Bonjour.

La question est :
La pompe doit-elle se mettre en route par le simple fait de la connecter électriquement ??
Le câble RJ11 n'étant pas connecté à celle-ci.

Cordialement.
14 septembre 2021 à 15:19
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Bonjour,
Mon message n'est pas passé visiblement...

Donc je disais que c'est la pompe de relevage qui fait disjoncter. La connectique rj11 est toute oxydée.
Après nettoyage la pompe se met en route dès que je la branche avec ou sans le câble rj11.

Est-elle donc définitivement HS ?
Merci pour votre aide.
09 septembre 2021 à 23:24
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Publicité

Bonjour.
Voici les dernières nouvelles :
Après avoir câblé une à une les UI depuis l'UE j'ai fini pour trouver qu'une UI était en cause.
Un peu surpris par ça puisque j'avais débranché l'arrivée de courant sur chaque UI elle-même ... shocked

J'en conclus donc qu'il y a un problème ENTRE l'UE et l'UI ....
Encore un peu de recherches à faire... merci pour votre aide. loveliness
06 septembre 2021 à 09:45
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Après avoir tout débranché ça disjoncte toujours .... Pas trouvé de fils abîmés non plus.

Je me suis penché sur l'alimentation et la carte.
Je joins une photo du branchement.
A l'arrière de cette platine, en partant de l'arrivée de courant, il y a une paire de fils qui va alimenter la 1ère UI.
Juste en dessous un départ pour alimenter la 2ème etc.
Si je débranche la phase qui arrive à la 1ère UI (et donc qui alimente les suivantes) ça ne disjoncte plus.

Un code erreur alors : vert clignote et 2 premières rouge fixe.
Soit d'après le tableau problème thermistor ou transformateur électrique.
Qu'en pensez-vous ? Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur Daikin fait sauter le différentiel

04 septembre 2021 à 08:11
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Petit retour sur les essais de ce soir ..... j'ai tout débranché :
- compresseur
- ventilateur
- les 4 électrovannes
- la vanne 4 voies

+ cherché un éventuel fil usé ou autre sur ce qui reste mais toujours pareil .... de 3 secondes à maximum 1 min 30 après ça disjoncte.

Il reste l'alimentation ou la carte électronique par exemple... ?? possible ?
Cordialement.
01 septembre 2021 à 20:29
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Bonjour, ce sont les électrovannes qui sont testées au démarrage ?
Justement lors de ce test elles ne font pas toutes le même bruit... C'est à dire des cliquetis sur certaines et vibrations sur d'autres...
01 septembre 2021 à 13:24
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Bonjour.
J'ai effectivement fait l'essai comme lu sur ce forum terre débranchée et tout fonctionne bien.
Je l'ai rebranchée immédiatement après.
D'où mes essais ensuite avec le ventilateur débranché, puis compresseur débranché (connecteur 3 fils bleu rouge jaune) mais ça fait toujours disjoncter le différentiel.

Si le compresseur est débranché, comment peut-il faire disjoncter ?
Merci pour votre aide.
31 août 2021 à 21:56
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel

Bonjour à tous.

J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente...
Je vous expose mon problème :
Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien jusqu'ici fait disjoncter son différentiel.
Après avoir parcouru le forum, je fais un essai terre débranchée et impeccable tout fonctionne.
Led verte qui clignote RAS avant coupure qui se fait aléatoirement entre immédiatement et 2 minutes.

Essais faits avec compresseur débranché, ventilateur débranché .... toujours pareil.
A noter que mes 4 UI sont débranchées

Auriez-vous une idée ? une piste, un test à faire ?
Merci à tous.
30 août 2021 à 15:12
forum consulter ce sujet Pac Daikin fait sauter le différentiel