...
L'installateur a testé les moteurs et effectivement ils présentaient un défaut d'isolement.
Je vous rassure aussi que j'étais sceptique sur le remplacement des moteurs, mais le réparateur très pro m'a bien montré que c'était les moteurs qui étaient défectueux !
Voilà, la platine électronique joue bien son rôle sur la surveillance des moteurs, en évitant qu'ils ne prennent feu, chose qui s'est déjà produite sur des PAC bricolées.
11 juin 2021 à 15:04
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

alisterail
Membre inscrit
alisterail
10 messages
J'ai + de doute sur les "techniciens" (je dirais plutôt installateurs) qui viennent chez moi !
J'ai RDV avec eux mercredi pour prendre ensuite RDV avec DAIKIN, j'avance....
Je vous tiendrai informé des avancées en espérant que cela soit positif...
11 juin 2021 à 15:34
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation

Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS

Corentain
Membre inscrit
Corentain
6 messages
Attention à ne pas confondre un installateur, genre plombier... et un dépanneur en PAC !
Oui tenez-moi au courant des suites qui seront données !
Bon week-end.
11 juin 2021 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Cimatiseur Daikin neuf code défaut U4
    N°8636 : Bonjour. J'ai démonté mon unité intérieure Daikin ATXF35E et j'ai vu que le plan à l'intérieur de la coque est différent des branchements, l'ordre est différent sur le plan ? Est-ce que le défaut U4 viendrait de ce...
  • 2. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 3. Problème défaut U4 climatisation Daikin
    N°3974 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel. Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible) Groupe extérieur :...
  • 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 5. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 6. Défaut E4 unité intérieure Daikin RZP100DV1
    N°4378 : Bonjour à tous. J'ai un système de chauffage réversible (AJ tech) avec un split Daikin RZP100DV1, qui jusque là fonctionnait sans gros soucis (depuis 2003). Je dois dire que j'ai dû me débrouiller seul depuis la mise en...
  • 7. Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
    N°2317 : Bonjour à tous. Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS. Changement de carte la machine repart et après remontage des carters...
  • 8. Problème de régulation PAC Daikin Emura II
    N°3719 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et galère depuis 3 semaines avec ma PAC et vous remercie par avance pour votre aide. J'ai acheté le 04 octobre 2016 un pack climatisation EMURA 2 sur internet à la société Amifrigo...
  • 9. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 10. Problème ventilation unité intérieure Daikin
    N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
>>> Résultats suivants pour : Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite